ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 398.5k Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L looxer01

    @quorle said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

    Mir ist aufgefallen, dass bei Abwesenheit sich die Solltemperatur nicht ändert.
    Beispiel:

    Aktuelle Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23 °C
    Abwesenheit -2.5°C

    Bei Abwesenheit Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23°C

    Weshalb stellt er die Solltemp nicht um?

    Hi Quorle,

    bin wieder arbeitstechnisch unterwegs und daher habe ich kein Systemzugriff.
    gibt es u.U. andere Bedingungen, die eine Rolle spielen ? z.B. ein ICAL event etc ?

    Sonst lass doch mal ein debug mitlaufen. Da siehst du ganz gut was passiert und ob die Temp korrekturen erkannt werden.

    vG Looxer

    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1012

    @looxer01

    @looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

    @quorle said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

    Mir ist aufgefallen, dass bei Abwesenheit sich die Solltemperatur nicht ändert.
    Beispiel:

    Aktuelle Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23 °C
    Abwesenheit -2.5°C

    Bei Abwesenheit Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23°C

    Weshalb stellt er die Solltemp nicht um?

    Hi Quorle,

    bin wieder arbeitstechnisch unterwegs und daher habe ich kein Systemzugriff.
    gibt es u.U. andere Bedingungen, die eine Rolle spielen ? z.B. ein ICAL event etc ?

    Sonst lass doch mal ein debug mitlaufen. Da siehst du ganz gut was passiert und ob die Temp korrekturen erkannt werden.

    vG Looxer

    Ich habe mir das nun einmal angesehen. Laut LOG :

    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.249	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_Manually_Adjusted
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Manuelle Temperaturanpassung
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12519758
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Kind2 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.245	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ThermostatChange: hm-rpc.0.PEQ1190279.4.SET_TEMPERATURE Raum Kind2 Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 23
    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.683	warn	script.js.common.Heizung.Räume.Prüfung_und_Übergabe_der_NEUEN_Temperaturen_an_CCU2: Temperatur Kinderzimmer 2 an CCU2 übertragen Übergabetemperatur: 23 °C
    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Wohnzimmer, state=28)
    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":23,"ack":false,"ts":1550142001096,"q":0,"from":
    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200001.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":22.3,"ack":true,"ts":1550158279006,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.
    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Flur, state=14.5)
    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":20,"ack":false,"ts":1550142001070,"q":0,"from":"system.adap
    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":20.3,"ack":true,"ts":1550158277237,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","us
    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Kind_1, state=24)
    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":21,"ack":false,"ts":1550142979728,"q":0,"from":"
    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200003.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":20.2,"ack":true,"ts":1550158274556,"q":0,"from":"system.adapter.hm-
    javascript.0	2019-02-14 16:29:08.502	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_TimeStamp":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_ManTemp
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.547	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.546	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_NextTemp
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.546	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.545	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.545	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_NextTemp
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.544	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_Global_Parameter
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.544	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.543	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_NextTemp
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.542	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Global_Parameter
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.542	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.541	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_NextTemp
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.540	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Global_Parameter
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.540	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.529	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.528	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.526	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_NextTemp zu 18.5
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656479
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Kind2 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kind2
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Kind1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_NextTemp zu 16
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656481
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18.5 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Kind1 Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kind1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Flur
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_NextTemp zu 16.5
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656483
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Flur
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 19 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Flur
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Flur
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Flur
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 20 fuer Raum Flur Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Flur
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Flur
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_NextTemp zu 16
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 16256486
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18.5 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_23:30:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 19.5 fuer Raum Badezimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Badezimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 20
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656489
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 22 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.508	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.508	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 20
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656493
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 22 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Wohnzimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.504	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.537	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.530	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.526	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_Manually_Adjusted
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Manually_Adjusted
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_ManTemp_Validity
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_TimeStamp
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Global_Parameter
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.View_Manually_Adjusted
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Manually_Adjusted
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.View_ManTemp_Validity
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_TimeStamp
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_Manually_Adjusted
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Manually_Adjusted
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_ManTemp_Validity
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_TimeStamp
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.504	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: TriggerUpdate für undefined und manChange=false
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine TriggerUpdate: TriggerUpdate gestartet
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.501	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.501	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:
    

    Aber er setzt die Solltemperatur Zeitabschnitt nicht. Ist das so gewollt, oder eher ein Scriptfehler?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L looxer01

      Hi,

      @Esmax666 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

      es funktionnert leider, die befehle gehen nicht zu meimem Thermostat (setpoint ungeändert)

      set up sieht aus meiner Sicht gut aus. Das Thermostat schein aber Aenderungen von aussen zu bekommen (manuelle SollTemps)
      Kann es sein, dass ein Controller noch versucht die Temperaturen zu setzen ?

      vG Looxder

      E Offline
      E Offline
      Esmax666
      schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
      #1013

      @looxer01

      Danke, es gibt leider keine Externe befehle über andere Skript, ich habe nur per hand andere sollwerte rausgesendet

      hier ist mein logfile

      er kann mehrmals leider nicht synchronisiren ? -> kann nicht synchen
      warum Source_ManTempSet hat keinen Wert ?
      und warum erkennt ein sollwerte von 4 Grad abend :S

      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.913	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.279	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      
      javascript.0	2019-02-14 19:08:52.612	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      javascript.0	2019-02-14 19:08:52.611	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:08:52.610	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:08:52.609	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:08:52.608	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:08:48.967	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      javascript.0	2019-02-14 19:08:48.967	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:08:48.966	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:08:48.966	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:08:48.966	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:07:55.961	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:07:55.961	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:07:55.961	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:07:55.961	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:07:55.961	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 21
      javascript.0	2019-02-14 19:07:25.743	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:07:25.742	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:07:25.741	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:07:25.740	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 19:07:25.740	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 22
      javascript.0	2019-02-14 19:00:07.534	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:00:07.534	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:00:07.534	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:00:07.534	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:00:07.533	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
      javascript.0	2019-02-14 19:00:06.016	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
      javascript.0	2019-02-14 19:00:06.015	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:00:06.015	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:00:06.015	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:00:06.015	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 19:00:06.015	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 18:57:05.788	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      javascript.0	2019-02-14 18:57:05.788	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 18:57:05.788	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 18:57:05.788	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 18:57:05.788	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 18:57:05.787	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 18:57:00.337	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      javascript.0	2019-02-14 18:57:00.337	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 18:57:00.337	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 18:57:00.337	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 18:57:00.337	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      javascript.0	2019-02-14 18:55:12.058	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 18:55:12.058	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 18:55:12.058	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 18:55:12.058	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 18:55:12.057	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
      javascript.0	2019-02-14 18:55:11.804	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 18:55:11.804	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 18:55:11.804	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 18:55:11.804	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-14 18:55:11.803	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.774	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.772	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.770	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.768	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.767	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.765	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.764	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.337	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.335	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.333	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.332	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.330	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.329	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.328	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.629	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.627	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.624	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.623	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.621	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.620	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.618	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.365	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.363	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.361	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.360	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.359	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.358	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.356	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.922	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.920	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.918	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.917	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.915	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.914	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.913	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.279	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.277	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.274	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.273	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.271	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.270	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.269	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      javascript.0	2019-02-13 23:30:05.206	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
      

      Sans titre.jpg

      und mein log von heute

      2019-02-14 00:00:05.781 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 00:00:05.782 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 00:00:05.782 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 00:00:05.783 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 00:00:05.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 00:00:05.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
      2019-02-14 00:01:27.454 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      2019-02-14 00:01:27.456 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 00:01:27.457 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 00:01:27.458 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 00:01:27.458 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 00:01:27.460 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 00:01:27.462 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      2019-02-14 01:09:30.003 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 01:09:30.003 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 01:09:30.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 01:09:30.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 01:09:30.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 01:09:30.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      2019-02-14 06:00:03.014 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 06:00:03.015 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 06:00:03.016 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 06:00:03.017 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 06:00:03.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 06:00:03.020 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      2019-02-14 06:00:05.468 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 06:00:05.469 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 06:00:05.470 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 06:00:05.472 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 06:00:05.474 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
      2019-02-14 06:02:22.370 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17
      2019-02-14 06:02:22.371 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 06:02:22.371 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 06:02:22.372 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 06:02:22.373 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 07:00:03.025 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 07:00:03.026 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 07:00:03.028 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 07:00:03.029 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 07:00:03.031 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 07:00:03.033 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      2019-02-14 07:01:23.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
      2019-02-14 07:01:23.787 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 07:01:23.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 07:01:23.789 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 07:01:23.790 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 08:00:07.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:00:07.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:00:07.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:00:07.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:00:07.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:00:07.012 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
      2019-02-14 08:14:13.334 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      2019-02-14 08:14:13.336 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:14:13.337 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:14:13.338 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:14:13.339 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:14:13.341 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:14:13.343 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      2019-02-14 08:19:09.015 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      2019-02-14 08:19:09.017 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:19:09.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:19:09.019 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:19:09.020 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:19:09.022 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 08:19:09.024 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      2019-02-14 09:01:25.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 09:01:25.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 09:01:25.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 09:01:25.008 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 09:01:25.010 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 09:01:25.013 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      2019-02-14 17:00:03.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 17:00:03.019 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 17:00:03.021 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 17:00:03.022 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 17:00:03.023 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 17:00:03.035 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      2019-02-14 17:00:05.027 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 17:00:05.028 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 17:00:05.030 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 17:00:05.031 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 17:00:05.033 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
      2019-02-14 17:00:30.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17
      2019-02-14 17:00:30.786 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 17:00:30.787 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 17:00:30.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 17:00:30.789 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 18:42:24.668 - info: discovery.0 Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
      2019-02-14 18:42:24.730 - info: discovery.0 Discovering mDNS devices...
      2019-02-14 18:42:24.742 - info: discovery.0 Discovering ping devices...
      2019-02-14 18:42:27.131 - info: discovery.0 Discovering UPnP devices...
      2019-02-14 18:42:27.136 - info: discovery.0 Discovering wifi-mi-light devices...
      2019-02-14 18:42:27.193 - warn: discovery.0 tr-064.0 not installed
      2019-02-14 18:42:27.194 - info: discovery.0 Done discovering tr064 devices. 0 packages received
      2019-02-14 18:42:29.142 - info: discovery.0 Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
      2019-02-14 18:42:34.682 - info: discovery.0 Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
      2019-02-14 18:42:39.737 - info: discovery.0 Done discovering mdns devices. 7 packages received
      2019-02-14 18:42:42.133 - info: discovery.0 Done discovering upnp devices. 2 packages received
      2019-02-14 18:42:42.204 - info: discovery.0 Done discovering ping devices. 4 packages received
      2019-02-14 18:42:42.228 - info: discovery.0 Found 6 addresses
      2019-02-14 18:42:56.218 - info: discovery.0 Discovery finished. Found new or modified 1 instances
      2019-02-14 18:42:56.243 - info: discovery.0 Discovery finished
      2019-02-14 18:43:25.871 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
      2019-02-14 18:44:32.100 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
      2019-02-14 18:45:35.508 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
      2019-02-14 18:45:35.509 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:45:35.510 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:45:35.512 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:45:35.513 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:53:11.339 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
      2019-02-14 18:55:11.795 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
      2019-02-14 18:55:11.797 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:55:11.798 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:55:11.799 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:55:11.800 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:55:12.045 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
      2019-02-14 18:55:12.047 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:55:12.048 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:55:12.049 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:55:12.052 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 18:57:00.327 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 18:57:00.329 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 18:57:00.330 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 18:57:00.331 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 18:57:00.333 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      2019-02-14 18:57:05.517 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 18:57:05.518 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 18:57:05.518 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 18:57:05.519 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 18:57:05.521 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 18:57:05.523 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      2019-02-14 19:00:06.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:00:06.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:00:06.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:00:06.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:00:06.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:00:06.011 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
      2019-02-14 19:00:07.526 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
      2019-02-14 19:00:07.528 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:00:07.529 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:00:07.529 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:00:07.530 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:07:25.721 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 22
      2019-02-14 19:07:25.723 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:07:25.724 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:07:25.726 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:07:25.727 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:07:55.953 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 21
      2019-02-14 19:07:55.954 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:07:55.956 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:07:55.957 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:07:55.958 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
      2019-02-14 19:08:48.575 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:08:48.577 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:08:48.578 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:08:48.579 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:08:48.580 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      2019-02-14 19:08:52.599 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:08:52.601 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:08:52.602 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:08:52.602 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
      2019-02-14 19:08:52.604 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Offline
        E Offline
        Esmax666
        schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
        #1014

        Hallo ich weiss nicht warum aber mein skript macht 2 thermostat auf die Minimal Werte

        Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
        

        -> 4 ist die minimalte Sollwerte von danfoss LC 13 :S

        woher kommt das problem ? habe etwas vergessen in mein view vergessen? Laut mein View sollte ich für "HZ_Salon " und "HZ_Kilian" bis "Mo_17:00:00" 12Grad haben oder ? bei HZ_Bad läuft es richtig :/

        Anbei die Vis overview, dies logs von gestern und heute und Skript.

        Danke :)

        skript.txt
        logSkriptAfterNewStart.txt
        log19022019afternewstart.txt
        log19022019.txt
        log18022019.txt

        6.jpg
        5.jpg
        4.jpg

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H Offline
          H Offline
          Heinerbub80
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1015

          Versuche gerade das Script zu installieren. Leider startet das Script direkt mit einem Fehler:

          2019-02-25 10:03:56.765 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.heizung
          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 script.js.common.heizung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565
          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 members: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],
          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 ^
          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:53)
          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at getDevices (script.js.common.heizung:642:20)
          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at initializeData (script.js.common.heizung:399:5)
          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at script.js.common.heizung:392:1
          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
          

          hat hier vlt jemand Hilfe?

          Vielen Dank!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Offline
            L Offline
            lindi200000
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1016

            Hallo,
            ich bin sehr zufrieden mit dem Script, trotzdem habe ich nun eine Fragen :)

            Ich habe Die Heizperiode an die Außentemperatur gekoppelt. Ist es zu warm draußen, wird die Heizperiode abgeschaltet. Das Funktioniert auch. Was mich aber wundert. Die Thermostate stellen sich auf 12 Grad und ich weis nicht wieso.
            Minimaltemperatur steht auf 15 Grad. Das kann es also nicht sein.
            Am liebsten währe es mir aber wenn die Thermostate auf OFF gehen (Homematic 4,5 Grad). Wie kann ich das Einstellen?

            Danke schon mal für die Hilfe.

            VG
            Lindi

            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L lindi200000

              Hallo,
              ich bin sehr zufrieden mit dem Script, trotzdem habe ich nun eine Fragen :)

              Ich habe Die Heizperiode an die Außentemperatur gekoppelt. Ist es zu warm draußen, wird die Heizperiode abgeschaltet. Das Funktioniert auch. Was mich aber wundert. Die Thermostate stellen sich auf 12 Grad und ich weis nicht wieso.
              Minimaltemperatur steht auf 15 Grad. Das kann es also nicht sein.
              Am liebsten währe es mir aber wenn die Thermostate auf OFF gehen (Homematic 4,5 Grad). Wie kann ich das Einstellen?

              Danke schon mal für die Hilfe.

              VG
              Lindi

              OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1017

              @lindi200000

              such mal den Abschnitt

              // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.
              // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
              // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
              // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
              var ThermostatTypeTab = [];
              

              In der Tabelle darunter stehen die 12 Grad.

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs

                @lindi200000

                such mal den Abschnitt

                // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.
                // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
                // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
                // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
                var ThermostatTypeTab = [];
                

                In der Tabelle darunter stehen die 12 Grad.

                L Offline
                L Offline
                lindi200000
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1018

                @OstfrieseUnterwegs said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                @lindi200000

                such mal den Abschnitt

                // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.
                // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
                // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
                // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
                var ThermostatTypeTab = [];
                

                In der Tabelle darunter stehen die 12 Grad.

                Danke das hat geholfen :)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Offline
                  D Offline
                  Denkra
                  TeamSpeak
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1019

                  Habe das mal mit der Anwesenheitserkennung gemacht nur irgendwie egal wie ich das mache zeigt er einen Fehler an. Habe das über den Ping Adapter und auch über den Radar Adapter probiert. Habe ich irgendwas überlesen?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    #1020

                    @TDCroPower said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                    ist hier nicht ein Fehler…

                    Zeile 84: var loopOffset = (loopHmActualTemp - loopExtTemp);
                    

                    wenn der HKT Wert bei 22 liegt und der Sensor Wert 20 ergibt deine Variable eine 2, man muss aber -2 eintragen anstatt 2.

                    @frostnatt said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                    Ich habe dein Script kurz ausprobiert und habe Folgendes festgestellt:

                    1. Wie TDCroPower angemerkt hat, liefert das Script ein Offset mit dem falschen Vorzeichen.

                    –>````
                    var loopOffset = (loopExtTemp - loopHmActualTemp)

                    Vielen Dank für Euer Feedback, habt absolut Recht und habe ich korrigiert:

                    Hier Version 0.2 für Homematic Nicht-IP-Thermostate: Github Version 0.2
                    Hier Version 0.3 für Homematic IP-Thermostate (die ich einsetze): Github Version 0.3

                    EDIT - SIEHE NEUEN THREAD: Link

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • MicM Mic

                      @TDCroPower said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                      ist hier nicht ein Fehler…

                      Zeile 84: var loopOffset = (loopHmActualTemp - loopExtTemp);
                      

                      wenn der HKT Wert bei 22 liegt und der Sensor Wert 20 ergibt deine Variable eine 2, man muss aber -2 eintragen anstatt 2.

                      @frostnatt said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                      Ich habe dein Script kurz ausprobiert und habe Folgendes festgestellt:

                      1. Wie TDCroPower angemerkt hat, liefert das Script ein Offset mit dem falschen Vorzeichen.

                      –>````
                      var loopOffset = (loopExtTemp - loopHmActualTemp)

                      Vielen Dank für Euer Feedback, habt absolut Recht und habe ich korrigiert:

                      Hier Version 0.2 für Homematic Nicht-IP-Thermostate: Github Version 0.2
                      Hier Version 0.3 für Homematic IP-Thermostate (die ich einsetze): Github Version 0.3

                      EDIT - SIEHE NEUEN THREAD: Link

                      T Offline
                      T Offline
                      TDCroPower
                      schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                      #1021

                      @Mic danke fürs Update, kannst du mir sagen wie bzw. was für einen Datenpunkt du genau am Thermostat beschreibst?
                      Hast du vielleicht lediglich den Befehl zum testen, damit ich mal testen kann ob bzw. wie es funktioniert?

                      Was mir noch nicht ganz verständlich an deinem Script ist...

                      1. was trägt man hier genau ein? Verstehe die Erläuterung nicht ganz...
                        // 2. Min-Temp: Minimum-Soll-Temperatur (Set Temperature) am Homematic-Thermostat, erst dann löst das Script die
                        // Änderung aus. Das vermeidet unnötiges setzen des Offset, wenn z.B. Thermostat auf 12°C eingestellt,
                        // während Raumtemperatur bei 22°C ist.

                      2. kann man die Punkte 4, 5 usw. entfernen, wenn man lediglich 1 Thermostat pro Raum hat oder brauch das Script die leeren Felder?
                        // 4., 5., usw.: Hier können weitere HomeMatic-Thermostate des Raumes hinzugefügt werden (wie unter 3.).
                        // Dies kann beliebig erweitert werden, also auch 10 oder mehr Thermostate pro Raum möglich.

                      Hier mein erster Test deines Scripts, sieht nach Erfolg aus oder?

                      00:54:38.918	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Heizung_TempSteuern
                      00:54:40.230	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung_TempSteuern
                      00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Küche
                      00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Temp Homematic: 21.3, Temp Externer Sensor: 21.2
                      00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Offset: -0.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 0°C
                      00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Neues Offset von 0°C erfolgreich gesetzt.
                      00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Schlafzimmer
                      00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Temp Homematic: 21.6, Temp Externer Sensor: 20.9
                      00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Offset: -0.7°C, entspricht für Homematic gerundet: -0.5°C
                      00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Neues Offset von -0.5°C erfolgreich gesetzt.
                      00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Büro
                      00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Temp Homematic: 20.6, Temp Externer Sensor: 21.7
                      00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Offset: 1.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 1°C
                      00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Neues Offset von 1°C erfolgreich gesetzt.
                      00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Wohnzimmer
                      00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Temp Homematic: 20.7, Temp Externer Sensor: 21.8
                      00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Offset: 1.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 1°C
                      00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Neues Offset von 1°C erfolgreich gesetzt.
                      00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        torti0111
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1022

                        Hey Leute, ich hatte lange Probleme mit dem Skript, was ich zusammen mit Looxer erst nicht lösen konnte.

                        Ich habe nur Max! Geräte samt Cube am laufen.

                        Der Cube hat immer dazwischen geschrieben, was als manueller Eingriff erkannt wurde. Was dazu geführt hat, dass ich die manuelle Zeit auf -1 gestellt habe, sprich die manuelle Verstellung deaktiviert habe. Trotzdem kam es in unregelmäßigen Abständen dazu, dass eine Temperaturänderungen über das Zeitprogramm nicht akzeptiert wurde. Der Cube hat die Urlaubstemperatur auf das Thermostat geschrieben....

                        Zur Lösung: Adapter im Broker stoppen....
                        Cube über die Max!Software öffnen.
                        Im Cube alle einstellbaren Temperaturen auf 12 Grad gestellt ( auch Urlaubstemp, Komfort und was es da alles gibt).
                        Dann in einen Raum gehen und die Temperaturen für diesen Raum von 00:00 bis 24:00 auf 12 Grad stellen. dabei darauf achten, dass dies ein durchgängiger Zeitraum ist, damit der Cube keine Schaltpunkte mehr hat.
                        Dann den Tag kopieren auf die ganze Woche und auf alle Räume...
                        Jetzt sollte der Cube nichts mehr schreiben.
                        Alsbald lokale Software beenden, Broker öffnen und Adapter wieder starten.
                        So habe ich, stand jetzt, alle vorhandenen Probleme mit den manuellen Temperaturen behoben.
                        Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen :)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          Denkra
                          TeamSpeak
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1023

                          Moin. Ich habe das auch alles soweit laufen. Habe jetzt Fenstersensoren über Zigbee an den Iobroker eingebunden nur irgendwie schaffe ich es nicht, das die Temperaturabsenkung funktioniert. Kann mir da vielleicht jemand helfen?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von Mic
                            #1024

                            Hi zusammen,

                            die Diskussion und Aktualisierungen zu "[Vorlage] Homematic IP Thermostate mit CCU: Externe Temperatursensoren (Xiaomi etc.) einbinden mittels Offset-Setzen" habe ich in einen neuen Thread ausgelagert:

                            NEUER THREAD: Link

                            Neue Fragen habe ich dort entsprechend beantwortet.

                            @TDCroPower said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                            @Mic danke fürs Update, kannst du mir sagen wie bzw. was für einen Datenpunkt du genau am Thermostat beschreibst?

                            Antwort siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/240011

                            @frostnatt said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                            Was mir noch nicht ganz verständlich an deinem Script ist...

                            Antworten ebenso hier: https://forum.iobroker.net/post/240011

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wolf-unterwegs
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1025

                              Hallo,

                              habe mir das script und view heruntergeladen, Gewerke und Räume umbenannt (keine Leerzeichen und keine Umlaute), 2 Räume im script aktiviert und das script gestartet.
                              Es wurden auch Datenpunkte angelegt und im Log kommen keine Fehler.
                              Danach habe ich die View (1 Profil) importiert.
                              Dann bekomme ich aber mehrmals die Meldung, "cannot render view HZ_WZ_OG. Invalid settings".
                              Leider kommt dann auch im log nichts dazu.
                              Was könnte da falsch sein?
                              Muss ich vielleicht noch fehlende Widgets laden?

                              Gruß
                              Wolfgang

                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Offline
                                R Offline
                                RamSauer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1026

                                Hallo loxxer01,

                                ich glaube den Wunsch gab es schon mehrfach:

                                Du verwendest für den Script die Instanzen

                                • hm-rpc.0 für die alten Funk Geräte
                                • hm-rpc.1 für Homematic IP
                                • hm-rpc.2 für Homematic Wired

                                Kannst Du diese Einstellungen nicht mal ganz vorne im Script einmal zentral festlegen? Dann muss man nicht immer in den Experteneinstellungen bei sämtlichen Geräten die Zahlen anpassen, wenn man nicht diese Reihenfolge hat.

                                Viele Grüße
                                RamSauer

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  lindi200000
                                  schrieb am zuletzt editiert von lindi200000
                                  #1027

                                  Hallo,
                                  ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Heizung. Aus irgend einem Grund hat sie nicht die Temperatur, sie die haben soll.
                                  Es sind Homeatic Thermostate, alle sind im Manuel Modus. Das VIS Zeigt aber auch die falsche Soll Temperatur an. Zu sehen auch nochmal alles im Bild.
                                  f7c39d5c-1de9-4431-8a0d-05ec225883bb-image.png
                                  Was mich hier wundert ist: Letzter Programaufruf. Muss das nicht was um 17:20 sein?
                                  Jedenfalls sieht man da, das eigentlich 19 Grad sein sollen und keine 17.

                                  CCU sagt auch 17 Grad und Manuell Modus.
                                  6f8206af-3dfc-452f-a032-53325934611f-image.png

                                  Das ganze ist eine Gruppe, denke aber nicht das es daran liegt.
                                  Hat jemand einen Tipp für mich?

                                  //Edit: Cron steht auf 0

                                  VG
                                  Lindi

                                  N L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • L lindi200000

                                    Hallo,
                                    ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Heizung. Aus irgend einem Grund hat sie nicht die Temperatur, sie die haben soll.
                                    Es sind Homeatic Thermostate, alle sind im Manuel Modus. Das VIS Zeigt aber auch die falsche Soll Temperatur an. Zu sehen auch nochmal alles im Bild.
                                    f7c39d5c-1de9-4431-8a0d-05ec225883bb-image.png
                                    Was mich hier wundert ist: Letzter Programaufruf. Muss das nicht was um 17:20 sein?
                                    Jedenfalls sieht man da, das eigentlich 19 Grad sein sollen und keine 17.

                                    CCU sagt auch 17 Grad und Manuell Modus.
                                    6f8206af-3dfc-452f-a032-53325934611f-image.png

                                    Das ganze ist eine Gruppe, denke aber nicht das es daran liegt.
                                    Hat jemand einen Tipp für mich?

                                    //Edit: Cron steht auf 0

                                    VG
                                    Lindi

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nicobob
                                    schrieb am zuletzt editiert von nicobob
                                    #1028

                                    @looxer01 : Erstmal Danke für das tolle Skript. Finde die Funktionen super und unterstützen perfekt den Alltag. Eine Frage habe ich dann aber noch: Fensterkontakte werden unter dem Gewerk "Verschluss" erkannt. Der Material UI Adapter arbeitet hingegen nur mit der Rubrik "Fenster" sauber. Könnte man evtl eine Funktion einbauen, dass man über das Customizing im Skript vorgibt, unter welcher Rubrik die Fensterkontakte zu finden und zu verarbeiten sind!?

                                    Besten Dank und viele Grüße
                                    Nico

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L lindi200000

                                      Hallo,
                                      ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Heizung. Aus irgend einem Grund hat sie nicht die Temperatur, sie die haben soll.
                                      Es sind Homeatic Thermostate, alle sind im Manuel Modus. Das VIS Zeigt aber auch die falsche Soll Temperatur an. Zu sehen auch nochmal alles im Bild.
                                      f7c39d5c-1de9-4431-8a0d-05ec225883bb-image.png
                                      Was mich hier wundert ist: Letzter Programaufruf. Muss das nicht was um 17:20 sein?
                                      Jedenfalls sieht man da, das eigentlich 19 Grad sein sollen und keine 17.

                                      CCU sagt auch 17 Grad und Manuell Modus.
                                      6f8206af-3dfc-452f-a032-53325934611f-image.png

                                      Das ganze ist eine Gruppe, denke aber nicht das es daran liegt.
                                      Hat jemand einen Tipp für mich?

                                      //Edit: Cron steht auf 0

                                      VG
                                      Lindi

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      lindi200000
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1029

                                      @lindi200000 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                                      Hallo,
                                      ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Heizung. Aus irgend einem Grund hat sie nicht die Temperatur, sie die haben soll.
                                      Es sind Homeatic Thermostate, alle sind im Manuel Modus. Das VIS Zeigt aber auch die falsche Soll Temperatur an. Zu sehen auch nochmal alles im Bild.
                                      f7c39d5c-1de9-4431-8a0d-05ec225883bb-image.png
                                      Was mich hier wundert ist: Letzter Programaufruf. Muss das nicht was um 17:20 sein?
                                      Jedenfalls sieht man da, das eigentlich 19 Grad sein sollen und keine 17.

                                      CCU sagt auch 17 Grad und Manuell Modus.
                                      6f8206af-3dfc-452f-a032-53325934611f-image.png

                                      Das ganze ist eine Gruppe, denke aber nicht das es daran liegt.
                                      Hat jemand einen Tipp für mich?

                                      //Edit: Cron steht auf 0

                                      VG
                                      Lindi

                                      Ich habe zumindest einen Anhaltspunkt gefunden, warum die Heizung die Temperatur nicht nach Programm nimmt. Angeblich ist die Temperatur manuell gesetzt. b3a05c4d-1330-47ba-b5cc-d54f368a855d-image.png

                                      Ich weis nur absolut nicht wieso.

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L lindi200000

                                        @lindi200000 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                                        Hallo,
                                        ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Heizung. Aus irgend einem Grund hat sie nicht die Temperatur, sie die haben soll.
                                        Es sind Homeatic Thermostate, alle sind im Manuel Modus. Das VIS Zeigt aber auch die falsche Soll Temperatur an. Zu sehen auch nochmal alles im Bild.
                                        f7c39d5c-1de9-4431-8a0d-05ec225883bb-image.png
                                        Was mich hier wundert ist: Letzter Programaufruf. Muss das nicht was um 17:20 sein?
                                        Jedenfalls sieht man da, das eigentlich 19 Grad sein sollen und keine 17.

                                        CCU sagt auch 17 Grad und Manuell Modus.
                                        6f8206af-3dfc-452f-a032-53325934611f-image.png

                                        Das ganze ist eine Gruppe, denke aber nicht das es daran liegt.
                                        Hat jemand einen Tipp für mich?

                                        //Edit: Cron steht auf 0

                                        VG
                                        Lindi

                                        Ich habe zumindest einen Anhaltspunkt gefunden, warum die Heizung die Temperatur nicht nach Programm nimmt. Angeblich ist die Temperatur manuell gesetzt. b3a05c4d-1330-47ba-b5cc-d54f368a855d-image.png

                                        Ich weis nur absolut nicht wieso.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        duffbeer2000
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1030

                                        @lindi200000 Im VIS steht bei Modus "AUTO" kann es ein das an der stelle was in der HM nicht passt? Von welchem Objekt kommt denn der Wert?

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Offline
                                          C Offline
                                          Conquest
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1031

                                          Hallo Looxer,
                                          ich hätte mal eine Frage zur View für die Steuerung. Wenn ich als Temperatur 12 Grad einstelle will er das Thermostat auf 4,5 Grad stellen was ja bei Homematic nicht möglich ist da die Minimaltemperatur 5 Grad ist. Kann man das irgendwo ändern oder ist es so gewollt? Und gibt es einen Grund warum man in der View nicht direkt 5 Grad eingeben kann?

                                          Gruß
                                          screenshot-192.168.178.20-2019.03.25-19-35-40.png screenshot-192.168.178.46-8081-2019.03.25-19-34-04.png screenshot-192.168.178.46-8082-2019.03.25-19-32-22.png

                                          MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          888

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe