NEWS
ModBus-Scale Factor Problem
-
Hallo
Ich versuche mich derzeit mittels durchstöbern der Threads hier, schlau zu machen.
Per Modbus lese ich erfolgreich einige Werte aus meinem Solaredge WR aus.
Mein Problem besteht nun beim Scalierungsfaktor. Im Anhang ein Screenshot der Werte.
Wenn ich hier richtig gelesen habe sollte die Formel lauten:
Wert * 10 "hoch" Skalierungsfaktor dann wäre dies 1918 * 10 "65535"
Das kann ja nimmer stimmen….
Was ist hier mein Denkfehler?
Danke für Eure Hilfe.
Patrick
-
Meinst du den Faktor den man bei den Registern einstellt?
Poste doch mal ein Bild von den Register Einstellungen und markiere was du meinst.
Der Wert 65535 sieht für mich erstmal so aus als wenn dein WR auf dieses Register keine Antwort sendet, sprich es nicht unterstützt.
-
Am Ende ist 65536 der Wert "FF", das (oder auch -1), also die Maximalwerte der Wertebereiche kommen oft wenn die Felder vom Gerät nicht unterstützt sind. In dem Fall also "ignore" … psst wenn der Wert mit 1918.7W? Dann brauchst Du vllt einfachen keinen Skalierungsfaktor?
-
OK, es scheint hier tatsächlich kein Skalierungsfaktor nötig zu sein….
Aber bei folgenden Werten müsste dies nötig sein:
filename="Unbenannt1.PNG" index="0">~~Der Skalierungsfaktor von 8 müsste hier stimmen:
1260670 * 10 "hoch8" = 126067000000000
oder rechne ich hier was falsch?
-
Wo steht denn etwas von "1260670" !?
Was soll das für ein Wert sein?
Und von welchen Werten redest du?
Ich kann nur Register sehen.
Steht in der WR Doku nicht drin welcher Faktor verwendet werden muss?
Wenn du von dem Faktor redest:
Kommen da eher solche Werte rein und nichts von "Wert x 10 hoch irgendwas"
-
Hallo
Sorry, da kam ein Bild nicht mit:
-
Ihr redet von verschiedenen Dingen!!!
Bei dem gerät von valbuz gibt es im Modbus Register die den anzuwendenden Skalierungsfaktor angeben. Ob das wirklich so gemeint ist das der sich plötzlich ändern kann oder ob der faktisch immer statisch ist weiss ich nicht.
Der modbus-Adapter unterstützt keine dynamischen Skalierungsfaktoren, sondern hat diese (das ist der Screenshot von wendy2702) statisch bei der Definition der Register und Namen einzustellen in Form eines Multiplikators. Das heisst Deine "8" kannst Du statisch als 100000000 eintragen (wenn es denn Sinn macht)
-
Hallo,
der Scale Factor ist der Exponent (ich hoffe das ist der richtige Ausdruck, Mathevorlesung ist schon was länger her…)
Das bedeutet hier:
40083_I_AC_Power *10^40084_I_AC_Power_SF
die PV produziert 7430 W*10^-1
also 743W bzw. 0,743 kW
Die Werte decken sich mit den Werten im SolarEdge Online Portal.
In der ModBus Adapterconfig habe ich nur für die Gesamtproduktion einen Faktor eingegeben, damit die Zahlen nicht zu groß werden.
Mit einem einfachen Skript kann man dann die Tatsächlichen Werte in javascript oder so wie ich es mache, in Wrapper Objekte schreiben.// Werte die alle 30s ermittelt werden sollen schedule("* * * * *", function () { //log("Setzte History Werte fuer Counter start"); // Werte in kWh var waschmaschine = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000; var trockner = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000; var itschrank = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000; var schreibtisch_ao = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000; var wallbox = Number(getState("kecontact.0.p"/*Power*/).val)/1000000; var wallbox_current = Number(getState("kecontact.0.currentUser"/*Current User*/).val)/1000; var pv_power_aktuell = Number(getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Power").val*Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Power_SF").val))/1000; var hausanschluss_bezug = Number(getState("modbus.0.holdingRegisters.40206_M_AC_Power").val*Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF").val))/1000; var hausanschluss_verbrauch=round(pv_power_aktuell-hausanschluss_bezug,1000); waschmaschine=round(waschmaschine,100); trockner=round(trockner,100); itschrank=round(itschrank,100); setState("wrapper.0.Strom.power_pv_aktuell"/*Power PV aktuell*/,pv_power_aktuell,true); setState("wrapper.0.Strom.power_waschmaschine",waschmaschine,true); setState("wrapper.0.Strom.power_trockner",trockner,true); setState("wrapper.0.Strom.power_it-schrank",itschrank,true); setState("wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli",schreibtisch_ao,true); setState("wrapper.0.Strom.power_wallbox",wallbox,true); setState("wrapper.0.Strom.current_wallbox_set"/*Stromstaerke Wallbox eingestellt*/,wallbox_current,true); setState("wrapper.0.Strom.power_hausanschluss_bezug"/*Power Hausanschluss Bezug*/,hausanschluss_bezug,true); setState("wrapper.0.Strom.power_haus_verbrauch"/*Power Hausanschluss Bezug*/,hausanschluss_verbrauch,true); //log ("Setzte History Werte fuer Temperaturen ende"); }); function round(zahl,n_stelle) { zahl = (Math.round(zahl * n_stelle) / n_stelle); return zahl; }
-
Und dieser Scale Factor ist variabel!?
Weil wenn nicht kannst du doch einfach einen festen Faktor im Adapter angeben und musst nicht extra mit einem Script arbeiten.
-
Meiner Meinung nach, ändert dieser eben…
-
Im kurzen Testlauf meines SE5k mit Modbus-Zähler habe ich auch feststellen müssen, dass der Skalierungsfaktor von der aktuellen Leistung abhängt.
Ich würde schätzen - aktuelle Leistung * 10 hoch (Skalierungsfaktor-65536)
Da ich noch keinen Zweirichtungszähler / Endabnahme durch EVU habe, kann ich noch nicht weiter testen.
Wäre also toll, wenn jemand entweder einen SolarEdge-Adapter auf Basis des Modbus-Adapters oder auf Basis des ?? Webseiten-Auslese-Adapters ?? (Wie heißt der gleich?) bauen könnte - ich kanns nicht.
Letzteres wäre u.U. umfangreicher, aber vom SolarEdge-Server abhängig. Dafür ist dann keine Umrechnerrei erforderlich
verlinkte API und PHP-Schnipsel siehe https://www.photovoltaikforum.com/wechselrichter-f3/solaredge-api-nutzen-t122938.html
-
Das Problem bei der API-Abfrage ist, dass der Intervall der Daten auf 15Min. beschränkt ist.
Auch die Abfrage ist begrenzt pro 24Std.!
-
Das mit dem variablem Scale Factor ist natürlich "dumm".
Kann man das eventuell irgendwie weg konfigurieren? Macht aus meiner Sicht eh keinen großen Sinn den variabel zu machen, aber wenn es so implementiert ist.
-
ehome hat weiter oben die Verwendung des Scalefaktors ja schön beschrieben.
Gibt es trotzdem noch Probleme? Wo genau und welchen Wert wollt Ihr konkret lesen?
-
Ich würde schätzen - aktuelle Leistung * 10 hoch (Skalierungsfaktor-65536) `
Wie würde dann die Rechnung aussehen?
Das wäre ja ein enormer Exponent
-
Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-))
-
Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-)) `
Ich habe gleiche Meinung
-
Mit einem einfachen Skript kann man dann die Tatsächlichen Werte in javascript oder so wie ich es mache, in Wrapper Objekte schreiben. `
Hallo Olli.
Muss beim Wrapper im voraus eine Struktur etc. definiert werden oder schreibt das Skript alles automatisch korrekt in den Wrapper?
Mach mich noch etwas schwer damit…
Danke
Patrick
-
Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-)) `
Ich habe gleiche Meinung `
Schade, auch ich hab damit leider ein paar Probleme.
-
Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-)) `
Ich habe gleiche Meinung `
Also - wie ich geschrieben habe - benutze ich ja ein paar Zeilen javascript Code um die Werte zu berechnen.
Ich habe nie gesagt, dass man dafür einen extra Adapter braucht! Nichts spricht dagegen einfach Javascript Variablen zu nutzen.
Den Wrapper-Adapter nutze ich halt gerne, da er aus meiner Sicht einige praktische Vorteile hat.