Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Fußbodenheizung mit Homematic

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.7k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    712

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

Fußbodenheizung mit Homematic

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
34 Beiträge 5 Kommentatoren 399 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    schrieb am zuletzt editiert von MartinP
    #15

    Deswegen habe ich ja denn Stellmotor verlinkt.
    Die gibt es auch mit 230V.

    Der, den Du verlinkt hast, ist nur mit 3,3 V DC erhältlich ....

    Die 230 V Dinger sind im Vergleich schweineteuer....

    Die analoge Ansteuerung ist nicht selbsterklärend ...

    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @1.04GHz 8G RAM 480G SSD * Virtualization : unprivileged lxc container on Proxmox * 6 GByte RAM für den iobroker Container * Remote-Access über Wireguard meiner Fritzbox

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @SchuetzeSchulz sagte:

      hat ein befreundeter Installateur berechnet

      Und der hat für den Küchenkreislauf die RTL BOX eingeplant?
      Mit oder ohne Steuerung? (Nur einmalig eingestellt?)

      S Offline
      S Offline
      SchuetzeSchulz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      @Homoran sagte:

      @SchuetzeSchulz sagte:

      hat ein befreundeter Installateur berechnet

      Und der hat für den Küchenkreislauf die RTL BOX eingeplant?
      Mit oder ohne Steuerung? (Nur einmalig eingestellt?)

      Er meinte es geht nur mit RTL Box wegen dem hohen Vorlauf.
      Alternative wäre ein neuer Mischerkreis gewesen aber er meinte so ist es wirtschaftlicher.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S SchuetzeSchulz

        @Homoran sagte:

        @SchuetzeSchulz sagte:

        hat ein befreundeter Installateur berechnet

        Und der hat für den Küchenkreislauf die RTL BOX eingeplant?
        Mit oder ohne Steuerung? (Nur einmalig eingestellt?)

        Er meinte es geht nur mit RTL Box wegen dem hohen Vorlauf.
        Alternative wäre ein neuer Mischerkreis gewesen aber er meinte so ist es wirtschaftlicher.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #17

        @SchuetzeSchulz ok,
        Warum dan Rtl für den Vorlauf???
        das wird hier aber immer mehr OT.

        Also ganz kurz
        Mit einem Wandthermostat in der Küche kannst du geeignete Stellmotoren im Keller steuern.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          SchuetzeSchulz
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          Nein, das RTL wird ja im Rücklauf angeschlossen und soll den Volumenstrom begrenzen. Soweit hab ich es zumindest so verstanden.
          OK, aber den Stellmotor und Regelung müsste ich dann doch von Homematic nehmen oder? Soweit ich das verstehe lassen sich "normale" Stellmotoren nicht mit dem Thermostat verknüpfen oder?

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            @schuetzeschulz
            Ich gehe davon aus, dass die Küche (aktuell jedenfalls) der einzige Raum mit FBH ist und damit trotzdem ganz normal an den Heizkreisen hängt. So macht jedenfalls der RTL Sinn, da die Temperaturen einer normalen Heizung dafür zu hoch sind. Deswegen gibt es bei Dir (derzeit jedenfalls) noch keinen üblichen hydraulischen Abgleich einer normalen FBH und deswegen auch erstmal der Bedarf einer manuellen Steuerung.

            @MartinP sagte:
            Bevor hier weiter Empfehlungen gegeben werden können, solltest Du erstmal sagen, wie geheizt wird.
            Fossil, Pellets, Wärmepumpe?

            Spielt keine Rolle. Entscheidend wäre ob klassische Heizkörper damit befeuert werden oder eine (komplette) FBH -> Niedertemperatur

            @MartinP sagte:
            Bei einer Wärmepumpe wäre ein 230 V Stellantrieb kritisch zu sehen, weil er ohne spezielle PWM Ansteuerung nur Auf/Zu kann, was dem minimal geforderten Volumenstrom entgegensteht.

            Daneben ist aufgrund der Trägheit einer Fußbodenheizung eine Regelung ziemlich heikel

            Da die Küche derzeit (s. Eröffnungspost) derzeit wohl der einzige FBH-Kreis ist, ist das erstmal egal.

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • S Offline
              S Offline
              SchuetzeSchulz
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              Genau so ist es. Perspektivisch werden evtl. in den nächsten Jahren auch andere Räume mit FBH ausgestattet, aber aktuell ist es nur die Küche.
              Also würde ich mir jetzt einfach eine RTL Box zulegen und mehr nicht? Gibt es denn Stellantriebe an/aus die ich da rein schrauben kann und via Aktor schalten kann?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                Thermischer 230 V Stellantrieb + Shelly Schaltsteckdose z. B.

                Jeden Thermostaten, dessen Solltemperatur per Remote einstellen kann, kann man in einen ON/OFF Betrieb versetzen.

                Beispiel
                OFF= Solltemperatur 35°C
                ON= Solltemperatur 10°C

                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @1.04GHz 8G RAM 480G SSD * Virtualization : unprivileged lxc container on Proxmox * 6 GByte RAM für den iobroker Container * Remote-Access über Wireguard meiner Fritzbox

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  SchuetzeSchulz
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  OK, dann werde ich wohl meinen Homematic UP Aktor in Verbindung eines Homematic Wandthermostaten nutzen und einen klassichen 230V Stellantrieb in die RTL Box schrauben

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S SchuetzeSchulz

                    Nein, das RTL wird ja im Rücklauf angeschlossen und soll den Volumenstrom begrenzen. Soweit hab ich es zumindest so verstanden.
                    OK, aber den Stellmotor und Regelung müsste ich dann doch von Homematic nehmen oder? Soweit ich das verstehe lassen sich "normale" Stellmotoren nicht mit dem Thermostat verknüpfen oder?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @SchuetzeSchulz sagte:

                    und soll den Volumenstrom begrenzen

                    Das ist ja in Ordnung, aber das ändert an der Vorlauftemperatur nichts.
                    Die kommt (zwar langsam jetzt) mit 65°C(+) in den Fussboden

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      SchuetzeSchulz
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      Aber soweit ich das sehe ist doch genau das RTL Ventil dafür da um Niedertemperatur-Heizkreise in einen normalen Heizkörper-Heizkreis einzubinden.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @SchuetzeSchulz gemischte Systeme sind nie Einfach.

                        Ich kenne die RTL-Box nicht.
                        Vom Namen her ist das ein RücklaufTemperaturbegrenzer (ReturnTemperatureLimiter)
                        Das ergibt für mich keinen Sinn da die FBH anzuhängen. Die FBH benötigt eine niedrige VorlaufTemperatur.
                        Bisher kenne ich dafür nur Mischer.

                        Was hat dir denn dein Installateur dazu gesagt?
                        Wer hat das berechnet und so konfiguriert?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #25

                        Homoran sagte:

                        Ich kenne die RTL-Box nicht.
                        Vom Namen her ist das ein RücklaufTemperaturbegrenzer (ReturnTemperatureLimiter)
                        Das ergibt für mich keinen Sinn da die FBH anzuhängen. Die FBH benötigt eine niedrige VorlaufTemperatur.
                        Bisher kenne ich dafür nur Mischer.

                        @SchuetzeSchulz sagte:

                        Alternative wäre ein neuer Mischerkreis gewesen aber er meinte....

                        EDIT:
                        Habe weiter gesucht und folgendes gefunden

                        Der RTL wird dann an dem Rücklauf des in der Nähe befindlichen Heizkörpers montiert und von dort wird die FBH geregelt. Dies ist deshalb notwendig, da die maximale Vorlauftemperatur der FBH 50 C beträgt und der Vorlauf der Radiatorenheizung meißt darüber liegt.

                        So ergibt das Sinn!
                        Der Rücklauf des Hochtemperaturkreises eines Heizkörpers wird gedrosselt. Nicht der Fussbodenkreislauf.

                        Selbst der Rücklauf des Radiators könnte wahrscheinlich noch zu warm für eine FBH sein

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          Homoran sagte:

                          Ich kenne die RTL-Box nicht.
                          Vom Namen her ist das ein RücklaufTemperaturbegrenzer (ReturnTemperatureLimiter)
                          Das ergibt für mich keinen Sinn da die FBH anzuhängen. Die FBH benötigt eine niedrige VorlaufTemperatur.
                          Bisher kenne ich dafür nur Mischer.

                          @SchuetzeSchulz sagte:

                          Alternative wäre ein neuer Mischerkreis gewesen aber er meinte....

                          EDIT:
                          Habe weiter gesucht und folgendes gefunden

                          Der RTL wird dann an dem Rücklauf des in der Nähe befindlichen Heizkörpers montiert und von dort wird die FBH geregelt. Dies ist deshalb notwendig, da die maximale Vorlauftemperatur der FBH 50 C beträgt und der Vorlauf der Radiatorenheizung meißt darüber liegt.

                          So ergibt das Sinn!
                          Der Rücklauf des Hochtemperaturkreises eines Heizkörpers wird gedrosselt. Nicht der Fussbodenkreislauf.

                          Selbst der Rücklauf des Radiators könnte wahrscheinlich noch zu warm für eine FBH sein

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26

                          @Homoran
                          Ich kenne den Mischbetrieb auch so, dass der FBH-Kreis aus dem Rücklauf des Hochtemperaturkreislaufs gespeist wird.

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Samson71S Samson71

                            @Homoran
                            Ich kenne den Mischbetrieb auch so, dass der FBH-Kreis aus dem Rücklauf des Hochtemperaturkreislaufs gespeist wird.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #27

                            @Samson71 ja, aber RTL werden anscheinend üblicherweise hinter einen Radiator gehängt, nicht hinter den gesamten Kreis.
                            Beim RTL wird ja nichts kaltes hinzugemischt.

                            Auf jeden Fall halte ich es für grob fahrlässig, einen solchen RTL mit einem Auf/Zu Ventil zu steuern.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              SchuetzeSchulz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              Das Problem mit dem heißen Vorlauf hätte ich doch aber auch wenn das RTL am Heizkörper angeschlossen wäre und ich den Heizkörper gar nicht erst öffne?!

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S SchuetzeSchulz

                                Das Problem mit dem heißen Vorlauf hätte ich doch aber auch wenn das RTL am Heizkörper angeschlossen wäre und ich den Heizkörper gar nicht erst öffne?!

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                @SchuetzeSchulz sagte:

                                und ich den Heizkörper gar nicht erst öffne?!

                                Dann hättest du auch keinen Rücklauf vom Heizkörper, der über den RTL in die FBH geht

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                                  #30

                                  Eigentlich steuert man einen RTL gar nicht. Am Thermostatkopf wird der maximale Sollwert der Rücklauftemperatur eingestellt.

                                  Wichtig ist, dass die maximale Vorlauftemperatur der Heizungsanlage für den Systemaufbau geeignet ist. Das heißt, die im Fußbodenaufbau benutzten Wärmedämmstoffe und Rohre müssen dieser Temperatur standhalten. Der Vorlauf der normalen Heizung darf also nicht die max. Vorgaben/Möglichkeiten des FBH Kreises deutlich übersteigen. Der RTL kommt in den Rücklauf der FBH und macht quasi automatisch zu wenn ihm zu warm wird, mindert damit den Durchfluss des heißen Wassers und senkt so die Flächentemperatur.

                                  Übersteigt die Rücklauftemperatur den eingestellten Sollwert, so verringert das Ventil durch Schließen den Volumenstrom. Der Durchfluss wird dann an die tatsächlich abgegebene Leistung angepasst, wodurch das manuelle Einregulieren entfällt. Sinkt die Rücklauftemperatur, so wird der Volumenstrom automatisch wieder erhöht.

                                  Fazit:
                                  Ich würde hier gar nix steuern. Mit Eingriff in den RTL kannst mehr kaputt machen als Dir lieb ist.

                                  Markus

                                  Bitte beachten:
                                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    SchuetzeSchulz
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #31

                                    Also geht es ohne Heizkörper? Dann würde ich den Rücklauf also quasi nur einmal auf die entsprechende "Wunschtemperatur" (Trägheit natürlich beachtet) einstellen, korrekt?

                                    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S SchuetzeSchulz

                                      Also geht es ohne Heizkörper? Dann würde ich den Rücklauf also quasi nur einmal auf die entsprechende "Wunschtemperatur" (Trägheit natürlich beachtet) einstellen, korrekt?

                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #32

                                      @SchuetzeSchulz
                                      Ja, so in etwa. Der RTL wird "fest" eingestellt und schützt damit die Fläche und das Material. Lass das am besten Deinen Fachmann machen.

                                      Markus

                                      Bitte beachten:
                                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        SchuetzeSchulz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #33

                                        OK danke Dir recht herzlich

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • FernetMentaF Offline
                                          FernetMentaF Offline
                                          FernetMenta
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                                          #34

                                          Es gibt RTL Boxen mit zusätzlicher Raumtemperaturregelung. z.B. https://www.oventrop.com/de-DE/produktesysteme/artikeldetails/1022737
                                          Für die Raumtemperaturregelung kann man natürlich ein smartes Thermostat nehmen.

                                          Bei Homematic als smartes Thermostat kann der Themperaturfühler im Raum sein und der Thermostat selbst, also die Box, im Keller.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          466

                                          Online

                                          32.9k

                                          Benutzer

                                          83.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe