      foxthefox Developer @porty last edited by

      @porty
      Es könnte mit veränderter Funktionalität bei NodeJS zu tun haben, das wäre aber zu prüfen.

      Welche NodeJS version ist es denn, die Jetzt läuft?
      Interessant für mich wären auch Teile aus dem Log, ggf. dazu in debug Modus schalten.
      Dort wird der empfangene String gezeigt und dann die Werte daraus errechnet werden.

      Gruß
      Klaus

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SRo769
        SRo769 last edited by

        Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
        Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!

        Grüße Sven

        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          cyberax last edited by Negalein

          Node.js: v8.15.1

          data received: OK 9 22 1 4 179 106
          
          
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.858	debug	LowBattery : 0
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.857	debug	Humidty : 106
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.856	debug	Temperatur : -5.3
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.854	debug	NewBattery : 0
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.853	debug	Type : 0
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.852	debug	Sensor ID : 22
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.851	debug	splice : 22,1,4,179,106
          

          iob.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • porty
            porty last edited by

            @foxthefox
            es scheint tatsächlich mit der NodeJS Version Probleme zu geben.

            Habe gerade den Adapter komplett gelöscht, inkl Verzeichnis aus /node_modules/
            Anschließend komplett neu installiert, gleiche Ergebnis.
            Gleiche nochmal und die Entwicklerversion installiert. Auch hier das gleiche Problem.

            War die Aktuelle NodeJS Version 10.XX (leider genaue Zahl entfallen)
            Habe nun ein Downgrade auf die alte NodeJS Version gemacht

            root@nuc:/opt/iobroker# node -v
            v8.16.0
            root@nuc:/opt/iobroker# nodejs -v
            v8.16.0
            root@nuc:/opt/iobroker# npm -v
            6.4.1
            
            

            Adapter normal installiert, Läuft. Temperaturen werden wieder wie gewohnt angezeigt.

            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • porty
              porty last edited by

              So schaut es nach dem Downgrade aus. Musste halt alle IDs wieder hinzufügen, hatte mir aber glücklicher weise einen Screenshot gemach 😉

              Jeelink2.JPG

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                foxthefox Developer @porty last edited by

                @porty
                hab es auch gerade überprüft und in der Tat hat es mit der NodeJS Version zu tun.
                Hab noch keine genaue Idee was es sein könnte, aber noch gebe ich nicht auf 🙂

                Habe es mit 10.15.13 und 6.11.4 ausprobiert und es kommt mit 10.15.13 nix vernünftiges mehr heraus.

                Wenn du mir noch eine Kombination aus "OK ..." vom log und die dazugehörigen Werte geben könntest, wäre das super.

                Gruß
                Klaus

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  foxthefox Developer @porty last edited by foxthefox

                  @porty
                  Zumindest sollte es bei der Hochrüstung des Adapters kein Neuanlegen der Datenpunkte geben.

                  Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.

                  Du müsstest dann natürlich testen 🙂

                  Gruß
                  Klaus

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • porty
                    porty last edited by

                    Guten Morgen Klaus,

                    @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                    @porty

                    Wenn du mir noch eine Kombination aus "OK ..." vom log und die dazugehörigen Werte geben könntest, wäre das super.

                    sorry habe ich gestern Abend nicht mehr gesehen 🙂

                    @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                    Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.
                    Du müsstest dann natürlich testen

                    Das Klingt super!
                    Testen ist kein Problem. Wobei ich mir glaube ich eine weitere Testumgebung aufbauen werde. Ist etwas angenehmer als immer das laufende System zu ärgern 😉
                    wobei.. in diesem Fall sollte ich es unter gleichen Vorraussetzungen Testen wie beim ersten mal 🙂

                    Gruß
                    Mirco

                    F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      foxthefox Developer @porty last edited by

                      @porty

                      Hallo Mirco,

                      hab die Verbesserung auf github eingebaut. Der code ist lauffähig und ich hoffe er rechnet richtig.
                      Kannst das Testen mit der GitHub-version starten.

                      Eigentlich wollte ich die Rechnerei auch noch automatisiert überprüfen lassen, aber das ist mit seriellen port nicht so einfach.

                      Gruß
                      Klaus

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        foxthefox Developer @porty last edited by

                        @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                        @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                        Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.
                        Du müsstest dann natürlich testen

                        Das Klingt super!
                        Testen ist kein Problem. Wobei ich mir glaube ich eine weitere Testumgebung aufbauen werde. Ist etwas angenehmer als immer das laufende System zu ärgern 😉
                        wobei.. in diesem Fall sollte ich es unter gleichen Vorraussetzungen Testen wie beim ersten mal 🙂

                        Gruß
                        Mirco

                        Hallo Mirco,

                        bist du schon zum Testen gekommen?
                        Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.

                        Gruß
                        Klaus

                        porty 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          foxthefox Developer last edited by

                          hab jetzt mal die Version 0.1.1 veröffentlicht

                          Falls es doch noch zu Problemen kommen sollte, dann bitte melden

                          Grüße
                          Klaus

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            cyberax last edited by

                            Hi Klaus,
                            danke für das Update!
                            Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
                            VG

                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              foxthefox Developer @cyberax last edited by

                              @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                              Hi Klaus,
                              danke für das Update!
                              Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
                              VG

                              das ist aber blöd.
                              Jetzt bin ich noch etwas mehr ratlos.
                              Könntest du den adapter in debug setzen und mir den log schicken, um zu sehen was ankommt und was daraus errechnet wird?

                              Danke
                              Klaus

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                cyberax last edited by

                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.509	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-3.7,"ack":true,"ts":1560802296481,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007777}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.7,"ack":true,"ts":1560802296480,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560784641052}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1560802296478,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-4.5,"ack":true,"ts":1560802296476,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007772}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296474,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003628}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296469,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	debug	LowBattery : 0
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Humidty : 106
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Temperatur : -4.5
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	NewBattery : 0
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Type : 0
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Sensor ID : 22
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.503	debug	splice : 22,1,4,187,106
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.501	info	data received: OK 9 22 1 4 187 106
                                
                                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • porty
                                  porty @foxthefox last edited by

                                  @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                                  Hallo Mirco,
                                  bist du schon zum Testen gekommen?
                                  Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
                                  Gruß
                                  Klaus

                                  Hey Klaus,

                                  sorry bin gerade total eingespannt. Wohnzimmer Umbau im eigenem Haus und die neue Wohnung vom Schwiegervater renovieren.

                                  Sorry für die späte Rückmeldung, zZ geht alles unter.
                                  Hoffe das ich nächste Woche Zeit finde.

                                  VG
                                  Mirco

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    foxthefox Developer @porty last edited by

                                    @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                                    @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                                    Hallo Mirco,
                                    bist du schon zum Testen gekommen?
                                    Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
                                    Gruß
                                    Klaus

                                    Hey Klaus,

                                    sorry bin gerade total eingespannt. Wohnzimmer Umbau im eigenem Haus und die neue Wohnung vom Schwiegervater renovieren.

                                    Sorry für die späte Rückmeldung, zZ geht alles unter.
                                    Hoffe das ich nächste Woche Zeit finde.

                                    VG
                                    Mirco

                                    Hallo Mirco,

                                    nur kein Stress!!
                                    Geht mir ähnlich, hab auch noch andere Dinge am Start und komme so auch nicht zum Programmieren.

                                    Gruß
                                    Klaus

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      foxthefox Developer @cyberax last edited by

                                      @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                                      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	debug	LowBattery : 0
                                      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Humidty : 106
                                      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Temperatur : -4.5
                                      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	NewBattery : 0
                                      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Type : 0
                                      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Sensor ID : 22
                                      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.503	debug	splice : 22,1,4,187,106
                                      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.501	info	data received: OK 9 22 1 4 187 106
                                      

                                      Versuche es nachzustellen. Hoffentlich dauert es nicht allzu lang.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SRo769
                                        SRo769 last edited by

                                        Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
                                        Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!

                                        Grüße Sven

                                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          foxthefox Developer @SRo769 last edited by

                                          @SRo769 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                                          Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
                                          Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!

                                          Grüße Sven

                                          Hallo Sven,

                                          Puh, das freut mich zu hören. Ich habe schon verschiedene nodejs Versuche unternommen und jedesmal funktionierte mein simpler test ohne USB, rein zahlenmäßig.

                                          Danke für die Rückmeldung!

                                          Gruß
                                          Klaus

                                          PS. Ich hoffe das @cyberax es auch hinbekommt.

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            cyberax last edited by

                                            Dann werde ich scheinbar wohl nodejs updaten müssen... 🙈 keep you posted

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • C
                                              C1500 last edited by

                                              Servus zusammen
                                              Hab letzte Woche das NodeJS Update gemacht und gestern erst entdeckt das die Werte der Wetterstation vollkommen daneben liegen.
                                              Kann mir nur schwer vorstellen das wir 48235% Luftfeuchte und 61845°C draußen haben.
                                              Es hat dann auch Sekunden später auf -900°C abgekühlt.
                                              Spinnt also total. 😉

                                              Komisch nur, das die anderen Sensoren die nur Feuchte und Temp liefern immer noch relativ sauber laufen.

                                              Dachte erst an leere Batterien der WS1600 und nach dem Tauschen war auch für ~30 Minuten alles OK.
                                              Danach aber wieder chaotische Werte.

                                              Jetzt jabe ich diesen Threat entdeckt und freu mich auf Feierabend um die 0.1.1 auszuprobieren.
                                              Meld mich dann wieder...

                                              Gruß Peer

                                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              • First post
                                                Last post

                                              Support us

                                              ioBroker
                                              Community Adapters
                                              Donate

                                              735
                                              Online

                                              31.7k
                                              Users

                                              79.8k
                                              Topics

                                              1.3m
                                              Posts

                                              jeelink lacrosse temperatur
                                              14
                                              63
                                              4855
                                              Loading More Posts
                                              • Oldest to Newest
                                              • Newest to Oldest
                                              • Most Votes
                                              Reply
                                              • Reply as topic
                                              Log in to reply
                                              Community
                                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                              The ioBroker Community 2014-2023
                                              logo