Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Beta ioBroker.plenticore-g3

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    900

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    685

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Beta ioBroker.plenticore-g3

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
97 Beiträge 10 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MoppedmanM Moppedman

    Sieht bei mir so aus für den MASTER

    "native": {
    "type": "processdata",
    "moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow",
    "dataid": "Statistic:Yield:Day"
    },
    "from": "system.adapter.plenticore-g3.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1766935932329,
    "_id": "plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_Yield_Day",
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "ownerGroup": "system.group.administrator"
    }

    und so für den SLAVE

    "native": {
    "type": "processdata",
    "moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow",
    "dataid": "Statistic:Yield:Day"
    },
    "from": "system.adapter.plenticore-g3.1",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1767017739957,
    "_id": "plenticore-g3.1.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_Yield_Day",
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "ownerGroup": "system.group.administrator"
    }
    }

    Verschiedene andere Werte (aktuelle) hat er entsprechend unterschiedlich angezeigt.

    Weiterhin finde ich nicht in deinem Adapter die Werte in der Statistik für EnergyToGridMonth,EnergyToGridTotal, EnergyToGridYear die der Alte Adpater aber zur Verfügung stellt. Heissen die bei dir anders oder fehlen die noch ??

    FernetMentaF Offline
    FernetMentaF Offline
    FernetMenta
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #73

    @Moppedman sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:

    Weiterhin finde ich nicht in deinem Adapter die Werte in der Statistik für EnergyToGridMonth,EnergyToGridTotal, EnergyToGridYear die der Alte Adpater aber zur Verfügung stellt.

    Die hat der alter Adapter selber berechnet (fand ich nicht so toll, das einfach zu verschweigen).
    https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/blob/master/lib/plenticore.js#L3305

    Das kann man wie oben berechnen, also Yield - EnergyHomeOwn oder Yield * (1-OwnConsumptionRate).

    Wenn sich die anderen Werte zw den Instanzen unterscheiden, kann der Adapter eigentlich nichts falsch machen, weil die Behandlung aller Werte gleich abläuft.

    Wenn du einen Rechner mit Python drauf hast, könntest du auch noch damit testen: https://github.com/stegm/pykoplenti

    Damit kann man auch die Rest API auslesen. Bekommst du damit andere Werte als der Adapter?

    % pykoplenti --host plenticore.green --port 80 --password <password> read-processdata scb:statistic:EnergyFlow/Statistic:Yield:Day
    scb:statistic:EnergyFlow/Statistic:Yield:Day=1440.114081113377
    
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MoppedmanM Offline
      MoppedmanM Offline
      Moppedman
      schrieb am zuletzt editiert von
      #74

      @fernetmenta ok, dann berechne ich die mir selber. Ist ja kein Problem.

      Ich habe noch einen zweiten Pi zum Testen. Da habe ich auch Python drauf. Kenne ich mich zwar nicht mit aus, werde aber ich die Tage mal testen.

      Gruß aus dem rheinischen

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MoppedmanM Moppedman

        Sieht bei mir so aus für den MASTER

        "native": {
        "type": "processdata",
        "moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow",
        "dataid": "Statistic:Yield:Day"
        },
        "from": "system.adapter.plenticore-g3.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1766935932329,
        "_id": "plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_Yield_Day",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }

        und so für den SLAVE

        "native": {
        "type": "processdata",
        "moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow",
        "dataid": "Statistic:Yield:Day"
        },
        "from": "system.adapter.plenticore-g3.1",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1767017739957,
        "_id": "plenticore-g3.1.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_Yield_Day",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
        }

        Verschiedene andere Werte (aktuelle) hat er entsprechend unterschiedlich angezeigt.

        Weiterhin finde ich nicht in deinem Adapter die Werte in der Statistik für EnergyToGridMonth,EnergyToGridTotal, EnergyToGridYear die der Alte Adpater aber zur Verfügung stellt. Heissen die bei dir anders oder fehlen die noch ??

        FernetMentaF Offline
        FernetMentaF Offline
        FernetMenta
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
        #75

        @Moppedman sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:

        "native": {
        "type": "processdata",
        "moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow",
        "dataid": "Statistic:Yield:Day"
        },
        "from": "system.adapter.plenticore-g3.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1766935932329,
        "_id": "plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_Yield_Day",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }

        Das ist btw von gestern um 16:30. Hast du auf der Instanz mal Master und Slave getestet. Das ist evtl noch ein alter Datenpunkt und du hast in den Settings Yield gar nicht aktiviert.
        Vielleicht stoppst du mal den Adapter und löscht alle Objekte.

        EDIT: Das kann eigentlich nicht vorkommen, weil der Adapter nicht mehr angewählte Datenpunkte entfernt, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein :)

        MoppedmanM FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • FernetMentaF FernetMenta

          @Moppedman sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:

          "native": {
          "type": "processdata",
          "moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow",
          "dataid": "Statistic:Yield:Day"
          },
          "from": "system.adapter.plenticore-g3.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1766935932329,
          "_id": "plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_Yield_Day",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }

          Das ist btw von gestern um 16:30. Hast du auf der Instanz mal Master und Slave getestet. Das ist evtl noch ein alter Datenpunkt und du hast in den Settings Yield gar nicht aktiviert.
          Vielleicht stoppst du mal den Adapter und löscht alle Objekte.

          EDIT: Das kann eigentlich nicht vorkommen, weil der Adapter nicht mehr angewählte Datenpunkte entfernt, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein :)

          MoppedmanM Offline
          MoppedmanM Offline
          Moppedman
          schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
          #76

          @FernetMenta Wo kann ich denn in den Settings Yield Aktivieren. Master und Slave sind identisch bei den Einstellungen in deinem Plenticore G3 Adapter

          Slave/Master kann ich m.E. nur im Modbus Adapter anwählen. Dann verschwindet aber die Eingabe der IP Adresse. Das ging daher nicht , da der Slave einen andere IP hat

          Gruß aus dem rheinischen

          FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MoppedmanM Moppedman

            @FernetMenta Wo kann ich denn in den Settings Yield Aktivieren. Master und Slave sind identisch bei den Einstellungen in deinem Plenticore G3 Adapter

            Slave/Master kann ich m.E. nur im Modbus Adapter anwählen. Dann verschwindet aber die Eingabe der IP Adresse. Das ging daher nicht , da der Slave einen andere IP hat

            FernetMentaF Offline
            FernetMentaF Offline
            FernetMenta
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #77

            @Moppedman sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:

            Wo kann ich denn in den Settings Yield Aktivieren. Master und Slave sind identisch bei den Einstellungen im Adapter

            Das musst du ja schon gemacht haben, sonst würdest du ja Yielt Total nicht sehen.

            799ed4ce-ddc8-4564-99ed-fb22a2dd6b67-image.png

            Slave/Master kann ich m.E. nur im Modbus Adapter anwählen

            Master / Slave im Kontext von Mobus hat nichts zu tun, wie du deine WRs als Master/Slave benennst. Deine Mobus-Instanz in iob ist immer Master.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MoppedmanM Offline
              MoppedmanM Offline
              Moppedman
              schrieb am zuletzt editiert von
              #78

              Habe einmal den Slave neu installiert. Jetzt stimmen die Daten

              Gruß aus dem rheinischen

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • FernetMentaF FernetMenta

                @Moppedman sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:

                "native": {
                "type": "processdata",
                "moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow",
                "dataid": "Statistic:Yield:Day"
                },
                "from": "system.adapter.plenticore-g3.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1766935932329,
                "_id": "plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_Yield_Day",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }

                Das ist btw von gestern um 16:30. Hast du auf der Instanz mal Master und Slave getestet. Das ist evtl noch ein alter Datenpunkt und du hast in den Settings Yield gar nicht aktiviert.
                Vielleicht stoppst du mal den Adapter und löscht alle Objekte.

                EDIT: Das kann eigentlich nicht vorkommen, weil der Adapter nicht mehr angewählte Datenpunkte entfernt, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein :)

                FernetMentaF Offline
                FernetMentaF Offline
                FernetMenta
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #79

                sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:

                Das kann eigentlich nicht vorkommen, weil der Adapter nicht mehr angewählte Datenpunkte entfernt, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein :)

                Ach ja, kann es bei Dunkelheit, also wenn der WR nicht in den Zustand "Einspeisen" kommt, doch geben. Leider hat die REST API von Kostal Eigenheiten. Der Adapter holt sich bei Start alle verfügbaren Datenpunkte der WRs. Leider kann man sich nicht in allen Zuständen auf diese Liste verlassen. Darum wartet der Adapter bis der WR in den Zustand "Einspeisen" kommt. Erst dann werden Objekte, die nicht mehr angewählt sind wieder aus dem Baum gelöscht.

                MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • FernetMentaF FernetMenta

                  sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:

                  Das kann eigentlich nicht vorkommen, weil der Adapter nicht mehr angewählte Datenpunkte entfernt, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein :)

                  Ach ja, kann es bei Dunkelheit, also wenn der WR nicht in den Zustand "Einspeisen" kommt, doch geben. Leider hat die REST API von Kostal Eigenheiten. Der Adapter holt sich bei Start alle verfügbaren Datenpunkte der WRs. Leider kann man sich nicht in allen Zuständen auf diese Liste verlassen. Darum wartet der Adapter bis der WR in den Zustand "Einspeisen" kommt. Erst dann werden Objekte, die nicht mehr angewählt sind wieder aus dem Baum gelöscht.

                  MoppedmanM Offline
                  MoppedmanM Offline
                  Moppedman
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #80

                  @FernetMenta Habe jetzt alles am Laufen und die alten Adapter deinstalliert. Funktioniert soweit bisher einwandfrei.

                  Habe nur Abweichungen bei der Statistik im Vergleich zum Kostal Portal, aber das hatte ich vorher auch. Die stellen das deutlich positiver dar als es eigentlich ist.

                  Dir noch mal vielen Dank für die Arbeit und einen Guten Rutsch

                  Gruß aus dem rheinischen

                  FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • MoppedmanM Moppedman

                    @FernetMenta Habe jetzt alles am Laufen und die alten Adapter deinstalliert. Funktioniert soweit bisher einwandfrei.

                    Habe nur Abweichungen bei der Statistik im Vergleich zum Kostal Portal, aber das hatte ich vorher auch. Die stellen das deutlich positiver dar als es eigentlich ist.

                    Dir noch mal vielen Dank für die Arbeit und einen Guten Rutsch

                    FernetMentaF Offline
                    FernetMentaF Offline
                    FernetMenta
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #81

                    @Moppedman sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:

                    Habe nur Abweichungen bei der Statistik im Vergleich zum Kostal Portal, aber das hatte ich vorher auch. Die stellen das deutlich positiver dar als es eigentlich ist.

                    Ja, das Kostal Solarportar zeigt andere Daten. Ich denke die machen das, weil andere Hersteller das so machen und Kostal da nicht schlechter wegkommen will. Im Solarportal wird als Ertrag das angegeben, was auf der DC-Seite produziert wird. Yield in der REST API gibt an, was auf der AC-Seite wirklich herausgekommen ist. Da bleibt natürlich wegen Wandlungsverlusten einiges auf der Strecke liegen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #82

                      @fernetmenta
                      Hallo, ich habe den Kostal Piko 20 mit 22 kWp Panels und einen Kostal KSEM. Alle drei MPPT sind belegt (auch ist der Piko 20 ein reiner String WR).
                      Nun habe ich mir eine 15 kWh Pylontech gekauft und möchte sich an mein System anschliessen. In der Kompatibiltätsliste stehen der Plenticore G2 und der G3.
                      Jetzt die Frage: Läuft der Adapter auch mit dem Kostal Plenticore G2 oder benötigt er dringend den G3?

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MartyBr

                        @fernetmenta
                        Hallo, ich habe den Kostal Piko 20 mit 22 kWp Panels und einen Kostal KSEM. Alle drei MPPT sind belegt (auch ist der Piko 20 ein reiner String WR).
                        Nun habe ich mir eine 15 kWh Pylontech gekauft und möchte sich an mein System anschliessen. In der Kompatibiltätsliste stehen der Plenticore G2 und der G3.
                        Jetzt die Frage: Läuft der Adapter auch mit dem Kostal Plenticore G2 oder benötigt er dringend den G3?

                        FernetMentaF Offline
                        FernetMentaF Offline
                        FernetMenta
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #83

                        @MartyBr aus diesem Grund habe ich es nicht "Kompatibilitätsliste" genannt, sondern Geräte mit denen User erfolgreich getestet haben und das zurückgemeldet haben. Ich nehme an, dass der Adapter mit allen Kostal WRs geht, kann es aber nicht sicher sagen. Du könntest es ja ausprobieren und Feedback geben.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #84

                          Okay, mach ich. Ich warte auf den Elektriker. Da war die Nasa mit dem Mondflugprogramm erfolgreicher

                          Gruß
                          Martin


                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • MoppedmanM Offline
                            MoppedmanM Offline
                            Moppedman
                            schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
                            #85

                            @fernetmenta Hi und ein Frohes Neues Jahr erst einmal. Mir sind noch drei Sachen aufgefallen bzw. du kannst das prüfen oder ggf. mir einfach nur erklären.

                            1. Der SoH wird im Plenticore-G3 Adapter mit dem Wert 255 angezeigt. Sollte aber laut Batterie Adapter 96% sein. Kannst du dir das mal anschauen, denn eine sinvolle Umrechnung sehe ich da auf Anhieb nicht.

                            2. Ich wollte testweise mal den min SoC der Batterie über deinen Adapter setzen. Dafür habe ich in den Settings des Adapters Battery_ExternControl_MinSocRel mal aktiviert. Diesen Wert kann ich aber nicht überschreiben. Auch das Register 1042_Min_Battery_SoC über Modbus kann ich nicht überschreiben obwohl es laut Kostal Doku RW Atribute hat. Was mache ich hier noch falsch ?

                            3. Ich habe in beiden WR das Schattenmanagement für beide Strings Aktiviert. Wo könnte ich das Auslesen bzw setzen

                            Gruß aus dem rheinischen

                            FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • MoppedmanM Moppedman

                              @fernetmenta Hi und ein Frohes Neues Jahr erst einmal. Mir sind noch drei Sachen aufgefallen bzw. du kannst das prüfen oder ggf. mir einfach nur erklären.

                              1. Der SoH wird im Plenticore-G3 Adapter mit dem Wert 255 angezeigt. Sollte aber laut Batterie Adapter 96% sein. Kannst du dir das mal anschauen, denn eine sinvolle Umrechnung sehe ich da auf Anhieb nicht.

                              2. Ich wollte testweise mal den min SoC der Batterie über deinen Adapter setzen. Dafür habe ich in den Settings des Adapters Battery_ExternControl_MinSocRel mal aktiviert. Diesen Wert kann ich aber nicht überschreiben. Auch das Register 1042_Min_Battery_SoC über Modbus kann ich nicht überschreiben obwohl es laut Kostal Doku RW Atribute hat. Was mache ich hier noch falsch ?

                              3. Ich habe in beiden WR das Schattenmanagement für beide Strings Aktiviert. Wo könnte ich das Auslesen bzw setzen

                              FernetMentaF Offline
                              FernetMentaF Offline
                              FernetMenta
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                              #86

                              @Moppedman sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:

                              Der SoH wird im Plenticore-G3 Adapter mit dem Wert 255 angezeigt. Sollte aber laut Batterie Adapter 96% sein. Kannst du dir das mal anschauen, denn eine sinvolle Umrechnung sehe ich da auf Anhieb nicht.

                              Kann ich nicht nachvollziehen hier und habe das auch von keinem anderen Nutzer gehört. Bei mir sieht das so aus: 9daad0dc-0142-4c01-8067-9ef3050b533c-image.png

                              Was zeigt dir denn die Weboberfläche des WR an?

                              Ich habe in beiden WR das Schattenmanagement für beide Strings Aktiviert. Wo könnte ich das Auslesen bzw setzen

                              Generator_ShadowMgmt_Enable, Das ist ein Bitfeld, also bit 1 gibt an, ob Schattenmanagement auf String 1 aktiviert ist, und Bit 2 auf String 2. Ich habe beide aktiviert, also steht da 3.

                              ba6746ea-c2c3-4da4-9fa1-665691d353d6-image.png

                              Ich wollte testweise mal den min SoC der Batterie über deinen Adapter setzen. Dafür habe ich in den Settings des Adapters Battery_ExternControl_MinSocRel mal aktiviert. Diesen Wert kann ich aber nicht überschreiben. Auch das Register 1042_Min_Battery_SoC über Modbus kann ich nicht überschreiben obwohl es laut Kostal Doku RW Atribute hat. Was mache ich hier noch falsch ?

                              Um Battery von internal auf external umzustellen, musst du dich in der Weboberfläche als Installateur einloggen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • FernetMentaF Offline
                                FernetMentaF Offline
                                FernetMenta
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #87

                                @moppedman ah sorry, du meintest SoH. Habe ich falsch gelesen. Bei mit steht da auch 255 und der Batterieadapter sagt 99%. Das hätte also mit 255/256 noch gepasst. Vielleicht bekommt der WR den Wert auch nicht von der Batterie.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MoppedmanM Offline
                                  MoppedmanM Offline
                                  Moppedman
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #88

                                  @fernetmenta Habe mich bei der Batterie SoC Steuerung unklar ausgedrückt. Ich möchte lediglich den min SoC anpassen. Im Winter setze ich den immer hoch auf 20% und im Frühjahr dann auf 10%. Das ging bisher über den alten Adapter Problemlos. Ich wollte nicht die Batterie von Extern steuern, was ja wohl auch gehen soll, ich abe rnicht verwende

                                  SoH habe ich mir jetzt aus dem Batterie Adapter gezogen.

                                  Das mit den Bit´s für die Strings ist jetzt klar. Kann ich die dann auch so beschreiben um die zu Setzten, Also eine 2 schreiben wenn ich nur String 2 setzen will ?

                                  Gruß aus dem rheinischen

                                  FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • MoppedmanM Moppedman

                                    @fernetmenta Habe mich bei der Batterie SoC Steuerung unklar ausgedrückt. Ich möchte lediglich den min SoC anpassen. Im Winter setze ich den immer hoch auf 20% und im Frühjahr dann auf 10%. Das ging bisher über den alten Adapter Problemlos. Ich wollte nicht die Batterie von Extern steuern, was ja wohl auch gehen soll, ich abe rnicht verwende

                                    SoH habe ich mir jetzt aus dem Batterie Adapter gezogen.

                                    Das mit den Bit´s für die Strings ist jetzt klar. Kann ich die dann auch so beschreiben um die zu Setzten, Also eine 2 schreiben wenn ich nur String 2 setzen will ?

                                    FernetMentaF Offline
                                    FernetMentaF Offline
                                    FernetMenta
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #89

                                    @Moppedman sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:

                                    Habe mich bei der Batterie SoC Steuerung unklar ausgedrückt. Ich möchte lediglich den min SoC anpassen. Im Winter setze ich den immer hoch auf 20% und im Frühjahr dann auf 10%. Das ging bisher über den alten Adapter Problemlos. Ich wollte nicht die Batterie von Extern steuern, was ja wohl auch gehen soll, ich abe rnicht verwende

                                    Es gibt MinSoc und Winter_MinSoc, siehe Bild. Das sind die Settings, die man auch in der Weboberfläche setzen kann. Das schaltet doch automatisch um, je nachdem wie man die Wintermonate gesetzt hat.

                                    7a219f61-0cb1-4259-810b-db6a9e9070d0-image.png

                                    Kann ich die dann auch so beschreiben um die zu Setzten, Also eine 2 schreiben wenn ich nur String 2 setzen will ?

                                    Ja.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • MoppedmanM Offline
                                      MoppedmanM Offline
                                      Moppedman
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #90

                                      @fernetmenta Das mit den Wintermonaten habe ich noch nicht verwendet sondern bisher manuell eingestellt. Wo kann ich denn die entsprechenden Monate angeben ?

                                      Ungeachtet dessen würde ich gerne wissen wie ich den Wert des min SoC selber schreiben kann ohne das original Kostal WEB Interface zu verwenden. Oder geht das nicht direkt über ein Register ?

                                      Gruß aus dem rheinischen

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • FernetMentaF Offline
                                        FernetMentaF Offline
                                        FernetMenta
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                                        #91

                                        Ich kann die Settings, die ich oben im Bild gepostet habe über den Adapter schreiben. Über Modubs würde ich nie was schreiben. Wie gesagt, diese sind die gleichen wie im Webinterface. Wenn ich im Adapter die Werte ändere, ändern die sich auch im Webinterface.

                                        image.png

                                        Das mit den Wintermonaten habe ich noch nicht verwendet sondern bisher manuell eingestellt.

                                        Interesssant, man kann das ja nicht deaktivieren :)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • MoppedmanM Offline
                                          MoppedmanM Offline
                                          Moppedman
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #92

                                          @fernetmenta Ich habe 5,5kW Plenticore in G2 Ausführung. Bei mir gibt es diese Einstellung nicht sondern es gibt einen Hinweis einer dynamsichen Anpassung. Das hat bei mir aber nicht gut funtioniert und er hat dann die Batterie zur Vermeidung einer Tiefentladung über das Netz aufgeladen.

                                          grafik.png

                                          Oder das ist bei der Installtion vom Einrichter nicht angegeben worden.

                                          Daher habe ich den Wert im nächsten Wintern auf 20% hochgesetzt und es gab kein Aufladen aus dem Netz.

                                          Gruß aus dem rheinischen

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          399

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe