  4. Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
18 Beiträge 7 Kommentatoren 118 Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D darkblu

    Ich habe die gleiche Fehlermeldung mit ebenfalls 7.0.6:

    2026-02-14 16:56:29.082	warn	[DevID_247] Some register types failed but continuing: 1/4 errors
    

    wüsste aber nicht, wo etwas falsches oder fehlendes sein soll.

    Demnach müsste ich jetzt jeden Eintrag der Reihe nach aus meinen Holding Registern und Diskreten Ausgängen löschen um zu sehen, welcher der fehlerhafte ist ?

    Die Muße habe ich gerade nicht.

    Ich komme von 6.3.2, da war auch alles i.O.

    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
    #7

    Ich komme von 6.3.2, da war auch alles i.O.

    Wenn es die selbe Ursache ist war das in 6.x.x auch NICHT in Ordnung. Es wurde nur der Fehler nicht entdeckt. :-).

    Du kannst aber auch einfach nicht in log schaun. Dann ist ja weiter alles ok. :-):-)

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      Oder mal die Datenpunkte anschauen. Ist da einer der nicht aktualisiert ist, bzw. wo N/A drin steht?

      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • HF_SPSlerH Offline
        HF_SPSlerH Offline
        HF_SPSler
        schrieb zuletzt editiert von
        #9

        Jetzt haben sich ja einige mit hier an das Thema gehängt, die aber, so verstehe ich das, andere Probleme haben. Wie sieht es denn mit meinem Issue aus :-)

        Da hänge ich immer noch bei:

        modbus.4 	2026-02-13 18:23:29.903	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 DONE
        modbus.4	2026-02-13 18:23:29.902	debug	received answer for wrong ID 30, expected 1
        modbus.4	2026-02-13 18:23:29.880	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
        modbus.4	2026-02-13 18:23:29.880	debug	[DevID_30] Poll start ---------------------
        modbus.4	2026-02-13 18:23:29.103	debug	[DevID_24/inputRegs] Poll address 0 DONE
        modbus.4	2026-02-13 18:23:29.102	debug	received answer for wrong ID 24, expected 1
        modbus.4	2026-02-13 18:23:29.079	debug	[DevID_24/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
        modbus.4	2026-02-13 18:23:29.078	debug	[DevID_24] Poll start ---------------------
        modbus.4	2026-02-13 18:23:28.303	debug	[DevID_23/inputRegs] Poll address 0 DONE
        modbus.4	2026-02-13 18:23:28.303	debug	received answer for wrong ID 23, expected 1
        modbus.4	2026-02-13 18:23:28.281	debug	[DevID_23/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
        modbus.4	2026-02-13 18:23:28.281	debug	[DevID_23] Poll start ---------------------
        modbus.4	2026-02-13 18:23:27.504	debug	[DevID_22/inputRegs] Poll address 0 DONE
        modbus.4	2026-02-13 18:23:27.503	debug	received answer for wrong ID 22, expected 1
        modbus.4	2026-02-13 18:23:27.482	debug	[DevID_22/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
        modbus.4	2026-02-13 18:23:27.481	debug	[DevID_22] Poll start ---------------------
        modbus.4	2026-02-13 18:23:26.704	debug	[DevID_21/inputRegs] Poll address 0 DONE
        modbus.4	2026-02-13 18:23:26.704	debug	received answer for wrong ID 21, expected 1
        modbus.4	2026-02-13 18:23:26.682	debug	[DevID_21/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
        modbus.4	2026-02-13 18:23:26.681	debug	[DevID_21] Poll start ---------------------
        modbus.4	2026-02-13 18:23:25.905	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 DONE
        modbus.4	2026-02-13 18:23:25.904	debug	received answer for wrong ID 20, expected 1
        modbus.4	2026-02-13 18:23:25.820	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
        modbus.4	2026-02-13 18:23:25.819	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
        modbus.4	2026-02-13 18:23:25.042	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 DONE
        modbus.4	2026-02-13 18:23:25.041	debug	received answer for wrong ID 3, expected 1
        modbus.4	2026-02-13 18:23:25.020	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
        modbus.4	2026-02-13 18:23:25.019	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4	2026-02-13 18:23:24.242	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 DONE
        modbus.4	2026-02-13 18:23:24.241	debug	received answer for wrong ID 2, expected 1
        modbus.4	2026-02-13 18:23:24.217	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
        modbus.4	2026-02-13 18:23:24.216	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
        modbus.4	2026-02-13 18:23:23.441	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 DONE
        modbus.4	2026-02-13 18:23:23.411	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
        modbus.4	2026-02-13 18:23:23.410	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.4	2026-02-13 18:23:19.635	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 DONE
        modbus.4	2026-02-13 18:23:19.634	debug	received answer for wrong ID 30, expected 1
        modbus.4	2026-02-13 18:23:19.611	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
        modbus.4	2026-02-13 18:23:19.611	debug	[DevID_30] Poll start ---------------------
        

        S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HF_SPSlerH HF_SPSler

          Jetzt haben sich ja einige mit hier an das Thema gehängt, die aber, so verstehe ich das, andere Probleme haben. Wie sieht es denn mit meinem Issue aus :-)

          Da hänge ich immer noch bei:

          modbus.4 	2026-02-13 18:23:29.903	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 DONE
          modbus.4	2026-02-13 18:23:29.902	debug	received answer for wrong ID 30, expected 1
          modbus.4	2026-02-13 18:23:29.880	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
          modbus.4	2026-02-13 18:23:29.880	debug	[DevID_30] Poll start ---------------------
          modbus.4	2026-02-13 18:23:29.103	debug	[DevID_24/inputRegs] Poll address 0 DONE
          modbus.4	2026-02-13 18:23:29.102	debug	received answer for wrong ID 24, expected 1
          modbus.4	2026-02-13 18:23:29.079	debug	[DevID_24/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
          modbus.4	2026-02-13 18:23:29.078	debug	[DevID_24] Poll start ---------------------
          modbus.4	2026-02-13 18:23:28.303	debug	[DevID_23/inputRegs] Poll address 0 DONE
          modbus.4	2026-02-13 18:23:28.303	debug	received answer for wrong ID 23, expected 1
          modbus.4	2026-02-13 18:23:28.281	debug	[DevID_23/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
          modbus.4	2026-02-13 18:23:28.281	debug	[DevID_23] Poll start ---------------------
          modbus.4	2026-02-13 18:23:27.504	debug	[DevID_22/inputRegs] Poll address 0 DONE
          modbus.4	2026-02-13 18:23:27.503	debug	received answer for wrong ID 22, expected 1
          modbus.4	2026-02-13 18:23:27.482	debug	[DevID_22/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
          modbus.4	2026-02-13 18:23:27.481	debug	[DevID_22] Poll start ---------------------
          modbus.4	2026-02-13 18:23:26.704	debug	[DevID_21/inputRegs] Poll address 0 DONE
          modbus.4	2026-02-13 18:23:26.704	debug	received answer for wrong ID 21, expected 1
          modbus.4	2026-02-13 18:23:26.682	debug	[DevID_21/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
          modbus.4	2026-02-13 18:23:26.681	debug	[DevID_21] Poll start ---------------------
          modbus.4	2026-02-13 18:23:25.905	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 DONE
          modbus.4	2026-02-13 18:23:25.904	debug	received answer for wrong ID 20, expected 1
          modbus.4	2026-02-13 18:23:25.820	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
          modbus.4	2026-02-13 18:23:25.819	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
          modbus.4	2026-02-13 18:23:25.042	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 DONE
          modbus.4	2026-02-13 18:23:25.041	debug	received answer for wrong ID 3, expected 1
          modbus.4	2026-02-13 18:23:25.020	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
          modbus.4	2026-02-13 18:23:25.019	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
          modbus.4	2026-02-13 18:23:24.242	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 DONE
          modbus.4	2026-02-13 18:23:24.241	debug	received answer for wrong ID 2, expected 1
          modbus.4	2026-02-13 18:23:24.217	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
          modbus.4	2026-02-13 18:23:24.216	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.4	2026-02-13 18:23:23.441	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 DONE
          modbus.4	2026-02-13 18:23:23.411	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
          modbus.4	2026-02-13 18:23:23.410	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          modbus.4	2026-02-13 18:23:19.635	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 DONE
          modbus.4	2026-02-13 18:23:19.634	debug	received answer for wrong ID 30, expected 1
          modbus.4	2026-02-13 18:23:19.611	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
          modbus.4	2026-02-13 18:23:19.611	debug	[DevID_30] Poll start ---------------------
          
          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb zuletzt editiert von
          #10

          @HF_SPSler sagte in Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1:

          Wie sieht es denn mit meinem Issue aus :-)

          hast du ein Issue suf Github erstellt?
          dann kommt auch da die Antwort

          Hier hab ich noch keine (fehlerhafte) Konfiguration von dir gesehen

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D darkblu

            Ich habe die gleiche Fehlermeldung mit ebenfalls 7.0.6:

            2026-02-14 16:56:29.082	warn	[DevID_247] Some register types failed but continuing: 1/4 errors
            

            wüsste aber nicht, wo etwas falsches oder fehlendes sein soll.

            Demnach müsste ich jetzt jeden Eintrag der Reihe nach aus meinen Holding Registern und Diskreten Ausgängen löschen um zu sehen, welcher der fehlerhafte ist ?

            Die Muße habe ich gerade nicht.

            Ich komme von 6.3.2, da war auch alles i.O.

            DolomitiD Online
            DolomitiD Online
            Dolomiti
            schrieb zuletzt editiert von
            #11

            @darkblu sagte in Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1:

            Ich habe die gleiche Fehlermeldung mit ebenfalls 7.0.6:

            2026-02-14 16:56:29.082	warn	[DevID_247] Some register types failed but continuing: 1/4 errors
            

            wüsste aber nicht, wo etwas falsches oder fehlendes sein soll.

            Demnach müsste ich jetzt jeden Eintrag der Reihe nach aus meinen Holding Registern und Diskreten Ausgängen löschen um zu sehen, welcher der fehlerhafte ist ?

            Die Muße habe ich gerade nicht.

            Ich komme von 6.3.2, da war auch alles i.O.

            Ich habe auch das Problem. Die Warnungen gingen erste weg nachdem ich alle DI bis auf einen gelöscht habe.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              darkblu
              schrieb zuletzt editiert von darkblu
              #12

              @dolomiti ,Was sind denn DI ? 🤔

              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D darkblu

                @dolomiti ,Was sind denn DI ? 🤔

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb zuletzt editiert von
                #13

                @darkblu Digital Inputs

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DolomitiD Online
                  DolomitiD Online
                  Dolomiti
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #14

                  @darkblu Digital Inputs

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Offline
                    D Offline
                    darkblu
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #15

                    Ok, Danke
                    Du hast also alle Register und/oder Coils bis auf einen gelöscht ?
                    Dann leb ich lieber erstmal mit der Fehlermeldung.

                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D darkblu

                      Ok, Danke
                      Du hast also alle Register und/oder Coils bis auf einen gelöscht ?
                      Dann leb ich lieber erstmal mit der Fehlermeldung.

                      DolomitiD Online
                      DolomitiD Online
                      Dolomiti
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #16

                      @darkblu
                      Ja, war auf meinem Testsystem zum eingrenzen des Problems. Ich bleibe erstmal auf 6.3.2 bzw. 6.4.0.
                      Mal schauen ob ich einen Wireshark-Mitschnitt mache um das Problem zu finden.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        Most Active
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #17

                        @darkblu @dolomiti habt ihr die Einstellung bei der 7.0.6 gesehen?
                        1000018120.jpg
                        Mir ist die unter der 6.x nicht aufgefallen. Probiert doch mal aus ein Häkchen zu setzen, vielleicht ist die Fehlermeldung dann weg. Wäre dann eine Lösung bis die wirkliche Ursache gefunden ist.

                        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • WinniW Winni

                          @darkblu @dolomiti habt ihr die Einstellung bei der 7.0.6 gesehen?
                          1000018120.jpg
                          Mir ist die unter der 6.x nicht aufgefallen. Probiert doch mal aus ein Häkchen zu setzen, vielleicht ist die Fehlermeldung dann weg. Wäre dann eine Lösung bis die wirkliche Ursache gefunden ist.

                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #18

                          @Winni sagte in Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1:

                          Mir ist die unter der 6.x nicht aufgefallen. Probiert doch mal aus ein Häkchen zu setzen

                          Hab ich versucht. Das hilft nichts.

                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          349

                          Online

                          32.7k

                          Benutzer

                          82.3k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe