      Hallo zusammen,

      versuche nun schon seit einiger Zeit Werte per Modbus von iobroker zur Wago zu übertragen.

      Mit binären Werten funktioniert das schon, d.h. grundsätzlich besteht eine Verbindung.

      Leider komme ich mit diesen Holding Registers nicht klar.

      Ich habe dort einen Float Wert definiert auf Adresse 12388, also Wago Seite auf %MD100.

      Man kann ja dann in der Konfig im Modbus Adapter noch die Flags poll/WP/CP setzen. Wenn ich nun kein Flag setzte oder CP setze taucht der Wert nicht im Objekt-Baum auf. Wenn ich dann das WP Flag noch setze scheint sich der ganze Adapter zu verabschieden, geht auf rot???

      Versteht es einfach nicht. Läuft bei mir was falsch, oder mach ich was falsch.

      Bitte um nen Tipp, kann ja nicht so schwer sein .

      Danke

      Stefan

      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dolomiti
        Dolomiti last edited by

        Hallo Stefan,

        ich habe mal versucht dein Problem nachzustellen. Mit Admin 2.0.9 und Modbus 1.1.1 funktionert es. Habe folgendes eingestellt (12288 = %MD0):

        2411_2018-09-25_230020.png
        2411_2018-09-25_230107.png

        Wenn ich im ioBroker den Wert ändere ändert er sich in der SPS auch.

        Wenn ich jetzt mit Admin 3.xund Modbus 2.0.7 das gleiche mache bekomme ich auch Fehlermeldungen.

        Eingestellt ist folgendes:
        2411_2018-09-25_230456.png
        SPS ist dieselbe.

        Fehler-Log:

        ! ````
        host.ioBroker-Test 2018-09-25 21:06:09.908 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
        host.ioBroker-Test 2018-09-25 21:06:09.908 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.907 error by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.897 info terminating
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at runCallback (timers.js:810:20)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Adapter.emit (events.js:214:7)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at emitTwo (events.js:126:13)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error ReferenceError: Q is not defined
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error uncaught exception: Q is not defined

        
        Was hast du für einen Admin installiert?
        
        Was seltsam ist, dass das Rücklesen mit Admin 3 funktioniert. Wenn ich den Wert mit Admin 2 verändere, zeigt Admin 3 den richtigen Wert an.
        
        Gruß
        
        Thomas
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox last edited by

          @Dolomiti:

          Hallo Stefan,

          ich habe mal versucht dein Problem nachzustellen. Mit Admin 2.0.9 und Modbus 1.1.1 funktionert es. Habe folgendes eingestellt (12288 = %MD0):

          2018-09-25_230020.png

          2018-09-25_230107.png

          Wenn ich im ioBroker den Wert ändere ändert er sich in der SPS auch.

          Wenn ich jetzt mit Admin 3.xund Modbus 2.0.7 das gleiche mache bekomme ich auch Fehlermeldungen.

          Eingestellt ist folgendes:

          2018-09-25_230456.png

          SPS ist dieselbe.

          Fehler-Log:

          ! ````
          host.ioBroker-Test 2018-09-25 21:06:09.908 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
          host.ioBroker-Test 2018-09-25 21:06:09.908 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
          Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
          Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
          Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
          Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
          Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
          Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
          Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
          Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
          Caught 2018-09-25 21:06:09.907 error by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.897 info terminating
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at runCallback (timers.js:810:20)
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Adapter.emit (events.js:214:7)
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at emitTwo (events.js:126:13)
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error ReferenceError: Q is not defined
          modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error uncaught exception: Q is not defined

          
          Was hast du für einen Admin installiert?
          
          Was seltsam ist, dass das Rücklesen mit Admin 3 funktioniert. Wenn ich den Wert mit Admin 2 verändere, zeigt Admin 3 den richtigen Wert an.
          
          Gruß
          
          Thomas `  
          

          Kannst du issue auf github erstellen?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dolomiti
            Dolomiti last edited by

            Issue ist erstellt

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              stecker last edited by

              Hallo,

              danke für den Test.

              bei mir ist installiert

              Admin 3.3.5

              modbus Adapter 2.0.7

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                stecker last edited by

                ok, hab jetzt auf modbus 1.1.1 downgegradet

                tut leider immer noch nicht.

                Wie hast du den Merker in der Wago deklariert ? Als real oder DWORD ?

                bei mir, hab aber beides probiert.

                PV_Leistung AT %MD100 :DWORD;

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  stecker last edited by

                  Hallo,

                  nochmal nen Update von mir.

                  Mittlerweile habe ich es geschafft 16bit Werte zu übertragen , also unsigned 16bit auf Wago %MW1..5 usw. Alles super !

                  Nur leider schaffe ich es ums verrecken nicht die Float Werte zu übertragen , habe es genauso wie oben beschrieben konfiguriert. Auf Wago Seite dann mit %MD10 z.B. deklariert.Da passiert leider garnichts, habe anderen Andressen probiert, andere Datentypen wie unsigned 32bit usw. NIchts ?

                  Danke für weitere Tipps.

                  Stefan

                  edit:

                  so nachdem ich nun alles mögliche Versucht habe und bei der Wago nur Müll ankommt, beschränke ich mich bis auf Weiteres mit den 16 bit Werten. Ich denke bezüglich den 32bit Werten scheint an dem Adapter noch was falsch zu laufen. Hatte vorher ähnliches per Fhem aufgesetzt und da ging alles ohne Probleme, auf den gleichen Adressen.

                  Falls nun doch jemand weiß wie man mehrere Float-Werte zur Wago rüber bekommt wäre ich natürlich trotzdem dankbar.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dolomiti
                    Dolomiti last edited by

                    Hallo,

                    also ich übertrage 32-bit float zur Wago. Allerdings mache ich das nicht mit Merkern, sondern beschreibe PFC-In-Variablen. Das funktioniert bei mir schon lange ohne Probleme. 2411_2018-09-29_212237.png 2411_2018-09-29_212326.png

                    Zusatz: Hast du mal Wireshark mitlaufen lassen um zu sehen was ioBroker anfragt und Wago antwortet?

                    Gruß

                    Thomas

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      Erik last edited by

                      Hallo,

                      Ich habe das selbe Problem. Am Wochenende wollte ich die Heizung in Betrieb nehmen und die Sollwerte für die Raumtemperaturen (FLOAT) per ioBROKER auf die Wago schreiben. In der SPS geänderte Werte, werden im ioBROKER richtig gelesen. Einzig das Schreiben von ioBROKER zur SPS scheint nicht zu funktionieren. Ich bin mir sicher, dass es letztes Jahr noch funktioniert hat.

                      Viele Grüße

                      Erik

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dolomiti
                        Dolomiti last edited by

                        Beschreibst du Merker oder PFC-In-Variablen?

                        Gruß

                        Thomas

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          Erik last edited by

                          Hallo,

                          ich nutze Merker. Werde heute Abend mal PFC-In-Variablen probieren. Sind diese Daten dann bidirektional beschreibbar (Wago –> ioBROKER und ioBROKER --> Wago)?

                          Viele Grüße - Erik

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dolomiti
                            Dolomiti last edited by

                            Hallo,

                            ich habe eine Wag0 750-880 im Einsatz. Dort gibt es zwei Bereiche: PFC-IN (ioBroker->Wago) und PFC-Out (Wago->ioBroker). Meines Wissens nach sind die nicht bidirektional. Bei anderen Controllern kann ich das nicht sagen.

                            Hatte auch schon überlegt auf Merker umzubauen, da die ja von SPS und Modbus beschrieben werden können. Wenn ich dazu komme werde ich die SPS mal ändern und schauen ob ich auch die Probleme habe.

                            Gruß

                            Thomas

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              Erik last edited by

                              Hallo,

                              ich hatte heute leider keinen Erfolg bzgl. PFC-Variablen. Ich habe testweise auch %ID129 probiert - leider ohne Erfolg.

                              @Dolomiti - hättest du evtl. noch einen Tipp für mich.

                              Hast du noch irgendwo einen Offset parametriert?

                              Schönen Abend - Erik
                              5114_1.png
                              5114_2.png
                              5114_3.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dolomiti
                                Dolomiti last edited by

                                Hallo Erik,

                                anhand deines Screensshots vermute ich, dass du Modbus 2.0.7 installiert hast. Damit stürzt bei mir der Adapter nach dem schreiben von Float immer ab. Bin jetzt zurück auf 1.1.1. Damit klappt es. Allerdings gibt es dann Probleme mt den Coils, die Adressmäßig weit auseinander liegen. Das Problem mit 2.0.7 und 1.1.1 hatte ich oben schon beschrieben und auch ein Issue auf Github angelegt.

                                Probier mal ein Downgrade auf 1.1.1

                                Ergänzung: Hab mal mit Adresse 770 (%ID129) und auch 12288 (%MD0 als Real) Float schreiben probiert. 1.1.1 Funktioniert, 2.0.7 Stürzt ab.

                                Gruß

                                Thomas

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  Erik last edited by

                                  Hallo,

                                  ich habe gerade den Downgrade auf 1.1.1 durchgeführt und siehe da … auch die Floats können wieder bidirektional geschrieben werden.

                                  Vielen Dank für die Hilfe!!!

                                  Grüße - Erik

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    NightWatcher last edited by

                                    Habe hierfür soeben einen Bug behoben, der auch euer Problem beheben sollte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/pull/27

                                    Bjoern3003 created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus

                                    closed Fix submit Multiple Registers #27

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dolomiti
                                      Dolomiti last edited by

                                      Kann ich die neue Version momentan nur von GitHub installieren? Unter latest taucht sie noch nicht auf.

                                      Habe ihn von GitHub installiert. Leider kommt folgendes:

                                      modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	warn	On error: {}
                                      modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Client in error state.
                                      modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Socket Error
                                      modbus.1	2018-10-10 23:00:58.694	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
                                      modbus.1	2018-10-10 23:00:58.689	info	Connected to slave 192.168.1.191
                                      modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
                                      modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	error	Cannot write [12288]: {}
                                      

                                      Mit 1.1.1 funktioniert es und Coils mit 2.07 funktionieren auch.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        NightWatcher last edited by

                                        probier mal, von hier manuell zu installieren: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.modbus

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dolomiti
                                          Dolomiti last edited by

                                          Leider eine Menge Fehler

                                          host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                          host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.552	error	by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	ReferenceError: Q is not defined
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	uncaught exception: Q is not defined
                                          

                                          Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by

                                            @Dolomiti:

                                            Leider eine Menge Fehler

                                            host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                            host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                            Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                            Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                            Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                            Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                            Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                            Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                            Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                            Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                            Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                            Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                            Caught	2018-10-11 20:10:27.552	error	by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	ReferenceError: Q is not defined
                                            modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	uncaught exception: Q is not defined
                                            

                                            Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen. `
                                            Scheint immer noch alte Version zu sein.

                                            Ich habe die Änderungen von Bjorn schon übernommenen und 2.0.9 kann über latest installiert werden.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            724
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            8
                                            24
                                            3412
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo