NEWS
Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
-
@sigi234 so habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. Danke fürs testen...
-
@cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
@sigi234 so habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. Danke fürs testen...
Bitte sehr....
-
@Knallochse Danke fürs melden. Werde ich mit dem nächsten Update korrigieren.
-
Habe noch was gefunden:
var lr3x1 ........ 'HmIP-SWDO', 'HMIP-SWDO', var lr3x2 ........ 'HmIP-WTH', 'HMIP-WTH', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-SWDO-I',
habe ich folgendes ergänzt. Sind zwar gleiche Geräte aber unterschiedliche Schreibweise (Groß/Kleinschreibung)
-
Ich habe mal quick und dirty Telegram eingebaut...
einfach die alte Funktion "send_pushover_V4" durch die neue ersetzt..
Funktioniert
function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) { var pushover_Instanz = 'pushover.0'; if (_prio === 0){pushover_Instanz = 'pushover.0'} else if (_prio == 1){pushover_Instanz = 'pushover.1'} else if (_prio == 2){pushover_Instanz = 'pushover.2'} else {pushover_Instanz = 'pushover.3'} sendTo(pushover_Instanz, { device: _device, message: _message, title: _titel, priority: _prio, retry: 60, expire: 600, html: 1 }); }
function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) { sendTo("telegram", "send", { text: _message }); }
Melddung kommt dann z.B. so an:
Thermostat_Dennis (OEQ0240960) - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 2x LR6/AA
Noch nicht schön, geht aber... die Fonts werden eben noch nicht übernommen...
-
und dann habe ich auch noch ein paar Meldungen...
javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Solarpumpe (NEQ1730387) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Sandfilter (NEQ1730510) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_AnyCubic (NEQ1730978) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus (OEQ1147516) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Keller (OEQ1147642) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: EsszimmerLicht (OEQ1147900) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus_Oben (OEQ1148068) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: WindFang (OEQ1148093) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: KüchenLichtArbeitsplatte (OEQ1148284) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Garagentor (OEQ0015813) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
-
@mameier1234 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
und dann habe ich auch noch ein paar Meldungen...
javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Solarpumpe (NEQ1730387) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_Sandfilter (NEQ1730510) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Steckdose_AnyCubic (NEQ1730978) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus (OEQ1147516) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Keller (OEQ1147642) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: EsszimmerLicht (OEQ1147900) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Treppenhaus_Oben (OEQ1148068) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: WindFang (OEQ1148093) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: KüchenLichtArbeitsplatte (OEQ1148284) --- HM-LC-Sw1-DR --- Batterietyp fehlt im Script 21:04:20.284 info javascript.0 script.js.TestScripte.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Garagentor (OEQ0015813) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
Hab mir mal die Mühe gemacht und diese Geräte überprüft,
Sind auch alles Netzgeräte — also ohne Batterien -
@Knallochse die Frage wäre wie die Geräte bei Dir geschrieben sind? Ich vermute HmIP?
Den Batterieteil habe ich zum großen Teil von einem Homematic Script übernommen. Dort scheint entweder Groß- Kleinschreibung egal oder anders gewesen zu sein. Deshalb muss das einmalig passend korrigiert werden.
@mameier1234 Super. Danke für die Lösung. Kann Telegramm generell nicht mit html umgehen? Falls nein muss ich mal gucken. Wie man das lösen kann. Ggf. kann man ja die html Sachen rausfiltern...
Auf jeden Fall ist die grundsätzliche Einbindung von Telegramm relativ einfach. Irgendwie binde ich es dann mal ein....
-
'HmIP-SWDO', 'HMIP-SWDO',
'HmIP-WTH', 'HMIP-WTH', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-SWDO-I',Habe die Schreibweise bei mir mal Fett markiert
Wurde bei mir in der Logausgabe deines Sript´s angezeigt,
deshalb habe ich es einfach ergänzt -
so sieht der Blockly Baustein mit HTML aus
-
@cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
@mameier1234 Super. Danke für die Lösung. Kann Telegramm generell nicht mit html umgehen? Falls nein muss ich mal gucken. Wie man das lösen kann. Ggf. kann man ja die html Sachen rausfiltern...
Auf jeden Fall ist die grundsätzliche Einbindung von Telegramm relativ einfach. Irgendwie binde ich es dann mal ein....
Soviel ich weiß kann Telegram Text nur in <b>bold</b> und <i>italic</i> darstellen.
Farbe geht IMHO (noch?) nicht - Schade!Gruß Steffen
-
Erst mal Danke für das Script!
Folgende Fehler sind mir noch bei aufgefallen (bzw. hat das Script mit "Bitte melden" ausgegeben):var lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-RC8', 'HmIP-SRH', 'HmIP-SWDO', ' HmIP-DBB'];
HmIP-SWDO gehört komplett groß geschrieben (HMIP-SWDO).
das Leerzeichen vor HmIP-DBB entfernen.also richtig:
var lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-RC8', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB'];
HM-LC-Sw1-DR fehlt bei "var ohne" (ist ein Funk-Schaltaktor 1-fach, Hutschienenmontage)
HmIP-MP3P gehört zu "var ohne" wenn über Netzgerät versorgt, falls mit Batterien versorgt bräuchte es dafür noch eine entsprechende Erweiterung des Scripts für lr14x3 ("3x LR14/C").Gruß Sabine
-
@SabinT Danke für die Info werde ich in der nächsten Version eintragen.
@all neues Update auf GitHub. Bezüglich Batterien habe ich etwas verändert. Jetzt sollte die Schreibweise egal sein Bitte mal testen.
Telegram ist eingebaut. Einfach oben im Script sendpush = false und sendtelegram = true. Wie immer auf write_state achten und es ggf auf false setzen wenn Ihr es nicht nutzt.
Wenn die Infos im Netz stimmen sollten html Tags die Telegram nicht kennt (also alle in meinen Script) von denen gefiltert werden mit dem pare_mode: 'HTML'. Bitte also testen. Falls es nicht gefiltert wird habe ich schon zwei Lösungen die ich einbauen könnte.
-
@cash
die INT sind virtuelle Heizgruppen (die brauchen da eigentlich nicht erscheinen)
Zwei fehlende Batterietypen.javascript.0 2019-02-13 17:31:30.447 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: registered 382 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2019-02-13 17:31:30.446 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.440 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.439 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_CODE. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.430 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.429 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.429 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 72 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.415 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.399 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.398 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.384 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 64 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.384 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Gästezimmer INT0000005 (INT0000005) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.384 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Flur INT0000004 (INT0000004) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.383 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Badezimmer INT0000003 (INT0000003) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.383 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Schlafzimmer INT0000002 (INT0000002) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.383 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Heizung Wohnzimmer INT0000001 (INT0000001) --- HmIP-HEATING --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.382 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Bewegungsmelder 55 Gäste WC Tür (0014D8A98A0FE2) --- HmIP-SMI55 --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.380 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Bewegungsmelder 55 Kellertreppe (0014D8A98A1529) --- HmIP-SMI55 --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.367 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Bewegungsmelder 55 Keller Flur (0014D8A98A172A) --- HmIP-SMI55 --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.366 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Bitte melden: Haustürklingel_Dev (001498A99877DA) --- HmIP-DBB --- Batterietyp fehlt im Script javascript.0 2019-02-13 17:31:30.363 info script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. javascript.0 2019-02-13 17:31:30.324 info Start javascript script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1
-
Mir ist zwar klar das die Heizungsgruppen nicht erscheinen müssen. Das Problem ist eq3. Wozu gibt es den Datenpunkt LOWBAt bzw LOW_BAT dort. Das macht keinen Sinn. ich werde die Geräte aufnehmen.
Bei den anderen wäre es übrogens nett wennIhr direkt dabei schreibt welche Batterien benötigt werden. Dann habe ich es leichter. SabineT hat das z. B. sehr gut gemacht
Werde es mit der nächsten Version aufnehmen.
-
Tolles Script. Läuft bei mir soweit wie erwartet. Mit Ausnahme von Telegram, aber das spinnt bei mir zur Zeit.
Es fehlen zwei Batterieangaben:
Funk-Wandtaster 2-fach - HM-PB-2-FM (2xLR03)
Funk-Tür-Fensterkontakt - HM-Sec-SC-2 (2xLR44) (Hast Du im Script, allerdings fehlt ein Komma. -
javascript.0 2019-02-14 10:51:43.635 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29) javascript.0 2019-02-14 10:51:43.635 error at script.js.common.ServiceTest:2149:5 javascript.0 2019-02-14 10:51:43.634 error at ERROR_CODE (script.js.common.ServiceTest:1649:29) javascript.0 2019-02-14 10:51:43.634 error at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:564:29) javascript.0 2019-02-14 10:51:43.634 error at script.js.common.ServiceTest:1653:53 javascript.0 2019-02-14 10:51:43.634 error TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined javascript.0 2019-02-14 10:51:43.634 error ^ javascript.0 2019-02-14 10:51:43.634 error var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':')); javascript.0 2019-02-14 10:51:43.634 error script.js.common.ServiceTest: script.js.common.ServiceTest:1653 javascript.0 2019-02-14 10:51:43.631 info script.js.common.ServiceTest: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR. javascript.0 2019-02-14 10:51:43.630 info script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER. javascript.0 2019-02-14 10:51:43.629 info script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING. javascript.0 2019-02-14 10:51:43.626 info script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING. javascript.0 2019-02-14 10:51:43.624 info script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. javascript.0 2019-02-14 10:51:43.622 info script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. javascript.0 2019-02-14 10:51:43.620 info script.js.common.ServiceTest: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT. javascript.0 2019-02-14 10:51:43.619 info script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
Meine Fehler nach dem ersten speichern. er findet nur die beiden Geräte in hm-rpc.0, die in hm-rpc.1 findet er nicht, da sind aber noch 3 TFK und 2 Heizungsthermostate...und die fehlermeldung ist seltsam weil keine namen bei mir ausgegeben werden wie in deinem ersten beitrag...
-
Welche Version vom Script hast Du laufen lassen? Welche Konfig verwendet? Debug = true? write_state = false?
Welche Versionen von den Homematic- Adaptern?
Du hast ein Gerät mit ERROR_CODE der Probleme macht. Such mal unter Objetke nach ERROR_CODE und zeig mal die Geräte und den Kanal 0. Das er Geräte nicht findet kann eigentlich nicht sein. Deshalb Debug = true. Falls Geräte fehlen brauche ich eine Info auf welcher Instanz und welchen Kanal. Die TFK müssten unter ERROR auftauchen oder sind es HmIP-Geräte? Dann hängt es mit der Fehlermeldung zusammen. -
Moin,
super Script, danke. Welchen Datenpunkt Text ahbe ich denn um es als Meldung auf Vis anzuzeigen? Oder habe ich es übersehen?
-
Den musst Du selber anlegen und in der Config definieren aber es gibt eine Einschränkung. Es wird immer nur die letzte Meldung angezeigt. Push ist sinnvoller