NEWS
Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte
-
Nachtrag - bitte folgendes versuchen:
- device-query auslösen (button auf der Kachel oder via Objektbaum)
- die an der Steckdose hängende Last ändern. Manche Dosen übermitteln nur alle x minuten, sowie nur wenn sich was ändert.
A.
@Asgothian
Hier noch in paar Infos.
Mein Sohn durfte seinen neuen Monitpr an die Steckdose anschließen-Ich habe im Log mal nach Current gefiltert und hier der Auszug:
ELEVATED:I04 (fe6c) value generated '0' from device a4c138077a7fffff for 'Current' zigbee.0 2025-12-25 16:40:16.880 warn ELEVATED:I03 (fe6c) message received '{"current":0}' from device a4c138077a7fffff type 'S60ZBTPF' zigbee.0 2025-12-25 16:40:16.880 warn ELEVATED:I02.8c (fe6c) candidates: [{"current":0},{},{},{},{},{},{},{}] => payload {"current":0} zigbee.0 2025-12-25 16:40:16.880 warn ELEVATED:I02.7b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:16.879 warn ELEVATED:I02.6b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:16.879 warn ELEVATED:I02.5b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:16.879 warn ELEVATED:I02.4b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:16.879 warn ELEVATED:I02.3b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:16.879 warn ELEVATED:I02.2b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:16.879 warn ELEVATED:I02.1b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:16.878 warn ELEVATED:I02.0b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"current":0} zigbee.0 2025-12-25 16:40:16.876 warn ELEVATED:I01 (fe6c) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"acCurrentCurrentValue":146},"linkquality":128,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,45,10,4,112,35,146,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":45,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1} zigbee.0 2025-12-25 16:40:13.868 warn ELEVATED:I02.7b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:13.868 warn ELEVATED:I02.6b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:13.868 warn ELEVATED:I02.5b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:13.868 warn ELEVATED:I02.4b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:13.868 warn ELEVATED:I02.3b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:13.868 warn ELEVATED:I02.2b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":0} zigbee.0 2025-12-25 16:40:13.868 warn ELEVATED:I02.1b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:13.868 warn ELEVATED:I02.0b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:40:13.866 warn ELEVATED:I01 (f2aa) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"acCurrentPowerValue":20615},"linkquality":132,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,44,10,6,112,35,135,80,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":44,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}zusätzlich hier noch ein Auszug wärend die Last dran ist:
zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I04 (60c3) value generated '0' from device a4c138077a7fffff for 'Current' zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I03 (60c3) message received '{"current":0}' from device a4c138077a7fffff type 'S60ZBTPF' zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.8c (60c3) candidates: [{"current":0},{},{},{},{},{},{},{}] => payload {"current":0} zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.7b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.8a (60c3) converter 8 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.6b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.7a (60c3) converter 7 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.5b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.6a (60c3) converter 6 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.4b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.5a (60c3) converter 5 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.3b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.4a (60c3) converter 4 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.2b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.3a (60c3) converter 3 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.1b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.2a (60c3) converter 2 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.0b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"current":0} zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02.1a (60c3) converter 1 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.981 warn ELEVATED:I02 (60c3) 8 converters available for 'S60ZBTPF' 'a4c138077a7fffff' with cluster 'customClusterEwelink' and type 'attributeReport' zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.980 warn ELEVATED:I04 (60c3) value generated '128' from device a4c138077a7fffff for 'Link quality' zigbee.0 2025-12-25 16:38:30.979 warn ELEVATED:I01 (60c3) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"acCurrentCurrentValue":144},"linkquality":128,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,25,10,4,112,35,144,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":25,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}Auch beim Auslösen von tigger device query gibt es keine Daten.
-
Hier noch mal ein Logfile. Ich habe einen Staubsauger an die Steckdose angeschlossen.
Dann eingeschaltet wieder ausgeschaltet. Dann noch mal im eingeschalteten Zustand trigger device query gedrückt.
Jetzt kann ich das Logfile leider nicht hier hochladen das es zu groß ist. Kann ich es dir zusenden ?
Vielleicht hilft das noch mal.
Und noch einmal danke für deinen Einsatz. -
Hier noch mal ein Logfile. Ich habe einen Staubsauger an die Steckdose angeschlossen.
Dann eingeschaltet wieder ausgeschaltet. Dann noch mal im eingeschalteten Zustand trigger device query gedrückt.
Jetzt kann ich das Logfile leider nicht hier hochladen das es zu groß ist. Kann ich es dir zusenden ?
Vielleicht hilft das noch mal.
Und noch einmal danke für deinen Einsatz.@mctom Wenn das log zu gross ist um es hier hoch zu laden dann ist es nicht das was ich brauche.
Bitte schau mal im Debug tab (im Zigbee Adapter) nach - da solltest du die Antworten finden die das Gerät sendet. Insbesondere interessant sind die wo im Payload irgenwo was von 'current' und/oder 'power' steht.
A.
-
ich hoffe das sind jetzt die richtigen:
I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"acCurrentCurrentValue":3049},"linkquality":168,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,79,1,4,112,0,35,233,11,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":79,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1} I04: value generated '168' from device a4c138077a7fffff for 'Link quality' I02: 8 converters available for 'S60ZBTPF' 'a4c138077a7fffff' with cluster 'customClusterEwelink' and type 'readResponse' I02.1a: converter 1 : Cluster customClusterEwelink I02.0b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"current":0} I02.2a: converter 2 : Cluster customClusterEwelink I02.1b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.3a: converter 3 : Cluster customClusterEwelink I02.2b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.4a: converter 4 : Cluster customClusterEwelink I02.3b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.5a: converter 5 : Cluster customClusterEwelink I02.4b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.6a: converter 6 : Cluster customClusterEwelink I02.5b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.7a: converter 7 : Cluster customClusterEwelink I02.6b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.8a: converter 8 : Cluster customClusterEwelink I02.7b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.8c: candidates: [{"current":0},{},{},{},{},{},{},{}] => payload {"current":0} I03: message received '{"current":0}' from device a4c138077a7fffff type 'S60ZBTPF' I04-1: value generated '0' from device a4c138077a7fffff for 'Current'I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"acCurrentPowerValue":635894},"linkquality":164,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,74,10,6,112,35,246,179,9,0]},"zclTransactionSequenceNumber":74,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1} I04: value generated '164' from device a4c138077a7fffff for 'Link quality' I02: 8 converters available for 'S60ZBTPF' 'a4c138077a7fffff' with cluster 'customClusterEwelink' and type 'attributeReport' I02.1a: converter 1 : Cluster customClusterEwelink I02.0b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.2a: converter 2 : Cluster customClusterEwelink I02.1b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.3a: converter 3 : Cluster customClusterEwelink I02.2b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":0} I02.4a: converter 4 : Cluster customClusterEwelink I02.3b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.5a: converter 5 : Cluster customClusterEwelink I02.4b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.6a: converter 6 : Cluster customClusterEwelink I02.5b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.7a: converter 7 : Cluster customClusterEwelink I02.6b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.8a: converter 8 : Cluster customClusterEwelink I02.7b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined I02.8c: candidates: [{},{},{"power":0},{},{},{},{},{}] => payload {"power":0} I03: message received '{"power":0}' from device a4c138077a7fffff type 'S60ZBTPF' I04-1: value generated '0' from device a4c138077a7fffff for 'Active power' -
Ja, das passt. Auffällig ist das die 0 effektiv vom Gerät geliefert wird:
I02.2b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":0}und
I02.0b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"current":0}A.
-
@asgothian :
Danke für deine Hilfe. Das liegt das Problem also an den Geräten. Ich glaube ich werde sie dann zurückgeben und mal andere Hersteller testen. -
Muss nicht sein - es kann an der Definition in der verwendeten Bibliothek liegen (Zigbee-Herdsman-Converters). Es ist deutlich zu sehen das in den Daten Werte vorhanden sind (
data: {"acCurrentCurrentValue":3049}). Aber der Converter macht daraus{"current":0}.Dem kann ich aber aktuell nicht aktiv nachgehen. Um da genauer zu schauen muesste man das ganze mit angehängten Debugger betreiben.
A.
-
Hallo @mctom hallo @asgothian
Ich habe mir die selben Sonoff Steckdosen gekauft (S60ZBTPF). Bei mir bestand bis vor wenigen Minuten genau das selbe Problem. Ich konnte die Steckdosen an und ausschalten, aber ich konnte keine Verbrauchswerte auslesen.
Reconfigure ist bei mir mit dem selben Fehler fehlgeschlagen "Failed to configure. --> Cluster with name 'customClusterEwelink' does not exist"Zigbee Adapter: Sonoff Zigbee USB Adapter

Smart Steckdose: S60ZBTPF

Ich hatte gerade ein meinen iobroker docker container auf Raspberry Pi 4 aktualisiert. Danach hat es weiterhin nicht funktioniert.
Dann habe ich im Webinterface auf Adapter - > Zigbee -> Dateiupload geklickt um mal zu sehen was passiert. Danach waren alle Bilder kaputt und ich habe ein Backup eingespielt.Jetzt wollte ich gerade alle Infos dazu zusammen tragen, warum meine Steckdose keine Daten liefert.
Und auf einmal sehe ich, dass mir Voltage angezeigt wird.
Reconfigure geht jetzt ebenso, bzw. zeigt keinen Fehler an.Vielleicht ist Instanz löschen und das Backup in einer neuen Instanz einzuspielen die Lösung.
Gruß
T.Edit:
Inzwischen wird mir auch Load power angezeigt.
Ich habe nun eine dritte Steckdose eingebunden. Hier sah ich wieder keine Voltage, oder Load Power Werte.
Reconfigure schlug bei der neuen Steckdose auch erstmal fehl:
0xa4c13803020effff S60ZBTPF Failed to configure. --> Cluster with name 'customClusterEwelink' does not exist.Jetzt habe ich den Zigbee Adapter neu gestartet, und konnte bei der neuen Steckdose erfolgreich reconfigure ausführen. Auch sehe ich jetzt Verbrauchswerte.

-
Hallo @mctom hallo @asgothian
Ich habe mir die selben Sonoff Steckdosen gekauft (S60ZBTPF). Bei mir bestand bis vor wenigen Minuten genau das selbe Problem. Ich konnte die Steckdosen an und ausschalten, aber ich konnte keine Verbrauchswerte auslesen.
Reconfigure ist bei mir mit dem selben Fehler fehlgeschlagen "Failed to configure. --> Cluster with name 'customClusterEwelink' does not exist"Zigbee Adapter: Sonoff Zigbee USB Adapter

Smart Steckdose: S60ZBTPF

Ich hatte gerade ein meinen iobroker docker container auf Raspberry Pi 4 aktualisiert. Danach hat es weiterhin nicht funktioniert.
Dann habe ich im Webinterface auf Adapter - > Zigbee -> Dateiupload geklickt um mal zu sehen was passiert. Danach waren alle Bilder kaputt und ich habe ein Backup eingespielt.Jetzt wollte ich gerade alle Infos dazu zusammen tragen, warum meine Steckdose keine Daten liefert.
Und auf einmal sehe ich, dass mir Voltage angezeigt wird.
Reconfigure geht jetzt ebenso, bzw. zeigt keinen Fehler an.Vielleicht ist Instanz löschen und das Backup in einer neuen Instanz einzuspielen die Lösung.
Gruß
T.Edit:
Inzwischen wird mir auch Load power angezeigt.
Ich habe nun eine dritte Steckdose eingebunden. Hier sah ich wieder keine Voltage, oder Load Power Werte.
Reconfigure schlug bei der neuen Steckdose auch erstmal fehl:
0xa4c13803020effff S60ZBTPF Failed to configure. --> Cluster with name 'customClusterEwelink' does not exist.Jetzt habe ich den Zigbee Adapter neu gestartet, und konnte bei der neuen Steckdose erfolgreich reconfigure ausführen. Auch sehe ich jetzt Verbrauchswerte.

@Kraftzwerg sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
Vielleicht ist Instanz löschen und das Backup in einer neuen Instanz einzuspielen die Lösung.
NEIN
Durch Instanz löschen und Backup einspielen hast du erst einmal viel gelöscht, aber wenig erfolgreiches getan.
Um zu erklären was passiert ist:
- du hast anscheinend in dem Umfeld den Adapter neu installiert - dadurch wurden die Zigbee-Herdsman-Converters aktualisert.
- Dadurch ging dann der Configure - der automatisch angestossen wird wenn die Bibliothek das fordert.
Das mit den icons ist auch klar - wenn du den Dateiupload anstösst werden erst einmal die schon herunter geladenen Icons gelöscht. Die kommen dann wieder wenn der Adapter neu gestartet wird. Oder wenn im Adapter ein 'icon download' angestossen wird.
Dann dauert es 2 - 5 Minuten (von deinem Internet abhängig) bis alle Icons neu herunter geladen wurden. Ein Reload bringt die dann auch auf das System.A.
-
Hallo @asgothian,
Ok, dann hat das mit dem Backup wohl nicht viel gebracht.Aber inzwiwschen habe ich die Steckdosen alle zum laufen bekommen (Siehe mein Edit oben)
Der Trick war am Ende glaube ich nur- Zigbee Adapter neu starten
- auf reconfigure klicken
Die angezeigten Werte sind auch akkurat.
Ich hoffe das hilft weiter
-
@kraftzwerg: Wir bei dir denn etwas bei Current & Load Power angezeigt wenn du einen Verbraucher angeschlossen und eingeschaltet hast ?
-
Moin, ich habe auch 2 dieser Plugs im Einsatz. Bei mir werden auch keine Leistungsdaten angezeigt, bzw. die Werte stehen immer auf 0. Adapterversion ist die 3.3.4. im Debug des Devices steht folgendes:
zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.864 warn ELEVATED:I04 (712c) value generated '0' from device a4c138082522ffff for 'Active power' zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.864 warn ELEVATED:I03 (712c) message received '{"power":0}' from device a4c138082522ffff type 'S60ZBTPF' zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.864 warn ELEVATED:I02.8c (712c) candidates: [{},{},{"power":0},{},{},{},{},{}] => payload {"power":0} zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.864 warn ELEVATED:I02.7b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.864 warn ELEVATED:I02.8a (712c) converter 8 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.864 warn ELEVATED:I02.6b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.864 warn ELEVATED:I02.7a (712c) converter 7 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.863 warn ELEVATED:I02.5b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.863 warn ELEVATED:I02.6a (712c) converter 6 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.863 warn ELEVATED:I02.4b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.863 warn ELEVATED:I02.5a (712c) converter 5 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.863 warn ELEVATED:I02.3b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.863 warn ELEVATED:I02.4a (712c) converter 4 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.863 warn ELEVATED:I02.2b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":0} zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.863 warn ELEVATED:I02.3a (712c) converter 3 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.862 warn ELEVATED:I02.1b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.862 warn ELEVATED:I02.2a (712c) converter 2 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.862 warn ELEVATED:I02.0b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.861 warn ELEVATED:I02.1a (712c) converter 1 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.861 warn ELEVATED:I02 (712c) 8 converters available for 'S60ZBTPF' 'a4c138082522ffff' with cluster 'customClusterEwelink' and type 'attributeReport' zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.860 warn ELEVATED:I04 (712c) value generated '51' from device a4c138082522ffff for 'Link quality' zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.764 warn ELEVATED:I01 (712c) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138082522ffff, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"acCurrentPowerValue":72879},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,6,10,6,112,35,175,28,1,0]},"zclTransactionSequenceNumber":6,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1} -
Bitte die Steckdose über die Oberfläche neu konfigurieren. Das sieht sehr danach aus das bestimmte Faktoren die zur Umrechnung benötigt sind im Konverter nicht vorhanden sind - diese werden üblicherweise bei der Konfiguration des Gerätes gesetzt / bestimmt.
Ansonsten deutet das Verhalten auf ein Problem im
Converterhin:zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.863 warn ELEVATED:I02.2b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":0}Daraus ist zu ersehen das der Konverter basierend auf der Meldung des Gerätes den Wert
0zurück liefert. Das ist demnach ein Thema für diezigbee-herdsman-converters- da kann der Zigbee Adapter wenig bis nichts tun.Ich kann dem ohne Zugang auf entsprechende Geräte mit dem Debugger nicht weiter nachgehen.
A.
Nachtrag: Ist das lesen und Anpassen der Ausgaben zur Lesbarkeit wirklich so schwer ? Hier mal ein (3 Zeiliger) Ausdruck des Logs oben - mit minimalen Anpassungen damit man das besser lesen kann.
zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.862 warn ELEVATED:I02.1b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.862 warn ELEVATED:I02.2a (712c) converter 2 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.862 warn ELEVATED:I02.0b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.861 warn ELEVATED:I02.1a (712c) converter 1 : Cluster customClusterEwelinkNachtrag 2:
Anstatt diese Meldungen aus dem normalen ioBroker protokoll zu holen kann man die (sauber fürs Forum aufbereitet, incl. code tags) über das Debug Interface des Adapters beziehen - Doku dazu siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug -
@asgothian Sorry das war das erste Mal das ich hier dazu ein Log poste. Ich gelobe Besserung.
Tatsächlich hat das Reconfigure bzw. löschen und neu hinzufügen nichts gebracht. Würde es helfen wenn ich dir noch entsprechende Logs zur Verfügung stelle? Wenn ja wie?
-
@asgothian Sorry das war das erste Mal das ich hier dazu ein Log poste. Ich gelobe Besserung.
Tatsächlich hat das Reconfigure bzw. löschen und neu hinzufügen nichts gebracht. Würde es helfen wenn ich dir noch entsprechende Logs zur Verfügung stelle? Wenn ja wie?
@nograx sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
..Tatsächlich hat das Reconfigure bzw. löschen und neu hinzufügen nichts gebracht. Würde es helfen wenn ich dir noch entsprechende Logs zur Verfügung stelle? Wenn ja wie?
Ich hatte das gleiche Problem bei einer von zwei dieser Dosen. Was bei mir geholfen hat war folgendes: Die Dose vom Strom nehmen, den Ein/Ausschaltknopf gedrückt halten, dann einstecken und warten bis die LED blinkt. Dann mit dem Adapter suchen lassen. Anschließend waren alle Werte da.
-
@nograx sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
..Tatsächlich hat das Reconfigure bzw. löschen und neu hinzufügen nichts gebracht. Würde es helfen wenn ich dir noch entsprechende Logs zur Verfügung stelle? Wenn ja wie?
Ich hatte das gleiche Problem bei einer von zwei dieser Dosen. Was bei mir geholfen hat war folgendes: Die Dose vom Strom nehmen, den Ein/Ausschaltknopf gedrückt halten, dann einstecken und warten bis die LED blinkt. Dann mit dem Adapter suchen lassen. Anschließend waren alle Werte da.
@Winni Die kumulierten Werte sind da, nur die momentane Leistung steht auf 0 obwohl das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist und definitiv Strom verbraucht.
Habe den Adapter schon neugestartet, den Plug entfernt, neu hinzugefügt. O.g. Methode brachte ebenfalls keine Änderung.
-
Also wenn ich das richtige sehe kommen ja Werte an, werden nur nicht verarbeitet.
zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.862 warn ELEVATED:I02.1b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.862 warn ELEVATED:I02.2a (712c) converter 2 : Cluster customClusterEwelink zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.862 warn ELEVATED:I02.0b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined zigbee.0 2026-01-29 08:01:18.861 warn ELEVATED:I02.1a (712c) converter 1 : Cluster customClusterEwelinkIch nehme an das die 72879 -> 72W sind...
-
@asgothian Sorry das war das erste Mal das ich hier dazu ein Log poste. Ich gelobe Besserung.
Tatsächlich hat das Reconfigure bzw. löschen und neu hinzufügen nichts gebracht. Würde es helfen wenn ich dir noch entsprechende Logs zur Verfügung stelle? Wenn ja wie?
@nograx sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
Würde es helfen wenn ich dir noch entsprechende Logs zur Verfügung stelle?
Aktuell leider nein.
Das Log zeigt:
- die Steckdose meldet Werte (
data: {"acCurrentPowerValue":72879} - von den 8
Converterndie diese Werte für den Zigbee Adapter aufbereiten konvertiert auch einer diese Werte (candidates: [{},{},{"power":0},{},{},{},{},{}] => payload {"power":0}) - Der Adapter wählt auch korrekterweise den aus der einen gültigen Payload (mit Inhalt) liefert.
Diese Umwandlung findet in einer externen Bibliothek statt (
Zigbee-Herdsman-Converters). Um heraus zu finden was da schief geht müsste ich mit einem Debugger durch gehen und so eine Meldung bekommen - das ist ohne Gerät nicht trivial.A.
- die Steckdose meldet Werte (