      @Asgothian

      danke für den Link, habs jetzt mehrmals durchgelesen , aberich kapier die Logik nicht dahinter!

      mal zu meiner Frage zurück:

      zb. in der Küche hat es laut Xiaomi Temp Sensor 23,09 °C --> das Raumthermostat zeigt auch 22,8 °C an , also kommt das in etwa hin
      23c7f7c6-d4b9-4abc-b4fa-147ab2a72e33-grafik.png

      Das Heizungsthermostat zeigt aber nur 19,46 °C an
      2d0ae452-34b2-4dda-94c1-e03eee1c0a06-grafik.png

      wo stell ich jetzt was ein das das Heizungsthermostat auch schaltet?

      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @MyzerAT last edited by

        @MyzerAT
        Der thermostat regelt immer gegen seinen eigenen Messwert. Wenn du also die Regelung des Thermostaten nutzen willst gibt es 2 Möglichkeiten:

        1. Du nutzt die Offset-Kalibration so das der Thermostat und der Raumsensor vergleichbare werte liefern, stellst den trv_mode auf 2 und die soll-Temperatur auf den gewünschten Wert
        2. Du ignorierst den Offset und stellst einfach den Sollwert “passend” zum vom Thermostat gemessenen ist wert ein (auch mit trv_mode = 2)

        Als letztes hast du noch die Option den Thermostat auf “nicht regeln” zu stellen (trv_mode 1), dann musst du per Script das Ventil öffnen wenn dein Temperatur Sensor einen zu geringen Wert anzeigt. Diesen Modus empfehle ich nicht, bzw. für den Sommer betrieb, wenn du die Regelung deaktivieren möchtest.

        A.

        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by MyzerAT

          was meinst du mit regelt immer gegen seinen eigenen Messwert?

          was ist bitte Offset-Kalibration , bin ich blind ich sehe die in meinem Screenshot nicht, sorry will echt nicht nerven, aber du erklärst das so als ob ich wüsste welche werte was bedeuten, für dich sicher verständlich aber ich steht voll auf dem Schlauch!

          Ausserdem wenn ich was einstelle bei Datenpunkt local_temp_calibration , kommt folgendes im log
          6021ec61-4fd7-4a80-a51d-e10f93453501-grafik.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by

            und diese Meldung bekomme ich, wenn ich wieder alles zurückstelle, so wie s war

            afcf356f-b6a1-4c50-a4bb-2b5891b50dd0-grafik.png

            4680282c-cb36-4b06-b43a-f4886c68fc56-grafik.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by MyzerAT

              ich gehs mal punkt für punkt durch eventuell schaff ich es ja dann es zu kapieren:

              16b3a00b-33f9-463d-92a3-047a6f1510c0-grafik.png

              1. battery : ist der Batteriestatus

              2. heating_demand: ist der % Wert des Stellrades, den das Thermostat selbst berechnet, anhand welcher Einstellung?

              3. heating_setpnt_current: hier kann ich die Temperatur einstellen, muss ich dazu einen anderen Wert vorher ändern, damit es auch greift --> damit ist die gewünschte Temperatur gemeint?

              4. link_quality und local_temp: ist klar

              5. local_temp_calibration: hier kann man auch selbst die Temperatur eintragen, wie bei Punkt 3, könnte dies der Bereich sein, wo man die Werte des eigenen Raumthermostates reinschreiben lässt

              6. spz_error_status: keine Ahnung

              7. spz_system_mode: keine ahnung

              8.spz_trv_mode: dies ist das was du im Link beschreibst, wo ich eben nicht so ganz durchblicke

              1. valve_position: hier kann man die Position des Stellrades selbst einstellen, ich nehme an 0% heisst komplette zu und 100% komplett offen, davon sollte man aber nicht gebrauche machen, ausser im Sommer, kannst du auch sagen warum?
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by MyzerAT

                und wo trägt man das ein, muss das auch so eingetragen werden also 0x01 ?
                e5fb4f27-e1bc-4c98-887a-1bfc4556e10e-grafik.png

                Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @MyzerAT last edited by

                  @MyzerAT
                  Diese Einstellungen sind für "spz_system_mode", der im verlinkten Post noch fälschlicherweise eurotronic_system_mode heisst.

                  @MyzerAT sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                  local_temp_calibration: hier kann man auch selbst die Temperatur eintragen, wie bei Punkt 3, könnte dies der Bereich sein, wo man die Werte des eigenen Raumthermostates reinschreiben lässt

                  Das ist falsch. Dieser Wert wird als Offset auf die gemessene Temperatur genommen, die dann bei local_temp angezeigt wird und fuer die Regelung genommen wird. Regelung (spz_trv_mode =2, spz_system_mode bit 0x1 gesetzt) heisst das der Unterschied zwischen heating_setpnt_current und local_temp bestimmt wie weit das Ventil auf geht. Wie weit offen es ist wird in heating_demand angezeigt.

                  @MyzerAT sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                  spz_error_status: keine Ahnung

                  Nur lesbar - wird vom Thermostat im Fehlerfall gesetzt. (Siehe Anleitung)

                  @MyzerAT sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                  spz_trv_mode: dies ist das was du im Link beschreibst, wo ich eben nicht so ganz durchblicke

                  sollte ganz einfach sein:
                  0 : aus. Ventil bleibt im aktuellen Öffungszustand stehen, kann nicht weiter gesteuert werden
                  1 : Steuerbar, aber keine Regelung. per valve_position kann vorgegeben werden wie das Ventil stehen soll (0% bis 100%)
                  2 : Regelung: die Öffnung des Ventils wird vom Thermostaten in Abhängigkeit von local_temp und heating_setpnt_current eingestellt.

                  Nun zu den Fehlermeldungen: Du sagst "wenn du was einstellst" Was ist "was" ?

                  Des weiteren: die Ventile sind träge - es kann bis zu 120 Sekunden dauern bis eine Einstellung bestätigt ist. Deswegen die Werte immer Einzeln einstellen und warten bis sie vom Thermostaten bestätigt sind (grün werden). ggf. Nachschauen was am Thermostaten zu sehen ist.

                  A.

                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @Asgothian last edited by MyzerAT

                    @Asgothian sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                    Nun zu den Fehlermeldungen: Du sagst "wenn du was einstellst" Was ist "was" ?

                    habe ich eh aber eh oben dazu geschrieben:
                    ef16a999-f58b-42da-8372-8ea5fe91b162-grafik.png


                    So bin nun ziemlich weit gekommen, habe über Nacht mich damit gespielt und es fast geschafft, ein Paar Fragen sind noch offen, aber ich denke, wenn es so funktioniert dann bin ich erstmals zufrieden.

                    Also ich bin jetzt so vorgegangen:

                    1. Habe mir 4 Datenpunkte angelegt
                      eb90dd10-6f0a-4f26-b8b3-844a70cbb66e-grafik.png

                    2. Dann übergebe ich per Script die Temperatur des Xiaomi TempSensors in der Küche an den Datenpunkt "local temperature calibration".
                      9f8854b7-2d55-417d-8584-1da9587523a7-grafik.png

                    3. Dann wird geprüft ob Fenster offen, wenn ja wir per Eigene Datenpunkt "Off" an das Themostat "local_Temp_calibration" übergeben.
                      25d5ca2b-303c-4f3d-8486-5d4c0d1ad402-grafik.png

                    4. Weiter geht es mit dem Heizplan, dafür gibt es die eigenen Datenpunkte "Heizen 22°C und Heizen Eco 18°C"
                      b0c1fdd8-9a16-4830-b88a-396d25756579-grafik.png

                    Heizen & Heizen Eco überschreibt den Wert "local_Temp_calibration" am Thermostat

                    Ich denke so sollte es passen?!

                    Dann habe ich noch zwei Fragen:

                    A: Ist die Fenstererkkennung ausgeschaltet, wenn nicht wie und wo kann ich das selbst tun?
                    B: habe 2 Scripte und es kommt folgende Fehlermeldung im log des iobrokers!

                    2b7c55d3-d24e-41c6-bebf-e7e4e3e14b89-grafik.png

                    finde den Fehler nicht, wie kann ich das erforschen?

                    tjhx, lg Rudi

                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @MyzerAT last edited by

                      @MyzerAT
                      Du musst das was ich schreibe auch lesen :

                      @Asgothian sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                      @MyzerAT sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                      local_temp_calibration: hier kann man auch selbst die Temperatur eintragen, wie bei Punkt 3, könnte dies der Bereich sein, wo man die Werte des eigenen Raumthermostates reinschreiben lässt

                      Das ist falsch. Dieser Wert wird als Offset auf die gemessene Temperatur genommen, die dann bei local_temp angezeigt wird und fuer die Regelung genommen wird. Regelung (spz_trv_mode =2, spz_system_mode bit 0x1 gesetzt) heisst das der Unterschied zwischen heating_setpnt_current und local_temp bestimmt wie weit das Ventil auf geht. Wie weit offen es ist wird in heating_demand angezeigt.

                      local_temp_calibration ist ein Offset - dieser darf einen Bestimmten Wert nicht überschreiten. Wenn ich das richtig erinnere ist das +5 bis -5.

                      Er ist AUSSCHLIESSLICH dafür da den Unterschied zwischen der vom Thermostaten gemessenen Temperatur und der vom Raumsensor gemessenen Temperatur auszugleichen.
                      Da muss also die Differenz zwischen local_temperature und der des Xiaomi-Sensors rein.

                      Da der Thermostat träge auf das setzen dieses Wertes reagiert solltest Du das nur 1 bis 2 mal am Tag machen.

                      An der Stelle wird wahrscheinlich auch der Fehler sein der den Absturz verursacht - 'value out of bounds'

                      Nun zum spe_system_mode. Das ist ein "bitcodierter Wert". Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Hexadezimalzahlen. Die kannst du auch als Hex-Zahlen eintragen, oder vorher in Dezimal umrechnen. Wenn du also die Kindersicherung und die Regelung einschalten willst, setzt du entweder 0x81 oder 129.

                      Nur nebenbei - die Kindersicherung blockiert die +- Taster am Thermostat.

                      Nun zu boost / Fenstererkennung: Am einfachsten nutzt du dafuer die entsprechenden Bits. Sprich um
                      boost zu aktivieren setzt du 0x5 oder 5. um Boost zu deaktivieren setzt du 0x11 oder 17. Um den Modus "OFF" zu aktivieren setzt du 0x20 oder 32. Um den Thermostat danach wieder zum Regeln zu bringen 0x11 oder 17.

                      Soweit so gut. Nun zu dem "was ist was": du schriebst:

                      @MyzerAT sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                      Ausserdem wenn ich was einstelle bei Datenpunkt local_temp_calibration , kommt folgendes im log

                      Ohne das ich weiss was du da versuchst in den Datenpunkt zu schreiben kann ich nicht helfen. Hattest du da 4 oder 40 oder -5 oder "mach doch endlich warm" rein geschrieben wenn er abstürzt ? (Bitte jetzt nicht mehr beantworten - inzwischen ist das klar.) Es ist halt wichtig zur Fehlerbehebung ordentliche Fehlerbeschreibungen zu kriegen. Ein "ich mach was und es geht nicht" reicht halt nicht.

                      Als letztes zu deinem Script:
                      Der Punkt 2 ist oben behandelt - so wird er das System immer abstürzen lassen. Bitte Differenz eintragen.

                      Der Punkt 3 klappt so nicht - wenn das Fenster geöffnet oder geschlossen wurde schaltest du den Thermostat 5 Sekunden später auf 5 grad. Nicht ideal. Besser so (Objekt id's natürlich passend zu deinem Beispiel oben) ?
                      Screen Shot 2019-03-10 at 07.55.43 .png

                      Punkt 4 sieht soweit ok aus.

                      Frage A: Der Thermostat hat meines Wissens keine eigene Fenstererkennung. Jedenfalls konnte ich diese nie auslösen.
                      Frage B: Siehe Anfang dieses Posts.

                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by MyzerAT

                        @Asgothian

                        Ich glaub ich habe jetzt den Knoten gefunden:

                        Der Fehler kam daher, weil ich die ganze Zeit, die IST Temp des Xiaomi Temp Sensors bei "local_temp_calibration" eintragen wollte (die braucht man gar nicht eintragen ) hab das mit dem Offset nicht verstanden, aber jetzt.

                        Da der Regler des Eurotronics in meinem Fall weniger anzeigt, als es wirklich hat, muss ich den Wert erhöhen um die Differnz zwischen Raumtemperatur und Eurotronic Temperatur auszugleichen !OFFSET! also Versatz!. In der Küche hat es gerade 23,41 °C, der Eurotronic zeigt 19,72 °C an , wäre ein Versatz von 3,64 °C --> daher gebe ich bei "local_temp_calibration" 4 °C ein und das muss man ja normal nur einmal machen! Weil du schreibst nicht öfters als zweimal am Tag. Ich denke ich werd das einmal am Tag per Formel errechnen lassen und dann dem Datenpunkt "local_temp_calibration" übergeben.
                        3565973c-5a93-4715-a845-24dfe8c00459-grafik.png

                        hier das Script dazu:
                        9797fffc-d877-42de-b8bb-7a67fda313fb-grafik.png

                        Das mit dem Fenster öffnen habe ich verstanden, einfach sagen es soll unter den Wert von "Heizen Eco" gehen, somit wäre das auch "Off" weil unter 18 °C

                        Aber hast du dich hier vertan? beim Öffnen soll der Wert , ich nehme an du meinst "heating_setpnt_current" auf 32 °C ? sollte es nicht andersrum sein, also auf 17 und wenn ja versteh ich die 32 °C nicht, würde ja heißen, Fenster zu und gib Stoff!
                        552b66a3-be29-4a38-9cc5-5f8e6999123d-grafik.png

                        Nur das mit dem "spe_system_mode" finde ich nicht, WELCH Tabelle, wo finde ich die?!
                        @Asgothian sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                        Nun zum spe_system_mode. Das ist ein "bitcodierter Wert". Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Hexadezimalzahlen.

                        thx. lg Rudi

                        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @MyzerAT last edited by

                          @MyzerAT sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                          Nur das mit dem "spe_system_mode" finde ich nicht, WELCH Tabelle, wo finde ich die?!
                          @Asgothian sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                          Nun zum spe_system_mode. Das ist ein "bitcodierter Wert". Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Hexadezimalzahlen.

                          Dumme Schreibfehler: spz_system_mode, nicht spe_system_mode.

                          @MyzerAT sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                          Das mit dem Fenster öffnen habe ich verstanden, einfach sagen es soll unter den Wert von "Heizen Eco" gehen, somit wäre das auch "Off" weil unter 18 °C
                          Aber hast du dich hier vertan? beim Öffnen soll der Wert , ich nehme an du meinst "heating_setpnt_current" auf 32 °C ? sollte es nicht andersrum sein, also auf 17 und wenn ja versteh ich die 32 °C nicht, würde ja heißen, Fenster zu und gib Stoff!

                          Das war schon so gemeint, nur das das zu kontrollierende Objekt der spz_system_mode ist ,nicht der heating_setpnt_current.

                          A.

                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @Asgothian last edited by

                            @Asgothian sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                            Nun zum spe_system_mode. Das ist ein "bitcodierter Wert". Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Hexadezimalzahlen.

                            wir reden aneinander vorbei 🙂 wo gebe ich dass aber ein ?!
                            814c4064-2a8b-4c59-b6ee-ea9916d1d56a-grafik.png

                            da steht ja schon die 1, ist eine mehrfach eingaben möglich ? Oder reicht der Baustein
                            d384b384-85a9-43b1-9290-7b70b7a55f40-grafik.png

                            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @MyzerAT last edited by

                              @MyzerAT sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                              @Asgothian sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                              Nun zum spe_system_mode. Das ist ein "bitcodierter Wert". Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Hexadezimalzahlen.

                              wir reden aneinander vorbei 🙂 wo gebe ich dass aber ein ?!
                              814c4064-2a8b-4c59-b6ee-ea9916d1d56a-grafik.png

                              da steht ja schon die 1, ist eine mehrfach eingaben möglich ? Oder reicht der Baustein
                              d384b384-85a9-43b1-9290-7b70b7a55f40-grafik.png

                              Ich verstehe die Frage nicht.

                              Wenn du in dem Baustein Object ID die ID vom spz_system_mode eingibst, dann solle es passen
                              (natuerlich auch im 2. Baustein in dem wieder 17 gesetzt wird)

                              A.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MyzerAT
                                MyzerAT last edited by MyzerAT

                                klar verstehst du die Frage nicht, da du das wissen ja hast,aber woher soll ich es haben?

                                ich beziehe mich auf das
                                7ec09dfa-cd27-495a-be6a-c65b329d01e3-grafik.png

                                heisst wenn ich einmal an das Thermostat zb 0x80 sende --> als Zahl (wie rechnet man das um) dann bleibt der auf gesperrt ?
                                das selbe gilt für 17 und 32 , wo ich noch immer nicht weiß was die tun?

                                boitcodiert sind diese 00010010111010 usw ? also muss ich zb 0x80 umrechnen können in eine Dezimalzahl, wobei dieses 0x80 ist was ?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Asgothian last edited by

                                  Manchmal frag ich mich warum ich das alles schreibe. Ich hab es bereits weiter oben erklaert. Auch was die Zahlen 17 und 32 tun:

                                  @Asgothian sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                                  Nun zum spe_system_mode. Das ist ein "bitcodierter Wert". Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Hexadezimalzahlen. Die kannst du auch als Hex-Zahlen eintragen, oder vorher in Dezimal umrechnen. Wenn du also die Kindersicherung und die Regelung einschalten willst, setzt du entweder 0x81 oder 129.
                                  Nur nebenbei - die Kindersicherung blockiert die +- Taster am Thermostat.
                                  Nun zu boost / Fenstererkennung: Am einfachsten nutzt du dafuer die entsprechenden Bits. Sprich um
                                  boost zu aktivieren setzt du 0x5 oder 5. um Boost zu deaktivieren setzt du 0x11 oder 17. Um den Modus "OFF" zu aktivieren setzt du 0x20 oder 32. Um den Thermostat danach wieder zum Regeln zu bringen 0x11 oder 17.

                                  Zur Umrechnung: Google mal bitte "hexadezimalzahlen".

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT last edited by

                                    wusste ja nicht das man den wert einfach so übergeben kann, ich habe dich das sicher 4 x gefragt wo ich das eingeben muss! aber danke , denke es sollte jetzt klappen!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT last edited by

                                      Sorry, aber einmal muss ich deine Eselsgeduld noch mal auf die Probe stellen 🙂

                                      zigbee.0	2019-03-10 21:49:34.698	error	Zigbee publish to '0x00158d0001922dcd', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":2200}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                      

                                      weisst du was das heissen soll?

                                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @MyzerAT last edited by

                                        @MyzerAT Ja - du hast eine Nachricht hingeschickt, aber der Thermostat hat nicht geantwortet.

                                        Wie sahen die Objekte aus als du etwas eingestellt hast, und was wolltest du verstellen ?

                                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @Asgothian last edited by MyzerAT

                                          @Asgothian

                                          ich habe das jetzt soeben eingetragen:
                                          1017d6ab-ef4a-40de-9a60-670da0f4c8ee-grafik.png

                                          aber die Fehlermeldung ist von 21:49 , ich werd es beobachten!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT last edited by

                                            @Asgothian

                                            kann es sein das die Thermostate sich der richtigen Raumtemperatur angleichen durch das Offset setzen, heute sind sie nahe zu gleich mit der gemessenen Raumtemperatur und Offset ist 0 °C zur Zeit

                                            8885334a-25c5-476e-b7d3-4bc918f841b2-grafik.png

                                            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            613
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            eurotronic
                                            9
                                            50
                                            9232
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo