NEWS
sma eCharger (wallbox) 22kW (gelöst)
-
Hi,
die device id mit 3 stimmt nun wohl, jedoch erhalte ich nun den Fehler ".......illegal dataadress", somit gehe ich davon aus, wenn wir die korrekte Adressliste finden, dürfte es funktionieren.
Diese File von SMA zu finden unter eCharger ist es meiner Ansicht nach nicht, da benötigt man den sma Datamanager. Ergo eine Direktverbindung funktioniert wohl nicht. Es ist nur komisch, dass es in homeassistant funktioniert. Diesen habe ich jedoch wieder adakta gelegt und möchte bei meinem guten alten ioBroker bleiben.
VG AFi
-
Hi,
dann werde ich das Tool mal installieren, einfach ip-Adresse angeben?
Bei HA war es im Prinzip auch ein Adapter, wie der komuniziert habe ich nicht untersucht, aber den Wert der maximalen Leistung zur Veränderung war dabei, viel mehr will ich auch nicht.
VB
AFi -
Hi,
dann werde ich das Tool mal installieren, einfach ip-Adresse angeben?
Bei HA war es im Prinzip auch ein Adapter, wie der komuniziert habe ich nicht untersucht, aber den Wert der maximalen Leistung zur Veränderung war dabei, viel mehr will ich auch nicht.
VB
AFi@AFi sagte in sma echarger (wallbox) 22kW:
dann werde ich das Tool mal installieren, einfach ip-Adresse angeben?
Ein bisschen mehr ist es schon:

Noch etwas ist mir eingefallen. Ich musste beim Deye Wechselrichter die Registernummern um eins erhöhen, damit ich Zugriff hatte. Probier es mal und auch um eins weniger.
-
Hi,
habe GModbus installiert und ausgeführt, es verbindet sich, jedoch erscheinen keine Zahlen in der Tabelle.
Ich mach jetzt mal eine Pause, bin jedoch über jede weitere Idee erfreut.
VG Axel
-
Hi hf,
herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz, ich glaube ich hab's.
Ich hab den Wert lese und beschreibbar für die maximale Ladeleistung der Wallbox, viel "try and error" ohne Doku.
Anbei Einstellungen:



Für diejenigen, die Ihre sma Box auch über modbus einbinden wollen.
VG AFi
-
Hi hf,
herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz, ich glaube ich hab's.
Ich hab den Wert lese und beschreibbar für die maximale Ladeleistung der Wallbox, viel "try and error" ohne Doku.
Anbei Einstellungen:



Für diejenigen, die Ihre sma Box auch über modbus einbinden wollen.
VG AFi
-
Hi hf,
herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz, ich glaube ich hab's.
Ich hab den Wert lese und beschreibbar für die maximale Ladeleistung der Wallbox, viel "try and error" ohne Doku.
Anbei Einstellungen:



Für diejenigen, die Ihre sma Box auch über modbus einbinden wollen.
VG AFi
@AFi
Hallo AFi, danke für diese wichtige Info bzw. Lösung.Kennst Du mittlerweile auch das Register womit man auf "Schnelladen" bzw. "PV-Überschussladen" umstellen kann?
Ferner, stimmt es dass das Gerät beim Ladeende von alleine auf "PV-Überschuss" einstellt?
NB: es ist nicht verständlich und frustrierend, dass SMA diese Infos nicht bereitstellt.
Gruß,
nimsoc
-
Hi, mir ist nicht bekannt, dass dieses Gerät auf PV-Überschussladen umstellbar ist. Die Wallbox ist eigentlich nicht intelligent, die Steuerung muss von Extern kommen, sprich einstellen der Leistung analog obiger Registeradressen. Leider fehlt mir noch die Registeradresse "es wird geladen" oder "nicht". Derzeit kann ich auch wenig testen, da ich bisher nur die Wallbox habe aber das E-Auto noch fehlt.
VG AFi
VG Axel -
Hi, mir ist nicht bekannt, dass dieses Gerät auf PV-Überschussladen umstellbar ist. Die Wallbox ist eigentlich nicht intelligent, die Steuerung muss von Extern kommen, sprich einstellen der Leistung analog obiger Registeradressen. Leider fehlt mir noch die Registeradresse "es wird geladen" oder "nicht". Derzeit kann ich auch wenig testen, da ich bisher nur die Wallbox habe aber das E-Auto noch fehlt.
VG AFi
VG Axel@AFi
Soweit ich weiß hat SMA zwei 22kW Charger.
Das ältere evc22-3ac-10
Und das neuere evc22-3ac-20.
Beide sind PV-Überschuss ladefähig.
Ich verwende bislang den einphasigen SMA EV Charger 7.4 auch wegen des PV Überschuss Modus.Es wundert mich nach wie vor, dass die Spezifikation und Funktionalität bei solch einem Unternehmen etwas rückständig ist.