Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus Adapter / Wago / Holding Registers

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus Adapter / Wago / Holding Registers

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Dolomiti
      Dolomiti last edited by

      Hallo Erik,

      anhand deines Screensshots vermute ich, dass du Modbus 2.0.7 installiert hast. Damit stürzt bei mir der Adapter nach dem schreiben von Float immer ab. Bin jetzt zurück auf 1.1.1. Damit klappt es. Allerdings gibt es dann Probleme mt den Coils, die Adressmäßig weit auseinander liegen. Das Problem mit 2.0.7 und 1.1.1 hatte ich oben schon beschrieben und auch ein Issue auf Github angelegt.

      Probier mal ein Downgrade auf 1.1.1

      Ergänzung: Hab mal mit Adresse 770 (%ID129) und auch 12288 (%MD0 als Real) Float schreiben probiert. 1.1.1 Funktioniert, 2.0.7 Stürzt ab.

      Gruß

      Thomas

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        Erik last edited by

        Hallo,

        ich habe gerade den Downgrade auf 1.1.1 durchgeführt und siehe da … auch die Floats können wieder bidirektional geschrieben werden.

        Vielen Dank für die Hilfe!!!

        Grüße - Erik

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          NightWatcher last edited by

          Habe hierfür soeben einen Bug behoben, der auch euer Problem beheben sollte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/pull/27

          Bjoern3003 created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus

          closed Fix submit Multiple Registers #27

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dolomiti
            Dolomiti last edited by

            Kann ich die neue Version momentan nur von GitHub installieren? Unter latest taucht sie noch nicht auf.

            Habe ihn von GitHub installiert. Leider kommt folgendes:

            modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	warn	On error: {}
            modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Client in error state.
            modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Socket Error
            modbus.1	2018-10-10 23:00:58.694	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
            modbus.1	2018-10-10 23:00:58.689	info	Connected to slave 192.168.1.191
            modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
            modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	error	Cannot write [12288]: {}
            

            Mit 1.1.1 funktioniert es und Coils mit 2.07 funktionieren auch.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              NightWatcher last edited by

              probier mal, von hier manuell zu installieren: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.modbus

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dolomiti
                Dolomiti last edited by

                Leider eine Menge Fehler

                host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                Caught	2018-10-11 20:10:27.552	error	by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	ReferenceError: Q is not defined
                modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	uncaught exception: Q is not defined
                

                Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  @Dolomiti:

                  Leider eine Menge Fehler

                  host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                  host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.552	error	by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	ReferenceError: Q is not defined
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	uncaught exception: Q is not defined
                  

                  Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen. `
                  Scheint immer noch alte Version zu sein.

                  Ich habe die Änderungen von Bjorn schon übernommenen und 2.0.9 kann über latest installiert werden.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dolomiti
                    Dolomiti last edited by

                    Hallo,

                    habe 2.09 installiert und ein wenig getestet. Bei mir funktionieren das lesen und schreiben von 16/32-bit-Werten als Float/Word/Dword bei Merkern und auch beim PFC-IN/PFC-OUT-Bereich. Byte lesen und schreiben habe ich nicht getestet, müsste aber auch funktionieren.

                    Danke für die Korrektur.

                    Gruß

                    Thomas

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      ChristophB last edited by

                      Ich komme bei den Analogwerten nicht weiter. Ich möchte einen Wert von 0-100 an eine Wago 750-841 über Modbus übertragen. Konfig von IOBroker siehe Anhang. Bits kann ich erfolgreich hin und her Übertragen zur Lichtsteuerung.

                      Adressen IOBroker <-> Wago:

                      12288 <-> MX0.0

                      …

                      12351 <-> MX2.15

                      funktionieren einwandfrei. Allerdings bekomme ich kein WORD mit 16 bit oder sonst was übertragen. Liege ich richtig, daß die Adresse 12352 in Wago der Merker MW4 sein muß? Muß ich dafür andere Adressbereiche verwenden? Wenn ich einzelne Bits in dem Bereich 12288-12351 verändere, kann ich die Änderung in den Merker MW0-MW3 verifizieren.

                      Gruß Christoph

                      Modbus Adaper 2.08 und 2.09 getestet
                      3462_screenshot_2018-12-08_12.59.22.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Y
                        yeti250881 last edited by

                        Hallo, gibts Neuigkeiten zwecks holding Register und dem adapter 2.0.9??
                        Bei mir funktioniert es ebenfalls nicht.
                        Der Adapter wird beendet wenn ich im Holding register denn Hacken bei poll setze.

                        Kann mir einer ein Tip geben was ich machen muss/kann.
                        upgrade auf 2.0.8 hat nix gebracht.

                        Danke!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          Zimbl @stecker last edited by

                          @stecker
                          wie bekomme ich überhaupt Werte die ich auf dem IOBroker empfange in ein Modbusregister damit ich dies überhaupt mit der Wago ein und auslesen kann ?!?!?!

                          kannst du mir da etwas auf die Sprünge helfen ?
                          Vielleicht an dem Beispiel die Temperatur von einem Gerät, was nicht im Modbusregister sich befindet.

                          vielen Dank für deine Hilfe

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          715