Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • cash
      cash Most Active last edited by

      Mit dem Script fragst Du doch nur ein einziges Homematic Gerät ab??

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        smarti2015 last edited by

        Danke so klappt es. Die Meldung kommt zwar nicht zu dem genauen Zeitpunkt, immer so 5 Min später, aber vielleich liegt es irgendwie an der Aktusalisierung des Status vom Objekt oder? Obwohl es steht true also müsste die Pushmeldung doch sofort zu diesem Zeitpunkt kommen.

        Ja hab erstmal nur einen Sensor drin, bin grad am ausprobieren und einrichten. Ich würde jetzt jeden Akteur dort manuell ins Script nehmen, oder kann man irgendwie den Status Low_Bat von allen vorhandenen Aktueren abrufen?

        var schedule;
        
        schedule = schedule('55 10 * * *', function () {
          on({id: "hm-rpc.0.LTK0113395.0.LOWBAT"/*Flur - BM (EG):0.LOWBAT*/, val: true}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var oldValue = obj.oldState.val;
            sendTo("pushover", "send", {
               message: 'Batterie ist schwach und sollte gewechselt werden!',
               sound: "magic",
               priority: 1,
               title: 'Flur - BM (EG)'
            });
          });
        });
        

        7763_2018-07-01_10_50_45-window.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          smarti2015 last edited by

          Hm zu früh gefreut, alle paar Minuten gibt es jetzt eine Pushmeldung. Versteh ich nicht, Ich hab doch oben im Cron einmal am Tag 10:55 und wenn dann der LowBat = wahr ist, soll er einen Meldung schicken. Warum sendet er nach 10:55 immer weiter?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            J Riemann last edited by

            Mal eine dumme Frage: Warum liest Du die Werte extra nach Zeitplan aus? Die Geräte übermitteln Ihren Batteriestatus doch mind. mit jeder zyklischen Statusmeldung an die CCU bzw. iobroker. Die "LOWBAT" Meldung kennt nur "Austausch nötig" & "OK". Sobald ein Batteriezustand kritisch ist sollte dies im Normalfall eine Servicemeldung in der CCU generieren und der Datenpunkt "LOWBAT" wechselt zu "true".

            Wäre es dann nicht sinnvoller lediglich eine Mail zu bekommen wenn ein Gerät leere Batterien meldet?

            Denn bei der Abfrage um 10:00 Uhr kann alles ok sein, aber bereits um 11:00 kann es eine Meldung geben die Du dann frühestens am nächsten Tag bei der nächsten Abfrage per Mail gesendet bekommst.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              smarti2015 last edited by

              Na ich dachte mir, ich lass mir täglich einen Status schicken, von allen Sensoren, die ne neue Batterie benötigen. Ich hab vorher von der Telekom Smarthome immer einen Meldung bekommen und wenn man grad unterwegs war und nicht dran gedacht hat oder die Nachricht richtig gelesen hat, war die Info hinterher auch weg. Daher die Idee, falls ich nicht reagiere, dann gibt es solange täglich einen Meldung, bis die Batterie passt. Worin liegt der Unterschied wenn ich es per Push oder per Mail schicken lassen? Wie genau machst du das mit der Mail? Versendet dann die CCU oder über ioBOrker die Email?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                J Riemann last edited by

                „Mail“ war nur eine Bezeichnung von mir für Nachricht verschicken.

                In dem Skript macht es für die Grundfunktion keinen Unterschied welchen Dienst Du nutzt.

                Ich persönlich lasse mir solche Dinge nicht zusenden. Lediglich bei Servicemeldungen egal welcher Art bekomme ich Mitteilungen. Da ich normalerweise diese Mitteilungen nicht verpasse und täglich in die WebUI bzw. andere Visualisierungen schaue war noch immer Zeit genug die Batterien frühzeitig zu wechseln.

                Dein Blocky aus dem letzten Screenshot funktioniert nicht weil Du zwei Trigger ineinander verschachtelt hast. Der Trigger ist der Zeitplan, dann nimmst Du einen Logikblock „Prüfen“.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  smarti2015 last edited by

                  Hi Jörg,

                  hab es. Vielen Dank für eure Hílfe. Sry wenn ich immer so blöde frage, aber ich beschäftige mich erst seit ein paar Tagen damit und muss noch viel lernen, aber danke dieses Forums hier und seiner Community klappt das super 🙂
                  7763_2018-07-01_13_13_43-window.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    Camuri last edited by

                    die Idee an sich find ich super nur habe ich keine lust etwa 100 HM Komponenten einzeln hinzuzufügen 😄 wenn du mal eine Lösung gefunden hast um nicht alle einzeln hinzuzufügen gib mal bescheid 😄

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tempestas last edited by

                      var debug = false;
                      
                      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      
                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                      var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                      
                      function countLowbat(obj) {
                         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                         var moeglicheLOWBAT = 0;
                         var anzahlLOWBAT    = 0;
                         var textLOWBAT      = [];
                      
                         if (obj) {
                            if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                         } else {
                            if(debug) log('Ausgelöst bei Timer'); 
                         } 
                      
                         cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                            var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                              if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                              var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen   
                              textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                              ++anzahlLOWBAT;
                            }                
                            if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                            ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                         }); 
                      
                         cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                            var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                              if (status === true) {                                            // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt      
                              var name = getObject(id).common.name;                             // neu eingefügt
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen         
                              textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                              ++anzahlLOWBAT;
                            }                
                            if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                            ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                         }); 
                      
                         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                         if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
                         log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                      
                         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                      }
                      
                      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                         countLowbat(obj);
                      });
                      
                      cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                         countLowbat(obj);
                      });
                      
                      schedule("0 */6 * * *", function () {                                  //ausgelöst alle 6 Stunden
                         countLowbat();
                      });
                      
                      // Bei Start
                      
                      countLowbat();
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        ple last edited by

                        Dafür gibt es $selector.

                        Das ist eigentlich ganz cool, wenn man es halbwegs verstanden hat. Das schaut z.b auf alle States, die als Licht deklariert sind, wenn sich eines von den 100 sich ändert, dann soll was ausgelöst werden.

                        Das geht such super mit den Batterien. Für hm gibt es mein ich auch schon ein fertiges Script.

                        Hier mal ein Ansatz

                        viewtopic.php?t=12677

                        $selector

                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector

                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          smarti2015 last edited by

                          Danke für den Hinweis, puh das ist noch etwas zu kompliziert für mich, bin ha schon froh, das ich mit dem Blockly so langsam in Gange komme. Dazu kommt, das manche Geräte einen Wert wie "true" bzw "false" nutzen und andere wiederum nutzen den Wert in %. Also wenn ich alle Geräte in ioBroker drin habe, sind es 28 Stück. Momentan hängt das meiste noch in meinern Telekom Smarthome und ziehen alles grad zu ioBroker. Ich sag mal so, es ist mühsam und wird bestimmt unübersichtlich aber wenn ich alle 28 kopiere geht es erstmal. Sobald ich etwas weiter im Scripte schreiben bin, schau ich mir das direkt mal an. Momentan werde ich täglich morgens um abends jeweils um 8 Uhr erinnert. Pass und läuft 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            ple last edited by

                            Dann ist ja gut.

                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Holger76
                              Holger76 last edited by

                              für homematic geräte gibts das allinclusive script … ggf. kann man sich da ein paar Tipps für die ioBroker Version holen:

                              das script ist einfach super (die meisten werden es kennen)

                              https://homematic-forum.de/forum/viewto … 10250d951e

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Mitch last edited by

                                Hallo zusammen,

                                ich habe Probleme das Skript auf den Zigbee-Adapter umzubasteln. Dort steht die Batterieladung in % im Feld battery mit der Rolle battery.percent.

                                Hat das jemand schonmal gemacht?

                                @tempestas:

                                var debug = false;
                                
                                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                
                                var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                                
                                function countLowbat(obj) {
                                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                   var moeglicheLOWBAT = 0;
                                   var anzahlLOWBAT    = 0;
                                   var textLOWBAT      = [];
                                
                                   if (obj) {
                                      if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                   } else {
                                      if(debug) log('Ausgelöst bei Timer'); 
                                   } 
                                
                                   cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                      var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                        if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                        var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen   
                                        textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                                        ++anzahlLOWBAT;
                                      }                
                                      if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                      ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                   }); 
                                
                                   cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                      var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                                        if (status === true) {                                            // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt      
                                        var name = getObject(id).common.name;                             // neu eingefügt
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen         
                                        textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                                        ++anzahlLOWBAT;
                                      }                
                                      if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                      ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                   }); 
                                
                                   // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                   if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
                                   log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                                
                                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                   setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                   setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                   setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                                }
                                
                                cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                   countLowbat(obj);
                                });
                                
                                cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                                   countLowbat(obj);
                                });
                                
                                schedule("0 */6 * * *", function () {                                  //ausgelöst alle 6 Stunden
                                   countLowbat();
                                });
                                
                                // Bei Start
                                
                                countLowbat();
                                ```` ` 
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Mitch last edited by

                                  Ich habe nun folgendes Skript genommen. Diese musste ich nicht umbasteln auf Zigbee:

                                  `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
                                  
                                  for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
                                      $('state[id='+sensor[i]+']').each(function(id) {
                                          on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                                              var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                                  
                                              switch(getObject(id).common.name)
                                              {
                                                  case "Battery percent":
                                                      if(obj.newState.val <= 20)
                                                      {
                                                          sendTo('telegram.0', {
                                                              text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                                                          });    
                                                      }
                                                      break;
                                                  case "Battery voltage":
                                                      if(obj.newState.val <= 2.8)
                                                      {
                                                          sendTo('telegram.0', {
                                                              text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                                                          });
                                                      }
                                                      break;
                                              }
                                          });
                                      });
                                  }`[/i]
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • tugsi
                                    tugsi last edited by

                                    @Mitch

                                    Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.

                                    Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      smarti2015 last edited by

                                      Ich würde gern alles in einem Scipt unterbringen und damit die Datenpunkte befüllen, damit ich dann per Blockly eine Auswertung klickern kann. Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? DANKE!

                                      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                                      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                                      
                                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                      var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                      
                                      function countLowbat() {
                                         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                         var moeglicheLOWBAT = 0;
                                         var textLOWBAT      = [];
                                         cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                            var status = getState(id).val;             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                            var obj    = getObject(id);
                                            if (status) {
                                               textLOWBAT.push(obj.common.name);       // Zu Array hinzufügen
                                            }                
                                            if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                            ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                         }); 
                                      
                                         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                         if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                                         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                                      
                                         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                                      ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
                                      }
                                      
                                         schedule("*/60 * * * *", function () {                        
                                         countLowbat();
                                      });
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        @smarti2015:

                                        Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? `
                                        Vielleicht, wenn Du die Objektansicht (inkl. Baum-Struktur) mit einem solchen Datenpunkt (%) als Screenshot postest.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          smarti2015 last edited by

                                          Hab ein Screen hochlgeladen, wäre supi. Ich sage schonmal Dankeschön 🙂

                                          Ach und noch ein kleines Problem hab ich. Wenn ein Fenster z.B auf ist, zeigt er 2 Fenster an, bzw es ist ein und dasselbe Fenster, aber unter dem Datenpunkt befinden sich blöderweise zwei LowBat und daher zählt er das Fenster gleich zweimal. Wie kann ich das ändern?
                                          7763_2018-10-17_07_44_17-objects_-_iobroker.png
                                          7763_2018-10-17_07_46_21-objects_-_iobroker.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            Versuche es mal so:

                                            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                                            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                                            
                                            const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                                            const mipercent = $('mihome.*.percent');
                                            const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                            
                                            var arrLOWBAT;
                                            
                                            function lowbat(id) {
                                               var obj = getObject(id);
                                               arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                                               if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                                            }
                                            
                                            function countLowbat() {
                                               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                               var moeglicheLOWBAT = 0;
                                               arrLOWBAT      = [];
                                               hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                                  if(getState(id).val) lowbat(id);
                                                  ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                               }); 
                                               mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                                  if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                                  ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                               }); 
                                            
                                               // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                               if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                                               if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                                            
                                               // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                               setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
                                            ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                               setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                               setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
                                            }
                                            
                                            countLowbat(); // Skriptstart
                                            
                                            schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                                            
                                            

                                            Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.

                                            EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            809
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            26
                                            112
                                            15859
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo