Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.7k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 397.2k Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Mirkbot
    schrieb am zuletzt editiert von
    #896

    Ok danke, dann weis ich Bescheid. Falls ich dann immer noch Probleme habe, melde ich mich nochmal.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C Offline
      C Offline
      cernst1980
      schrieb am zuletzt editiert von
      #897

      Ich habe noch einen Bug entdeckt, wenn Sonntag Feiertag ist (da wurde weekday auf 8 gesetzt, was einen Fehler verursacht hat).

      Folgende Änderung habe ich vorgenommen.

      $ diff -wiB /tmp/bla Heizung.js
      1826c1826
      <     if (TimeBisScheduled === "00:00:00") {  // Ende der Planungszeit des Tages erreicht Tag muss gewechselt werden
      ---
      >     if (TimeBisScheduled === "00:00:00" || NextSchedulePointer >= 6) {  // Ende der Planungszeit des Tages erreicht Tag muss gewechselt werden
      1846,1850d1845
      < 
      <     if (NextSchedulePointer >= 6) {
      <         weekday = weekday + 1;   // der letzte Slot war erreicht also Tageswechsel
      <         NextSchedulePointer = 1;  // next slot ist der erste
      <     } // endif weekday
      
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Offline
        L Offline
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von
        #898

        @cernst1980:

        Ich habe noch einen Bug entdeckt, wenn Sonntag Feiertag ist (da wurde weekday auf 8 gesetzt, was einen Fehler verursacht hat). `
        Hi,

        Der ist mir auch aufgefallen - als es Warnmeldungen gab. Gab ja genug Feiertage in der letzten Zeit :D

        Ist auch schon in der neuen Version gefixt.

        vielen Dank dafür. Da hast du dich gut reingehängt

        vG Looxer

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H Offline
          H Offline
          hueppeler
          schrieb am zuletzt editiert von
          #899

          Guten Abend an alle!

          Ich beschäftige mich neu mit dem ioBroker und dem Script für die Thermostatsteuerung.

          Wenn ich dass Script (2.1.1 v. 18.12.2018) starte erhalte ich folgende Fehlermeldung:

          21:16:52.126 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung

          21:16:52.127 error javascript.0 script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1494

          21:16:52.127 error javascript.0 at getDevices (script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung:644:20)

          21:16:52.127 error javascript.0 at initializeData (script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung:401:5)

          21:16:52.127 error javascript.0 at script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung:394:1

          Wo oder wie muss ich nach den Fehlern suchen?

          Herzlichen Dank für Eure Antwort

          Hans

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Offline
            L Offline
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von
            #900

            Hi,

            ist wahrscheinlich ein kleiner Fehler bei der Konfiguration. z.B. Hochkomm fehlt, Klammer fehlt oder so.

            Auch immer wieder möglich sind Fehler bei den Aufzählungen.

            Poste doch mal deine Konfig posten.

            vG Looxer

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Offline
              H Offline
              hueppeler
              schrieb am zuletzt editiert von
              #901

              Hallo Looxer,

              was ist mit Konfig gemeint?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Offline
                L Offline
                looxer01
                schrieb am zuletzt editiert von
                #902

                @hueppeler:

                was ist mit Konfig gemeint? `
                Die Einstellungen im einstellungsbereich oder hast du da nichts geändert ?

                vG Looxer

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Offline
                  H Offline
                  hueppeler
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #903

                  Hallo Luxer,

                  hier der Scriptteil:

                  //–----------------------------------------------------------------------------

                  // Beginn USER Einstellungen

                  //------------------------------------------------------------------------------

                  // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind

                  // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten

                  var HeizungGewerk = "Heizung"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.

                  var SensorGewerk = "Verschluss"; // diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.

                  // Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5

                  // Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg)

                  var cron = 0;

                  // Raumliste - empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme

                  // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)

                  // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt werden

                  // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte

                  //var UseRoomList = false; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet

                  var UseRoomList = true; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet

                  var RoomList = [];

                  RoomList[0] = ['Schlafzimmer']; // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen

                  RoomList[1] = ['initial'];

                  RoomList[2] = ['Raum2'];

                  RoomList[3] = ['Raum3'];

                  RoomList[4] = ['Raum4'];

                  RoomList[5] = ['Raum5'];

                  RoomList[6] = ['Raum6'];

                  RoomList[7] = ['Raum7'];

                  RoomList[8] = ['Raum8'];

                  RoomList[9] = ['Raum9'];

                  // Liste der Auszuschliessenden Homematic Sensoren

                  // Falls ein Raum Sensoren hat die zu "Verschluss" gehören aber pot. nichts mit einem Öffnungszustand zu tun ChckAbsenkung

                  // kann man diese ausschliessen

                  var ExcludeHMSensors = [];

                  ExcludeHMSensors[0] = ''; // Liste des STATE-Datenpunkts (z.B. hm-rpc.0.NEQXXXXX.1.STATE) von Sensoren die nicht beachtet werden sollen

                  ExcludeHMSensors[1] = '';

                  // Anzahl der Profile. i.d.R. sollten maximal 3 Profile genuegen - Profile werden z.B. fuer Events aus ICAL verwendet

                  var MaxProfile = 1; // Maximal genutzte Profile pro Raum (gering halten ) Zahl zwischen 1 und 9

                  // Das ist die Temperatur, die eingestellt wird, wenn erkannt wird, dass ein Verschluss eines Raumes geoeffnet ist (z.B bei nicht direktverknuepften Geraeten)

                  var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;

                  // Soft-Boost Temperatur zum kurzfristigen Aufheizen eines Raumes - Sollte nicht hoeher sein als die High-Temp der Thermostate

                  var SoftBoostTemp = 30;

                  // erweitertetes Logging im ioBroker log bei true

                  //var debug = false;

                  var debug = true;

                  // Logging in externe Datei - Achtung der Pfad muss fuer MS-Windows bzw IOS angepasst werden

                  var LogFlag = false; // logging enabled

                  var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungsthermostatLOG.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs

                  var OnlyChanges = false; // bei true wird nur geloggt wennn eine neue Solltemperatur geschrieben wird

                  // ICAL Einstellungen

                  // ICAL kann in den Views aktiviert werden - zuerst muss aber ICAL konfiguriert werden (Adapter ICAL Events) diehe dazu FAQs

                  // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log

                  // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)

                  // var UseEventsGlobalParameter = false; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden

                  // var UseEventsGlobalProfilSelect = true; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden

                  // var UseEventsRaumProfilSelect = true; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden

                  var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird

                  var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird

                  var EventG_Party = "Party"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird

                  var EventG_Gaeste = "Gaeste"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird

                  var EventG_Abwesend = "Keiner_DA"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird

                  var EventG_Feiertag = "Feiertag"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird

                  // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender

                  // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.

                  // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden

                  // siehe Dokumentation fuer mehr infos

                  var UseEventG_Profil = "Profil_<profilnummer>"; // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist

                  var UseEventR_Profil = "<raumname>_<profilnummer>"; // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn mit Eents gearbeitet wird

                  // folgende Beispiele, die in den ICAL Events des ICAL Adapters angelegt werden muessen

                  // Globale Events

                  // Urlaub_Anwesend

                  // Party

                  // Globale Profil Events (fuer alle Räume gültig)

                  // Profil_1

                  // Profil_2

                  // Raumprofil Events (fuer einzelne Räume gültige Events)

                  // Schlafzimmer_1

                  // Schlafzimmer_2

                  // Kinderzimmer_1

                  // Kinderzimmer_2

                  // Integration zur Anwesenheitsermittlung -

                  var UseAnwesenheitserkennung = false; // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren

                  var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"; // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden

                  // Integration zum Feiertagskalender -

                  var UseFeiertagskalender = false; // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen

                  var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet

                  var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt

                  //–----------------------------------------------------------------------------

                  // Ende USER Einstellungen

                  // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden

                  //------------------------------------------------------------------------------

                  Und auch geändert (die Adressen):

                  // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.

                  // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.

                  // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt

                  // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen

                  var ThermostatTypeTab = [];

                  // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3. Type 4.DP-SollTemp 5.nicht verwendet ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung 7.Steuerung DV 8. IstTemp 9-Check-MANU-Mode 10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode 11. Delay nach Verschluss zu

                  ThermostatTypeTab[0] = ['hm-rpc.1.', 'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)' ,'WT', '2.SET_TEMPERATURE' , false, '2.MANU_MODE', true, '1.TEMPERATURE', '2.CONTROL_MODE', 12, 0];

                  ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.1.', 'HM-CC-TC' , 'Wandthermostat (alt)' ,'WT', '2.SETPOINT' , false, false, false, '1.TEMPERATURE', false, 12, 0];

                  ThermostatTypeTab[2] = ['hm-rpc.1.', 'HM-CC-RT-DN' , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT', '4.SET_TEMPERATURE' , false, '4.MANU_MODE', true, '4.ACTUAL_TEMPERATURE', '4.CONTROL_MODE', 12, 0];

                  ThermostatTypeTab[3] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-eTRV' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];

                  ThermostatTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-WTH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];

                  ThermostatTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];

                  ThermostatTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-STH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];

                  ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-STHD' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];

                  ThermostatTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];

                  ThermostatTypeTab[9] = ['hm-rpc.3.', 'HmIP-eTRV-B' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.SET_POINT_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0];

                  ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.2.', 'HmiP-BWTH' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', true, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];

                  // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte

                  // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen

                  var SensorTypeTab = [];

                  // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3.Type 4.DP Status 5.nicht verwendet 6. Verschlussstatus 7. direktverknuepft

                  SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SCo' , 'Fenstersensor (neu)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];

                  SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SC' , 'Fenstersensor (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];

                  SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-RHS' , 'Fenster-Drehgriffkontakt', 'HM', '1.STATE' , false, 0, true ];

                  SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SC-2', 'Fenstersensor-2 (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];

                  SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.', 'HMIP-SWDO' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ];

                  SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.3.', 'HMW-Sen-SC-12-DR', 'Schließerkontakt HMW' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ];

                  SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-IO-12-Sw14-DR', 'Schließerkontakt HMW' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ]; // wired

                  SensorTypeTab[7] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-SWDO-I' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ]; // IP innenliegender Sensor

                  SensorTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-SWDM' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ]; // IP

                  Viele Grüße

                  hans</profilnummer></raumname></profilnummer>

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    looxer01
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #904

                    @hueppeler:

                    hier der Scriptteil: `
                    ich konnte jetzt nichts erkennen. Um ganz sicher zu gehen kannst du das Original-Script mal ohne Aenderung starten.

                    Wenn es also kein Fehler in den Einstellungen ist, dann ist der nächste Fehler üblicherweise Probleme mit den Aufzählungen:

                    • nicht übersetzte Raumnamen oder Gewerke.

                    • Fehler in den Namen wie z.B Umlaute

                    Du hast die Raumliste auf true.(nur Schlafzimmer) Setze das bitte mal auf false.

                    vG Looxer

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Offline
                      H Offline
                      hueppeler
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #905

                      Hallo Looxer,

                      bei Raumliste auf false erhalte ich das gleiche Ergebnis.

                      Ich habe bei den Raumnamen Umlaute verwendet (Homematic). Die sind in ioBroker auch enthalten.

                      Muss ich diese nur in Homematic ändern?

                      LG Hans

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        looxer01
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #906

                        @hueppeler:

                        Muss ich diese nur in Homematic ändern? `
                        der Fehler hängt im Moment nicht damit zusammen. Du hattest ja vorher die Raumliste aktiviert und nur den Raum "Schlafzimmer" versucht einzulesen. Ich nehme mal an, dass du einen Raum "Schlafzimmer" hast. Das wollte ich mit der deaktivierung sicherstellen.

                        gibt es im Log nicht noch weitere Hinweise ?

                        bitte poste auch mal die Aufzählungen.

                        vG Looxer

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Offline
                          H Offline
                          hueppeler
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #907

                          Hier meine Aufzählungen:

                          roomLivingRoom

                          enum.rooms.roomLivingRoom

                          Schlafzimmer

                          enum.rooms.roomBedroom

                          channelHmIP-eTRV-2 000A18A9A3A541:1

                          channelHmIP-eTRV-2 000A18A9A3BD40:1

                          channelHmIP-STH 000E5709A90C4B:1

                          roomChildrensRoom1

                          enum.rooms.roomChildrensRoom1

                          roomChildrensRoom2

                          enum.rooms.roomChildrensRoom2

                          roomOffice

                          enum.rooms.roomOffice

                          roomBathroom

                          enum.rooms.roomBathroom

                          roomGarage

                          enum.rooms.roomGarage

                          roomHWR

                          enum.rooms.roomHWR

                          roomTerrace

                          enum.rooms.roomTerrace

                          Nähzimmer

                          enum.rooms.Nähzimmer

                          channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0543065:1

                          Küche

                          enum.rooms.küche

                          channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0542712:1

                          channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0543044:1

                          channelHM-LC-Sw1-FM OEQ0174327:1

                          channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:1

                          channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:2

                          Garten

                          enum.rooms.garten

                          channelHM-LC-Bl1-FM OEQ0049469:1

                          roomKitchen

                          enum.rooms.roomKitchen

                          channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0542712:1

                          channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0543044:1

                          channelHM-LC-Sw1-FM OEQ0174327:1

                          channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:1

                          channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:2

                          channelHMIP-PS 000218A991A665:3

                          roomGarden

                          enum.rooms.roomGarden

                          channelHM-LC-Bl1-FM OEQ0049469:1

                          LG Hans

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            hueppeler
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #908

                            Hallo Looxer,

                            ich habe das Script neu heruntergeladen und unverändert gestartet => der Fehler ist der gleiche!

                            LG Hans

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              looxer01
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #909

                              Hi,

                              alles klar. Du hast ein Problem mit den Aufzählungen. (Übersetzung von Aufzählungen Raum und Gewerke)

                              Problem und Lösung sind beschrieben in den FAQs (erster Post) auf Seite 4.

                              Damit sollte es funktionieren.

                              vG Looxer

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H Offline
                                H Offline
                                hueppeler
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #910

                                Hallo Looxer,

                                ganz herzlichen Dank für Deine schnelle und kompetente Hilfe.

                                Nach den Änderungen und einem Neustart von ioBroker läuft es jetzt wie es soll !!!

                                Viele Grüße

                                Hans

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  thomasSC
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #911

                                  Hi,

                                  Sorry für die Verspätete Antwort, aber ich war im Urlaub.

                                  Ich würde nur gerne mal eine config Datei von jemand anders mit meiner Vergleichen. Habt ihr auch alle Geräte einzeln angelegt oder ging das Automatisch? Ich habe räume in denen 2 Ventile und 1 Wandthermostat ist, diese reagieren aber irgendwie nicht. Hab ihr dann die Zeitschaltungen aus dem MaxCube komplett gelöscht?

                                  Gruß Thomas

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G Offline
                                    G Offline
                                    Griesemer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #912

                                    Hallo Looxer,

                                    ich wollte einfach mal danke sagen für das geniale Script. Ich habe die Version 2.1 ohne Probleme installiert, die Views angepasst und die komplette Heizungssteuerung meines Hauses in die Hände von ioBroker und dein Script gegeben. Das läuft seit einer Woche absolut problemlos, zuverlässig und extrem komfortabel. Das hast du echt klasse gemacht!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      Kugelkopf
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #913

                                      @Griesemer:

                                      Hallo Looxer,

                                      ich wollte einfach mal danke sagen für das geniale Script. Ich habe die Version 2.1 ohne Probleme installiert, die Views angepasst und die komplette Heizungssteuerung meines Hauses in die Hände von ioBroker und dein Script gegeben. Das läuft seit einer Woche absolut problemlos, zuverlässig und extrem komfortabel. Das hast du echt klasse gemacht! `

                                      Kann mich dem nur anschließen! Daumen Hoch!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        simpixo
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #914

                                        Hallo Loxxer

                                        Wann wird eigentlich die neue Version veröffentlicht! Waren jetzt doch ein paar Bugs drin die du korrigiert hast!

                                        Die Version 2.1 läuft, aber ich denke das sie noch besser mit der neuen laufen würde ;-)

                                        Und [emoji1303] für deine Arbeit!

                                        Gruß

                                        Adrian

                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Offline
                                          L Offline
                                          looxer01
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #915

                                          Hi,

                                          ich danke euch für euer Feedback.

                                          Häufig ist es ja so, dass Probleme berichtet werden. Liegt ja in der Natur der Sache.

                                          Um so mehr freut es mich zu lesen, dass es auch ohne Probleme geht ;)

                                          Bezüglich der neuen Version würde ich mir gerne noch etwas Zeit lassen und lieber noch etwas mehr testen/fixen.

                                          Wenn also jemand Interesse zum Testen hat, dann sende ich sehr gerne die aktuelle Version per PN.

                                          Das bedeutet aber auch etwas Arbeit für euch, denn die Test cases und Fehler sollten ja nachvollziehbar dokumentiert sein.

                                          vG Looxer

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          755

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe