  4. Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
18 Beiträge 7 Kommentatoren 118 Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSler
    schrieb zuletzt editiert von
    #9

    Jetzt haben sich ja einige mit hier an das Thema gehängt, die aber, so verstehe ich das, andere Probleme haben. Wie sieht es denn mit meinem Issue aus :-)

    Da hänge ich immer noch bei:

    modbus.4 	2026-02-13 18:23:29.903	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 DONE
    modbus.4	2026-02-13 18:23:29.902	debug	received answer for wrong ID 30, expected 1
    modbus.4	2026-02-13 18:23:29.880	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
    modbus.4	2026-02-13 18:23:29.880	debug	[DevID_30] Poll start ---------------------
    modbus.4	2026-02-13 18:23:29.103	debug	[DevID_24/inputRegs] Poll address 0 DONE
    modbus.4	2026-02-13 18:23:29.102	debug	received answer for wrong ID 24, expected 1
    modbus.4	2026-02-13 18:23:29.079	debug	[DevID_24/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
    modbus.4	2026-02-13 18:23:29.078	debug	[DevID_24] Poll start ---------------------
    modbus.4	2026-02-13 18:23:28.303	debug	[DevID_23/inputRegs] Poll address 0 DONE
    modbus.4	2026-02-13 18:23:28.303	debug	received answer for wrong ID 23, expected 1
    modbus.4	2026-02-13 18:23:28.281	debug	[DevID_23/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
    modbus.4	2026-02-13 18:23:28.281	debug	[DevID_23] Poll start ---------------------
    modbus.4	2026-02-13 18:23:27.504	debug	[DevID_22/inputRegs] Poll address 0 DONE
    modbus.4	2026-02-13 18:23:27.503	debug	received answer for wrong ID 22, expected 1
    modbus.4	2026-02-13 18:23:27.482	debug	[DevID_22/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
    modbus.4	2026-02-13 18:23:27.481	debug	[DevID_22] Poll start ---------------------
    modbus.4	2026-02-13 18:23:26.704	debug	[DevID_21/inputRegs] Poll address 0 DONE
    modbus.4	2026-02-13 18:23:26.704	debug	received answer for wrong ID 21, expected 1
    modbus.4	2026-02-13 18:23:26.682	debug	[DevID_21/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
    modbus.4	2026-02-13 18:23:26.681	debug	[DevID_21] Poll start ---------------------
    modbus.4	2026-02-13 18:23:25.905	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 DONE
    modbus.4	2026-02-13 18:23:25.904	debug	received answer for wrong ID 20, expected 1
    modbus.4	2026-02-13 18:23:25.820	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
    modbus.4	2026-02-13 18:23:25.819	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
    modbus.4	2026-02-13 18:23:25.042	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 DONE
    modbus.4	2026-02-13 18:23:25.041	debug	received answer for wrong ID 3, expected 1
    modbus.4	2026-02-13 18:23:25.020	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
    modbus.4	2026-02-13 18:23:25.019	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
    modbus.4	2026-02-13 18:23:24.242	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 DONE
    modbus.4	2026-02-13 18:23:24.241	debug	received answer for wrong ID 2, expected 1
    modbus.4	2026-02-13 18:23:24.217	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
    modbus.4	2026-02-13 18:23:24.216	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    modbus.4	2026-02-13 18:23:23.441	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 DONE
    modbus.4	2026-02-13 18:23:23.411	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
    modbus.4	2026-02-13 18:23:23.410	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.4	2026-02-13 18:23:19.635	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 DONE
    modbus.4	2026-02-13 18:23:19.634	debug	received answer for wrong ID 30, expected 1
    modbus.4	2026-02-13 18:23:19.611	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
    modbus.4	2026-02-13 18:23:19.611	debug	[DevID_30] Poll start ---------------------
    

    S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HF_SPSlerH HF_SPSler

      Jetzt haben sich ja einige mit hier an das Thema gehängt, die aber, so verstehe ich das, andere Probleme haben. Wie sieht es denn mit meinem Issue aus :-)

      Da hänge ich immer noch bei:

      modbus.4 	2026-02-13 18:23:29.903	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 DONE
      modbus.4	2026-02-13 18:23:29.902	debug	received answer for wrong ID 30, expected 1
      modbus.4	2026-02-13 18:23:29.880	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
      modbus.4	2026-02-13 18:23:29.880	debug	[DevID_30] Poll start ---------------------
      modbus.4	2026-02-13 18:23:29.103	debug	[DevID_24/inputRegs] Poll address 0 DONE
      modbus.4	2026-02-13 18:23:29.102	debug	received answer for wrong ID 24, expected 1
      modbus.4	2026-02-13 18:23:29.079	debug	[DevID_24/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
      modbus.4	2026-02-13 18:23:29.078	debug	[DevID_24] Poll start ---------------------
      modbus.4	2026-02-13 18:23:28.303	debug	[DevID_23/inputRegs] Poll address 0 DONE
      modbus.4	2026-02-13 18:23:28.303	debug	received answer for wrong ID 23, expected 1
      modbus.4	2026-02-13 18:23:28.281	debug	[DevID_23/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
      modbus.4	2026-02-13 18:23:28.281	debug	[DevID_23] Poll start ---------------------
      modbus.4	2026-02-13 18:23:27.504	debug	[DevID_22/inputRegs] Poll address 0 DONE
      modbus.4	2026-02-13 18:23:27.503	debug	received answer for wrong ID 22, expected 1
      modbus.4	2026-02-13 18:23:27.482	debug	[DevID_22/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
      modbus.4	2026-02-13 18:23:27.481	debug	[DevID_22] Poll start ---------------------
      modbus.4	2026-02-13 18:23:26.704	debug	[DevID_21/inputRegs] Poll address 0 DONE
      modbus.4	2026-02-13 18:23:26.704	debug	received answer for wrong ID 21, expected 1
      modbus.4	2026-02-13 18:23:26.682	debug	[DevID_21/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
      modbus.4	2026-02-13 18:23:26.681	debug	[DevID_21] Poll start ---------------------
      modbus.4	2026-02-13 18:23:25.905	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 DONE
      modbus.4	2026-02-13 18:23:25.904	debug	received answer for wrong ID 20, expected 1
      modbus.4	2026-02-13 18:23:25.820	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
      modbus.4	2026-02-13 18:23:25.819	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
      modbus.4	2026-02-13 18:23:25.042	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 DONE
      modbus.4	2026-02-13 18:23:25.041	debug	received answer for wrong ID 3, expected 1
      modbus.4	2026-02-13 18:23:25.020	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
      modbus.4	2026-02-13 18:23:25.019	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
      modbus.4	2026-02-13 18:23:24.242	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 DONE
      modbus.4	2026-02-13 18:23:24.241	debug	received answer for wrong ID 2, expected 1
      modbus.4	2026-02-13 18:23:24.217	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
      modbus.4	2026-02-13 18:23:24.216	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
      modbus.4	2026-02-13 18:23:23.441	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 DONE
      modbus.4	2026-02-13 18:23:23.411	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
      modbus.4	2026-02-13 18:23:23.410	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.4	2026-02-13 18:23:19.635	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 DONE
      modbus.4	2026-02-13 18:23:19.634	debug	received answer for wrong ID 30, expected 1
      modbus.4	2026-02-13 18:23:19.611	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
      modbus.4	2026-02-13 18:23:19.611	debug	[DevID_30] Poll start ---------------------
      
      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb zuletzt editiert von
      #10

      @HF_SPSler sagte in Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1:

      Wie sieht es denn mit meinem Issue aus :-)

      hast du ein Issue suf Github erstellt?
      dann kommt auch da die Antwort

      Hier hab ich noch keine (fehlerhafte) Konfiguration von dir gesehen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D darkblu

        Ich habe die gleiche Fehlermeldung mit ebenfalls 7.0.6:

        2026-02-14 16:56:29.082	warn	[DevID_247] Some register types failed but continuing: 1/4 errors
        

        wüsste aber nicht, wo etwas falsches oder fehlendes sein soll.

        Demnach müsste ich jetzt jeden Eintrag der Reihe nach aus meinen Holding Registern und Diskreten Ausgängen löschen um zu sehen, welcher der fehlerhafte ist ?

        Die Muße habe ich gerade nicht.

        Ich komme von 6.3.2, da war auch alles i.O.

        DolomitiD Online
        DolomitiD Online
        Dolomiti
        schrieb zuletzt editiert von
        #11

        @darkblu sagte in Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1:

        Ich habe die gleiche Fehlermeldung mit ebenfalls 7.0.6:

        2026-02-14 16:56:29.082	warn	[DevID_247] Some register types failed but continuing: 1/4 errors
        

        wüsste aber nicht, wo etwas falsches oder fehlendes sein soll.

        Demnach müsste ich jetzt jeden Eintrag der Reihe nach aus meinen Holding Registern und Diskreten Ausgängen löschen um zu sehen, welcher der fehlerhafte ist ?

        Die Muße habe ich gerade nicht.

        Ich komme von 6.3.2, da war auch alles i.O.

        Ich habe auch das Problem. Die Warnungen gingen erste weg nachdem ich alle DI bis auf einen gelöscht habe.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          darkblu
          schrieb zuletzt editiert von darkblu
          #12

          @dolomiti ,Was sind denn DI ? 🤔

          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D darkblu

            @dolomiti ,Was sind denn DI ? 🤔

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb zuletzt editiert von
            #13

            @darkblu Digital Inputs

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • DolomitiD Online
              DolomitiD Online
              Dolomiti
              schrieb zuletzt editiert von
              #14

              @darkblu Digital Inputs

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Offline
                D Offline
                darkblu
                schrieb zuletzt editiert von
                #15

                Ok, Danke
                Du hast also alle Register und/oder Coils bis auf einen gelöscht ?
                Dann leb ich lieber erstmal mit der Fehlermeldung.

                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D darkblu

                  Ok, Danke
                  Du hast also alle Register und/oder Coils bis auf einen gelöscht ?
                  Dann leb ich lieber erstmal mit der Fehlermeldung.

                  DolomitiD Online
                  DolomitiD Online
                  Dolomiti
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #16

                  @darkblu
                  Ja, war auf meinem Testsystem zum eingrenzen des Problems. Ich bleibe erstmal auf 6.3.2 bzw. 6.4.0.
                  Mal schauen ob ich einen Wireshark-Mitschnitt mache um das Problem zu finden.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    Most Active
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #17

                    @darkblu @dolomiti habt ihr die Einstellung bei der 7.0.6 gesehen?
                    1000018120.jpg
                    Mir ist die unter der 6.x nicht aufgefallen. Probiert doch mal aus ein Häkchen zu setzen, vielleicht ist die Fehlermeldung dann weg. Wäre dann eine Lösung bis die wirkliche Ursache gefunden ist.

                    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WinniW Winni

                      @darkblu @dolomiti habt ihr die Einstellung bei der 7.0.6 gesehen?
                      1000018120.jpg
                      Mir ist die unter der 6.x nicht aufgefallen. Probiert doch mal aus ein Häkchen zu setzen, vielleicht ist die Fehlermeldung dann weg. Wäre dann eine Lösung bis die wirkliche Ursache gefunden ist.

                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #18

                      @Winni sagte in Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1:

                      Mir ist die unter der 6.x nicht aufgefallen. Probiert doch mal aus ein Häkchen zu setzen

                      Hab ich versucht. Das hilft nichts.

                      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      353

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.3k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe