  4. Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    445

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
18 Beiträge 2 Kommentatoren 62 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L luas

    Ich habe eine Wärmepumpe gekauft, Remko KWT 180 DC. Das Gerät spricht ModBus/RTU. Mir gelingt es aber noch nicht, aus IOBroker mit dem Gerät zu kommunizieren.

    Wenn ich den ModBus-Adapter direkt an meinen Windows-PC stecke, kann ich per QModBus Daten auslesen:
    a0fa8196-a5b5-43c1-8f8a-b172146ac2fd-image.png
    Hier ist zu sehen, dass die Solltemperatur auf 16°C (Data = 160) gesetzt ist.

    Am RasPi, auf dem IOBroker läuft, gelingt das jedoch nicht. Hier die Verbindungseinstellungen:
    bf8c1295-48b7-45cb-9de2-d6374450ffb7-image.png

    Auf der zweiten Einstellungsseite habe ich nichts verändert.

    Dann nur noch ein Holding-Register definiert:
    8ab972fe-3b8d-4756-8a1d-c812591c4736-image.png

    Ich war etwas unsicher, ob diese Adresse tatsächlich ein Holding-Register ist, aber der Support schreibt: "Bei den dokumentierten Registern handelt es sich ausschließlich um Holding-Register."

    Im Objektbaum wird zwar ein Ordner "Holding Registers" erstellt, aber ohne Datenpunkte darunter:
    f30911a5-62a3-4d85-a2c5-16e7a595e0d2-image.png

    Hier das pdf, in dem Remko die ModBus-Schnittstelle dokumentiert: https://remko.canto.de/pdfviewer/viewer/viewer.html?v=medienportal&portalType=v%2Fmedienportal&column=document&id=361gags0915cvfvifvugl8eq1a&suffix=pdf&print=1 (ab Seite 16)

    Hier noch Informationen zum Host, auf dem der Adapter läuft - falls relevant:
    979ce102-3019-4e42-8f7c-730451d72f4d-image.png

    Habt ihr Ideen dazu?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #2

    @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

    Habt ihr Ideen dazu?

    jede Menge!

    was steht im debug log?

    @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

    Auf der zweiten Einstellungsseite habe ich nichts verändert.

    das heisst?
    was steht da?

    @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

    Hier ist zu sehen

    wie ist die Geräte ID?
    wie ist der Register-offset?
    wieso Holdingregister?
    edit: erledigt

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      luas
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #3

      was steht im debug log?

      Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"10010","name":"temp_set","description":"","unit":"","type":"","len":"","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":-29991,"deviceId":1,"fullId":"modbus.8.0"}
      
      Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-29991,"deviceId":1,"type":"","len":"","offset":0,"factor":1,"poll":""}}
      

      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

      Auf der zweiten Einstellungsseite habe ich nichts verändert.

      das heisst? was steht da?

      e6bb6ef4-b1bb-4093-a82d-9ea71a8b1b83-image.png

      wie ist die Geräte ID?

      Soweit ich sehe "1". Das ist laut Doku der Default, und so hatte ich auch mit QModBus Erfolg.

      wie ist der Register-offset?

      Da bin ich überfragt. Wo könnte ich das herausfinden?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L luas

        was steht im debug log?

        Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"10010","name":"temp_set","description":"","unit":"","type":"","len":"","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":-29991,"deviceId":1,"fullId":"modbus.8.0"}
        
        Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-29991,"deviceId":1,"type":"","len":"","offset":0,"factor":1,"poll":""}}
        

        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

        Auf der zweiten Einstellungsseite habe ich nichts verändert.

        das heisst? was steht da?

        e6bb6ef4-b1bb-4093-a82d-9ea71a8b1b83-image.png

        wie ist die Geräte ID?

        Soweit ich sehe "1". Das ist laut Doku der Default, und so hatte ich auch mit QModBus Erfolg.

        wie ist der Register-offset?

        Da bin ich überfragt. Wo könnte ich das herausfinden?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

        "address":-29991

        das hatte ich befürchtet!

        Screenshot_20260314-193028_DuckDuckGo.jpg
        nimm mal da den Haken raus!

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Offline
          L Offline
          luas
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          Immer noch Fehler, aber anders:

          image.png

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L luas

            Immer noch Fehler, aber anders:

            image.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @luas bitte keine Bildchen!
            Logs alst Text in code-tags posten

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              luas
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              Verzeihung. So:

              modbus.8 2026-03-14 22:09:55.122	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              modbus.8 2026-03-14 22:09:55.121	info	Connected to slave
              modbus.8 2026-03-14 22:09:50.002	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.8 2026-03-14 22:09:49.917	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
              modbus.8 2026-03-14 22:09:49.864	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-29991,"deviceId":1,"type":"","len":"","offset":0,"factor":1,"poll":""}}
              modbus.8 2026-03-14 22:09:49.864	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-29991,"deviceId":1,"type":"","len":"","offset":0,"factor":1,"poll":""}}
              modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-29991,"name":"temp_set","description":"","unit":"","type":"","len":"","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":-29991,"deviceId":1,"fullId":"modbus.8.0"}
              modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-29991,"name":"temp_set","description":"","unit":"","type":"","len":"","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":-29991,"deviceId":1}]
              modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.8 2026-03-14 22:09:49.741	info	starting. Version 7.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
              modbus.8 2026-03-14 22:09:49.582	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              
              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L luas

                Verzeihung. So:

                modbus.8 2026-03-14 22:09:55.122	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.8 2026-03-14 22:09:55.121	info	Connected to slave
                modbus.8 2026-03-14 22:09:50.002	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.917	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.864	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-29991,"deviceId":1,"type":"","len":"","offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.864	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-29991,"deviceId":1,"type":"","len":"","offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-29991,"name":"temp_set","description":"","unit":"","type":"","len":"","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":-29991,"deviceId":1,"fullId":"modbus.8.0"}
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-29991,"name":"temp_set","description":"","unit":"","type":"","len":"","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":-29991,"deviceId":1}]
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for coils: []
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.741	info	starting. Version 7.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.582	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

                Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-29991,

                welcher Register steht denn jetzt in der Registerkonfiguration???

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  luas
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  Oh, da stand plötzlich -29991. Ich habe erneut 10100 eingetragen, jetzt ist der Eintrag im Objektbaum erschienen. Juhu!
                  Allerdings noch mit Wert "0" - "substitute initial value"
                  Im Log jetzt keine Störungsmeldungen mehr. Vielleicht nur noch eine Frage des Datentyps?

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L luas

                    Oh, da stand plötzlich -29991. Ich habe erneut 10100 eingetragen, jetzt ist der Eintrag im Objektbaum erschienen. Juhu!
                    Allerdings noch mit Wert "0" - "substitute initial value"
                    Im Log jetzt keine Störungsmeldungen mehr. Vielleicht nur noch eine Frage des Datentyps?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #10

                    @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

                    Vielleicht

                    • Haken bei Abfrage fehlt!
                    • falscher offset
                      • nimm mal einen niedriger oder einen höher
                    • falsches Register
                      • warum jetzt 10100? bisher 10010!
                    • falscher USB-Port
                      • sinnvoll immer den /dev/serial/by-id zu nehmen
                    • falscher Faktor
                    • oder anderer Fehler

                    und ja!
                    Den Typ musst du angeben.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

                      Vielleicht

                      • Haken bei Abfrage fehlt!
                      • falscher offset
                        • nimm mal einen niedriger oder einen höher
                      • falsches Register
                        • warum jetzt 10100? bisher 10010!
                      • falscher USB-Port
                        • sinnvoll immer den /dev/serial/by-id zu nehmen
                      • falscher Faktor
                      • oder anderer Fehler

                      und ja!
                      Den Typ musst du angeben.

                      L Offline
                      L Offline
                      luas
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      falsches Register

                      Mist, ja.

                      sinnvoll immer den /dev/serial/by-id zu nehmen

                      Ich sehe /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_BG02Q6FL-if00-port0
                      Aber wie würde ich das eintragen? Auf der Verbindungsseite ist es nur ein Drop-Down-Feld

                      Und für die übrigen Fragen scheint mir das ein guter Moment, um noch mal beim Support nachzuhaken. Danke soweit, ich melde mich, wenn es etwas Neues gibt!

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L luas

                        falsches Register

                        Mist, ja.

                        sinnvoll immer den /dev/serial/by-id zu nehmen

                        Ich sehe /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_BG02Q6FL-if00-port0
                        Aber wie würde ich das eintragen? Auf der Verbindungsseite ist es nur ein Drop-Down-Feld

                        Und für die übrigen Fragen scheint mir das ein guter Moment, um noch mal beim Support nachzuhaken. Danke soweit, ich melde mich, wenn es etwas Neues gibt!

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

                        Auf der Verbindungsseite ist es nur ein Drop-Down-Feld

                        ohne benutzerdefiniert?

                        @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

                        Und für die übrigen Fragen scheint mir das ein guter Moment, um noch mal beim Support nachzuhaken

                        nöö!
                        was kommt jetzt mit dem richtigen Register und angehakter Checkbox Abfrage?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          luas
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          ohne benutzerdefiniert?

                          Ja. Aber passt. Funktioniert erst mal.

                          nöö! was kommt jetzt mit dem richtigen Register und angehakter Checkbox Abfrage?

                          Die Mischung macht's. Der Support schreibt:

                          "unsere Geräte verwenden standardmäßig 16-Bit-Modbus-Register mit Big-Endian-Byte-Reihenfolge (MSB first).
                          Daher sollte der Wert als Unsigned 16-Bit Integer (Big-Endian) interpretiert werden. Da laut Registertabelle keine negativen Werte vorkommen, ist dies der passende Datentyp. Alternativ kann auch Signed 16-Bit (Big-Endian) funktionieren."

                          Mit Unsigned 16-Bit (Big-Endian) (und "Abfrage"-Checkbox?) haut es tatsächlich hin, Juhu!

                          Es geht aber gleich wieder schief, wenn ich versuche, Register 10000 abzufragen:

                          modbus.8 2026-03-17 19:01:15.315	info	Disconnected from slave
                          modbus.8 2026-03-17 19:01:14.315	warn	[DevID_1/holdingRegs] Block 10000-10010: {}
                          modbus.8 2026-03-17 19:01:14.315	error	Request timed out.
                          modbus.8 2026-03-17 19:01:14.314	warn	Error: undefined
                          modbus.8 2026-03-17 19:01:09.524	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                          modbus.8 2026-03-17 19:01:09.524	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                          modbus.8 2026-03-17 19:01:09.313	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 10000 - 11 registers
                          

                          Wie kommt IOBroker auf die Idee, einen ganzen Registerblock 1000-10010 abzufragen?
                          Immerhin kann ich Register 10000 auf "1" setzen und das Gerät schaltet sich daraufhin ein! Ganz auf dem Holzweg sind wir also nicht.

                          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • L luas

                            ohne benutzerdefiniert?

                            Ja. Aber passt. Funktioniert erst mal.

                            nöö! was kommt jetzt mit dem richtigen Register und angehakter Checkbox Abfrage?

                            Die Mischung macht's. Der Support schreibt:

                            "unsere Geräte verwenden standardmäßig 16-Bit-Modbus-Register mit Big-Endian-Byte-Reihenfolge (MSB first).
                            Daher sollte der Wert als Unsigned 16-Bit Integer (Big-Endian) interpretiert werden. Da laut Registertabelle keine negativen Werte vorkommen, ist dies der passende Datentyp. Alternativ kann auch Signed 16-Bit (Big-Endian) funktionieren."

                            Mit Unsigned 16-Bit (Big-Endian) (und "Abfrage"-Checkbox?) haut es tatsächlich hin, Juhu!

                            Es geht aber gleich wieder schief, wenn ich versuche, Register 10000 abzufragen:

                            modbus.8 2026-03-17 19:01:15.315	info	Disconnected from slave
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:14.315	warn	[DevID_1/holdingRegs] Block 10000-10010: {}
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:14.315	error	Request timed out.
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:14.314	warn	Error: undefined
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:09.524	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:09.524	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:09.313	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 10000 - 11 registers
                            

                            Wie kommt IOBroker auf die Idee, einen ganzen Registerblock 1000-10010 abzufragen?
                            Immerhin kann ich Register 10000 auf "1" setzen und das Gerät schaltet sich daraufhin ein! Ganz auf dem Holzweg sind wir also nicht.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

                            Mit Unsigned 16-Bit (Big-Endian

                            das hätte ich jetzt auch empfohlen.
                            was passiert denn mit signed?
                            gibt es keine Register mit negativen Werten?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L luas

                              ohne benutzerdefiniert?

                              Ja. Aber passt. Funktioniert erst mal.

                              nöö! was kommt jetzt mit dem richtigen Register und angehakter Checkbox Abfrage?

                              Die Mischung macht's. Der Support schreibt:

                              "unsere Geräte verwenden standardmäßig 16-Bit-Modbus-Register mit Big-Endian-Byte-Reihenfolge (MSB first).
                              Daher sollte der Wert als Unsigned 16-Bit Integer (Big-Endian) interpretiert werden. Da laut Registertabelle keine negativen Werte vorkommen, ist dies der passende Datentyp. Alternativ kann auch Signed 16-Bit (Big-Endian) funktionieren."

                              Mit Unsigned 16-Bit (Big-Endian) (und "Abfrage"-Checkbox?) haut es tatsächlich hin, Juhu!

                              Es geht aber gleich wieder schief, wenn ich versuche, Register 10000 abzufragen:

                              modbus.8 2026-03-17 19:01:15.315	info	Disconnected from slave
                              modbus.8 2026-03-17 19:01:14.315	warn	[DevID_1/holdingRegs] Block 10000-10010: {}
                              modbus.8 2026-03-17 19:01:14.315	error	Request timed out.
                              modbus.8 2026-03-17 19:01:14.314	warn	Error: undefined
                              modbus.8 2026-03-17 19:01:09.524	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                              modbus.8 2026-03-17 19:01:09.524	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                              modbus.8 2026-03-17 19:01:09.313	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 10000 - 11 registers
                              

                              Wie kommt IOBroker auf die Idee, einen ganzen Registerblock 1000-10010 abzufragen?
                              Immerhin kann ich Register 10000 auf "1" setzen und das Gerät schaltet sich daraufhin ein! Ganz auf dem Holzweg sind wir also nicht.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #15

                              @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

                              DevID_1/holdingRegs] Poll address 10000 - 11 registers

                              gibt es diese 11 Register?
                              Möglicherweise kann dein Gerät nicht mit nicht vergebenen Adressen umgehen.
                              Stell mal die Anzahl gleichzeitig abgerufener Register runter (oder direkt auf 1)
                              Screenshot_20260317-192921_DuckDuckGo.jpg

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Offline
                                L Offline
                                luas
                                schrieb am zuletzt editiert von luas
                                #16

                                gibt es keine Register mit negativen Werten?

                                Genau, so steht es in der Antwort vom Support.

                                gibt es diese 11 Register?

                                Eben nicht, der Support schrieb ja auch, dass das ungewöhnlich sei, aber so sei es nun mal.

                                Stell mal die Anzahl gleichzeitig abgerufener Register runter (oder direkt auf 1)

                                Wo finde ich das? Die maximale Leseanforderungslänge?

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L luas

                                  gibt es keine Register mit negativen Werten?

                                  Genau, so steht es in der Antwort vom Support.

                                  gibt es diese 11 Register?

                                  Eben nicht, der Support schrieb ja auch, dass das ungewöhnlich sei, aber so sei es nun mal.

                                  Stell mal die Anzahl gleichzeitig abgerufener Register runter (oder direkt auf 1)

                                  Wo finde ich das? Die maximale Leseanforderungslänge?

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:

                                  Wo finde ich das

                                  siehe oben

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    luas
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    Es klappt, es klappt!

                                    image.png

                                    Eine (vielleicht vorerst letzte) Frage: wenn ich richtig verstehe, sind die Register 11000, 11001, 11004 und 13000 binärkodiert.
                                    General_status=3 würde also bedeuten: binär 00000011, also "thermo_on" und "alarm". "thermo_on" ist plausibel, "alarm" nicht, dann müsste ja 11001 oder 11004 ungleich null sein.

                                    Unabhängig davon: was ist der eleganteste Weg, diese einzelnen Bits herauszuführen? Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle per JavaScript gemacht...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    611

                                    Online

                                    32.7k

                                    Benutzer

                                    82.5k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe