Das klingt alles danach das opentherm die Verbindung verliert.
Ist den die komplette Kommunikation Weck oder nur mit dem OT Adapter hier ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Ich habe ein 24v 1a Netzteil dran, Die Spannung blieb aber stabil.
Fernbedienung konnte ich bei mir im Menü nicht verstellen.
Wenn die Heizung nur nicht im Keller wäre, Dann wäre es bequemer beim basteln.
Eigentlich war ich vorher auch der Meinung es könnte nicht an der Übertragung liegen. Theoretisch müsste die Flame LED ja auch ohne das ein PC dran ist angehen, Oder?
Ich hatte also mal ohne node mcu gestartet, Da blieb es aber auch beim blinken.
Aber andererseits was wäre wenn die Befehle eben vom otmonitor den Bus abschießen würde. Weil die Befehle zu schnell oder zum falschen Zeitpunkt kommen.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Das klingt alles danach das opentherm die Verbindung verliert.
Ist den die komplette Kommunikation Weck oder nur mit dem OT Adapter hier ? `
zu 1. Ja das denke ich auch langsam. Ist ziemlich reproduzierbar; im GW Modus nachdem der OTG viele ungültige Werte gelesen hat..?12:56:38.834039 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 12:56:39.765323 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 12:56:39.857203 B4000004A Read-Ack Status: 00000000 01001010 12:56:40.798931 R80190000 Read-Data Boiler water temperature: 0.00 12:56:40.950762 B40193599 Read-Ack Boiler water temperature: 53.60 12:56:41.833187 R10010A00 Write-Data Control setpoint: 10.00 12:56:41.954039 BD0010A00 Write-Ack Control setpoint: 10.00 12:56:42.867255 R00060000 Read-Data Remote parameter flags: 00000000 00000000 12:56:42.958376 BC0060303 Read-Ack Remote parameter flags: 00000011 00000011 12:56:43.954519 R00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00 12:56:44.055607 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00 12:56:44.977356 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00 12:56:45.058082 B601B0000 Data-Inv Outside temperature: 0.00 12:56:46.001506 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:47.026093 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:48.049581 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:49.075199 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:49.996957 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:51.020060 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:52.043536 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:53.068437 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:53.989577 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:54.966063 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:56.039205 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:57.063320 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:57.983183 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:56:58.962398 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:00.032836 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:00.954907 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:01.980136 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:03.000737 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:03.951498 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:05.050181 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:05.973087 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:06.994087 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:08.018543 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:09.044445 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:09.987775 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:10.990159 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:12.011636 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:13.038052 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:13.958629 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:14.981345 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:16.006723 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:16.943854 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:18.055631 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:18.943983 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:19.999601 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:21.022782 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:21.945030 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:24.143263 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:24.170660 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:25.016746 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:26.145896 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:26.963539 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:27.989210 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:29.011131 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:29.937536 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:30.933364 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:31.936334 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:33.004886 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:34.032928 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:34.952022 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:35.975929 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:36.928311 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:37.928882 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:38.945958 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:39.969415 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:40.994470 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:42.025169 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:43.040853 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:43.964050 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:44.986245 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:45.924258 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:47.033962 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:47.954722 R801C0000 Read-Data Return water temperature: 0.00 12:57:50.107833 OpenTherm Gateway 4.2.5 12:57:50.145685 Thermostat disconnected 12:57:51.129764 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000 12:57:52.053634 R00000000 Read-Data Status: 00000000 00000000
zu 2. Keine Ahnung, die iSenso Pro ist auf jeden Fall komplett unbeeindruckt von dem ganzen Gebastel. Daher nehme ich an, dass nur die Kommunikation mit dem OTG wegfliegt.
-
@e-s:Ich habe ein 24v 1a Netzteil dran, Die Spannung blieb aber stabil.
Fernbedienung konnte ich bei mir im Menü nicht verstellen.
Wenn die Heizung nur nicht im Keller wäre, Dann wäre es bequemer beim basteln.
Eigentlich war ich vorher auch der Meinung es könnte nicht an der Übertragung liegen. Theoretisch müsste die Flame LED ja auch ohne das ein PC dran ist angehen, Oder?
Ich hatte also mal ohne node mcu gestartet, Da blieb es aber auch beim blinken.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
Also mit dem anderen 24V Netzteil ist es jetzt wesentlich stabiler bei mir; nach einem reset schiesst er sofort wieder messages raus. das war vorher nichtIch habe mir einen Tisch und einen Stuhl vor die Therme gestellt :lol:
Flame LED: ja geht bei mir auch an, ohne dass der Monitor dranhängt
@e-s:Aber andererseits was wäre wenn die Befehle eben vom otmonitor den Bus abschießen würde. Weil die Befehle zu schnell oder zum falschen Zeitpunkt kommen. `
Tja, genau das denke ich nun auch langsam. Muss auf jeden Fall was mit verlorener Bus-Komminkation zu tun haben. Aber da kann man ja nix einstellen. Habe auch die neueste Firmware drauf (4.2.5). Daran kann es also kaum liegen.Habe auch mal das Kabel zum OT Anschluss getauscht in ein geschirmtes (war vorher nur eine 2-draht Klingelleitung dran); hat auch nix gebracht.
Ich habe mir gestern ein anderes Thermostat bei ebay geschossen: eine Remeha Dialog-Fernbedienung CDi4.
Lt. Doku ist das auf jeden Fall ein OT Teil und ist in der Lage die Steuerung der iSense Pro zu 'überschreiben'.
Das Teil werde ich dann mal gegen die jetzige einfache Raum-Bedienung tauschen (die ja anscheinend keine OT Kommunikation macht, siehe Posts vorher..) und dann das OTG im GW Modus dazwischenhängen.
Wenn das auch nicht funzt habe ich noch eine ganz andere Option: es gibt eine Arduino Opentherm Library und dazugehörigen Sketch, der die ganze OTG Sache ersetzt und nur über Serielle Kommunikation geht (auf den vorhandenen Seriellen Ausgang der Theme, an dem man auch die RECOM anschliesst).
http://ihormelnyk.com/opentherm_thermostat
http://ihormelnyk.com/opentherm_library
Dafür braucht man aber ein OT Adapter dazwischen der die Voltzahlen handeln kann. Das Teil ist seit 10 Tagen im Zulauf aus der Ukraine…
-
Habe eben noch mal ohne node mcu das Gateway gestartet. Flame LED leuchtet. Nach ca 20 Sekunden blinken alle LEDs kurz auf, Also Reset des gateways, dann wieder nur blinken Der 2. LED.
Aber jedesmal über den selbsttest an der Heizung das Gateway zu aktivieren ist nicht das wahre.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Taj, so wie es aussieht kommen wir hier nicht weiter. Scheint es generelles Problem bei unserer Kombination zu sein.
Ich höre aber bei den Temperaturen gerade auch mal gepflegt auf an der Heizungssteuerung zu schrauben. Wenn das was elektronisch kaputt geht ist mal Vollalarm angesagt :roll:
Warte erstmal auf den anderen Adapter; über seriell kann man sicher nicht die vorhandene Steuerung/SEnsoren zerschiessen :lol:
-
Nur zur Warnung: mir hat es tatsächlich den Raumthermostaten bei den Versuchen zerschossen (und wenn ich die logs auswerte: genau bei dem Test das OTG zwischen Thermostat und Boiler zu hängen, so wie es eigentlich sein sol).
Mit dem Erfolg, dass gestern die FB-Heizung mit voller Vorlauftemperatur fuhr. Gut dass ich vor ein par Tagen die CDI4 bestellt hatte (zwar als Test gedacht, jetzt brauche ich es als Ersatz).
Ergo: ich werde das OTG nicht mehr anpacken!!
-
Krass.
Aber schade, hätte gerne gewusst ob es mit dem isense läuft. Kann aber verstehen warum du dich nicht traust.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
@e-s:Krass.
Aber schade, hätte gerne gewusst ob es mit dem isense läuft. Kann aber verstehen warum du dich nicht traust.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
mit isense laeuft es auf jedenfalls so haben wir es hier auch, man kan sich ein Thermostat oder de OT Eingang am gerät zerschießen bei falschen Anschluss oder Kurzschluss.
Ihc kapiere nur nicht warum es bei euch überhaupt garnicht läuft, hat auch wenige mit adapter zu tun allgemein mit der OT Verbindung
-
Sorry das wir den Thread kaputt gemacht haben. Ich hätte gerne den Adapter getestet, Aber wenn das Gateway nicht will….
Kann es doch an der nodo Version liegen?
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Das ist möglich… Also ich habe hier eins ohne dem ganzen WiFi zeugs und das läuft auf einem remeha mit iSense, einfach dazwischen und fertig.
Troubleshooting muss mit dem Gateway leider
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Kannst du bitte mal deine Heizung ausschalten, isense vom Gateway trennen und nur mit dem Gateway starten.
Also mal meine Konstellation nachstellen, wenn das geht, Dann ist mein Gateway irgendwie kaputt.
Wenn das bei dir auch nicht geht, Dann brauche ich ein isense.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
@e-s:Kannst du bitte mal deine Heizung ausschalten, isense vom Gateway trennen und nur mit dem Gateway starten.
Also mal meine Konstellation nachstellen, wenn das geht, Dann ist mein Gateway irgendwie kaputt.
Wenn das bei dir auch nicht geht, Dann brauche ich ein isense.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
ich werde mal schauen ob mein Kumpel (da laufen die installation) bei -2 draussen mit der Heizung spielen mochte :mrgreen:
-
nun, da bin ich ja auch mal gespannt drauf
-
Hallo, ich habe ebenfalls ein Gateway aus dem Nodo Shop, bekomme auch keine Mitteilungen angezeigt.
Ich dachte schon, mein Gateway oder meine Heizung sind defekt.
Das komische ist, ich bekomme auch nichts an einem zusätzlichen ISense Display angezeigt, wenn ich dieses an OT anschließe (Gehört das überhaupt daran?)
Gruß Chris
-
Das komische ist, ich bekomme auch nichts an einem zusätzlichen ISense Display angezeigt, wenn ich dieses an OT anschließe (Gehört das überhaupt daran?)
Gruß Chris `
Das klinkt nicht gut und deutet sich auf probleme der Hardware.
Also wie haben hier das Gateway zwischen iSense und remeha, iSense funktioniert wie vorher auch und das Gateway lauscht den Datenaustausch ab
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
https://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?t=12180
Der Thread ist recht interessant, Aber irgendwie trau ich mich nicht X1 kurzzuschließen.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Habe länger mit nodo Shop kommuniziert. Die Jungs haben das Problem nachstellen können. Bei einer Heizung funktioniert das Gateway ohne Thermostat, bei einer anderen nicht.
Also gibt es nur 3 Möglichkeiten.
1. Ein zusätzliches Thermostat verwenden.
2. Den Link im Post vorher folgen und eine ältere hex gegentesten und dort berichten.
3. Das serielle System nutzen, was weiter oben beschrieben wird, Aber noch nicht geliefert wurde.
Ich werde demnächst mal mit 2. experimentieren, derzeit wollte das pic aber keine andere Firmware annehmen.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
-
Und am Ende kommt die Ernüchterung....
Habe mir ein iSense gekauft und dieses an den ot Anschluss meiner calenta angeschlossen. Nichts passiert, nur Fehler 203, Verkabelung überprüfen.
Also mal versucht von remeha antworten zu bekommen, laut Support ist der opentherm Anschluss ohne Funktion.
Auch nach 2 Nachfragen bekam ich keine Antwort warum ein opentherm Logo auf der Bedienungsanleitung gedruckt ist. Als Fernbedienung funktionieren nur die CDI4 bwz CDR4, diese müssen am s amb Anschluss betrieben werden und laufen nicht über das opentherm Protokoll.Scheinbar scheint also opentherm in meiner calenta 25DS nur halbwegs implementiert zu sein, schließlich antwortet die Heizung ja manchmal.
In holländischen Foren wird mehr darüber geschrieben, aber irgendwie ist da nichts was mir weiter hilft.
Ich denke ich werde das Projekt leider aufgeben. Wenn jemand Interesse an dem otgw von nodo Shop und einem isense hat, dann bitte PM an mich.
@vondefenn
Hast du weiteres testen können? -
Hallo Zusammen,
hätte ich mir mal erst diesen Beitrag angeguckt :()
Ich hab auch eine Remeha Celenta 25DS und möchte diese gerne per OTG auslesen/steuern.Nun habe ich mir das Gateway von Nodo zugelegt, zusammengelötet und ein Nodemcu drauf gesteckt (Das USB Kabel zu RS bzw. FTDI war mir dann doch irgenwie zu teuer.) Dieser hat ESPEasy und als Device Communication - Serial Server (Restliche Einstellungen fehlen noch daraufhin hier meine suche).
Nachdem mir ich mir die Erfahrungen durchgelesen bin ich jetzt verunsichert... Als Bediengerät hab ich den isens pro.
Hab ihr hier neue Erfahrungen?
Danke