    • Dolomiti
      Dolomiti last edited by

      Hallo Stefan,

      ich habe mal versucht dein Problem nachzustellen. Mit Admin 2.0.9 und Modbus 1.1.1 funktionert es. Habe folgendes eingestellt (12288 = %MD0):

      2411_2018-09-25_230020.png
      2411_2018-09-25_230107.png

      Wenn ich im ioBroker den Wert ändere ändert er sich in der SPS auch.

      Wenn ich jetzt mit Admin 3.xund Modbus 2.0.7 das gleiche mache bekomme ich auch Fehlermeldungen.

      Eingestellt ist folgendes:
      2411_2018-09-25_230456.png
      SPS ist dieselbe.

      Fehler-Log:

      ! ````
      host.ioBroker-Test 2018-09-25 21:06:09.908 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
      host.ioBroker-Test 2018-09-25 21:06:09.908 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.907 error by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.897 info terminating
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at runCallback (timers.js:810:20)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Adapter.emit (events.js:214:7)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at emitTwo (events.js:126:13)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error ReferenceError: Q is not defined
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error uncaught exception: Q is not defined

      
      Was hast du für einen Admin installiert?
      
      Was seltsam ist, dass das Rücklesen mit Admin 3 funktioniert. Wenn ich den Wert mit Admin 2 verändere, zeigt Admin 3 den richtigen Wert an.
      
      Gruß
      
      Thomas
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        @Dolomiti:

        Hallo Stefan,

        ich habe mal versucht dein Problem nachzustellen. Mit Admin 2.0.9 und Modbus 1.1.1 funktionert es. Habe folgendes eingestellt (12288 = %MD0):

        2018-09-25_230020.png

        2018-09-25_230107.png

        Wenn ich im ioBroker den Wert ändere ändert er sich in der SPS auch.

        Wenn ich jetzt mit Admin 3.xund Modbus 2.0.7 das gleiche mache bekomme ich auch Fehlermeldungen.

        Eingestellt ist folgendes:

        2018-09-25_230456.png

        SPS ist dieselbe.

        Fehler-Log:

        ! ````
        host.ioBroker-Test 2018-09-25 21:06:09.908 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
        host.ioBroker-Test 2018-09-25 21:06:09.908 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
        Caught 2018-09-25 21:06:09.907 error by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.897 info terminating
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at runCallback (timers.js:810:20)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Adapter.emit (events.js:214:7)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at emitTwo (events.js:126:13)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error ReferenceError: Q is not defined
        modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error uncaught exception: Q is not defined

        
        Was hast du für einen Admin installiert?
        
        Was seltsam ist, dass das Rücklesen mit Admin 3 funktioniert. Wenn ich den Wert mit Admin 2 verändere, zeigt Admin 3 den richtigen Wert an.
        
        Gruß
        
        Thomas `  
        

        Kannst du issue auf github erstellen?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dolomiti
          Dolomiti last edited by

          Issue ist erstellt

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            stecker last edited by

            Hallo,

            danke für den Test.

            bei mir ist installiert

            Admin 3.3.5

            modbus Adapter 2.0.7

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              stecker last edited by

              ok, hab jetzt auf modbus 1.1.1 downgegradet

              tut leider immer noch nicht.

              Wie hast du den Merker in der Wago deklariert ? Als real oder DWORD ?

              bei mir, hab aber beides probiert.

              PV_Leistung AT %MD100 :DWORD;

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                stecker last edited by

                Hallo,

                nochmal nen Update von mir.

                Mittlerweile habe ich es geschafft 16bit Werte zu übertragen , also unsigned 16bit auf Wago %MW1..5 usw. Alles super !

                Nur leider schaffe ich es ums verrecken nicht die Float Werte zu übertragen , habe es genauso wie oben beschrieben konfiguriert. Auf Wago Seite dann mit %MD10 z.B. deklariert.Da passiert leider garnichts, habe anderen Andressen probiert, andere Datentypen wie unsigned 32bit usw. NIchts ?

                Danke für weitere Tipps.

                Stefan

                edit:

                so nachdem ich nun alles mögliche Versucht habe und bei der Wago nur Müll ankommt, beschränke ich mich bis auf Weiteres mit den 16 bit Werten. Ich denke bezüglich den 32bit Werten scheint an dem Adapter noch was falsch zu laufen. Hatte vorher ähnliches per Fhem aufgesetzt und da ging alles ohne Probleme, auf den gleichen Adressen.

                Falls nun doch jemand weiß wie man mehrere Float-Werte zur Wago rüber bekommt wäre ich natürlich trotzdem dankbar.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dolomiti
                  Dolomiti last edited by

                  Hallo,

                  also ich übertrage 32-bit float zur Wago. Allerdings mache ich das nicht mit Merkern, sondern beschreibe PFC-In-Variablen. Das funktioniert bei mir schon lange ohne Probleme. 2411_2018-09-29_212237.png 2411_2018-09-29_212326.png

                  Zusatz: Hast du mal Wireshark mitlaufen lassen um zu sehen was ioBroker anfragt und Wago antwortet?

                  Gruß

                  Thomas

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    Erik last edited by

                    Hallo,

                    Ich habe das selbe Problem. Am Wochenende wollte ich die Heizung in Betrieb nehmen und die Sollwerte für die Raumtemperaturen (FLOAT) per ioBROKER auf die Wago schreiben. In der SPS geänderte Werte, werden im ioBROKER richtig gelesen. Einzig das Schreiben von ioBROKER zur SPS scheint nicht zu funktionieren. Ich bin mir sicher, dass es letztes Jahr noch funktioniert hat.

                    Viele Grüße

                    Erik

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dolomiti
                      Dolomiti last edited by

                      Beschreibst du Merker oder PFC-In-Variablen?

                      Gruß

                      Thomas

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        Erik last edited by

                        Hallo,

                        ich nutze Merker. Werde heute Abend mal PFC-In-Variablen probieren. Sind diese Daten dann bidirektional beschreibbar (Wago –> ioBROKER und ioBROKER --> Wago)?

                        Viele Grüße - Erik

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dolomiti
                          Dolomiti last edited by

                          Hallo,

                          ich habe eine Wag0 750-880 im Einsatz. Dort gibt es zwei Bereiche: PFC-IN (ioBroker->Wago) und PFC-Out (Wago->ioBroker). Meines Wissens nach sind die nicht bidirektional. Bei anderen Controllern kann ich das nicht sagen.

                          Hatte auch schon überlegt auf Merker umzubauen, da die ja von SPS und Modbus beschrieben werden können. Wenn ich dazu komme werde ich die SPS mal ändern und schauen ob ich auch die Probleme habe.

                          Gruß

                          Thomas

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            Erik last edited by

                            Hallo,

                            ich hatte heute leider keinen Erfolg bzgl. PFC-Variablen. Ich habe testweise auch %ID129 probiert - leider ohne Erfolg.

                            @Dolomiti - hättest du evtl. noch einen Tipp für mich.

                            Hast du noch irgendwo einen Offset parametriert?

                            Schönen Abend - Erik
                            5114_1.png
                            5114_2.png
                            5114_3.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dolomiti
                              Dolomiti last edited by

                              Hallo Erik,

                              anhand deines Screensshots vermute ich, dass du Modbus 2.0.7 installiert hast. Damit stürzt bei mir der Adapter nach dem schreiben von Float immer ab. Bin jetzt zurück auf 1.1.1. Damit klappt es. Allerdings gibt es dann Probleme mt den Coils, die Adressmäßig weit auseinander liegen. Das Problem mit 2.0.7 und 1.1.1 hatte ich oben schon beschrieben und auch ein Issue auf Github angelegt.

                              Probier mal ein Downgrade auf 1.1.1

                              Ergänzung: Hab mal mit Adresse 770 (%ID129) und auch 12288 (%MD0 als Real) Float schreiben probiert. 1.1.1 Funktioniert, 2.0.7 Stürzt ab.

                              Gruß

                              Thomas

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                Erik last edited by

                                Hallo,

                                ich habe gerade den Downgrade auf 1.1.1 durchgeführt und siehe da … auch die Floats können wieder bidirektional geschrieben werden.

                                Vielen Dank für die Hilfe!!!

                                Grüße - Erik

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  NightWatcher last edited by

                                  Habe hierfür soeben einen Bug behoben, der auch euer Problem beheben sollte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/pull/27

                                  Bjoern3003 created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus

                                  closed Fix submit Multiple Registers #27

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dolomiti
                                    Dolomiti last edited by

                                    Kann ich die neue Version momentan nur von GitHub installieren? Unter latest taucht sie noch nicht auf.

                                    Habe ihn von GitHub installiert. Leider kommt folgendes:

                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	warn	On error: {}
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Client in error state.
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Socket Error
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:58.694	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:58.689	info	Connected to slave 192.168.1.191
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	error	Cannot write [12288]: {}
                                    

                                    Mit 1.1.1 funktioniert es und Coils mit 2.07 funktionieren auch.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      NightWatcher last edited by

                                      probier mal, von hier manuell zu installieren: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.modbus

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dolomiti
                                        Dolomiti last edited by

                                        Leider eine Menge Fehler

                                        host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.552	error	by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	ReferenceError: Q is not defined
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	uncaught exception: Q is not defined
                                        

                                        Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by

                                          @Dolomiti:

                                          Leider eine Menge Fehler

                                          host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                          host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                          Caught	2018-10-11 20:10:27.552	error	by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	ReferenceError: Q is not defined
                                          modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	uncaught exception: Q is not defined
                                          

                                          Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen. `
                                          Scheint immer noch alte Version zu sein.

                                          Ich habe die Änderungen von Bjorn schon übernommenen und 2.0.9 kann über latest installiert werden.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dolomiti
                                            Dolomiti last edited by

                                            Hallo,

                                            habe 2.09 installiert und ein wenig getestet. Bei mir funktionieren das lesen und schreiben von 16/32-bit-Werten als Float/Word/Dword bei Merkern und auch beim PFC-IN/PFC-OUT-Bereich. Byte lesen und schreiben habe ich nicht getestet, müsste aber auch funktionieren.

                                            Danke für die Korrektur.

                                            Gruß

                                            Thomas

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            922
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            8
                                            24
                                            3410
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo