NEWS
[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
-
@FernetMenta
Das Problem ist mit den vorhandenen Mitteln des Adapters nicht zu lösen. Er überwacht alle 3 Phasen und regelt den Ladestrom so, dass keine einzelne Phase über das eingestellte Limit geht. Würde ich nun 10 A in den Einstellungen eintragen, könnte der Golf Hybrid (lädt nur einphasig ) nicht mehr mit 3,5kW laden, dies sind ja 16A.Darum muss ich den tatsächlichen Strom berechnen und den erlaubten Spitzenstrom mit einem Datenpunkt im bereits oben angeführten Intervall regeln.
-
Danke für Eure Erläuterungen. Wenn ich die Anwendung richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass am Hausübergabepunkt (HÜP) zu keiner Zeit mehr als 7kW Leistung fliesen dürfen. Dabei spielt es keine Rolle ob auf Phase 1 10kw eingespeist, auf Phase 2 25 kW aus dem Netz entnommen und auf Phase 3 10kw eingespeist werden. Damit wäre die österreichische Anforderung erfüllt?
Dafür gäbe es in den Einstellungen bereits eine Möglichkeit. Beim letzten Abschnitt der Einstellungen kann ich die max. Leistung einstellen und im 1. State den Namen des EnergyMeters angeben, das die Leistung misst (in der Regel identisch mit dem aus dem 2. Abschnitt für den PV-Überschuss.
Ich habe nicht herausgelesen, dass dies nur in bestimmten Monaten gilt. Warum also eine variable Steuerung? Würde dann nicht eine dauerhafte Steuerung reichen?
Dann solltest Du aber etwas unter den 7kw bleiben. Wenn ich es richtig verstehe wird zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt und dann alle 15 Minuten die Leistung am HÜP gemessen. Wenn diese (auch nur einmalig und ohne Toleranz?) darüber liegt => geht der Preis für den Tag (oder Stunde) nach oben?Ich verstehe ich nicht ,warum ihr weiterhin mit Stromstärke von 10A diskutiert, die kann ja durchaus höher liegen und es kommt nur auf die Leistung der Summe der drei Phasen an, oder?
-
Danke für Eure Erläuterungen. Wenn ich die Anwendung richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass am Hausübergabepunkt (HÜP) zu keiner Zeit mehr als 7kW Leistung fliesen dürfen. Dabei spielt es keine Rolle ob auf Phase 1 10kw eingespeist, auf Phase 2 25 kW aus dem Netz entnommen und auf Phase 3 10kw eingespeist werden. Damit wäre die österreichische Anforderung erfüllt?
Dafür gäbe es in den Einstellungen bereits eine Möglichkeit. Beim letzten Abschnitt der Einstellungen kann ich die max. Leistung einstellen und im 1. State den Namen des EnergyMeters angeben, das die Leistung misst (in der Regel identisch mit dem aus dem 2. Abschnitt für den PV-Überschuss.
Ich habe nicht herausgelesen, dass dies nur in bestimmten Monaten gilt. Warum also eine variable Steuerung? Würde dann nicht eine dauerhafte Steuerung reichen?
Dann solltest Du aber etwas unter den 7kw bleiben. Wenn ich es richtig verstehe wird zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt und dann alle 15 Minuten die Leistung am HÜP gemessen. Wenn diese (auch nur einmalig und ohne Toleranz?) darüber liegt => geht der Preis für den Tag (oder Stunde) nach oben?Ich verstehe ich nicht ,warum ihr weiterhin mit Stromstärke von 10A diskutiert, die kann ja durchaus höher liegen und es kommt nur auf die Leistung der Summe der drei Phasen an, oder?
Danke für Eure Erläuterungen. Wenn ich die Anwendung richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass am Hausübergabepunkt (HÜP) zu keiner Zeit mehr als 7kW Leistung fliesen dürfen. Dabei spielt es keine Rolle ob auf Phase 1 10kw eingespeist, auf Phase 2 25 kW aus dem Netz entnommen und auf Phase 3 10kw eingespeist werden. Damit wäre die österreichische Anforderung erfüllt?
So habe ich die Pressemitteilungen verstanden. ORF-Artikel
Die genaue Ausformulierung, die neuen Tarife und auch jeweiligen Tarifschwellen werden von der E-Control erst später veröffentlicht.Wenn ich es richtig verstehe wird zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt und dann alle 15 Minuten die Leistung am HÜP gemessen. Wenn diese (auch nur einmalig und ohne Toleranz?) darüber liegt => geht der Preis für den Tag (oder Stunde) nach oben?
Die Smartmeter werden von Energielieferanten im 15 Minutentakt ausgelesen, für die Berechnung der Monatsgebühr wird der höchste 15-Minuten-Wert des Monats herangezogen.
Ich habe nicht herausgelesen, dass dies nur in bestimmten Monaten gilt. Warum also eine variable Steuerung? Würde dann nicht eine dauerhafte Steuerung reichen?
Es kann durchaus sein, dass in der Nacht mehr Strom bezogen werden darf, die Formulierungen in den Medien dazu sind etwas schwammig.
Ich verstehe ich nicht ,warum ihr weiterhin mit Stromstärke von 10A diskutiert, die kann ja durchaus höher liegen und es kommt nur auf die Leistung der Summe der drei Phasen an, oder?
Das hast du richtig verstanden.
-
Ok, dann würde es doch reichen, analog zum State bzw. der Einstellung addPower, einen Datenpunkt maxPower anzulegen. Dieser übersteuert (wenn ungleich 0) den Wert aus den Einstellungen. Passt das so?
Der Adapter aktualisiert seine Daten zwar nur alle 30 Sekunden, aber auf Änderungen am EnergyMeter reagiert er immer sofort. Dennoch dauert es, bis dann der aktuelle Verbrauch der Wallbox abgerufen wird und die Steuerung nachregeln kann. Da wäre es interessant zu wissen, ob es wirklich eine einzelne Messung je Viertelstunde ist oder z.B. zwei im Abstand von 1, 10 oder 30 Sekunden, aus denen ein Mittelwert gebildet wird, damit sehr kurz Lastspritzen nicht automatisch zu einem erhöhten Entgelt führen ...
-
Ok, dann würde es doch reichen, analog zum State bzw. der Einstellung addPower, einen Datenpunkt maxPower anzulegen. Dieser übersteuert (wenn ungleich 0) den Wert aus den Einstellungen. Passt das so?
Der Adapter aktualisiert seine Daten zwar nur alle 30 Sekunden, aber auf Änderungen am EnergyMeter reagiert er immer sofort. Dennoch dauert es, bis dann der aktuelle Verbrauch der Wallbox abgerufen wird und die Steuerung nachregeln kann. Da wäre es interessant zu wissen, ob es wirklich eine einzelne Messung je Viertelstunde ist oder z.B. zwei im Abstand von 1, 10 oder 30 Sekunden, aus denen ein Mittelwert gebildet wird, damit sehr kurz Lastspritzen nicht automatisch zu einem erhöhten Entgelt führen ...
Da wäre es interessant zu wissen, ob es wirklich eine einzelne Messung je Viertelstunde ist oder z.B. zwei im Abstand von 1, 10 oder 30 Sekunden, aus denen ein Mittelwert gebildet wird, damit sehr kurz Lastspritzen nicht automatisch zu einem erhöhten Entgelt führen
Ich habe es so verstanden, dass ein Mittelwert des 15 Minutenintervalls gebildet wird
@Sneak-L8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Ok, dann würde es doch reichen, analog zum State bzw. der Einstellung addPower, einen Datenpunkt maxPower anzulegen. Dieser übersteuert (wenn ungleich 0) den Wert aus den Einstellungen. Passt das so?
Das würde passen
-
Ich habe es so verstanden, dass ein Mittelwert des 15 Minutenintervalls gebildet wird
Ok, das ist gut, dann sollten kurze Spitzen durch Wolken/Sonne ausgeglichen werden.
Ich mach mich mal an die Arbeit .. -
Danke, guter Tipp. Ich habe jetzt mal eine Version auf github bereitgestellt. Dort gibt es einen State maxGridPower, mit dem Du dynamisch die maximale Leistung am HÜP steuern kannst. Änderungen werden als Info ins Log geschrieben. Bitte mal testen und Feedback geben.
-
Guten Morgen Sneak, bei einem ersten Test hat es gut funktioniert. Ich teste morgen bei Schlechtwetter ohne PV nochmals.
Vielen lieben Dank für deine Arbeit.
Der Datenpunkt liegt unter automatic, bedeutet dies dass der Wert nur bei aktiver PV-Automatik steuert?PS: Dürfen in den Adaptereinstellung die theoretischen Maximalwerte beim max. Bezug und der max. Phasenlast stehen bleiben?
-
Ja, die Werte in den Einstellungen und in den States ergänzen sich. Bei maxGridPower übersteuert ein Wert ungleich 0 den Wert aus den Einstellungen, er hat also Vorrang.
limitCurrent begrenzt allerdings die Stromstärke der Wallbox und nicht am HÜP, das heißt der State ist unabhängig von dem Wert in den Einstellungen. -
@sneak-l8 Danke fürs stetige Weiterentwickeln!
Bei uns läuft er jetzt seit Jahren, allerdings fast ausschließlich im PV Auto-Modus und wenn dann doch mal mehr geladen werden soll, knipse ich den PV-Mode aus und lasse ihn nachts wieder automatisch einschalten. Die ganzen Erweiterungen der letzten Monate muss ich mir mal bei Gelegenheit anschauen ... ;)
Um einen Überblick zu bekommen hab ich mal die komplette Funktionalität des Adapters zusammenfassen und erklären (KI Fehler nicht ausgeschlossen :)) lassen. Das Forum rendert allerdings die mermaid Diagramme nicht, daher am besten in einem entsprechenden Viewer (Obsidian, VSCode z.B.) anschauen.
-
Ja, die Werte in den Einstellungen und in den States ergänzen sich. Bei maxGridPower übersteuert ein Wert ungleich 0 den Wert aus den Einstellungen, er hat also Vorrang.
limitCurrent begrenzt allerdings die Stromstärke der Wallbox und nicht am HÜP, das heißt der State ist unabhängig von dem Wert in den Einstellungen. -
@sneak-l8 Danke fürs stetige Weiterentwickeln!
Bei uns läuft er jetzt seit Jahren, allerdings fast ausschließlich im PV Auto-Modus und wenn dann doch mal mehr geladen werden soll, knipse ich den PV-Mode aus und lasse ihn nachts wieder automatisch einschalten. Die ganzen Erweiterungen der letzten Monate muss ich mir mal bei Gelegenheit anschauen ... ;)
Um einen Überblick zu bekommen hab ich mal die komplette Funktionalität des Adapters zusammenfassen und erklären (KI Fehler nicht ausgeschlossen :)) lassen. Das Forum rendert allerdings die mermaid Diagramme nicht, daher am besten in einem entsprechenden Viewer (Obsidian, VSCode z.B.) anschauen.
Um einen Überblick zu bekommen hab ich mal die komplette Funktionalität des Adapters zusammenfassen und erklären (KI Fehler nicht ausgeschlossen :)) lassen. Das Forum rendert allerdings die mermaid Diagramme nicht, daher am besten in einem entsprechenden Viewer (Obsidian, VSCode z.B.) anschauen.
Vielen Dank für die Erstellung, ich habe sie gleich mal eingebunden (Link aus de Readme bei github). Dort wird das Mermaid auch korrekt gerendert.
-
Um einen Überblick zu bekommen hab ich mal die komplette Funktionalität des Adapters zusammenfassen und erklären (KI Fehler nicht ausgeschlossen :)) lassen. Das Forum rendert allerdings die mermaid Diagramme nicht, daher am besten in einem entsprechenden Viewer (Obsidian, VSCode z.B.) anschauen.
Vielen Dank für die Erstellung, ich habe sie gleich mal eingebunden (Link aus de Readme bei github). Dort wird das Mermaid auch korrekt gerendert.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.