  5. Lernende Heizkurve für Vaillant-Wärmepumpen (myVaillant)

NEWS

  • iobroker.click: Visualisierungen und Vorlagen für ioBroker
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    2
    554

  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    469

  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    588

Lernende Heizkurve für Vaillant-Wärmepumpen (myVaillant)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 106 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L
    L
    lesiflo
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #1

    [Vorlage] Lernende Heizkurve für Vaillant-Wärmepumpen (myVaillant) – Heizkurve_Lernen

    Hallo zusammen,

    ich möchte euch ein Skript vorstellen, das bei mir die Heizkurve meiner Vaillant-Wärmepumpe (aroTHERM plus, sensoCOMFORT, 2 Heizkreise) selbstständig nachführt. Auslöser war, dass ich vor allem in der Übergangszeit ständig von Hand an Heizkurve und Raumsollwert drehen musste: An milden Tagen war es zu warm, nach einem Kälteeinbruch zu kalt. Das Skript lernt jetzt nachts, welche Einstellung bei welcher Außentemperatur wirklich passt, und stellt sie stündlich ein.

    Das Skript braucht nur den vaillant-Adapter, ein zusätzliches Skript für die Ansteuerung ist nicht nötig.

    Was das Skript macht

    Lernen (nachts)

    • Von 22 bis 6 Uhr (keine Sonne, kaum Kochen) wird gemessen, wie weit ein Führungsraum je Heizkreis von seinem Sollwert abweicht (bei mir: Wohnzimmer für die Fußbodenheizung EG, Bad für die Heizkörper OG).
    • Daraus lernt das Skript je Außentemperatur-Stützstelle (−15 … +20 °C, alle 5 K), welche „manuelle Temperatur“ (= Parallelverschiebung der Heizkurve) nötig gewesen wäre.
    • Pro Nacht höchstens 0,5 K Korrektur, kleine Abweichungen (< 0,15 K) werden ignoriert. Nächte, in denen der Kreis kaum geheizt hat, werden verworfen.
    • Eine Korrektur wird zur Hälfte auch auf die übrigen gelernten Stützstellen übertragen, damit im Herbst gelernte Werte nicht im Winter „veraltet“ zurückkommen.

    Stellen (stündlich)

    • Aus der Außentemperatur wird die passende manuelle Temperatur interpoliert und direkt über den vaillant-Adapter (remote.customCommand) an die Anlage geschickt. 30 s später werden die Daten neu abgeholt.
    • Optional mit Blick in die Wettervorhersage (Pirate Weather): Die träge Fußbodenheizung schaut 12 h voraus, die Heizkörper 4 h. Der Versatz zwischen Vorhersage und eigenem Außenfühler wird mitgelernt.
    • Gedämpft gegen unnötige Verdichterstarts: Jede Änderung verschiebt den Vorlauf-Sollwert und kann die WP takten lassen. Deshalb ändert das Skript erst ab 0,4 K Abweichung, nur wenn das zweimal hintereinander bestätigt ist und frühestens 4 h nach der letzten Änderung. Steht ein Tarif-Schritt an, geht die Änderung zusammen mit ihm in einem Befehl raus.
    • Höchstens alle 2 h ein Befehl pro Kreis, in 0,5-K-Schritten (die myVaillant-Cloud mag keine häufigen Befehle).

    Steilheit (wöchentlich)

    • Brauchen kalte Tage systematisch mehr als milde (oder umgekehrt), ist die Kurve zu flach bzw. zu steil. Dann wird die Steilheit in 0,05er-Schritten angepasst, höchstens alle 14 Tage, und die gelernten Werte werden passend umgerechnet.
    • Ändert ihr die Heizkurve von Hand (App, VIS …), erkennt das Skript das und rechnet die gelernten Werte ebenfalls um.

    Tarif-Vorheizen (optional, nur für träge Kreise wie Fußbodenheizung)

    • Für zeitvariable bzw. dynamische Tarife: Mittags im Niedrigtarif +K vorheizen, im abendlichen Hochtarif −K/2 absenken. Optional zusätzlich nachts 02–06 Uhr für den Morgen.
    • Wie viel vorgeheizt wird, kann aus einem eigenen Datenpunkt kommen, z. B. von einem Optimierungsskript. Ohne diesen Datenpunkt gilt eine einfache Ersatzregel: Ist das 24-h-Mittel draußen unter 5 °C, wird mittags um 1 K vorgeheizt. Nachts wird ohne Signal nicht vorgeheizt.
    • Eigene Schalter, Start im reinen Anzeigemodus.

    Sicherheit

    • Hauptschalter Steuerung_Aktiv: Beim ersten Start steht er auf false. Das Skript beobachtet dann nur und zeigt Vorschläge an.
    • Grenzen für manuelle Temperatur und Steilheit je Kreis.
    • Außerhalb der Heizperiode (24-h-Mittel über der Sommerabschaltung der Vaillant) wird weder gelernt noch gestellt.
    • Beim Start prüft das Skript die Konfiguration: Fehlende oder nicht ersetzte Datenpunkte und Zonen, die nicht auf MANUAL stehen, landen als Warnung im Log.

    Visualisierung

    Das Skript schreibt fertige Daten für die Anzeige unter 0_userdata.0.Heizkurve_Lernen:

    • Chart_Heizkurve: ECharts-JSON, Vorlauf über Außentemperatur je Kreis – aktuelle Einstellung, gelernte Kurve und aktueller Betriebspunkt
    • Chart_Verlauf: ECharts-JSON, je Nacht Raumabweichung, manuelle Temperatur und Ø-Außentemperatur
    • Log_HTML / Log_JSON: Statustabelle und die letzten Ereignisse (Lernen, Stellen, Tarif, Handänderungen)
    • HK1.Status / HK2.Status: eine Zeile mit Kurve, aktuellem Wert, Vorschlag und worauf eine Änderung gerade wartet

    Bei mir hängt das in einem Aura-Popup (Screenshots unten). Die Chart-JSONs funktionieren aber mit jedem eCharts-/JSON-Chart-Widget.

    Voraussetzungen

    • Vaillant-Wärmepumpe mit sensoCOMFORT/myVAILLANT und dem Adapter vaillant (myVaillant-Cloud)
    • Heizkreise ohne Raumaufschaltung, Zonen in Betriebsart MANUAL. Das Skript verschiebt die Kurve über die manuelle Temperatur.
    • je Heizkreis ein Führungsraum mit Ist- und Solltemperatur (beliebige Datenpunkte, z. B. Homematic-Thermostat)
    • optional: Adapter pirate-weather (stündliche Vorhersage). Ohne ihn läuft das Skript nur mit dem 24-h-Mittel der Außentemperatur.
    • Wer die Vaillant schon über ein eigenes Skript ansteuert, kann mit SENDEN.modus = 'datenpunkt' stattdessen in eigene Datenpunkte schreiben lassen.

    Installation

    1. Skript im JavaScript-Adapter anlegen und den Block KONFIGURATION anpassen. Alles mit <…> muss ersetzt werden:
      • VA = vaillant.0.<eure System-ID> (steht im Objektbaum)
      • je Kreis ist / soll (Führungsraum), circuitIndex / zoneIndex (0 = erster Kreis), Grenzen man und kurve
      • Kreise, die ihr nicht habt, einfach aus KREISE löschen
      • optional VORSCHAU.quelle, TARIF.signalK, TARIF_NACHT.signalK
    2. Starten. Die Datenpunkte unter 0_userdata.0.Heizkurve_Lernen werden automatisch angelegt. Fehlende oder nicht ersetzte Datenpunkte stehen als Warnung im Log.
    3. Ein paar Nächte im Beobachtungsmodus laufen lassen und im Log bzw. Status prüfen, ob die Vorschläge plausibel sind.
    4. Dann Steuerung_Aktiv auf true setzen.

    Tipp: Je mehr verschiedene Außentemperaturen das Skript schon gesehen hat, desto besser wird die Kurve. Im ersten Herbst braucht es ein paar Wochen.

    Einstellbare Werte (Auswahl)

    Block Wert Standard Bedeutung
    LERN_FENSTER von / bis 22:00 / 06:00 Zeitraum, in dem gelernt wird
    LERNEN maxSchrittK 0,5 maximale Korrektur pro Nacht
    LERNEN mitziehen 0,5 Anteil, der auf andere Stützstellen übertragen wird
    DAEMPFUNG hystereseK 0,4 Mindestabweichung für eine Änderung
    DAEMPFUNG bestaetigungen 2 Stundenläufe hintereinander
    DAEMPFUNG minHaltezeitH 4 Stunden zwischen zwei Lern-Änderungen
    VORSCHAU horizontH HK1 12 / HK2 4 Vorausschau je Kreis in Stunden
    VORSCHAU gewicht 0,6 Anteil der Vorhersage an der wirksamen Außentemperatur
    SENDEN modus direkt direkt oder datenpunkt

    Hinweise / bekannte Grenzen

    • Das Kurvenmodell (Vorlauf ≈ Man + 2 · Steilheit · (Man − Ta)) habe ich aus meinen eigenen Werten nachgemessen. Bei anderen Reglerständen kann der Faktor abweichen (Konstante VAILLANT_C).
    • Gelernt wird nur nachts. Sonneneinstrahlung, Kaminofen usw. tagsüber verfälschen das Lernen also nicht, werden aber auch nicht ausgeregelt.
    • Ich habe zwei Heizkreise (Fußboden mit Mischer, Heizkörper direkt) mit Pufferspeicher. Andere Anlagen sollten funktionieren, sind aber nicht getestet.

    Ich freue mich über Rückmeldungen, vor allem von anderen Vaillant-Besitzern: Passt das Kurvenmodell bei euch? Wie viele Nächte hat es bei euch gedauert, bis die Werte stabil waren?

    Skript: Heizkurve_Lernen.txt

    Aura Popup Heizkurve Lernen
    image.jpeg

    Aura WP Widget's/Popup's
    image.jpeg

    image.jpeg

    image.jpeg

    image.jpeg
    Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI erstellt.

    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • L lesiflo

      [Vorlage] Lernende Heizkurve für Vaillant-Wärmepumpen (myVaillant) – Heizkurve_Lernen

      Hallo zusammen,

      ich möchte euch ein Skript vorstellen, das bei mir die Heizkurve meiner Vaillant-Wärmepumpe (aroTHERM plus, sensoCOMFORT, 2 Heizkreise) selbstständig nachführt. Auslöser war, dass ich vor allem in der Übergangszeit ständig von Hand an Heizkurve und Raumsollwert drehen musste: An milden Tagen war es zu warm, nach einem Kälteeinbruch zu kalt. Das Skript lernt jetzt nachts, welche Einstellung bei welcher Außentemperatur wirklich passt, und stellt sie stündlich ein.

      Das Skript braucht nur den vaillant-Adapter, ein zusätzliches Skript für die Ansteuerung ist nicht nötig.

      Was das Skript macht

      Lernen (nachts)

      • Von 22 bis 6 Uhr (keine Sonne, kaum Kochen) wird gemessen, wie weit ein Führungsraum je Heizkreis von seinem Sollwert abweicht (bei mir: Wohnzimmer für die Fußbodenheizung EG, Bad für die Heizkörper OG).
      • Daraus lernt das Skript je Außentemperatur-Stützstelle (−15 … +20 °C, alle 5 K), welche „manuelle Temperatur“ (= Parallelverschiebung der Heizkurve) nötig gewesen wäre.
      • Pro Nacht höchstens 0,5 K Korrektur, kleine Abweichungen (< 0,15 K) werden ignoriert. Nächte, in denen der Kreis kaum geheizt hat, werden verworfen.
      • Eine Korrektur wird zur Hälfte auch auf die übrigen gelernten Stützstellen übertragen, damit im Herbst gelernte Werte nicht im Winter „veraltet“ zurückkommen.

      Stellen (stündlich)

      • Aus der Außentemperatur wird die passende manuelle Temperatur interpoliert und direkt über den vaillant-Adapter (remote.customCommand) an die Anlage geschickt. 30 s später werden die Daten neu abgeholt.
      • Optional mit Blick in die Wettervorhersage (Pirate Weather): Die träge Fußbodenheizung schaut 12 h voraus, die Heizkörper 4 h. Der Versatz zwischen Vorhersage und eigenem Außenfühler wird mitgelernt.
      • Gedämpft gegen unnötige Verdichterstarts: Jede Änderung verschiebt den Vorlauf-Sollwert und kann die WP takten lassen. Deshalb ändert das Skript erst ab 0,4 K Abweichung, nur wenn das zweimal hintereinander bestätigt ist und frühestens 4 h nach der letzten Änderung. Steht ein Tarif-Schritt an, geht die Änderung zusammen mit ihm in einem Befehl raus.
      • Höchstens alle 2 h ein Befehl pro Kreis, in 0,5-K-Schritten (die myVaillant-Cloud mag keine häufigen Befehle).

      Steilheit (wöchentlich)

      • Brauchen kalte Tage systematisch mehr als milde (oder umgekehrt), ist die Kurve zu flach bzw. zu steil. Dann wird die Steilheit in 0,05er-Schritten angepasst, höchstens alle 14 Tage, und die gelernten Werte werden passend umgerechnet.
      • Ändert ihr die Heizkurve von Hand (App, VIS …), erkennt das Skript das und rechnet die gelernten Werte ebenfalls um.

      Tarif-Vorheizen (optional, nur für träge Kreise wie Fußbodenheizung)

      • Für zeitvariable bzw. dynamische Tarife: Mittags im Niedrigtarif +K vorheizen, im abendlichen Hochtarif −K/2 absenken. Optional zusätzlich nachts 02–06 Uhr für den Morgen.
      • Wie viel vorgeheizt wird, kann aus einem eigenen Datenpunkt kommen, z. B. von einem Optimierungsskript. Ohne diesen Datenpunkt gilt eine einfache Ersatzregel: Ist das 24-h-Mittel draußen unter 5 °C, wird mittags um 1 K vorgeheizt. Nachts wird ohne Signal nicht vorgeheizt.
      • Eigene Schalter, Start im reinen Anzeigemodus.

      Sicherheit

      • Hauptschalter Steuerung_Aktiv: Beim ersten Start steht er auf false. Das Skript beobachtet dann nur und zeigt Vorschläge an.
      • Grenzen für manuelle Temperatur und Steilheit je Kreis.
      • Außerhalb der Heizperiode (24-h-Mittel über der Sommerabschaltung der Vaillant) wird weder gelernt noch gestellt.
      • Beim Start prüft das Skript die Konfiguration: Fehlende oder nicht ersetzte Datenpunkte und Zonen, die nicht auf MANUAL stehen, landen als Warnung im Log.

      Visualisierung

      Das Skript schreibt fertige Daten für die Anzeige unter 0_userdata.0.Heizkurve_Lernen:

      • Chart_Heizkurve: ECharts-JSON, Vorlauf über Außentemperatur je Kreis – aktuelle Einstellung, gelernte Kurve und aktueller Betriebspunkt
      • Chart_Verlauf: ECharts-JSON, je Nacht Raumabweichung, manuelle Temperatur und Ø-Außentemperatur
      • Log_HTML / Log_JSON: Statustabelle und die letzten Ereignisse (Lernen, Stellen, Tarif, Handänderungen)
      • HK1.Status / HK2.Status: eine Zeile mit Kurve, aktuellem Wert, Vorschlag und worauf eine Änderung gerade wartet

      Bei mir hängt das in einem Aura-Popup (Screenshots unten). Die Chart-JSONs funktionieren aber mit jedem eCharts-/JSON-Chart-Widget.

      Voraussetzungen

      • Vaillant-Wärmepumpe mit sensoCOMFORT/myVAILLANT und dem Adapter vaillant (myVaillant-Cloud)
      • Heizkreise ohne Raumaufschaltung, Zonen in Betriebsart MANUAL. Das Skript verschiebt die Kurve über die manuelle Temperatur.
      • je Heizkreis ein Führungsraum mit Ist- und Solltemperatur (beliebige Datenpunkte, z. B. Homematic-Thermostat)
      • optional: Adapter pirate-weather (stündliche Vorhersage). Ohne ihn läuft das Skript nur mit dem 24-h-Mittel der Außentemperatur.
      • Wer die Vaillant schon über ein eigenes Skript ansteuert, kann mit SENDEN.modus = 'datenpunkt' stattdessen in eigene Datenpunkte schreiben lassen.

      Installation

      1. Skript im JavaScript-Adapter anlegen und den Block KONFIGURATION anpassen. Alles mit <…> muss ersetzt werden:
        • VA = vaillant.0.<eure System-ID> (steht im Objektbaum)
        • je Kreis ist / soll (Führungsraum), circuitIndex / zoneIndex (0 = erster Kreis), Grenzen man und kurve
        • Kreise, die ihr nicht habt, einfach aus KREISE löschen
        • optional VORSCHAU.quelle, TARIF.signalK, TARIF_NACHT.signalK
      2. Starten. Die Datenpunkte unter 0_userdata.0.Heizkurve_Lernen werden automatisch angelegt. Fehlende oder nicht ersetzte Datenpunkte stehen als Warnung im Log.
      3. Ein paar Nächte im Beobachtungsmodus laufen lassen und im Log bzw. Status prüfen, ob die Vorschläge plausibel sind.
      4. Dann Steuerung_Aktiv auf true setzen.

      Tipp: Je mehr verschiedene Außentemperaturen das Skript schon gesehen hat, desto besser wird die Kurve. Im ersten Herbst braucht es ein paar Wochen.

      Einstellbare Werte (Auswahl)

      Block Wert Standard Bedeutung
      LERN_FENSTER von / bis 22:00 / 06:00 Zeitraum, in dem gelernt wird
      LERNEN maxSchrittK 0,5 maximale Korrektur pro Nacht
      LERNEN mitziehen 0,5 Anteil, der auf andere Stützstellen übertragen wird
      DAEMPFUNG hystereseK 0,4 Mindestabweichung für eine Änderung
      DAEMPFUNG bestaetigungen 2 Stundenläufe hintereinander
      DAEMPFUNG minHaltezeitH 4 Stunden zwischen zwei Lern-Änderungen
      VORSCHAU horizontH HK1 12 / HK2 4 Vorausschau je Kreis in Stunden
      VORSCHAU gewicht 0,6 Anteil der Vorhersage an der wirksamen Außentemperatur
      SENDEN modus direkt direkt oder datenpunkt

      Hinweise / bekannte Grenzen

      • Das Kurvenmodell (Vorlauf ≈ Man + 2 · Steilheit · (Man − Ta)) habe ich aus meinen eigenen Werten nachgemessen. Bei anderen Reglerständen kann der Faktor abweichen (Konstante VAILLANT_C).
      • Gelernt wird nur nachts. Sonneneinstrahlung, Kaminofen usw. tagsüber verfälschen das Lernen also nicht, werden aber auch nicht ausgeregelt.
      • Ich habe zwei Heizkreise (Fußboden mit Mischer, Heizkörper direkt) mit Pufferspeicher. Andere Anlagen sollten funktionieren, sind aber nicht getestet.

      Ich freue mich über Rückmeldungen, vor allem von anderen Vaillant-Besitzern: Passt das Kurvenmodell bei euch? Wie viele Nächte hat es bei euch gedauert, bis die Werte stabil waren?

      Skript: Heizkurve_Lernen.txt

      Aura Popup Heizkurve Lernen
      image.jpeg

      Aura WP Widget's/Popup's
      image.jpeg

      image.jpeg

      image.jpeg

      image.jpeg
      Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI erstellt.

      BluefoxB
      BluefoxB
      Bluefox
      schrieb zuletzt editiert von
      #2

      @lesiflo Danke fürs Teilen, gut durchdacht. Vor allem die Dämpfung gegen Verdichterstarts und den Start im reinen Anzeigemodus finde ich gut.

      Zwei Anregungen:

      • Im README vom vaillant-Adapter gibt es für customCommand bisher nur Beispiele für Raumtemperatur, Absenktemperatur, Betriebsart usw., aber keins für Heizkurve bzw. manuelle Vorlauftemperatur der Kreise. Wenn du die JSONs, die dein Skript schickt (url + data), als PR oder Issue bei @TA2k einreichst, haben auch andere etwas davon, die das nur von Hand oder in Blockly machen wollen.
      • Leg das Skript am besten in ein GitHub-Repo (oder zumindest ein Gist). Dann sieht man die Versionen und Änderungen, und Fehlermeldungen landen nicht verstreut hier im Thread.

      Mich würde nach dem Winter interessieren, wie stark die gelernte Kurve von deiner ursprünglichen Einstellung abweicht.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L
        L
        lesiflo
        Most Active
        schrieb zuletzt editiert von
        #3

        @bluefox: Danke für den Hinweis, hab ein Issue für customCommand aufgemacht. GitHub-Repo folgt. Aktuell ändert sich noch was.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • icebearI
          icebearI
          icebear
          Most Active
          schrieb zuletzt editiert von
          #4

          @lesiflo

          Ich hab das bei mir jetzt seit einiger Zeit schon laufen, Anfangs hatte ich einen Fehler gemacht, da ich die Solltemperatur von meinem Thermostat genommen hab, das ging aber in die Hose, da ich nur Heizkörper habe und die Thermostate auf voll offen stehen (30°C) da ich ja nur über die HK regle. Das Script hat dann natürlich jeden Tag den Vorschlag gemacht die Wunschtemp zu erhöhen, da ja die Solltemp nicht erreicht wird.
          Das hab ich dann geändert und einen anderen DP als Solltemp genommen und seit dem läuft es meines Erachtens super.
          (Ich habe nur einen Heizkreis, alles Heizkörper, Witterungsgeführt, Steuerung manuell)

          Heizkurve.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0

          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

          Registrieren Anmelden
          Antworten
          • In einem neuen Thema antworten
          Anmelden zum Antworten
          • Älteste zuerst
          • Neuste zuerst
          • Meiste Stimmen


          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate

          469

          Online

          33.2k

          Benutzer

          84.3k

          Themen

          1.4m

          Beiträge
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
          ioBroker Community 2014-2026
          logo
          • Anmelden

          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
          • Erster Beitrag
            Letzter Beitrag
          0
          • Home
          • Aktuell
          • Ungelesen 0
          • Kategorien
          • Unreplied
          • Beliebt
          • GitHub
          • Docu
          • Hilfe