NEWS
[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
- 
					
					
					
					
 Gerade getestet in der kommenden Version: 1. SollTemp = 21 Grad - keine manuelle Temp 2. View = 20.5 - Gültigkeit wird gesetzt 3. View = 20 Grad Gültigkeit bleibt bestehen 4. View = 19 Grad Gültigkeit bleibt bestehen 5. View = 0 - Gültigkeit gelöscht Bei allen wurde auch die Thermostattemp ensprechend eingestellt. Wenn du kein anderes Scenario hast, dann vermute ich, dass das Problem bereits gefixt ist. vG Looxer 
- 
					
					
					
					
 Ok danke, dann weis ich Bescheid. Falls ich dann immer noch Probleme habe, melde ich mich nochmal. 
- 
					
					
					
					
 Ich habe noch einen Bug entdeckt, wenn Sonntag Feiertag ist (da wurde weekday auf 8 gesetzt, was einen Fehler verursacht hat). Folgende Änderung habe ich vorgenommen. $ diff -wiB /tmp/bla Heizung.js 1826c1826 < if (TimeBisScheduled === "00:00:00") { // Ende der Planungszeit des Tages erreicht Tag muss gewechselt werden --- > if (TimeBisScheduled === "00:00:00" || NextSchedulePointer >= 6) { // Ende der Planungszeit des Tages erreicht Tag muss gewechselt werden 1846,1850d1845 < < if (NextSchedulePointer >= 6) { < weekday = weekday + 1; // der letzte Slot war erreicht also Tageswechsel < NextSchedulePointer = 1; // next slot ist der erste < } // endif weekday
- 
					
					
					
					
 Ich habe noch einen Bug entdeckt, wenn Sonntag Feiertag ist (da wurde weekday auf 8 gesetzt, was einen Fehler verursacht hat). ` 
 Hi,Der ist mir auch aufgefallen - als es Warnmeldungen gab. Gab ja genug Feiertage in der letzten Zeit  Ist auch schon in der neuen Version gefixt. vielen Dank dafür. Da hast du dich gut reingehängt vG Looxer 
- 
					
					
					
					
 Guten Abend an alle! Ich beschäftige mich neu mit dem ioBroker und dem Script für die Thermostatsteuerung. Wenn ich dass Script (2.1.1 v. 18.12.2018) starte erhalte ich folgende Fehlermeldung: 21:16:52.126 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung 21:16:52.127 error javascript.0 script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1494 21:16:52.127 error javascript.0 at getDevices (script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung:644:20) 21:16:52.127 error javascript.0 at initializeData (script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung:401:5) 21:16:52.127 error javascript.0 at script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung:394:1 Wo oder wie muss ich nach den Fehlern suchen? Herzlichen Dank für Eure Antwort Hans 
- 
					
					
					
					
 Hi, ist wahrscheinlich ein kleiner Fehler bei der Konfiguration. z.B. Hochkomm fehlt, Klammer fehlt oder so. Auch immer wieder möglich sind Fehler bei den Aufzählungen. Poste doch mal deine Konfig posten. vG Looxer 
- 
					
					
					
					
 Hallo Looxer, was ist mit Konfig gemeint? 
- 
					
					
					
					
 was ist mit Konfig gemeint? ` 
 Die Einstellungen im einstellungsbereich oder hast du da nichts geändert ?vG Looxer 
- 
					
					
					
					
 Hallo Luxer, hier der Scriptteil: //–---------------------------------------------------------------------------- // Beginn USER Einstellungen //------------------------------------------------------------------------------ // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten var HeizungGewerk = "Heizung"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein. var SensorGewerk = "Verschluss"; // diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein. // Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5 // Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg) var cron = 0; // Raumliste - empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil) // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt werden // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte //var UseRoomList = false; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet var UseRoomList = true; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet var RoomList = []; RoomList[0] = ['Schlafzimmer']; // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen RoomList[1] = ['initial']; RoomList[2] = ['Raum2']; RoomList[3] = ['Raum3']; RoomList[4] = ['Raum4']; RoomList[5] = ['Raum5']; RoomList[6] = ['Raum6']; RoomList[7] = ['Raum7']; RoomList[8] = ['Raum8']; RoomList[9] = ['Raum9']; // Liste der Auszuschliessenden Homematic Sensoren // Falls ein Raum Sensoren hat die zu "Verschluss" gehören aber pot. nichts mit einem Öffnungszustand zu tun ChckAbsenkung // kann man diese ausschliessen var ExcludeHMSensors = []; ExcludeHMSensors[0] = ''; // Liste des STATE-Datenpunkts (z.B. hm-rpc.0.NEQXXXXX.1.STATE) von Sensoren die nicht beachtet werden sollen ExcludeHMSensors[1] = ''; // Anzahl der Profile. i.d.R. sollten maximal 3 Profile genuegen - Profile werden z.B. fuer Events aus ICAL verwendet var MaxProfile = 1; // Maximal genutzte Profile pro Raum (gering halten ) Zahl zwischen 1 und 9 // Das ist die Temperatur, die eingestellt wird, wenn erkannt wird, dass ein Verschluss eines Raumes geoeffnet ist (z.B bei nicht direktverknuepften Geraeten) var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12; // Soft-Boost Temperatur zum kurzfristigen Aufheizen eines Raumes - Sollte nicht hoeher sein als die High-Temp der Thermostate var SoftBoostTemp = 30; // erweitertetes Logging im ioBroker log bei true //var debug = false; var debug = true; // Logging in externe Datei - Achtung der Pfad muss fuer MS-Windows bzw IOS angepasst werden var LogFlag = false; // logging enabled var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungsthermostatLOG.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs var OnlyChanges = false; // bei true wird nur geloggt wennn eine neue Solltemperatur geschrieben wird // ICAL Einstellungen // ICAL kann in den Views aktiviert werden - zuerst muss aber ICAL konfiguriert werden (Adapter ICAL Events) diehe dazu FAQs // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL) // var UseEventsGlobalParameter = false; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden // var UseEventsGlobalProfilSelect = true; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden // var UseEventsRaumProfilSelect = true; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird var EventG_Party = "Party"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird var EventG_Gaeste = "Gaeste"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird var EventG_Abwesend = "Keiner_DA"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird var EventG_Feiertag = "Feiertag"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet. // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden // siehe Dokumentation fuer mehr infos var UseEventG_Profil = "Profil_<profilnummer>"; // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist var UseEventR_Profil = "<raumname>_<profilnummer>"; // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn mit Eents gearbeitet wird // folgende Beispiele, die in den ICAL Events des ICAL Adapters angelegt werden muessen // Globale Events // Urlaub_Anwesend // Party // Globale Profil Events (fuer alle Räume gültig) // Profil_1 // Profil_2 // Raumprofil Events (fuer einzelne Räume gültige Events) // Schlafzimmer_1 // Schlafzimmer_2 // Kinderzimmer_1 // Kinderzimmer_2 // Integration zur Anwesenheitsermittlung - var UseAnwesenheitserkennung = false; // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"; // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden // Integration zum Feiertagskalender - var UseFeiertagskalender = false; // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt //–---------------------------------------------------------------------------- // Ende USER Einstellungen // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden //------------------------------------------------------------------------------ Und auch geändert (die Adressen): // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen. // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein. // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen var ThermostatTypeTab = []; // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3. Type 4.DP-SollTemp 5.nicht verwendet ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung 7.Steuerung DV 8. IstTemp 9-Check-MANU-Mode 10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode 11. Delay nach Verschluss zu ThermostatTypeTab[0] = ['hm-rpc.1.', 'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)' ,'WT', '2.SET_TEMPERATURE' , false, '2.MANU_MODE', true, '1.TEMPERATURE', '2.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.1.', 'HM-CC-TC' , 'Wandthermostat (alt)' ,'WT', '2.SETPOINT' , false, false, false, '1.TEMPERATURE', false, 12, 0]; ThermostatTypeTab[2] = ['hm-rpc.1.', 'HM-CC-RT-DN' , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT', '4.SET_TEMPERATURE' , false, '4.MANU_MODE', true, '4.ACTUAL_TEMPERATURE', '4.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[3] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-eTRV' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-WTH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-STH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-STHD' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[9] = ['hm-rpc.3.', 'HmIP-eTRV-B' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.SET_POINT_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.2.', 'HmiP-BWTH' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', true, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen var SensorTypeTab = []; // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3.Type 4.DP Status 5.nicht verwendet 6. Verschlussstatus 7. direktverknuepft SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SCo' , 'Fenstersensor (neu)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ]; SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SC' , 'Fenstersensor (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ]; SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-RHS' , 'Fenster-Drehgriffkontakt', 'HM', '1.STATE' , false, 0, true ]; SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SC-2', 'Fenstersensor-2 (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ]; SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.', 'HMIP-SWDO' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ]; SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.3.', 'HMW-Sen-SC-12-DR', 'Schließerkontakt HMW' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ]; SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-IO-12-Sw14-DR', 'Schließerkontakt HMW' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ]; // wired SensorTypeTab[7] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-SWDO-I' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ]; // IP innenliegender Sensor SensorTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-SWDM' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ]; // IP Viele Grüße hans</profilnummer></raumname></profilnummer> 
- 
					
					
					
					
 hier der Scriptteil: ` 
 ich konnte jetzt nichts erkennen. Um ganz sicher zu gehen kannst du das Original-Script mal ohne Aenderung starten.Wenn es also kein Fehler in den Einstellungen ist, dann ist der nächste Fehler üblicherweise Probleme mit den Aufzählungen: - 
nicht übersetzte Raumnamen oder Gewerke. 
- 
Fehler in den Namen wie z.B Umlaute 
 Du hast die Raumliste auf true.(nur Schlafzimmer) Setze das bitte mal auf false. vG Looxer 
- 
- 
					
					
					
					
 Hallo Looxer, bei Raumliste auf false erhalte ich das gleiche Ergebnis. Ich habe bei den Raumnamen Umlaute verwendet (Homematic). Die sind in ioBroker auch enthalten. Muss ich diese nur in Homematic ändern? LG Hans 
- 
					
					
					
					
 Muss ich diese nur in Homematic ändern? ` 
 der Fehler hängt im Moment nicht damit zusammen. Du hattest ja vorher die Raumliste aktiviert und nur den Raum "Schlafzimmer" versucht einzulesen. Ich nehme mal an, dass du einen Raum "Schlafzimmer" hast. Das wollte ich mit der deaktivierung sicherstellen.gibt es im Log nicht noch weitere Hinweise ? bitte poste auch mal die Aufzählungen. vG Looxer 
- 
					
					
					
					
 Hier meine Aufzählungen: roomLivingRoom enum.rooms.roomLivingRoom Schlafzimmer enum.rooms.roomBedroom channelHmIP-eTRV-2 000A18A9A3A541:1 channelHmIP-eTRV-2 000A18A9A3BD40:1 channelHmIP-STH 000E5709A90C4B:1 roomChildrensRoom1 enum.rooms.roomChildrensRoom1 roomChildrensRoom2 enum.rooms.roomChildrensRoom2 roomOffice enum.rooms.roomOffice roomBathroom enum.rooms.roomBathroom roomGarage enum.rooms.roomGarage roomHWR enum.rooms.roomHWR roomTerrace enum.rooms.roomTerrace Nähzimmer enum.rooms.Nähzimmer channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0543065:1 Küche enum.rooms.küche channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0542712:1 channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0543044:1 channelHM-LC-Sw1-FM OEQ0174327:1 channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:1 channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:2 Garten enum.rooms.garten channelHM-LC-Bl1-FM OEQ0049469:1 roomKitchen enum.rooms.roomKitchen channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0542712:1 channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0543044:1 channelHM-LC-Sw1-FM OEQ0174327:1 channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:1 channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:2 channelHMIP-PS 000218A991A665:3 roomGarden enum.rooms.roomGarden channelHM-LC-Bl1-FM OEQ0049469:1 LG Hans 
- 
					
					
					
					
 Hallo Looxer, ich habe das Script neu heruntergeladen und unverändert gestartet => der Fehler ist der gleiche! LG Hans 
- 
					
					
					
					
 Hi, alles klar. Du hast ein Problem mit den Aufzählungen. (Übersetzung von Aufzählungen Raum und Gewerke) Problem und Lösung sind beschrieben in den FAQs (erster Post) auf Seite 4. Damit sollte es funktionieren. vG Looxer 
- 
					
					
					
					
 Hallo Looxer, ganz herzlichen Dank für Deine schnelle und kompetente Hilfe. Nach den Änderungen und einem Neustart von ioBroker läuft es jetzt wie es soll !!! Viele Grüße Hans 
- 
					
					
					
					
 Hi, Sorry für die Verspätete Antwort, aber ich war im Urlaub. Ich würde nur gerne mal eine config Datei von jemand anders mit meiner Vergleichen. Habt ihr auch alle Geräte einzeln angelegt oder ging das Automatisch? Ich habe räume in denen 2 Ventile und 1 Wandthermostat ist, diese reagieren aber irgendwie nicht. Hab ihr dann die Zeitschaltungen aus dem MaxCube komplett gelöscht? Gruß Thomas 
- 
					
					
					
					
 Hallo Looxer, ich wollte einfach mal danke sagen für das geniale Script. Ich habe die Version 2.1 ohne Probleme installiert, die Views angepasst und die komplette Heizungssteuerung meines Hauses in die Hände von ioBroker und dein Script gegeben. Das läuft seit einer Woche absolut problemlos, zuverlässig und extrem komfortabel. Das hast du echt klasse gemacht! 
- 
					
					
					
					
 Hallo Looxer, ich wollte einfach mal danke sagen für das geniale Script. Ich habe die Version 2.1 ohne Probleme installiert, die Views angepasst und die komplette Heizungssteuerung meines Hauses in die Hände von ioBroker und dein Script gegeben. Das läuft seit einer Woche absolut problemlos, zuverlässig und extrem komfortabel. Das hast du echt klasse gemacht! ` Kann mich dem nur anschließen! Daumen Hoch! 
- 
					
					
					
					
 Hallo Loxxer Wann wird eigentlich die neue Version veröffentlicht! Waren jetzt doch ein paar Bugs drin die du korrigiert hast! Die Version 2.1 läuft, aber ich denke das sie noch besser mit der neuen laufen würde  Und [emoji1303] für deine Arbeit! Gruß Adrian Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro 
 
		
	