NEWS
[gelöst] keine Verbindung mehr zur CCU3
-
Habe heute auf CCU3 umgestellt.
Mit der CCU Version 3.41.11 musste ich den rpc für HM auf XML-RPC umstellen.
HmIP habe ich nicht.
Habt ihr die Firewall in der CCU richtig eingestellt?
-
bei mir kommen die gleichen Fehlermeldungen wie bei maio007:
hm-rpc.0 2018-11-14 08:17:49.241 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
hm-rpc.1 2018-11-14 08:17:48.239 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
obwohl hm-rpc.1 (Homematicgeräte) grün leuchtet.
Ich hab nochmal einen Screenshot von meinen Firewalleinstellungen und hm-rpc.0 (HmIP Geräte) gemacht. Vielleicht habe ich ja irgendwo einen Fehler?
Danke!
9714_bildschirmfoto_2018-11-14_um_08.36.01.png
9714_bildschirmfoto_2018-11-14_um_08.36.19.png -
Habe ja leider keine HmIP Geräte aber gerade mal einfach eine RPC Instanz installiert und HMIP eingerichtet.
Start log sieht dann so aus:
hm-rpc.2 2018-11-14 09:48:31.035 info xmlrpc -> 0 devices hm-rpc.2 2018-11-14 09:48:31.025 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] hm-rpc.2 2018-11-14 09:48:30.983 info Connected hm-rpc.2 2018-11-14 09:48:30.921 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.8:2010/ with ["http://192.168.178.18:2010","hm-rpc.2"] hm-rpc.2 2018-11-14 09:48:30.891 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.18:2010 hm-rpc.2 2018-11-14 09:48:30.572 info starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.3
Adapter bleibt "grün".
Wie sieht es denn aus wenn ihr den Adapter startet?
Connected er sauber zur CCU?
-
bei mir sieht das dann leider so aus
hm-rpc.0 2018-11-14 19:46:23.564 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2018-11-14 19:46:23.532 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.52:2010 with ["http://192.168.178.57:2010","hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2018-11-14 19:46:23.531 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.57:2010 hm-rpc.0 2018-11-14 19:46:23.366 info starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.1
wenn ich die Gerätesuche starte, werden auch keine Homematic Instanzen gefunden, obwohl ich davor alle gelöscht habe.
-
Welche Version läuft den auf der CCU3, immer noch 3.41.7 ?
Ist das eine original CCU3?
Hast du die auch mal rebootet?
Die IP-Adresse der CCU stimmt?
-
Schau mal in diesen Thread da hat doch einer den gleichen Fehler gehabt.
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
-
Wegen dem TITLE … stellt doch die Instanz bitte auf debug und dann mal log Posten.
Gesendet vom Handy ...
-
der Hinweis von Torsten mit dem anderen Thread war die Lösung:
unter Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit muss das Häkchen bei Authentifizierung raus. Das war´s
Danke euch allen für eure Hilfe!
-
Hallo
kann mich da auch nur anschließen, das mit dem Hacken war es bei mir auch, danke euch.
"Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit muss das Häkchen bei Authentifizierung raus"
Gruß maio007
-
Hi das gibt es doch nur bei der Originalen CCU3. Ich habe gerade mal bei raspberrymatic geschaut und da gibt es das nicht.
-
Also bei PiVCCU3 gibt es das auch und ich denke bei Raspberrymatic "3" bestimmt auch.
-
habe nun auch mal alles etwas sicherer gemacht.. allerdings bekomme ich ebenfalls den Fehler:
hm-rpc.0 2018-12-07 12:25:53.584 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2018-12-07 12:25:53.581 debug xmlrpc -> 192.168.2.25:2001/ init ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2018-12-07 12:25:23.591 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2018-12-07 12:25:23.582 debug start connecting interval hm-rpc.0 2018-12-07 12:25:23.582 debug xmlrpc -> 192.168.2.25:2001/ init ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2018-12-07 12:25:23.582 debug Connect... hm-rpc.0 2018-12-07 12:25:23.582 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.25:2001/ with ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2018-12-07 12:25:23.581 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.24:2001
Wenn ich die Authentifizierung raus nehme ist es klar das der Fehler nicht mehr kommt. :lol: Das ist aber nicht die Lösung
Entweder ist noch etwas falsch konfiguriert oder wir habe noch einen Adapter Fehler.
Weiß leider nicht wie ich die Firewall im HM richtig einstelle.
Ist leider für meine Verständnisse etwas wirr beschrieben.
Sind bei Ports blockiert alle Ports blockiert auch die Freigegebenen oder sind die durch die Freigabe geöffnet?. Oder ist bei Ports offen die unter Freigabe nur offen?
Homematic XML-RPC API müsste ja auf Eingeschränkt sein (und Auth eingeschaltet) dann sollte er ja verbindung aufbauen. In manchen YT Videos wird aber kein Zugriff beschrieben aber da denke ich mir warum haben die dann eine Verbindung?
Etwas verwirrend für mich.
-
Weiß leider nicht wie ich die Firewall im HM richtig einstelle.
Ist leider für meine Verständnisse etwas wirr beschrieben. `
Vielleicht hilft https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=47259&p=473155.
Den Haken bei Authentifizierung weg lassen. Das wird vielfach noch nicht korrekt unterstützt und macht derzeit nur Probleme.
-
ja nach sowas hatte ich gesucht.
jetzt ist nur noch fraglich ob ich einen Port übersehen habe oder ein anderer Fehler vorliegt.
Bei mir läuft es ja auch direkt wenn ich die Authentifizierung ausschalte. Also gehe ich erstmal davon aus das ich alle Ports richtig habe und der Fehler bei der Authentifizierung liegt.
Edit:
Der Fehler lang daran das bei Authentifizierung andere Ports verwendet werden müssen.
-
Hallo zusammen,
ich hatte auch vergeblich versucht RaspberryMatic mittels https zu verbinden und habe immer wieder diesen Fehler bekommen:
init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
Ich hatte alels mögilche kontrolliert:
Ports offen? ja
FW korrekt eingestellt? Ja
Immer die CCU neugestartet, ledier kein Erfolg.
Am Ende war es folgendes:
Mein Adminbenutzer auf der CCU ist mit einem großen A geschrieben, also Admin und nicht admin.
Und siehe da, es funktioniert.
-
Hallo liebes Forum,
init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE habe ich auch in den Logs stehen.
Ich habe 2 Instanzen hm-rpc laufen 1x Homematic und einmal HomematicIP. Bei beiden sind die gleichen Zugangsdaten eingestellt…hm-rpc0 verbindet sich problemlos..hm-rpc.1 (HmIp) nicht. Auch das Häkchen "Authentifizierung Aktiv" rauszunehmen ändert nix..die Verbindung bleibt gelb. Hat noch jemand eine Idee?
Was habe ich bisher geprüft:
- In der Firewall die Ports 42001 und 42010 freigebeben
- Haken Authentifizierung rein und raus
- Benutzername "Admin" mit großem "A" (hm rpc 0 verbindet sich auch problemlos)
- In der Firewall vollzugriff ausgewählt
leider bleibt hm-rpc.1 gelb… :oops:
-
Hallo liebes Forum,
init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE habe ich auch in den Logs stehen.
Ich habe 2 Instanzen hm-rpc laufen 1x Homematic und einmal HomematicIP. Bei beiden sind die gleichen Zugangsdaten eingestellt…hm-rpc0 verbindet sich problemlos..hm-rpc.1 (HmIp) nicht. Auch das Häkchen "Authentifizierung Aktiv" rauszunehmen ändert nix..die Verbindung bleibt gelb. Hat noch jemand eine Idee?
Was habe ich bisher geprüft:
- In der Firewall die Ports 42001 und 42010 freigebeben
- Haken Authentifizierung rein und raus
- Benutzername "Admin" mit großem "A" (hm rpc 0 verbindet sich auch problemlos)
- In der Firewall vollzugriff ausgewählt
leider bleibt hm-rpc.1 gelb… :oops: `
Screenshots posten hat sich bei der Fehlersuche bewährt bislang.
-
Mein Problem hat sich gelöst! Ich habe alle Einstellungen noch einmal durchgeguckt…NICHTS geändert mehrfach neugestartet! und plötzlich geht es...Verstehen tue ich es nicht...reproduzieren kann ich es auch nicht.. aber es funktioniert! Danke
-
@maio007 Danke, bin grade mit neuer CCU3 in das Problem reingelaufen und wollte Dir für die Post danke sagen! VG Klaus