Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11)
-
Moin,
nachdem ich mit Hilfe im Forum erfolgreich erreicht habe, dass der Modbus-Adapter mit Meldung "poll ... done" Werte aus dem Solar-Edge Wechselrichter (SE16K) ausliest, will es mir nicht gelingen, dass die ausgelesenen Werte als Objekte erscheinen. Das Objekt "Modbus.0" aufgeklappt ist leer, unter "Eigenschaften" erfahre ich, dass das Objekt nicht existiere.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass es mit der "Alias"-Einstellung zusammenhängen könnte, ich habe aber hier allerlei Einstellungen durchgespielt, mit dem immer gleichen Ergebnis.
Ich versuche es erst mal mit einfachen Werte ohne Skalierungsfaktor, z.B. Seriennummer. Ohne Alias 51, mit Alias 40052. Habe aber auch diverse andere Register ausprobiert. Der Debug-Log sagt:modbus.0 2026-08-09 19:05:56.551 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 51 DONE modbus.0 2026-08-09 19:05:56.512 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 51 - 16 registers modbus.0 2026-08-09 19:05:56.511 debug [DevID_1] Poll start ---------------------list sich für mich wie erfolgreiches Auslesen. Dass die Modbus-Auslesung als solche funktioniert, habe ich auch mit dem "SerialTool" getestet.
Kann mir jemand, der das hinbekommen hat, verraten, wie es ging?
Oder gibt es einen Workaround, wenn der Modbus-Adapter da tatsächlich buggy ist?
Es dankt
Aubergino -
Moin,
nachdem ich mit Hilfe im Forum erfolgreich erreicht habe, dass der Modbus-Adapter mit Meldung "poll ... done" Werte aus dem Solar-Edge Wechselrichter (SE16K) ausliest, will es mir nicht gelingen, dass die ausgelesenen Werte als Objekte erscheinen. Das Objekt "Modbus.0" aufgeklappt ist leer, unter "Eigenschaften" erfahre ich, dass das Objekt nicht existiere.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass es mit der "Alias"-Einstellung zusammenhängen könnte, ich habe aber hier allerlei Einstellungen durchgespielt, mit dem immer gleichen Ergebnis.
Ich versuche es erst mal mit einfachen Werte ohne Skalierungsfaktor, z.B. Seriennummer. Ohne Alias 51, mit Alias 40052. Habe aber auch diverse andere Register ausprobiert. Der Debug-Log sagt:modbus.0 2026-08-09 19:05:56.551 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 51 DONE modbus.0 2026-08-09 19:05:56.512 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 51 - 16 registers modbus.0 2026-08-09 19:05:56.511 debug [DevID_1] Poll start ---------------------list sich für mich wie erfolgreiches Auslesen. Dass die Modbus-Auslesung als solche funktioniert, habe ich auch mit dem "SerialTool" getestet.
Kann mir jemand, der das hinbekommen hat, verraten, wie es ging?
Oder gibt es einen Workaround, wenn der Modbus-Adapter da tatsächlich buggy ist?
Es dankt
Auberginowenn der Modbus-Adapter da tatsächlich buggy ist?
Isser nich 😉
Du könntest ihn aber mal komplett!! Löschen und neu installieren
In der Instanz dann mit nur einem Register anfangen -
Komplett gelöscht (Dabei kam die Meldung "Deleting 75 Objects"!) und neu installiert... 5 Register eingegeben, aber erst mal nur eines (107 ohne, 40108 mit Alias) für's Polling angehakt... Debug-Protoll ist zufrieden (Poll address 107 Done)... In den Objekten "Modbus.0" aufgeklappt... Nichts drin und bei Klick auf "Einstellungen": "Objekt existiert nicht".
Ich versteh's nicht... -
Komplett gelöscht (Dabei kam die Meldung "Deleting 75 Objects"!) und neu installiert... 5 Register eingegeben, aber erst mal nur eines (107 ohne, 40108 mit Alias) für's Polling angehakt... Debug-Protoll ist zufrieden (Poll address 107 Done)... In den Objekten "Modbus.0" aufgeklappt... Nichts drin und bei Klick auf "Einstellungen": "Objekt existiert nicht".
Ich versteh's nicht...neu installiert... 5 Register eingegeben,
Bitte
Homoran sagte:
mit nur einem Register anfangen
aber erst mal nur eines (107 ohne, 40108 mit Alias) für's Polling angehakt
Dann warten due anderen 4 dass Daten gesendet werden, was due eigentliche Aufgabe von Holdingregistern ist!
107 ohne, 40108 mit Alias
Und was erwartet der Wechselrichter!?
Etwa 40107?Debug-Protoll ist zufrieden (Poll address 107 Done).
Danach wird es erst spannend!
Dass der Adapter pollt ist ja schön, aber kommtcwas zurück? Und wie? -
neu installiert... 5 Register eingegeben,
Bitte
Homoran sagte:
mit nur einem Register anfangen
aber erst mal nur eines (107 ohne, 40108 mit Alias) für's Polling angehakt
Dann warten due anderen 4 dass Daten gesendet werden, was due eigentliche Aufgabe von Holdingregistern ist!
107 ohne, 40108 mit Alias
Und was erwartet der Wechselrichter!?
Etwa 40107?Debug-Protoll ist zufrieden (Poll address 107 Done).
Danach wird es erst spannend!
Dass der Adapter pollt ist ja schön, aber kommtcwas zurück? Und wie?Dann warten due anderen 4 dass Daten gesendet werden, was due eigentliche Aufgabe von Holdingregistern ist!
Ok, das war mir nicht klar. Nun sind 4 Register gelöscht und nur noch das mit dem Betriebsstatus pollt.
Und was erwartet der Wechselrichter!?
Etwa 40107?Nach meinem bisherigen Verständnis ist 40108 die Aliasadresse von Holding-Register 107. Aber Du hast recht, die Statusadresse ist 40107. Ich hatte aber verschiedene Adressen im Umfeld ausprobiert - mit Alias 40107, 40108, ohne Alias 107, 108. Mit dem "SerialTool" sehe ich, dass 40107 ausgelesen wird und der WR mit "2" antwortet. Im Modbus-Adapter sehe ich mit keiner der Adressen ein Objekt.
Dass der Adapter pollt ist ja schön, aber kommtcwas zurück? Und wie?
Könnte ich denn an anderer Stelle (als in den Objekten) sehen, ob etwas zurückkommt? Würde das bei Erfolg im Protokoll sichtbar?
-
Dann warten due anderen 4 dass Daten gesendet werden, was due eigentliche Aufgabe von Holdingregistern ist!
Ok, das war mir nicht klar. Nun sind 4 Register gelöscht und nur noch das mit dem Betriebsstatus pollt.
Und was erwartet der Wechselrichter!?
Etwa 40107?Nach meinem bisherigen Verständnis ist 40108 die Aliasadresse von Holding-Register 107. Aber Du hast recht, die Statusadresse ist 40107. Ich hatte aber verschiedene Adressen im Umfeld ausprobiert - mit Alias 40107, 40108, ohne Alias 107, 108. Mit dem "SerialTool" sehe ich, dass 40107 ausgelesen wird und der WR mit "2" antwortet. Im Modbus-Adapter sehe ich mit keiner der Adressen ein Objekt.
Dass der Adapter pollt ist ja schön, aber kommtcwas zurück? Und wie?
Könnte ich denn an anderer Stelle (als in den Objekten) sehen, ob etwas zurückkommt? Würde das bei Erfolg im Protokoll sichtbar?
Wechselrichter!?
Etwa 40107?Nach meinem bisherigen Verständnis ist 40108 die Aliasadresse von Holding-Register 107.
Nicht ganz!
Das gilt für den modbusadapter, der bei Holdingregistern mit einem Offset von 40001 arbeitet.
Deswegen muss man genau wissen welches Register der Client hat und ggf. einen rauf oder runter probieren.
Auch 40000 ist ein gängiger offsetHast du auch mal 40107 ohne Alias versucht?
Ich kenne das serial tool nicht. Arbeitet das intern auch mit alias und offset?
Würde das bei Erfolg im Protokoll sichtbar?
Ich denke ja.
-
Hallo Homoran, gerade noch mal gezielt 40106, 40107 und 40108 ohne Alias probiert - nichts...
Mit dem SerialTool wollte ich hauptsächlich wissen, ob der Wechselrichter antwortet, und weiß nun, dass er es tut, auf 40107 (Status), auf 40083 und 40084 (Leistung und Skalierungsfaktor). Weiter habe ich mich damit nicht beschäftigt, zumal das auch gerne mal abstürzt.. -
Hallo Homoran, gerade noch mal gezielt 40106, 40107 und 40108 ohne Alias probiert - nichts...
Mit dem SerialTool wollte ich hauptsächlich wissen, ob der Wechselrichter antwortet, und weiß nun, dass er es tut, auf 40107 (Status), auf 40083 und 40084 (Leistung und Skalierungsfaktor). Weiter habe ich mich damit nicht beschäftigt, zumal das auch gerne mal abstürzt..auf 40107 (Status), auf 40083 und 40084
Warum nicht systematisch auf 40107 +/- 1 ?
Mit und ohne Alias
Damit würdest du die möglichen Offsets erschlagen!Homoran sagte:
Ich kenne das serial tool nicht. Arbeitet das intern auch mit alias und offset?
Auch 106, 107, 108 ohne Alias wäre noch zu testen.
Irgendwo muss etwas zurückkommenAber wir reden doch von Modbus TCP, oder?
Serial impliziert bei mir USB, also Modbus RTU -
Hallo Homoran, gerade noch mal gezielt 40106, 40107 und 40108 ohne Alias probiert - nichts...
Mit dem SerialTool wollte ich hauptsächlich wissen, ob der Wechselrichter antwortet, und weiß nun, dass er es tut, auf 40107 (Status), auf 40083 und 40084 (Leistung und Skalierungsfaktor). Weiter habe ich mich damit nicht beschäftigt, zumal das auch gerne mal abstürzt..Genau dieses Durchtesten 40106 bis 40108 ohne Alias hatte ich zuletzt probiert, auf Deine Anregung hin, alle anderen Varianten hatte ich ja längst schon rauf und runter probiert...
Das muss irgendwo anders haken.
(SerialTool hat ein Modbus TCP Modul, darüber hatte ich getestet). -
Stell das loggen der Instanz auf Debug und schau per Konsole ins Log rein. Dann siehst du ob etwas zurück kommt.
Mal im Browser „F5“ gedrückt auf der Objektseite?
Stell das loggen der Instanz auf Debug
Hat er im parallelthread
https://forum.iobroker.net/post/1350520
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.