Jetzt noch eine blöde Frage: Heißt ich brauche dann aber auch eine RTL Box die aber auch einen Vorlauftemperaturbegrenzer hat, richtig?
@SchuetzeSchulz gemischte Systeme sind nie Einfach.
Ich kenne die RTL-Box nicht.
Vom Namen her ist das ein RücklaufTemperaturbegrenzer (ReturnTemperatureLimiter)
Das ergibt für mich keinen Sinn da die FBH anzuhängen. Die FBH benötigt eine niedrige VorlaufTemperatur.
Bisher kenne ich dafür nur Mischer.Was hat dir denn dein Installateur dazu gesagt?
Wer hat das berechnet und so konfiguriert? -
Bevor hier weiter Empfehlungen gegeben werden können, solltest Du erstmal sagen, wie geheizt wird.
Fossil, Pellets, Wärmepumpe?Bei einer Wärmepumpe wäre ein 230 V Stellantrieb kritisch zu sehen, weil er ohne spezielle PWM Ansteuerung nur Auf/Zu kann, was dem minimal geforderten Volumenstrom entgegensteht.
Daneben ist aufgrund der Trägheit einer Fußbodenheizung eine Regelung ziemlich heikel
-
Aktuell wird mit Gas und Heizkörpern geheizt. Lediglich in der Küche musste der Heizkörper jetzt weichen weil dort statt des Fensters eine Terrassentür hin kommt. Daher die Fußbodenheizung.
-
Aktuell wird mit Gas und Heizkörpern geheizt. Lediglich in der Küche musste der Heizkörper jetzt weichen weil dort statt des Fensters eine Terrassentür hin kommt. Daher die Fußbodenheizung.
Daher die Fußbodenheizung.
Das ist unerheblich warum.
Wer hat die Auslegung und die Technik berechnet?Bei einer Wärmepumpe wäre ein 230 V Stellantrieb kritisch zu sehen, weil er ohne spezielle PWM Ansteuerung nur Auf/Zu kann,
Deswegen habe ich ja denn Stellmotor verlinkt.
Die gibt es auch mit 230V.Bei einer Wärmepumpe
Da wäre kein Unterschied, da es hier nur um einen Heizkreis geht, der Rest läuft ja weiter
aufgrund der Trägheit einer Fußbodenheizung
Wir wissen ja gar nicht ob da ein träger Heizestrich oder eine Dünnbettheizung direkt unter den Fliesen hinkommt.
-
Die Fußbodenheizung hat ein befreundeter Installateur berechnet, es handelt sich hier um vorgefräste Fermacell-Platten, darauf kommt der Bodenbelag (Klick-Vinyl). Leider hat dieser aber aktuell keine Zeit. Unter den Platten sind ca. 2cm Trockenschüttung und darunter 8cm EPS Dämmung und die Beton Kellerdecke.
-
Die Fußbodenheizung hat ein befreundeter Installateur berechnet, es handelt sich hier um vorgefräste Fermacell-Platten, darauf kommt der Bodenbelag (Klick-Vinyl). Leider hat dieser aber aktuell keine Zeit. Unter den Platten sind ca. 2cm Trockenschüttung und darunter 8cm EPS Dämmung und die Beton Kellerdecke.
hat ein befreundeter Installateur berechnet
Und der hat für den Küchenkreislauf die RTL BOX eingeplant?
Mit oder ohne Steuerung? (Nur einmalig eingestellt?) -
Deswegen habe ich ja denn Stellmotor verlinkt.
Die gibt es auch mit 230V.Der, den Du verlinkt hast, ist nur mit 3,3 V DC erhältlich ....
Die 230 V Dinger sind im Vergleich schweineteuer....
Die analoge Ansteuerung ist nicht selbsterklärend ...
-
hat ein befreundeter Installateur berechnet
Und der hat für den Küchenkreislauf die RTL BOX eingeplant?
Mit oder ohne Steuerung? (Nur einmalig eingestellt?)hat ein befreundeter Installateur berechnet
Und der hat für den Küchenkreislauf die RTL BOX eingeplant?
Mit oder ohne Steuerung? (Nur einmalig eingestellt?)Er meinte es geht nur mit RTL Box wegen dem hohen Vorlauf.
Alternative wäre ein neuer Mischerkreis gewesen aber er meinte so ist es wirtschaftlicher. -
hat ein befreundeter Installateur berechnet
Und der hat für den Küchenkreislauf die RTL BOX eingeplant?
Mit oder ohne Steuerung? (Nur einmalig eingestellt?)Er meinte es geht nur mit RTL Box wegen dem hohen Vorlauf.
Alternative wäre ein neuer Mischerkreis gewesen aber er meinte so ist es wirtschaftlicher.@SchuetzeSchulz ok,
Warum dan Rtl für den Vorlauf???
das wird hier aber immer mehr OT.Also ganz kurz
Mit einem Wandthermostat in der Küche kannst du geeignete Stellmotoren im Keller steuern. -
Nein, das RTL wird ja im Rücklauf angeschlossen und soll den Volumenstrom begrenzen. Soweit hab ich es zumindest so verstanden.
OK, aber den Stellmotor und Regelung müsste ich dann doch von Homematic nehmen oder? Soweit ich das verstehe lassen sich "normale" Stellmotoren nicht mit dem Thermostat verknüpfen oder? -
@schuetzeschulz
Ich gehe davon aus, dass die Küche (aktuell jedenfalls) der einzige Raum mit FBH ist und damit trotzdem ganz normal an den Heizkreisen hängt. So macht jedenfalls der RTL Sinn, da die Temperaturen einer normalen Heizung dafür zu hoch sind. Deswegen gibt es bei Dir (derzeit jedenfalls) noch keinen üblichen hydraulischen Abgleich einer normalen FBH und deswegen auch erstmal der Bedarf einer manuellen Steuerung.@MartinP sagte:
Bevor hier weiter Empfehlungen gegeben werden können, solltest Du erstmal sagen, wie geheizt wird.
Fossil, Pellets, Wärmepumpe?Spielt keine Rolle. Entscheidend wäre ob klassische Heizkörper damit befeuert werden oder eine (komplette) FBH -> Niedertemperatur
@MartinP sagte:
Bei einer Wärmepumpe wäre ein 230 V Stellantrieb kritisch zu sehen, weil er ohne spezielle PWM Ansteuerung nur Auf/Zu kann, was dem minimal geforderten Volumenstrom entgegensteht.Daneben ist aufgrund der Trägheit einer Fußbodenheizung eine Regelung ziemlich heikel
Da die Küche derzeit (s. Eröffnungspost) derzeit wohl der einzige FBH-Kreis ist, ist das erstmal egal.
-
Genau so ist es. Perspektivisch werden evtl. in den nächsten Jahren auch andere Räume mit FBH ausgestattet, aber aktuell ist es nur die Küche.
Also würde ich mir jetzt einfach eine RTL Box zulegen und mehr nicht? Gibt es denn Stellantriebe an/aus die ich da rein schrauben kann und via Aktor schalten kann? -
OK, dann werde ich wohl meinen Homematic UP Aktor in Verbindung eines Homematic Wandthermostaten nutzen und einen klassichen 230V Stellantrieb in die RTL Box schrauben
-
Nein, das RTL wird ja im Rücklauf angeschlossen und soll den Volumenstrom begrenzen. Soweit hab ich es zumindest so verstanden.
OK, aber den Stellmotor und Regelung müsste ich dann doch von Homematic nehmen oder? Soweit ich das verstehe lassen sich "normale" Stellmotoren nicht mit dem Thermostat verknüpfen oder?und soll den Volumenstrom begrenzen
Das ist ja in Ordnung, aber das ändert an der Vorlauftemperatur nichts.
Die kommt (zwar langsam jetzt) mit 65°C(+) in den Fussboden -
Aber soweit ich das sehe ist doch genau das RTL Ventil dafür da um Niedertemperatur-Heizkreise in einen normalen Heizkörper-Heizkreis einzubinden.
-
@SchuetzeSchulz gemischte Systeme sind nie Einfach.
Ich kenne die RTL-Box nicht.
Vom Namen her ist das ein RücklaufTemperaturbegrenzer (ReturnTemperatureLimiter)
Das ergibt für mich keinen Sinn da die FBH anzuhängen. Die FBH benötigt eine niedrige VorlaufTemperatur.
Bisher kenne ich dafür nur Mischer.Was hat dir denn dein Installateur dazu gesagt?
Wer hat das berechnet und so konfiguriert?Homoran sagte:
Ich kenne die RTL-Box nicht.
Vom Namen her ist das ein RücklaufTemperaturbegrenzer (ReturnTemperatureLimiter)
Das ergibt für mich keinen Sinn da die FBH anzuhängen. Die FBH benötigt eine niedrige VorlaufTemperatur.
Bisher kenne ich dafür nur Mischer.Alternative wäre ein neuer Mischerkreis gewesen aber er meinte....
EDIT:
Habe weiter gesucht und folgendes gefundenDer RTL wird dann an dem Rücklauf des in der Nähe befindlichen Heizkörpers montiert und von dort wird die FBH geregelt. Dies ist deshalb notwendig, da die maximale Vorlauftemperatur der FBH 50 C beträgt und der Vorlauf der Radiatorenheizung meißt darüber liegt.
So ergibt das Sinn!
Der Rücklauf des Hochtemperaturkreises eines Heizkörpers wird gedrosselt. Nicht der Fussbodenkreislauf.Selbst der Rücklauf des Radiators könnte wahrscheinlich noch zu warm für eine FBH sein
-
Homoran sagte:
Ich kenne die RTL-Box nicht.
Vom Namen her ist das ein RücklaufTemperaturbegrenzer (ReturnTemperatureLimiter)
Das ergibt für mich keinen Sinn da die FBH anzuhängen. Die FBH benötigt eine niedrige VorlaufTemperatur.
Bisher kenne ich dafür nur Mischer.Alternative wäre ein neuer Mischerkreis gewesen aber er meinte....
EDIT:
Habe weiter gesucht und folgendes gefundenDer RTL wird dann an dem Rücklauf des in der Nähe befindlichen Heizkörpers montiert und von dort wird die FBH geregelt. Dies ist deshalb notwendig, da die maximale Vorlauftemperatur der FBH 50 C beträgt und der Vorlauf der Radiatorenheizung meißt darüber liegt.
So ergibt das Sinn!
Der Rücklauf des Hochtemperaturkreises eines Heizkörpers wird gedrosselt. Nicht der Fussbodenkreislauf.Selbst der Rücklauf des Radiators könnte wahrscheinlich noch zu warm für eine FBH sein
-
@Homoran
Ich kenne den Mischbetrieb auch so, dass der FBH-Kreis aus dem Rücklauf des Hochtemperaturkreislaufs gespeist wird.@Samson71 ja, aber RTL werden anscheinend üblicherweise hinter einen Radiator gehängt, nicht hinter den gesamten Kreis.
Beim RTL wird ja nichts kaltes hinzugemischt.Auf jeden Fall halte ich es für grob fahrlässig, einen solchen RTL mit einem Auf/Zu Ventil zu steuern.
-
Das Problem mit dem heißen Vorlauf hätte ich doch aber auch wenn das RTL am Heizkörper angeschlossen wäre und ich den Heizkörper gar nicht erst öffne?!
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.