Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Zendure Solarflow

NEWS

  • Monatsrückblick Juli / August 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    9
    1
    394

  • Der neue Monatsrückblick für Mai und Juni 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.3k

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    3.8k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Amutep

    Hallo,
    Ich schreib mal hier rein weil ich nicht genau weiß ob es bei github issues richtig war.

    Nutze den Adapter und bekommen für für ein den 1600ac+ : [getZenSdkProperties] IP address is not defined for device 3y7p0007!
    Habe die Tips von Karacho schon probiert leider keinen Erfolg

    schalte ich zenSDK aus kommt die Meldung nicht.

    zusätzlich bekomme ich die meldung beim starten des adapters:
    Error saving device list to file: zendure-solarflow.admin is not an object of type "meta"
    Cannot write file deviceList.json: zendure-solarflow.admin is not an object of type "meta"

    Ich habe noch ein D0 und ein 3CT von Zendure diese Geräte tauchen nicht auf?

    Danke für eure Hilfe

    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2606

    @Amutep Github Issue ist der richtige Weg, so kann es nicht verloren gehen. :-) Habe die issue schon gesehen!

    Ein Log-Eintrag mit [mdnsHelper] für den SF1600 erscheint nicht?

    D0 und 3CT konnte ich bisher nicht einbinden, da mir total viele Infos zum Gerät fehlen. Hast du da Log Einträge die einen Hinweis auf ProductKey/DeviceKey geben? Wüsste gerne ob die über die deviceList API "veröffentlicht" werden.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Amutep

      Hallo,
      Ich schreib mal hier rein weil ich nicht genau weiß ob es bei github issues richtig war.

      Nutze den Adapter und bekommen für für ein den 1600ac+ : [getZenSdkProperties] IP address is not defined for device 3y7p0007!
      Habe die Tips von Karacho schon probiert leider keinen Erfolg

      schalte ich zenSDK aus kommt die Meldung nicht.

      zusätzlich bekomme ich die meldung beim starten des adapters:
      Error saving device list to file: zendure-solarflow.admin is not an object of type "meta"
      Cannot write file deviceList.json: zendure-solarflow.admin is not an object of type "meta"

      Ich habe noch ein D0 und ein 3CT von Zendure diese Geräte tauchen nicht auf?

      Danke für eure Hilfe

      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      Developer
      schrieb zuletzt editiert von nograx
      #2607

      @Amutep Kannst du mir mal vom mDNS Helper beide Einträge für den D0 und 3CT hier posten (gerne die SN anonymisiert)

      Edit: Nicht gesehen das die im Github Issue standen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G Offline
        G Offline
        GH-Kgasse
        schrieb zuletzt editiert von
        #2608

        Hallo zusammen,
        ich habe ein reproduzierbares Problem mit dem Zendure-SolarFlow-Adapter 5.1.0 und einem SolarFlow 2400 AC+.

        Setup:

        ioBroker Zendure-SolarFlow Adapter: 5.1.0
        SolarFlow 2400 AC+
        SolarFlow 800 Plus als Vergleichsgerät in derselben Adapterinstanz
        Log-Level: silly
        Test sowohl mit aktiviertem als auch mit deaktiviertem zenSDK

        Beim SolarFlow 2400 AC+ funktioniert das Lesen der Daten problemlos. Mit aktiviertem zenSDK wird das Gerät korrekt per mDNS gefunden und die Properties werden regelmäßig erfolgreich gelesen.

        Problematisch sind die Control-Datenpunkte, insbesondere:

        zendure-solarflow.0.5fG27j.xd5Eq922.control.setDeviceAutomationInOutLimit

        Die Objektdefinition sieht korrekt aus:

        {
        "type": "state",
        "common": {
        "type": "number",
        "role": "value.power",
        "read": true,
        "write": true,
        "unit": "W",
        "def": 0
        }
        }

        Wenn ich den Datenpunkt manuell z. B. auf +444 oder -444
        setze, wird der Schreibvorgang offenbar nicht vom Adapter verarbeitet.
        Im Log erscheint beim 2400 AC+ insbesondere KEIN:

        [onStateChange] Control state 'setDeviceAutomationInOutLimit' changed ...

        und auch KEIN:

        [setDeviceAutomationInOutLimit] ...
        [updateProperty] ...
        [writeZenSdkProperties] ...

        Das Verhalten ist identisch:

        zenSDK aktiviert
        zenSDK deaktiviert / Cloud MQTT

        Es läuft parallel auch kein Regelscript für die Solarflow 2400 AC+, welches hierauf einen Einfluss nehmen könnte.
        Beim SolarFlow 800 Plus in derselben Adapterinstanz funktioniert derselbe Datenpunkt dagegen einwandfrei.

        Beispiel vom 800 Plus:

        [onStateChange] Control state 'setDeviceAutomationInOutLimit' changed, new value is 29, ack = false!
        [setDeviceAutomationInOutLimit] Set device Automation limit to 29!
        [setDeviceAutomationInOutLimit] Using zenSDK to set input/outputlimit in combination with acMode and smartMode!
        [updateProperty] Updating property acMode with value 2 ...
        [writeZenSdkProperties] Successfully wrote properties ... {"acMode":2} / status: 200
        [updateProperty] Updating property outputLimit with value 29 ...
        [writeZenSdkProperties] Successfully wrote properties ... {"outputLimit":29} / status: 200
        [updateProperty] Updating property inputLimit with value 0 ...
        [writeZenSdkProperties] Successfully wrote properties ... {"inputLimit":0} / status: 200

        Beim 2400 AC+ fehlt diese komplette Kette.

        Zusätzlich habe ich die manuelle Steuerung über die Zendure-App untersucht:

        Laden mit 400 W:

        acMode = 1
        setInputLimit = 400
        setOutputLimit = 0
        autoModel = 0 / Nothing
        smartMode = false

        Entladen mit 111 W:

        acMode = 2
        setInputLimit = 0
        setOutputLimit = 111
        autoModel = 0 / Nothing
        smartMode = false

        Die App-Steuerung funktioniert also, und die Werte werden anschließend auch korrekt im ioBroker angezeigt.

        Manuelle Schreibversuche auf

        setInputLimit

        bzw.

        setOutputLimit

        werden beim 2400 AC+ ebenfalls nicht wirksam bzw. kurz darauf wieder auf 0 gesetzt.

        Auffällig ist dagegen:

        acMode

        lässt sich über ioBroker manuell setzen und der Wert bleibt erhalten.

        Zusammenfassung:

        SolarFlow 800 Plus:
        setDeviceAutomationInOutLimit
        → onStateChange
        → Adapter verarbeitet den Wert
        → zenSDK Write
        → funktioniert

        SolarFlow 2400 AC+:
        setDeviceAutomationInOutLimit
        → kein onStateChange im Log
        → kein Write
        → funktioniert weder mit zenSDK noch über Cloud MQTT

        Für mich sieht es deshalb danach aus, dass der Control-State beim 2400 AC+ zwar korrekt angelegt wird, aber nicht korrekt im onStateChange bzw. im Geräte-Handler verarbeitet wird.

        Falls weitere Logs oder Tests benötigt werden, kann ich diese gerne liefern.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          Developer
          schrieb zuletzt editiert von nograx
          #2609

          @GH-Kgasse
          Du setzt setDeviceAutomationInOutLimit bei dem Gerät aber nicht zufällig mit "Bestätigt" bzw. ACK=true oder?

          Ich habe selbst einen 2400AC+ hier am laufen, und da funktioniert das. Also kann kein allgemeines Problem sein.

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • nograxN nograx

            @GH-Kgasse
            Du setzt setDeviceAutomationInOutLimit bei dem Gerät aber nicht zufällig mit "Bestätigt" bzw. ACK=true oder?

            Ich habe selbst einen 2400AC+ hier am laufen, und da funktioniert das. Also kann kein allgemeines Problem sein.

            G Offline
            G Offline
            GH-Kgasse
            schrieb zuletzt editiert von GH-Kgasse
            #2610

            @nograx. Danke
            wenn ich die Werte von Hand setzt, dann mit Bestätigt.
            Nachtrag: das war mein Fehler, ohne Bestätigt, geht das manuelle Schreiben. Oh Mann, mein Fehler.

            im Script via:

            setStateDelayed('zendure-solarflow.0.5fG27j.XXXXXXXX.control.setDeviceAutomationInOutLimit', { val: NeueLeistung, ack: false, expire: 0 }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
            
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G GH-Kgasse

              @nograx. Danke
              wenn ich die Werte von Hand setzt, dann mit Bestätigt.
              Nachtrag: das war mein Fehler, ohne Bestätigt, geht das manuelle Schreiben. Oh Mann, mein Fehler.

              im Script via:

              setStateDelayed('zendure-solarflow.0.5fG27j.XXXXXXXX.control.setDeviceAutomationInOutLimit', { val: NeueLeistung, ack: false, expire: 0 }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
              
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              Developer
              schrieb zuletzt editiert von
              #2611

              @GH-Kgasse Jo das war direkt mein Verdacht. IoBroker Adapter bestätigen den Wert wenn er korrekt verarbeitet wurde. Wenn du das vorher schon bestätigst heißt das „setz den Wert aber mach sonst bitte nichts“

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • XBiTX XBiT

                @nograx

                [mdnsHelper] Found Zendure device via mDNS: Zendure-solarFlow4000MixPro-EOE3XXXXXXXXXXX (host: Zendure-solarFlow4000MixPro-EOE3XXXXXXXXXXX.local, addresses: 192.168.1.212)

                Datenpunkte / Objekte gibt es aber nicht / werden nicht angelegt -> sorry bin nicht ganz auf den laufenden was der Adapter aktuell alles an Geräten unterstützt.

                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                Developer
                schrieb zuletzt editiert von
                #2612

                @XBiT Kannst du wohl mal die Version v5.2.0-alpha.3 ausprobieren? In den Einstellungen "Über mDNS gefundene Geräte automatisch hinzufügen" aktivieren? Rein theoretisch sollte damit dein 4000 Mix im Adapter auftauchen und auch steuerbar sein...

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #2613

                  Hi @nograx - kurz nachgehakt: mit meinem Hyper2000, wenn ich auf die Alpha umstelle, um "hemsEP" zu nutzen - muss ich dann in meiner Automatisierung, die jetzt aktuell auf setDeviceAutomationInOutLimit steuert, etwas ändern?

                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T The_Stig

                    Hi @nograx - kurz nachgehakt: mit meinem Hyper2000, wenn ich auf die Alpha umstelle, um "hemsEP" zu nutzen - muss ich dann in meiner Automatisierung, die jetzt aktuell auf setDeviceAutomationInOutLimit steuert, etwas ändern?

                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    Developer
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #2614

                    @The_Stig nein

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Online
                      T Online
                      The_Stig
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #2615

                      top- danke!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        Developer
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #2616

                        Die letzte alpha geht heute noch als Beta rein. ich konnte mit @Amutep einiges voran bringen und diverse Bugs beheben. Die Mix Geräte und die Smart Meter werden nun sauber erkannt und ausgelesen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        350

                        Online

                        33.0k

                        Benutzende

                        83.7k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2026
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe