      stecker last edited by

      ok, hab jetzt auf modbus 1.1.1 downgegradet

      tut leider immer noch nicht.

      Wie hast du den Merker in der Wago deklariert ? Als real oder DWORD ?

      bei mir, hab aber beides probiert.

      PV_Leistung AT %MD100 :DWORD;

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        stecker last edited by

        Hallo,

        nochmal nen Update von mir.

        Mittlerweile habe ich es geschafft 16bit Werte zu übertragen , also unsigned 16bit auf Wago %MW1..5 usw. Alles super !

        Nur leider schaffe ich es ums verrecken nicht die Float Werte zu übertragen , habe es genauso wie oben beschrieben konfiguriert. Auf Wago Seite dann mit %MD10 z.B. deklariert.Da passiert leider garnichts, habe anderen Andressen probiert, andere Datentypen wie unsigned 32bit usw. NIchts ?

        Danke für weitere Tipps.

        Stefan

        edit:

        so nachdem ich nun alles mögliche Versucht habe und bei der Wago nur Müll ankommt, beschränke ich mich bis auf Weiteres mit den 16 bit Werten. Ich denke bezüglich den 32bit Werten scheint an dem Adapter noch was falsch zu laufen. Hatte vorher ähnliches per Fhem aufgesetzt und da ging alles ohne Probleme, auf den gleichen Adressen.

        Falls nun doch jemand weiß wie man mehrere Float-Werte zur Wago rüber bekommt wäre ich natürlich trotzdem dankbar.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dolomiti
          Dolomiti last edited by

          Hallo,

          also ich übertrage 32-bit float zur Wago. Allerdings mache ich das nicht mit Merkern, sondern beschreibe PFC-In-Variablen. Das funktioniert bei mir schon lange ohne Probleme. 2411_2018-09-29_212237.png 2411_2018-09-29_212326.png

          Zusatz: Hast du mal Wireshark mitlaufen lassen um zu sehen was ioBroker anfragt und Wago antwortet?

          Gruß

          Thomas

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            Erik last edited by

            Hallo,

            Ich habe das selbe Problem. Am Wochenende wollte ich die Heizung in Betrieb nehmen und die Sollwerte für die Raumtemperaturen (FLOAT) per ioBROKER auf die Wago schreiben. In der SPS geänderte Werte, werden im ioBROKER richtig gelesen. Einzig das Schreiben von ioBROKER zur SPS scheint nicht zu funktionieren. Ich bin mir sicher, dass es letztes Jahr noch funktioniert hat.

            Viele Grüße

            Erik

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dolomiti
              Dolomiti last edited by

              Beschreibst du Merker oder PFC-In-Variablen?

              Gruß

              Thomas

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                Erik last edited by

                Hallo,

                ich nutze Merker. Werde heute Abend mal PFC-In-Variablen probieren. Sind diese Daten dann bidirektional beschreibbar (Wago –> ioBROKER und ioBROKER --> Wago)?

                Viele Grüße - Erik

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dolomiti
                  Dolomiti last edited by

                  Hallo,

                  ich habe eine Wag0 750-880 im Einsatz. Dort gibt es zwei Bereiche: PFC-IN (ioBroker->Wago) und PFC-Out (Wago->ioBroker). Meines Wissens nach sind die nicht bidirektional. Bei anderen Controllern kann ich das nicht sagen.

                  Hatte auch schon überlegt auf Merker umzubauen, da die ja von SPS und Modbus beschrieben werden können. Wenn ich dazu komme werde ich die SPS mal ändern und schauen ob ich auch die Probleme habe.

                  Gruß

                  Thomas

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    Erik last edited by

                    Hallo,

                    ich hatte heute leider keinen Erfolg bzgl. PFC-Variablen. Ich habe testweise auch %ID129 probiert - leider ohne Erfolg.

                    @Dolomiti - hättest du evtl. noch einen Tipp für mich.

                    Hast du noch irgendwo einen Offset parametriert?

                    Schönen Abend - Erik
                    5114_1.png
                    5114_2.png
                    5114_3.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dolomiti
                      Dolomiti last edited by

                      Hallo Erik,

                      anhand deines Screensshots vermute ich, dass du Modbus 2.0.7 installiert hast. Damit stürzt bei mir der Adapter nach dem schreiben von Float immer ab. Bin jetzt zurück auf 1.1.1. Damit klappt es. Allerdings gibt es dann Probleme mt den Coils, die Adressmäßig weit auseinander liegen. Das Problem mit 2.0.7 und 1.1.1 hatte ich oben schon beschrieben und auch ein Issue auf Github angelegt.

                      Probier mal ein Downgrade auf 1.1.1

                      Ergänzung: Hab mal mit Adresse 770 (%ID129) und auch 12288 (%MD0 als Real) Float schreiben probiert. 1.1.1 Funktioniert, 2.0.7 Stürzt ab.

                      Gruß

                      Thomas

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        Erik last edited by

                        Hallo,

                        ich habe gerade den Downgrade auf 1.1.1 durchgeführt und siehe da … auch die Floats können wieder bidirektional geschrieben werden.

                        Vielen Dank für die Hilfe!!!

                        Grüße - Erik

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          NightWatcher last edited by

                          Habe hierfür soeben einen Bug behoben, der auch euer Problem beheben sollte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/pull/27

                          Bjoern3003 created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus

                          closed Fix submit Multiple Registers #27

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dolomiti
                            Dolomiti last edited by

                            Kann ich die neue Version momentan nur von GitHub installieren? Unter latest taucht sie noch nicht auf.

                            Habe ihn von GitHub installiert. Leider kommt folgendes:

                            modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	warn	On error: {}
                            modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Client in error state.
                            modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Socket Error
                            modbus.1	2018-10-10 23:00:58.694	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
                            modbus.1	2018-10-10 23:00:58.689	info	Connected to slave 192.168.1.191
                            modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
                            modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	error	Cannot write [12288]: {}
                            

                            Mit 1.1.1 funktioniert es und Coils mit 2.07 funktionieren auch.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              NightWatcher last edited by

                              probier mal, von hier manuell zu installieren: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.modbus

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dolomiti
                                Dolomiti last edited by

                                Leider eine Menge Fehler

                                host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                Caught	2018-10-11 20:10:27.552	error	by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	ReferenceError: Q is not defined
                                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	uncaught exception: Q is not defined
                                

                                Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  @Dolomiti:

                                  Leider eine Menge Fehler

                                  host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                  host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                  Caught	2018-10-11 20:10:27.552	error	by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	ReferenceError: Q is not defined
                                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	uncaught exception: Q is not defined
                                  

                                  Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen. `
                                  Scheint immer noch alte Version zu sein.

                                  Ich habe die Änderungen von Bjorn schon übernommenen und 2.0.9 kann über latest installiert werden.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dolomiti
                                    Dolomiti last edited by

                                    Hallo,

                                    habe 2.09 installiert und ein wenig getestet. Bei mir funktionieren das lesen und schreiben von 16/32-bit-Werten als Float/Word/Dword bei Merkern und auch beim PFC-IN/PFC-OUT-Bereich. Byte lesen und schreiben habe ich nicht getestet, müsste aber auch funktionieren.

                                    Danke für die Korrektur.

                                    Gruß

                                    Thomas

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      ChristophB last edited by

                                      Ich komme bei den Analogwerten nicht weiter. Ich möchte einen Wert von 0-100 an eine Wago 750-841 über Modbus übertragen. Konfig von IOBroker siehe Anhang. Bits kann ich erfolgreich hin und her Übertragen zur Lichtsteuerung.

                                      Adressen IOBroker <-> Wago:

                                      12288 <-> MX0.0

                                      …

                                      12351 <-> MX2.15

                                      funktionieren einwandfrei. Allerdings bekomme ich kein WORD mit 16 bit oder sonst was übertragen. Liege ich richtig, daß die Adresse 12352 in Wago der Merker MW4 sein muß? Muß ich dafür andere Adressbereiche verwenden? Wenn ich einzelne Bits in dem Bereich 12288-12351 verändere, kann ich die Änderung in den Merker MW0-MW3 verifizieren.

                                      Gruß Christoph

                                      Modbus Adaper 2.08 und 2.09 getestet
                                      3462_screenshot_2018-12-08_12.59.22.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Y
                                        yeti250881 last edited by

                                        Hallo, gibts Neuigkeiten zwecks holding Register und dem adapter 2.0.9??
                                        Bei mir funktioniert es ebenfalls nicht.
                                        Der Adapter wird beendet wenn ich im Holding register denn Hacken bei poll setze.

                                        Kann mir einer ein Tip geben was ich machen muss/kann.
                                        upgrade auf 2.0.8 hat nix gebracht.

                                        Danke!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Z
                                          Zimbl @stecker last edited by

                                          @stecker
                                          wie bekomme ich überhaupt Werte die ich auf dem IOBroker empfange in ein Modbusregister damit ich dies überhaupt mit der Wago ein und auslesen kann ?!?!?!

                                          kannst du mir da etwas auf die Sprünge helfen ?
                                          Vielleicht an dem Beispiel die Temperatur von einem Gerät, was nicht im Modbusregister sich befindet.

                                          vielen Dank für deine Hilfe

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          917
                                          Online

                                          32.0k
                                          Users

                                          80.5k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          8
                                          24
                                          3410
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo