<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin,<br />
nachdem ich mit Hilfe im Forum erfolgreich erreicht habe, dass der Modbus-Adapter mit Meldung "poll ... done" Werte aus dem Solar-Edge Wechselrichter (SE16K) ausliest, will es mir nicht gelingen, dass die ausgelesenen Werte als Objekte erscheinen. Das Objekt "Modbus.0" aufgeklappt ist leer, unter "Eigenschaften" erfahre ich, dass das Objekt nicht existiere.<br />
Hier im Forum habe ich gelesen, dass es mit der "Alias"-Einstellung zusammenhängen könnte, ich habe aber hier allerlei Einstellungen durchgespielt, mit dem immer gleichen Ergebnis.<br />
Ich versuche es erst mal mit einfachen Werte ohne Skalierungsfaktor, z.B. Seriennummer. Ohne Alias 51, mit Alias 40052. Habe aber auch diverse andere Register ausprobiert. Der Debug-Log sagt:</p>
<pre><code>modbus.0
	2026-08-09 19:05:56.551	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 51 DONE
modbus.0
	2026-08-09 19:05:56.512	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 51 - 16 registers
modbus.0
	2026-08-09 19:05:56.511	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
</code></pre>
<p dir="auto">list sich für mich wie erfolgreiches Auslesen. Dass die Modbus-Auslesung als solche funktioniert, habe ich auch mit dem "SerialTool" getestet.<br />
Kann mir jemand, der das hinbekommen hat, verraten, wie es ging?<br />
Oder gibt es einen Workaround, wenn der Modbus-Adapter da tatsächlich buggy ist?<br />
Es dankt<br />
Aubergino</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85148/modbus-adapter-erzeugt-keine-objekte-unter-windows-11</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2026 23:52:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85148.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 17:13:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11) on Tue, 11 Aug 2026 14:22:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a> <a href="/post/1351190">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Stell das loggen der Instanz auf Debug</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hat er im parallelthread<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/post/1350520">https://forum.iobroker.net/post/1350520</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351192</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351192</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:22:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11) on Tue, 11 Aug 2026 14:15:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Stell das loggen der Instanz auf Debug und schau per Konsole ins Log rein. Dann siehst du ob etwas zurück kommt.</p>
<p dir="auto">Mal im Browser „F5“ gedrückt auf der Objektseite?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351190</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351190</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:15:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11) on Tue, 11 Aug 2026 07:42:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Genau dieses Durchtesten 40106 bis 40108 ohne Alias hatte ich zuletzt probiert, auf Deine Anregung hin, alle anderen Varianten hatte ich ja längst schon rauf und runter probiert...<br />
Das muss irgendwo anders haken.<br />
(SerialTool hat ein Modbus TCP Modul, darüber hatte ich getestet).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351144</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351144</guid><dc:creator><![CDATA[Aubergino]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:42:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11) on Tue, 11 Aug 2026 07:14:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aubergino" aria-label="Profile: Aubergino">@<bdi>Aubergino</bdi></a> <a href="/post/1351139">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">auf 40107 (Status), auf 40083 und 40084</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Warum nicht systematisch auf 40107 +/- 1 ?<br />
Mit und ohne Alias<br />
Damit würdest du die möglichen Offsets erschlagen!</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Homoran <a href="/post/1351052">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ich kenne das serial tool nicht. Arbeitet das intern auch mit alias und offset?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Auch 106, 107, 108 ohne Alias wäre noch zu testen.<br />
Irgendwo muss etwas zurückkommen</p>
<p dir="auto">Aber wir reden doch von Modbus TCP, oder?<br />
Serial impliziert bei mir USB, also Modbus RTU</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351140</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351140</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:14:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11) on Tue, 11 Aug 2026 07:07:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Homoran, gerade noch mal gezielt 40106, 40107 und 40108 ohne Alias probiert - nichts...<br />
Mit dem SerialTool wollte ich hauptsächlich wissen, ob der Wechselrichter antwortet, und weiß nun, dass er es tut, auf 40107 (Status), auf 40083 und 40084 (Leistung und Skalierungsfaktor). Weiter habe ich mich damit nicht beschäftigt, zumal das auch gerne mal abstürzt..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351139</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351139</guid><dc:creator><![CDATA[Aubergino]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:07:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11) on Mon, 10 Aug 2026 08:10:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aubergino" aria-label="Profile: Aubergino">@<bdi>Aubergino</bdi></a> <a href="/post/1351029">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Wechselrichter!?<br />
Etwa 40107?</p>
<p dir="auto">Nach meinem bisherigen Verständnis ist 40108 die Aliasadresse von Holding-Register 107.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nicht ganz!<br />
Das gilt für den modbusadapter, der bei Holdingregistern mit einem Offset von 40001 arbeitet.<br />
Deswegen muss man genau wissen welches Register der Client hat und ggf. einen rauf oder runter probieren.<br />
Auch 40000 ist ein gängiger offset</p>
<p dir="auto">Hast du auch mal 40107 ohne Alias versucht?</p>
<p dir="auto">Ich kenne das serial tool nicht. Arbeitet das intern auch mit alias und offset?</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aubergino" aria-label="Profile: Aubergino">@<bdi>Aubergino</bdi></a> <a href="/post/1351029">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Würde das bei Erfolg im Protokoll sichtbar?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich denke ja.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351052</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351052</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:10:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11) on Sun, 09 Aug 2026 21:03:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> <a href="/post/1351028">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Dann warten due anderen 4 dass Daten gesendet werden, was due eigentliche Aufgabe von Holdingregistern ist!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ok, das war mir nicht klar. Nun sind 4 Register gelöscht und nur noch das mit dem Betriebsstatus pollt.</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> <a href="/post/1351028">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Und was erwartet der Wechselrichter!?<br />
Etwa 40107?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nach meinem bisherigen Verständnis ist 40108 die Aliasadresse von Holding-Register 107. Aber Du hast recht, die Statusadresse ist 40107. Ich hatte aber verschiedene Adressen im Umfeld ausprobiert - mit Alias 40107, 40108, ohne Alias 107, 108. Mit dem "SerialTool" sehe ich, dass 40107 ausgelesen wird und der WR mit "2" antwortet. Im Modbus-Adapter sehe ich mit keiner der Adressen ein Objekt.</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> <a href="/post/1351028">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Dass der Adapter pollt ist ja schön, aber kommtcwas zurück? Und wie?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Könnte ich denn an anderer Stelle (als in den Objekten) sehen, ob etwas zurückkommt? Würde das bei Erfolg im Protokoll sichtbar?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351029</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351029</guid><dc:creator><![CDATA[Aubergino]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 21:03:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11) on Sun, 09 Aug 2026 19:17:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aubergino" aria-label="Profile: Aubergino">@<bdi>Aubergino</bdi></a> <a href="/post/1351025">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">neu installiert... 5 Register eingegeben,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bitte</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Homoran <a href="/post/1351012">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">mit nur <strong>einem</strong> Register anfangen</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aubergino" aria-label="Profile: Aubergino">@<bdi>Aubergino</bdi></a> <a href="/post/1351025">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">aber erst mal nur eines (107 ohne, 40108 mit Alias) für's Polling angehakt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann warten due anderen 4 dass Daten gesendet werden, was due eigentliche Aufgabe von Holdingregistern ist!</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aubergino" aria-label="Profile: Aubergino">@<bdi>Aubergino</bdi></a> <a href="/post/1351025">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">107 ohne, 40108 mit Alias</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Und was erwartet der Wechselrichter!?<br />
Etwa 40107?</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aubergino" aria-label="Profile: Aubergino">@<bdi>Aubergino</bdi></a> <a href="/post/1351025">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Debug-Protoll ist zufrieden (Poll address 107 Done).</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Danach wird es erst spannend!<br />
Dass der Adapter pollt ist ja schön, aber kommtcwas zurück? Und wie?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351028</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351028</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 19:17:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11) on Sun, 09 Aug 2026 18:56:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Komplett gelöscht (Dabei kam die Meldung "Deleting 75 Objects"!) und neu installiert... 5 Register eingegeben, aber erst mal nur eines (107 ohne, 40108 mit Alias) für's Polling angehakt... Debug-Protoll ist zufrieden (Poll address 107 Done)... In den Objekten "Modbus.0" aufgeklappt... Nichts drin und bei Klick auf "Einstellungen": "Objekt existiert nicht".<br />
Ich versteh's nicht...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351025</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351025</guid><dc:creator><![CDATA[Aubergino]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:56:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11) on Sun, 09 Aug 2026 17:38:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aubergino" aria-label="Profile: Aubergino">@<bdi>Aubergino</bdi></a> <a href="/post/1351007">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">wenn der Modbus-Adapter da tatsächlich buggy ist?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Isser nich 😉</p>
<p dir="auto">Du könntest ihn aber mal komplett!! Löschen und neu installieren<br />
In der Instanz dann mit nur einem Register anfangen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351012</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351012</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 17:38:49 GMT</pubDate></item></channel></rss>