    • E
      el_malto last edited by

      Selbst bei einer Sparwechselschaltung würde dir eine Ader fehlen.
      Du musstest genau wissen welche Leitung von wo kommt und wo hin geht und über welche Abzweidosen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        slemy @el_malto last edited by

        @el_malto
        Ja dann muss ich neu messen, was wo hin geht.
        Auf jeden fall hätte ich mir denn N kanal sparen können hätte ich gleich an Abzweigdose gedacht und überhaupt gesehen, da sie so sauber verbaut wurde.

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          el_malto @slemy last edited by el_malto

          @slemy Ne, der N ist da schon richtig. Den hättest du dir sonst mit den vorhandenen 3 Adern nicht in die Dose holen können. Du brauchst alle 3 Adern die von der Abzweidose in die Schalterdose gehen. Noch war nichts umsonst 😉

          S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • S
            slemy @el_malto last edited by

            @el_malto
            ahso, THX mal sehen Morgen was so raus kommt.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by

              Oh Mann! Wenn man hier die Beiträge so liest die von Unkenntnis nur so strotzen bekommt man es echt mit der Angst! Umbau auf Taster -> unnötig! Sparschaltung oder -verdrahtung -> zu Recht schon seit Ewigkeiten verboten! Phase und Nulleiter über die Schalter an die Fassung führen -> satter Kurzschluss!

              Bitte lasst es sein! Jeder will Geld sparen - verstehe ich. Aber ist es das wirklich wert? Nicht umsonst lernt man den Beruf einige Jahre und muss eine Prüfung ablegen die mehrere Tage dauert. Entweder verzichtet man hier auf Smarthome oder beauftragt jemanden der sich auskennt. Ihr setzt euch ja hoffentlich auch nicht ohne Führerschein ans Steuer eines 40-Tonners, oder?

              E 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • E
                el_malto @Dr. Bakterius last edited by

                @Dr-Bakterius ich glaube du verwechselst die Sparwechselschaltung mit der Hamburger Schaltung. Die ist verboten weil man da den N schaltet.
                Hier an der Schaltung ist nichts verboten.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  electrician last edited by electrician

                  Hallo, ich gebe zu bedenken das man mit Elektrik im Bereich von 230 V zur Lösungsfindung nicht try and error machen sollte und auch darf! Es fehlt ein Ader.

                  Aber um zu einer Lösung zu kommen , warum nicht Homeautomatisierung konsequent zu Ende gedacht. Shelly anbinden, auf den 2 Schalter verzichten und diesen diese durch ein Funk/ WLAN Schalter zu ersetzten.

                  Eine andere Möglichkeit wäre den Shelly in der Abzweigdose einzubauen, Null Phase Schaltdraht und Lampenkabel scheinen ja vorhanden zu sein. Dann wäre es auch möglich die Schalter gegen Taster auszutauschen. ABER das sollte ein Profi machen.

                  Michael

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • S
                    slemy @el_malto last edited by slemy

                    @el_malto
                    so sollte reichen ?
                    IMG_0043.jpeg

                    glaube sollte damit Funktionieren
                    https://www.youtube.com/watch?v=pnkQssi-jx4

                    wenn ich selbst machen würde wie in Video dann sieht es so aus, kommt so hin ?

                    IMG_0044.jpg

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      Jan1 @slemy last edited by

                      @slemy
                      Nein, auf "I" muss 230V und auf "SW" kommt der Schalter, immer noch.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        slemy @Jan1 last edited by

                        @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                        @slemy
                        Nein, auf "I" muss 230V und auf "SW" kommt der Schalter, immer noch.

                        im Video meint er aber Dauerphase kommt auf L im Shelly

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          Jan1 @slemy last edited by

                          @slemy
                          richtig und auf I eben auch oder wie soll Deine Lampe denn leuchten?
                          Der Shelly schaltet I auf O durch und schließt somit den Stromkreis (Physik 4 Klasse). L und N am Shelly ist die Versorgung des Shelly damit der überhaupt mal was macht.
                          Vergiss die Videos, das was auf dem Beipack beim Shelly drauf steht ist vollkommen ausreichend. Zur Lampe geht O und sonst nichts weiter außer N.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            slemy @Jan1 last edited by

                            @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                            @slemy
                            richtig und auf I eben auch oder wie soll Deine Lampe denn leuchten?
                            Der Shelly schaltet I auf O durch und schließt somit den Stromkreis (Physik 4 Klasse). L und N am Shelly ist die Versorgung des Shelly damit der überhaupt mal was macht.
                            Vergiss die Videos, das was auf dem Beipack beim Shelly drauf steht ist vollkommen ausreichend. Zur Lampe geht O und sonst nichts weiter außer N.

                            Jetzt gesehen, hab wieder mal vertauscht , jetzt geht alles mit Wechselschalter und APP/Alexa etc.

                            THX @ alle für eurere Zeit und Nerven mit mir .

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              Jan1 @slemy last edited by

                              @slemy
                              und wenn alles läuft, man sich das noch mal anschaut, dann ist es doch wirklich sehr einfach, oder?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                slemy @Jan1 last edited by

                                @Jan1 sagte in [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                @slemy
                                und wenn alles läuft, man sich das noch mal anschaut, dann ist es doch wirklich sehr einfach, oder?

                                Klar ist es einfach, sonnst wurde ich mich nicht trauen etwas zu machen, ich hab nicht mal strom unterbrochen als ich alles getestet/angeschlossen habe 😀
                                Problem ist ich hab mich auf YT und Internet Verlasen, und vergessen das ich erst meine Verkablung zu überprüfen was ich da habe und wollte alles schnell fertig haben, da mit ein Schallter alles innerhalb 10 min fertig war bis jetzt mit meine Wechselschaltung in Schlafzimmer .
                                Es ist nicht die einzige Wechselschaltung in meine Wohnung aber die anderen hab ich mit ein Sonoff Touch schalter erledigt und deswegen war alles so einfachn ein N Kabel gezogen Fertig.

                                Wie auch immer THX @ all .

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  Jan1 @slemy last edited by

                                  @slemy
                                  auf YT verlassen😂

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • S
                                    slemy @Jan1 last edited by

                                    @Jan1 sagte in [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                    @slemy
                                    auf YT verlassen😂

                                    THX , Deutsch schreiben ist ne andere Geschichte 😁

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      el_malto last edited by

                                      Schön das du es hinbekommen hast. Aber schaöte beim nächsten mal wirklich die Sicherung aus.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        slemy @el_malto last edited by slemy

                                        @el_malto sagte in [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                        Schön das du es hinbekommen hast. Aber schaöte beim nächsten mal wirklich die Sicherung aus.

                                        THX auch, ja war ein nur ein Dauerphase L wo ich als erstes mit ein wago klemme gesichert habe.
                                        Muss jetzt aber erst denn Shelly tauschen, da er die ganze zeit summt/pfeift und in Schlafzimmer so ein nicht haben möchte , auch wenn der in
                                        der Abzweigdose kommt , nachts hört man alles 😀 😀 . ein schönes weekend, Ceau .

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          slemy last edited by

                                          Wie sieht es mit der Temperatur vom Shelly aus, wenn es in der Abzweigdose eingebaut ist, da ja danach doch alles zu ist und es warm wird?

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            Jan1 @slemy last edited by

                                            @slemy
                                            Die sind dafür entwickelt worden.

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            561
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            75
                                            34660
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo