  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    schrieb am zuletzt editiert von
    #322

    ! ````
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="6mvvt}nUJ86yu]Ll_S(A" x="-37" y="-62"><field name="OID">hm-rpc.0.XXX.1.PRESS_SHORT</field>
    <field name="CONDITION">true</field>

    <statement name="STATEMENT"><block type="request" id="u^_#`h)3MmPw,=vDt]w7"><mutation with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
    
        <value name="URL"><shadow type="text" id="7,a3#yQlihV~l_2DjAqC"><field name="TEXT">http://192.168.178.XXX/ON</field></shadow></value></block></statement> 
    <next><block type="on" id="}e:c}3m@n1#yFNsIC+1b"><field name="OID">hm-rpc.0.JEE0001XXX.2.PRESS_SHORT</field>
        <field name="CONDITION">true</field>
    
        <statement name="STATEMENT"><block type="request" id="iM!iId]i]GWRW{~_uXg^"><mutation with_statement="false"></mutation>
            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
    
            <value name="URL"><shadow type="text" id="4}0et-av7MoN794U/6ik"><field name="TEXT">http://192.168.178.XXX/OFF</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></xml> 
    
    
    Hier der Blockly funktioniert mit einer HM-RC8 bei mir.
    
    Kannst den Blockly ja mal importieren und mit deinen Geräten verknüpfen…
    
    Grüße
    
    Tom

    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Offline
      T Offline
      thobastian
      schrieb am zuletzt editiert von
      #323

      Sch…. Jetzt bekomme ich wieder diese Fehlermeldung "Cannot extract Blockly" :evil:

      Was mache ich falsch? und Wie bekomme ich das wieder hin?

      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Offline
        H Offline
        hike
        schrieb am zuletzt editiert von
        #324

        ~~DHT11 auslesen

        Ich habe ein DHT-11 Modul angeschlossen und die Firmware 1_2_2 neu übersetzt und geflashed.

        Leider habe ich nur einmal einen Feuchtigkeits- und einen Temperaturwert bekommen.

        Jetzt erhalte ich nur Fehlermeldungen vom DHT11 ` > Waiting for Wifi to connect….....

        WL_CONNECTED

        IP address: xxx.xxx.xxx.154

        HTTP server started

        Relay OFF

        Reconnecting MQTT...

        MQTT Connected...

        Failed to read from DHT sensor!

        Failed to read from DHT sensor!

        Failed to read from DHT sensor!

        Failed to read from DHT sensor!

        Failed to read from DHT sensor!

        Failed to read from DHT sensor!

        Failed to read from DHT sensor! `

        ![](</s>
        <ATTACHMENT 7711_obi_wall_dht11_001.png )
        " />

        Hat jemand es geschafft den DHT11 ans laufen zu bekommen?

        Der DHT22 scheint ja zu laufen, habe aber im Augenblick kein DHT22 Modul.~~~~

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          schrieb am zuletzt editiert von
          #325

          @hike:

          ~~DHT11 auslesen

          Ich habe ein DHT-11 Modul angeschlossen und die Firmware 1_2_2 neu übersetzt und geflashed.

          Leider habe ich nur einmal einen Feuchtigkeits- und einen Temperaturwert bekommen.

          Jetzt erhalte ich nur Fehlermeldungen vom DHT11 ` > Waiting for Wifi to connect….....

          WL_CONNECTED

          IP address: xxx.xxx.xxx.154

          HTTP server started

          Relay OFF

          Reconnecting MQTT...

          MQTT Connected...

          Failed to read from DHT sensor!

          Failed to read from DHT sensor!

          Failed to read from DHT sensor!

          Failed to read from DHT sensor!

          Failed to read from DHT sensor!

          Failed to read from DHT sensor!

          Failed to read from DHT sensor! `

          ~~![](</s><br/>
          Obi_Wall_DHT11_001.pngObi_Wall_DHT11_001.png<br/>
          )

          Hat jemand es geschafft den DHT11 ans laufen zu bekommen?

          Der DHT22 scheint ja zu laufen, habe aber im Augenblick kein DHT22 Modul.~~~~ ` Den define hast du von DHT22 auf DHT11 umgestellt, oder?

          MfG

          Sissi

          –-----------------------------------------

          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Offline
            H Offline
            hike
            schrieb am zuletzt editiert von
            #326

            Erst mal vielen Dank für die schnelle Integration von user und pass in mqtt. Funktioniert einwandfrei.

            define habe ich auf dht11 geändert.

            Ich habe jetzt versuchsweise einen dht22 besorgt und angeschlossen. Der verhält sich fast problemlos und wirft nur ganz selten eine Fehlermeldung aus.

            Ich habe den dht11 mit anderer Software an NodeMCU Boards, am Esp12 und am ESP7 getestet. Dort gibt es auch immer wieder Lesefehler, die lassen sich aber häufig durch mehrfaches Lesen reparieren. Das funktioniert hier so nicht.

            Mir ist nur nicht klar, warum man den dht11 mit tasmota in der obi-box problemlos auswerten kann. Das habe ich längere Zeit getestet.

            Ich muss mir den Tasmota-Code noch mal ansehen

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              schrieb am zuletzt editiert von
              #327

              @hike:

              Erst mal vielen Dank für die schnelle Integration von user und pass in mqtt. Funktioniert einwandfrei.

              define habe ich auf dht11 geändert.

              Ich habe jetzt versuchsweise einen dht22 besorgt und angeschlossen. Der verhält sich fast problemlos und wirft nur ganz selten eine Fehlermeldung aus.

              Ich habe den dht11 mit anderer Software an NodeMCU Boards, am Esp12 und am ESP7 getestet. Dort gibt es auch immer wieder Lesefehler, die lassen sich aber häufig durch mehrfaches Lesen reparieren. Das funktioniert hier so nicht.

              Mir ist nur nicht klar, warum man den dht11 mit tasmota in der obi-box problemlos auswerten kann. Das habe ich längere Zeit getestet.

              Ich muss mir den Tasmota-Code noch mal ansehen `
              Hallo,

              ich muss mal schauen ob ich noch irgendwo einen DHT11 rumliegen habe, dann teste ich das mal.

              Vlt. wird er zu oft ausgelesen? Ich schaue mal ob ich morgen dazu komme.

              MfG

              Sissi

              –-----------------------------------------

              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H Offline
                H Offline
                hike
                schrieb am zuletzt editiert von
                #328

                Es gibt noch ein seltsames Problem.

                Ein Obi-Switch war als Cux-Device eingetragen. Den habe ich nun für den DHT22 umgeflashed.

                Ich kann den Schalter von der Web-GUI der CCu bedienen, obwohl die CCU im OBI weder aktiviert noch eine IP eingetragen wurde.

                Benutzt werden offensichtlich alte Einträge in RTC.![]([<ATTACHMENT 7711_obi-wall_ccu_2018-11-03_184603.png )~~[attachment=0]~~Obi-Wall_CCU_2018-11-03_184603.png[/attachment]/img]" />

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #329

                  @hike:

                  Es gibt noch ein seltsames Problem.

                  Ein Obi-Switch war als Cux-Device eingetragen. Den habe ich nun für den DHT22 umgeflashed.

                  Ich kann den Schalter von der Web-GUI der CCu bedienen, obwohl die CCU im OBI weder aktiviert noch eine IP eingetragen wurde.

                  Benutzt werden offensichtlich alte Einträge in RTC.![]([Obi-Wall_CCU_2018-11-03_184603.png/img]
                  </QUOTE>

                  Hallo,<br/>
                  <br/>
                  ja, das ist ok. Es sollte aber keine Aktion mehr in der CCU ausgelöst werden wenn die Dose z.B. über die WEB-SST geschaltet wird.<br/>
                  Die CUXD schaltet die Steckdose ja über die Web-SST. Es hängt leider auch von der Reihenfolge ab, ob die Werte gelöscht werden<br/>
                  im CuxD wenn du dieses in der Dose löschst.) `

                  MfG

                  Sissi

                  –-----------------------------------------

                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Offline
                    H Offline
                    hike
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #330

                    Hallo Sissiwup.

                    Ich habe jetzt die Anbindung des DHT22 an die CCU/Cuxd versucht.

                    Nach Anleitung ein weiteres Device erzeugt und konfiguriert.

                    Der Forums-Editor zickt bei mir ziemlich rum, deshalb sind die Bilder nicht in der richtigen Reihenfolge.

                    Leider funktioniert das Auslesen von Temp und Hum in die CCU/Cuxd nicht und in Last Service steht wiederholt: CCU: -1/

                    ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_03_2018-11-04_113407.png )[attachment=6]~~Obi-Wall_Cuxd_DHT22_03_2018-11-04_113407.png[/attachment]" />

                    Zusätzlich erhalte ich jetzt auch in mqtt neben den Temp und Hum Werten im Anschluss bei Service die Fehlermeldung CCU: -1

                    ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_06_2018-11-04_114701.png )[attachment=5]~~Obi-Wall_Cuxd_DHT22_06_2018-11-04_114701.png[/attachment]" />

                    Zur Einrichtung :

                    ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_01_2018-11-04_112828.png )[attachment=4]~~Obi-Wall_Cuxd_DHT22_01_2018-11-04_112828.png[/attachment]" />

                    In der WEB-GUI:

                    ![](</s><ATTACHMENT 7711_obi-wall_cuxd_dht22_02_2018-11-04_113229.png ) 7711_obi-wall-cuxd_dht22_08_2018-11-04_121816.png

                    Ergänzung: Wird Cuxd enabled auf 0 gesetzt, funktioniert mqtt wieder problemlos und in Last Service tauchen auch keine neuen CCU: -1 Einträge auf.

                    Die Fehlermeldung in mqtt erscheint übrigens immer genau 5 sec nach dem letzten Messwert.

                    Für mich sieht das so aus, als würde nach dem mqtt-Broker die CCu informiert, das geht irgenwie schief, dann meldet mqtt seinen service -Fehler. Da die Web-GUI nicht automatisch aktualisiert wird. bekommt man den Fehler da nicht so mit.~~~~~~~~

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Offline
                      H Offline
                      hike
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #331

                      Hallo Sissiwup,

                      Problem mit DHT22 und CCU/CuxD gelöst:

                      Es ist kein Authentifizierungsproblem wie ich erst vermutet habe, sondern ein Problem mit der CCU-Firewall.

                      Trotzdem wäre ich ohne den Code nie auf diese Idee gekommen.

                      Ich habe mir die Anfrage an die CCU über die Serielle Konsole protollieren lassen und dann den http-Aufruf zum Testen verwendet.

                      http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject(%22CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY%22).State(51.90)
                      

                      Dieser Aufruf war von meinem Rechner aus erfolgreich, aber nicht von der Box aus.

                      Lösung:

                      Bei Remote Homematic-Script API verwende ich "Eingeschränkt".

                      Dann muss die Adresse der Box in die Liste für den eingeschränkten Zugriff eingetragen werden.

                      Jetzt funktioniert auch die Anzeige in der HM-GUI problemlos.

                      Man kann sich auch selber ein Bein stellen. :?

                      P.S. Ich habe trotz intensiver Suche im Code nicht die Stelle gefunden, die CCU_CUXD auf -1 setzt.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H Offline
                        H Offline
                        hike
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #332

                        Fortschritte bei DHT11

                        Hallo Sissiwup,

                        Das Problem mit dem DHT11 und der OBi-Box scheint an den verwendeten Bibliotheken Adafruit_Sensor und DHT zu liegen.

                        Tasmota verwendet die Bibliotheken nicht, sondern ein eigenes Modul, das offensichtlich auf einer älteren Version von DHT ( Keine Klassen) beruht.

                        Ich vermute, das irgendetwas mit den interrupts schief geht oder Peaks auf der Stromversorgung stehen.

                        Manchmal lässt sich das Problem mit einem 1000 mf Elko und einem 100nf Keramikkondensator über der Stromversorgung des ESP soweit dämpfen, das er nach einigen Wiederholungen was liest.

                        Jedenfalls ist der DHT11 mit der DHT-Library sehr zickig, egal ob man ein NodeMCU, einen ESP12 oder ESP07 benutzt.

                        Übrigens crasht die wall-Plug software auf alle meinen ESP-Boards und wirft einen Stacktrace.

                        Ich habe einen dirty hack von handleDHT mit Code aus dem tasmota Modul eingebaut und geflashed.

                        Jetzt funktioniert der DHT11 einwahdfrei.

                        WL_CONNECTED
                        IP address: xxx.xxx.xxx.154
                        HTTP server started
                        Relay OFF
                        DHT 11 Read success
                        20:10:02 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE").State(26.00)
                        20:10:02 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY").State(54.00)
                        Reconnecting MQTT...
                        MQTT Connected...
                        
                        DHT 11 Read success
                        20:29:02 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE").State(23.10)
                        20:29:02 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY").State(43.00)
                        DHT 11 Read success
                        20:29:32 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE").State(23.10)
                        20:29:32 04.11.2018 http://xxx.xxx.xxx.135/cuxd.exe?x=dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY").State(43.00)
                        
                        

                        Es fehlt noch die Veröffentlichung von void DHT11_0_Init(byte pin) , das wird auch in handleCommands.handle_dht benötigt.

                        Mir gelingt es nur leider nicht, die Software in ein Modul mit Header zu packen, es funktioniert bisher auch so.

                        handleDHT.h

                        #ifndef _HANDLEDHT_H
                        #define _HANDLEDHT_H
                        
                        //DHT
                        // //#include <adafruit_sensor.h>
                        // //#include <dht.h>
                        #define DHTPIN 3
                        // Uncomment whatever type you're using!
                        #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
                        //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
                        //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
                        // //DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                        unsigned long LastDHTTime = 0;
                        unsigned long DeltaDHTTime = 60000;
                        float dht_tmpc = 0;
                        float dht_humi = 0;
                        float dht_tmpi = 0;
                        int dht_active = 0;
                        
                        #endif</dht.h></adafruit_sensor.h>
                        

                        handleDHT.txt hängt aus Datei an.
                        7711_handledht.txt

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          mattzz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #333

                          Moin,

                          scheinbar gibt es eine neue Version der OBI Funkdose für 9€.

                          Ich habe die Infos (Port-Beschaltung etc.) dazu in einem separaten Thread https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=19011 abgelegt.

                          Gruß,

                          /Matthias

                          Edit: Infos zur Dose in neuen Thread verschoben

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #334

                            Häßlich sind sie immer noch :lol: :D

                            Aber lustigerweise haben sie jetzt genau die LEDs , die sissiwup und TomT in der Firmware/Software implementiert haben :)

                            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              ameisenautomat
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #335

                              Ich habe mir heute mal bei Obi die "aussen" Version besorgt und direkt mal Tasmota geflasht.

                              9061_20181108_135951.jpg 9061_20181108_135530.jpg 9061_20181108_142012.jpg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                meierchen006
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #336

                                Hallo haselchen

                                ` > Beitrag von haselchen » 28.10.2018, 13:47

                                Anderer Weg in Alexa ist die HA-Bridge.

                                Gerät dort anlegen mit IP Adresse und variablen Name (z.B. Gästezimmer)

                                Alexa suchen lassen und zack kann man die Steckdose steuern wie man will.

                                An / Aus / Routinen etc. `

                                So nun habe ich mir auf dem raspberry einen Ha-Bridge v5.2.1 installiert,jetzt muss ich meine Obi Steckdose hinterlegen.

                                Kannst Du mich dabei unterstützen bis eine läuft?

                                Screenshots deiner Einstellungen:

                                Wo muss was hin damit es funktioniert, habe zum Beispiel keine Ahnung wo die IP-Adresse der Steckdose hin soll

                                Danke schon mal im voraus :mrgreen:

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #337

                                  Dann versuch ich mich mal an der Lösung :D

                                  So sieht der Eintrag auf der Hauptseite aus (Bridge Device)
                                  3723_unbenannt1.png

                                  Du gehst auf Add/Edit und gibst folgendes ein (für Gästezimmer musste natürlich was anderes eingeben)
                                  3723_unbenannt2.png
                                  3723_unbenannt3.png
                                  3723_unbenannt4.png

                                  Die (geschwärzte)IPAdresse ist die, wo die HA Bridge drauf installiert ist.
                                  3723_unbenannt5.png

                                  3723_unbenannt6.png

                                  Am Ende kannst Du dann über die Test On / Off Buttons (1.Bild) prüfen, ob sie schalten.

                                  Oben rechts im Bildschirm siehst Du dann auch in Sätzen , ob es geklappt hat.

                                  Grün gut, rot Fehlermeldung.

                                  3723_unbenannt7.png

                                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    meierchen006
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #338

                                    Hallo haselchen,

                                    danke schon mal für deine Unterstützung. :mrgreen:

                                    So habe die Einstellungen wie deine gemacht und kann über die Webseite der HA-Bridge die Steckdose schalten.

                                    7526_unbenannt.jpg

                                    Jetzt habe ich die Alexa App auf meinem Tablett, lasse Geräte suchen die findet aber nichts :?:

                                    Was muss bei >>Bridge Control<< >>Emulate Hue Hub Version<< für eine Nummer rein?

                                    Was muss ich in der Alexa App suchen lassen?

                                    Kann diese Einstellung ganz unten bei Bridge Control den Unterschied machen??

                                    7526_unbenannt.jpg

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #339

                                      Bei der HUE Version wird die normalerweise schon was vorgegeben wenn Du auf das Feld klickst. Ansonsten gibst Du die Nummer ein, die bei mir steht.

                                      Bei Bridge Control musst Du auf den Update Security Button drücken.

                                      3723_unbenannt8.png

                                      Bei true einen Haken. Dann auf Update klicken.

                                      Auf der Home Seite drück dann mal auf den Link Button . Du hast dann 30sek mit der Alexa App nach Geräten zu suchen.
                                      3723_unbenannt9.png

                                      Die My Echo Url hat damit nüscht zu tun.

                                      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        meierchen006
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #340

                                        Hallo haselchen,

                                        so den Link Button habe ich jetzt auch. habe ihn gedrückt doch noch immer findet die Alexa App keine Geräte.

                                        In der Alexa App, nach was suchst du da um die Steckdosen zu finden?

                                        Auf der Home Seite der HA-Bridge gibts oben in der grauen Leiste ein Button "My Echo" mus ich da was eingeben??

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #341

                                          My Echo spielt auch keine Rolle.

                                          Eventuell musst du den Raspi Neu starten oder ein paar Mal die Sache mit dem Link Button machen.

                                          In anderen Foren ist auch die Rede vom Neustart der HA Bridge.

                                          Das Log kann auch hilfreich sein wenn du den Link Button gedrückt hast. Dort steht viel drin was bei der Fehlersuche hilft.

                                          Keine Ahnung ob Hinweise aus anderen Foren erlaubt sind. Wenn nicht bitte mich drauf aufmerksam machen.

                                          Dort wird erklärt wenn es Schwierigkeiten mit der Erkennung gibt.

                                          https://www.alefo.de/forum/troubleshoot … nicht-5461

                                          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          610

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe