      cash Most Active last edited by

      Neues Update auf github. Sollte hoffentlich das Problem mit der Anzahl der Servicemeldungen lösen.

      integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Knallochse
        Knallochse last edited by

        @cash Ich möchte mich einfach nur mal für dein Servicemeldungsscript BEDANKEN 👍

        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Knallochse last edited by

          @Knallochse Danke. Habe viel gelernt durch das Script 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • integer63
            integer63 @cash last edited by

            @cash Danke für das schnelle Update. Der Gesamtzähler geht jetzt auch auf 0, aber leider bleibt nun im TEXT etwas stehen:
            Servicemeldungen_Text.png
            Kannst du dir das bitte auch noch mal ansehen?

            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @integer63 last edited by

              @integer63 Nachvollziehen kann ich es nicht. Der Code sieht eigentlich sauber aus. Ich werde dort trotzdem mal eine kleine Änderung vornehmen in der Hoffnung das es dann funktioniert.

              integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • integer63
                integer63 @cash last edited by

                @cash Es scheint auch so zu sein, als ob es evtl. nur bei Sabotage Meldungen auftritt - zumindest ist mir sonst noch nichts weiter aufgefallen (habe aber auch sonst bisher nur Unreach und Lowbat Meldungen gehabt). Hier ein paar zeitgleiche Screenshots (nachdem ich eine Sabotage provoziert und wieder beendet hatte):

                auf der CCU2:
                Servicemeldungen_Sabotage_CCU.png
                das steht in TEXT:
                Servicemeldungen_Sabotage_Text.png
                und das sind die Zähler:
                Servicemeldungen_Sabotage_0.png
                Dein Script hat also die Sabotage und Gesamt wieder korrekt auf 1 gesetzt, aber in TEXT steht die Sabotage noch drin.

                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  cash Most Active @integer63 last edited by

                  @integer63 was sagt denn das log dazu?

                  integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • integer63
                    integer63 @cash last edited by

                    @cash nur das hier:
                    2019-07-04 12:18:52.671 - info: javascript.0 script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Abstellraum DSip (000C5709AE6A29) --- HmIP-SPDR--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 2 Sabotage aufgehoben
                    2019-07-04 12:18:55.732 - info: javascript.0 script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.

                    also dass die Sabotage aufgehoben ist

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • integer63
                      integer63 last edited by

                      Jetzt hatte ich gerade eine LOWBAT Meldung und habe die Batterie getauscht, danach war die Sabotage Meldung aus TEXT weg, aber dafür bleibt jetzt die LOWBAT Meldung drin stehen. Im Log steht:

                      pushover.1 2019-07-04 12:51:05.364 info Send pushover notification: {"device":"All","message":"Wintergarten.TFO.Tuer (MEQ0186737) - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 1x LR3/AAA --- seit: 04.07.19 12:50:49 Uhr\nHeiz
                      javascript.0 2019-07-04 12:51:02.454 info script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Wintergarten TFO Tür (MEQ0186737) --- HM-Sec-SCo--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig

                      Ansonsten sind die Zähler wieder richtig und in der CCU2 steht auch nur noch UNREACH Meldung.

                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • cash
                        cash Most Active @integer63 last edited by

                        @integer63 Bist Du evtl zu ungedulig? Oder ist das log unvollständig? Solange die LOWBAT Meldung nicht aufgehoben worden ist im log kann sie auch nicht aus den Objekten verschwinden?

                        Bei Sabotage habe ich eine Ideee woran es liegen könnte.

                        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • integer63
                          integer63 @cash last edited by

                          @cash Hm, aber sollte nicht der Inhalt von TEXT mit den Zählern übereinstimmen? Lowbat und Low_bat ist 0, aber in TEXT steht immer noch:
                          Wintergarten.TFO.Tuer (MEQ0186737) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA, Heizungsraum.PMSw.WarmWasser (OEQ0247399) - Kommunikation gestört.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • integer63
                            integer63 last edited by

                            Jetzt kam gerade diese Meldung im Log:
                            javascript.0 2019-07-04 13:16:31.948 info script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Heizungsraum PMSw WarmWaßer (OEQ0247399) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört

                            Und nun ist die Lowbat Meldung auch raus. Als ob TEXT es erst immer mit der nächsten Meldung aktualisiert wird.

                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @integer63 last edited by

                              @integer63 Nicht ganz richtig. Text und Zähler wurden zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert. Dort habe ich jetzt einige anpassungen vorgenommen.

                              Bitte mal aktuelle Version testen und in Zeile 59 "const find_bug = false; " ändern auf "const find_bug = true; "

                              Wenn Dir dann was auffällt interessiert mich das Log (jeder Eintrag der von dem Script kommt und die Feldinhalte.

                              vauvau07 integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • vauvau07
                                vauvau07 @cash last edited by

                                @cash
                                Hallo cash
                                bei mir fehlen 2 Batterietypen

                                javascript.0	2019-07-04 15:03:51.095	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Bitte melden: Windaktor (NEQ) --- HM-LC-Sw1-PCB --- Batterietyp fehlt im Script
                                javascript.0	2019-07-04 15:03:51.096	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Bitte melden: Temp_Dach (CUX) --- HM-WS550STH-I --- Batterietyp fehlt im Script
                                                                                                                                                      HMS100 TF         2xAA      
                                
                                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  cash Most Active @vauvau07 last edited by

                                  @vauvau07 Welche Batterien gehören denn da rein?

                                  vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • vauvau07
                                    vauvau07 @cash last edited by

                                    @cash
                                    Hallo cash,
                                    beim ersten Teil müßte die Meldung nicht mehr kommen ( Netzgerät)

                                    HM-Bezeichnung:	HM-LC-Sw1-PCB
                                    Versorgungsspannung:	5–25 VDC
                                    

                                    beim 2. Teil 2xAA

                                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • integer63
                                      integer63 @cash last edited by

                                      @cash Sieht bisher sehr gut aus. TEXT und Zähler ändern sich quasi zeitgleich und auch ein Sabotage-Test hinterließ in TEXT keine Artefakte mehr - ich beobachte weiter ... vielen Dank!

                                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        cash Most Active @vauvau07 last edited by

                                        @vauvau07 Das Gerät ist ein cuxd-Gerät oder? Kann es theoretisch sein das jemand anderes ein anderes Gerät benutzt welches andere Batterien benötigt?

                                        vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • vauvau07
                                          vauvau07 @cash last edited by

                                          @cash
                                          3 mal ja

                                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cash
                                            cash Most Active @vauvau07 last edited by

                                            @vauvau07 Das ist natürlich nicht so richtig gut. Kannst Du mal das Script anpassen? Bitte einmal ziemlich oben debug = true einstellen und das Script starten. Danach brauche ich die komplette Log Zeile von dem Gerät beim LOWBAT Datenpunkt. Jetzt wäre noch die Frage ob der Datenpunkt reagiert wenn die Batterie von dem Gerät leer ist oder ob es sowieso nie reagiert. Im zweiten Fall würde ich die Meldung für das Gerät bzw die Gerätegruppe unterdrücken andernfalls würde ich eine allgemeine Meldung integrieren wollen....

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            953
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            278540
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo