  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    896

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
50 Beiträge 10 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AsgothianA Asgothian

    @David-G. Please update to the current latest or github version (3.3.0 or 3.3.1-alpha) and try again.

    A.

    David G.D Offline
    David G.D Offline
    David G.
    schrieb am zuletzt editiert von David G.
    #25

    @asgothian
    1000058036.jpg
    1000058039.jpg

    Log nachdem ich 2 verschiedene Betroffene Steckdosen geschaltet habe.
    Nur warnungs, keine errors.

    v7.7.19
    
    1
    44
    Log-Größe: 8.3 KB
    
    zigbee.0
    Zeit
    info
    Nachricht
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I04 (43e0) value generated 'false' from device a4c138c4ad550074 for 'On/off state of the switch'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I03 (43e0) message received '{"state":"OFF"}' from device a4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.5c (43e0) candidates: [{"state":"OFF"},{},{},{},{}] => payload {"state":"OFF"}
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.4b (43e0) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.5a (43e0) converter 5 : Cluster genOnOff
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.3b (43e0) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.4a (43e0) converter 4 : Cluster genOnOff
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.2b (43e0) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.3a (43e0) converter 3 : Cluster genOnOff
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.1b (43e0) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.2a (43e0) converter 2 : Cluster genOnOff
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.0b (43e0) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"OFF"}
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.1a (43e0) converter 1 : Cluster genOnOff
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02 (43e0) 5 converters available for 'TS011F_plug_1_1' 'a4c138c4ad550074' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I04 (43e0) value generated '61' from device a4c138c4ad550074 for 'Link quality'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.328	warn	ELEVATED:I01 (43e0) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138c4ad550074, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":0},"linkquality":61,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,229,10,0,0,16,0]},"zclTransactionSequenceNumber":229,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.241	warn	ELEVATED:SUCCESS (4302) convert result {"state":{"state":"OFF","countdown":0}} for device 0xa4c138c4ad550074
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.108	warn	ELEVATED:O04 (4302) convert state with value "OFF" and options {} for device 0xa4c138c4ad550074 with Endpoint state
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.107	warn	ELEVATED:O03 (4302) Publishing to 0xa4c138c4ad550074 of model TS011F_plug_1_1 with state
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.107	warn	ELEVATED:O02 (4302) Change state 'state' at device 0xa4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:43.106	warn	ELEVATED:O01 (4302) User state change of state zigbee.0.a4c138c4ad550074.state with value false (ack: false) from system.adapter.zigbee.0
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I04 (402f) value generated 'true' from device a4c138c4ad550074 for 'On/off state of the switch'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I03 (402f) message received '{"state":"ON"}' from device a4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.5c (402f) candidates: [{"state":"ON"},{},{},{},{}] => payload {"state":"ON"}
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.4b (402f) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.5a (402f) converter 5 : Cluster genOnOff
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.3b (402f) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.4a (402f) converter 4 : Cluster genOnOff
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.2b (402f) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.3a (402f) converter 3 : Cluster genOnOff
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.1b (402f) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.2a (402f) converter 2 : Cluster genOnOff
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.0b (402f) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.1a (402f) converter 1 : Cluster genOnOff
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02 (402f) 5 converters available for 'TS011F_plug_1_1' 'a4c138c4ad550074' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.384	warn	ELEVATED:I04 (402f) value generated '61' from device a4c138c4ad550074 for 'Link quality'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.384	warn	ELEVATED:I04 (402f) value generated 'true' from device a4c138c4ad550074 for 'Available'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.383	warn	ELEVATED:I03 (402f) message received '{"available":true}' from device a4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.383	warn	ELEVATED:I01 (402f) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138c4ad550074, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":61,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,228,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":228,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.312	warn	ELEVATED:SUCCESS (3f3a) convert result {"state":{"state":"ON","countdown":0}} for device 0xa4c138c4ad550074
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.139	warn	ELEVATED:O04 (3f3a) convert state with value "ON" and options {} for device 0xa4c138c4ad550074 with Endpoint state
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.138	warn	ELEVATED:O03 (3f3a) Publishing to 0xa4c138c4ad550074 of model TS011F_plug_1_1 with state
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.138	warn	ELEVATED:O02 (3f3a) Change state 'state' at device 0xa4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
    
    zigbee.0
    2025-12-25 00:19:42.138	warn	ELEVATED:O01 (3f3a) User state change of state zigbee.0.a4c138c4ad550074.state with value true (ack: false) from system.adapter.zigbee.0
    

    Interessant finde ich, dass die Steckdosen IM Debug keine Icons bekommen haben.

    Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
    (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

    Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #26

      Bitte in diesem Dokument nachlesen wie das mit dem device-debug funktioniert:

      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug

      Das was du gepostet hast ist nur bedingt hilfreich.

      Auch: Hast du die steckdose(n) über den Adapter neu konfiguriert ?

      Was meinst du mit ‘kein Icon im debug ?’

      A.

      A.

      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

      David G.D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AsgothianA Asgothian

        Bitte in diesem Dokument nachlesen wie das mit dem device-debug funktioniert:

        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug

        Das was du gepostet hast ist nur bedingt hilfreich.

        Auch: Hast du die steckdose(n) über den Adapter neu konfiguriert ?

        Was meinst du mit ‘kein Icon im debug ?’

        A.

        A.

        David G.D Offline
        David G.D Offline
        David G.
        schrieb am zuletzt editiert von David G.
        #27

        @Asgothian

        Das kannte ich noch nicht...
        Im Moment geht's mit dem Adapter so schnell voran.......

        Habe jetzt aber die Werte.
        Gestern habe ich mit der 3.1.5 die Steckdosen mehrmals neu konfiguriert. Hat nichts gebracht.

        Das selbe heute nochmal mit der 3.3.0 und die Daten kommen nach und nach rein.

        Die fehlenden Icons liegen auch nicht am Debug. Noch eine andere Steckdose hat auch ihr Bild verloren. Alle das selbe Modell.
        1000058087.jpg
        1000058090.jpg

        Mit dem Update auf 3.3.0 hat ein (einer von 2) Temperatursensor, keine Temperaturen mehr empfangen. Hat ganz in der Kachel gefehlt. Hab auf dem Teil Knöpfe gedrückt wie ein doofer und neu konfiguriert, ohne Erfolg. Hab das Gerät dann gelöscht und neu angelegt, dann sind wieder Temperaturen gekommen.

        EDIT
        Mit dem Update auf 3.3.0 geht einer meiner Temeratursensoren immer auf 0 und dann wieder auf seine echte Temperatur.

        1000058093.jpg
        Geht grad von fast 0 wieder ins Minus, da er zum neu pairen nach dem Update neu angelernt wurde (erster Versuch wegen den 0 Gtad)
        1000058094.jpg

        Edit 2
        Jetzt steht er seit 30min auf 0 Grad. Normal kommt alle 5min ein neuer Wert. Huminity kommt schön rein.

        Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
        (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

        Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

        AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • David G.D David G.

          @Asgothian

          Das kannte ich noch nicht...
          Im Moment geht's mit dem Adapter so schnell voran.......

          Habe jetzt aber die Werte.
          Gestern habe ich mit der 3.1.5 die Steckdosen mehrmals neu konfiguriert. Hat nichts gebracht.

          Das selbe heute nochmal mit der 3.3.0 und die Daten kommen nach und nach rein.

          Die fehlenden Icons liegen auch nicht am Debug. Noch eine andere Steckdose hat auch ihr Bild verloren. Alle das selbe Modell.
          1000058087.jpg
          1000058090.jpg

          Mit dem Update auf 3.3.0 hat ein (einer von 2) Temperatursensor, keine Temperaturen mehr empfangen. Hat ganz in der Kachel gefehlt. Hab auf dem Teil Knöpfe gedrückt wie ein doofer und neu konfiguriert, ohne Erfolg. Hab das Gerät dann gelöscht und neu angelegt, dann sind wieder Temperaturen gekommen.

          EDIT
          Mit dem Update auf 3.3.0 geht einer meiner Temeratursensoren immer auf 0 und dann wieder auf seine echte Temperatur.

          1000058093.jpg
          Geht grad von fast 0 wieder ins Minus, da er zum neu pairen nach dem Update neu angelernt wurde (erster Versuch wegen den 0 Gtad)
          1000058094.jpg

          Edit 2
          Jetzt steht er seit 30min auf 0 Grad. Normal kommt alle 5min ein neuer Wert. Huminity kommt schön rein.

          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #28

          @David-G. sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:

          Mit dem Update auf 3.3.0 geht einer meiner Temeratursensoren immer auf 0 und dann wieder auf seine echte Temperatur.

          Bitte den mal ins Debug setzen, um zu schauen ob der Sensor wirklich 0-Werte liefert. (am besten die Steckdosen vorher aus dem Debug raus nehmen - lange im debug laufen lassen flutet das Log)

          @David-G. sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:

          Die fehlenden Icons liegen auch nicht am Debug. Noch eine andere Steckdose hat auch ihr Bild verloren. Alle das selbe Modell.

          Bitte mal in der Konfiguration des Adapters mit dem Cloud icon ein Icon Download anstossen - ggf. hast du sie dann wieder zurück.

          A.

          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

          David G.D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AsgothianA Asgothian

            @David-G. sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:

            Mit dem Update auf 3.3.0 geht einer meiner Temeratursensoren immer auf 0 und dann wieder auf seine echte Temperatur.

            Bitte den mal ins Debug setzen, um zu schauen ob der Sensor wirklich 0-Werte liefert. (am besten die Steckdosen vorher aus dem Debug raus nehmen - lange im debug laufen lassen flutet das Log)

            @David-G. sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:

            Die fehlenden Icons liegen auch nicht am Debug. Noch eine andere Steckdose hat auch ihr Bild verloren. Alle das selbe Modell.

            Bitte mal in der Konfiguration des Adapters mit dem Cloud icon ein Icon Download anstossen - ggf. hast du sie dann wieder zurück.

            A.

            David G.D Offline
            David G.D Offline
            David G.
            schrieb am zuletzt editiert von
            #29

            @Asgothian sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:

            Bitte den mal ins Debug setzen, um zu schauen ob der Sensor wirklich 0-Werte liefert. (am besten die Steckdosen vorher aus dem Debug raus nehmen - lange im debug laufen lassen flutet das Log)

            Siehe Screenshot im Post vorher. Ess scheint garnicht anzukommen.

            @Asgothian sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:

            Bitte mal in der Konfiguration des Adapters mit dem Cloud icon ein Icon Download anstossen - ggf. hast du sie dann wieder zurück.

            Hat geklappt.

            Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
            (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

            Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #30

              Wegen der 0-Werte mal hier lesen:
              https://forum.iobroker.net/topic/83255/zigbee-v3.3.0-problem-mit-min-0-kleiner-0/16?_=1766648352525

              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

              David G.D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AsgothianA Asgothian

                Wegen der 0-Werte mal hier lesen:
                https://forum.iobroker.net/topic/83255/zigbee-v3.3.0-problem-mit-min-0-kleiner-0/16?_=1766648352525

                David G.D Offline
                David G.D Offline
                David G.
                schrieb am zuletzt editiert von
                #31

                @Asgothian

                Das war es bei mir nicht. Zeile geändert und Adapter neugestartet. Bleibt auf 0.

                Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AsgothianA Asgothian

                  Nachtrag - bitte folgendes versuchen:

                  • device-query auslösen (button auf der Kachel oder via Objektbaum)
                  • die an der Steckdose hängende Last ändern. Manche Dosen übermitteln nur alle x minuten, sowie nur wenn sich was ändert.

                  A.

                  M Offline
                  M Offline
                  mctom
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #32

                  @Asgothian
                  Hier noch in paar Infos.
                  Mein Sohn durfte seinen neuen Monitpr an die Steckdose anschließen-

                  Ich habe im Log mal nach Current gefiltert und hier der Auszug:

                  ELEVATED:I04 (fe6c) value generated '0' from device a4c138077a7fffff for 'Current'
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:16.880	warn	ELEVATED:I03 (fe6c) message received '{"current":0}' from device a4c138077a7fffff type 'S60ZBTPF'
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:16.880	warn	ELEVATED:I02.8c (fe6c) candidates: [{"current":0},{},{},{},{},{},{},{}] => payload {"current":0}
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:16.880	warn	ELEVATED:I02.7b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:16.879	warn	ELEVATED:I02.6b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:16.879	warn	ELEVATED:I02.5b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:16.879	warn	ELEVATED:I02.4b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:16.879	warn	ELEVATED:I02.3b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:16.879	warn	ELEVATED:I02.2b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:16.879	warn	ELEVATED:I02.1b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:16.878	warn	ELEVATED:I02.0b (fe6c) data: {"acCurrentCurrentValue":146} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"current":0}
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:16.876	warn	ELEVATED:I01 (fe6c) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"acCurrentCurrentValue":146},"linkquality":128,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,45,10,4,112,35,146,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":45,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:13.868	warn	ELEVATED:I02.7b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:13.868	warn	ELEVATED:I02.6b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:13.868	warn	ELEVATED:I02.5b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:13.868	warn	ELEVATED:I02.4b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:13.868	warn	ELEVATED:I02.3b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:13.868	warn	ELEVATED:I02.2b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":0}
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:13.868	warn	ELEVATED:I02.1b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:13.868	warn	ELEVATED:I02.0b (f2aa) data: {"acCurrentPowerValue":20615} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:40:13.866	warn	ELEVATED:I01 (f2aa) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"acCurrentPowerValue":20615},"linkquality":132,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,44,10,6,112,35,135,80,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":44,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  

                  zusätzlich hier noch ein Auszug wärend die Last dran ist:

                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I04 (60c3) value generated '0' from device a4c138077a7fffff for 'Current'
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I03 (60c3) message received '{"current":0}' from device a4c138077a7fffff type 'S60ZBTPF'
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.8c (60c3) candidates: [{"current":0},{},{},{},{},{},{},{}] => payload {"current":0}
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.7b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.8a (60c3) converter 8 : Cluster customClusterEwelink
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.6b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.7a (60c3) converter 7 : Cluster customClusterEwelink
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.5b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.6a (60c3) converter 6 : Cluster customClusterEwelink
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.4b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.5a (60c3) converter 5 : Cluster customClusterEwelink
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.3b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.4a (60c3) converter 4 : Cluster customClusterEwelink
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.2b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.3a (60c3) converter 3 : Cluster customClusterEwelink
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.1b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.2a (60c3) converter 2 : Cluster customClusterEwelink
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.0b (60c3) data: {"acCurrentCurrentValue":144} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"current":0}
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02.1a (60c3) converter 1 : Cluster customClusterEwelink
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.981	warn	ELEVATED:I02 (60c3) 8 converters available for 'S60ZBTPF' 'a4c138077a7fffff' with cluster 'customClusterEwelink' and type 'attributeReport'
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.980	warn	ELEVATED:I04 (60c3) value generated '128' from device a4c138077a7fffff for 'Link quality'
                  
                  zigbee.0
                  2025-12-25 16:38:30.979	warn	ELEVATED:I01 (60c3) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"acCurrentCurrentValue":144},"linkquality":128,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,25,10,4,112,35,144,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":25,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  
                  

                  Auch beim Auslösen von tigger device query gibt es keine Daten.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #33

                    Leider sind die Auszüge unbrauchbar - es fehlt der Zusammenhang und der Kontext. Um den zu bekommen müsstest du 2x filtern, einmal nach 60c3 und einmal nach fe6c

                    So wie es aussieht meldet die Dose 0.

                    A.

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      mctom
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #34

                      @asgothian

                      Hier noch mal ein Logfile. Ich habe einen Staubsauger an die Steckdose angeschlossen.
                      Dann eingeschaltet wieder ausgeschaltet. Dann noch mal im eingeschalteten Zustand trigger device query gedrückt.
                      Jetzt kann ich das Logfile leider nicht hier hochladen das es zu groß ist. Kann ich es dir zusenden ?
                      Vielleicht hilft das noch mal.
                      Und noch einmal danke für deinen Einsatz.

                      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mctom

                        @asgothian

                        Hier noch mal ein Logfile. Ich habe einen Staubsauger an die Steckdose angeschlossen.
                        Dann eingeschaltet wieder ausgeschaltet. Dann noch mal im eingeschalteten Zustand trigger device query gedrückt.
                        Jetzt kann ich das Logfile leider nicht hier hochladen das es zu groß ist. Kann ich es dir zusenden ?
                        Vielleicht hilft das noch mal.
                        Und noch einmal danke für deinen Einsatz.

                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #35

                        @mctom Wenn das log zu gross ist um es hier hoch zu laden dann ist es nicht das was ich brauche.

                        Bitte schau mal im Debug tab (im Zigbee Adapter) nach - da solltest du die Antworten finden die das Gerät sendet. Insbesondere interessant sind die wo im Payload irgenwo was von 'current' und/oder 'power' steht.

                        A.

                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          mctom
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #36

                          @asgothian

                          ich hoffe das sind jetzt die richtigen:

                          I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"acCurrentCurrentValue":3049},"linkquality":168,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,79,1,4,112,0,35,233,11,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":79,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          I04: value generated '168' from device a4c138077a7fffff for 'Link quality'
                          I02: 8 converters available for 'S60ZBTPF' 'a4c138077a7fffff' with cluster 'customClusterEwelink' and type 'readResponse'
                          I02.1a: converter 1 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.0b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"current":0}
                          I02.2a: converter 2 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.1b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.3a: converter 3 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.2b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.4a: converter 4 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.3b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.5a: converter 5 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.4b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.6a: converter 6 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.5b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.7a: converter 7 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.6b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.8a: converter 8 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.7b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.8c: candidates: [{"current":0},{},{},{},{},{},{},{}] => payload {"current":0}
                          I03: message received '{"current":0}' from device a4c138077a7fffff type 'S60ZBTPF'
                          I04-1: value generated '0' from device a4c138077a7fffff for 'Current'
                          
                          
                          I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"acCurrentPowerValue":635894},"linkquality":164,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,74,10,6,112,35,246,179,9,0]},"zclTransactionSequenceNumber":74,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          I04: value generated '164' from device a4c138077a7fffff for 'Link quality'
                          I02: 8 converters available for 'S60ZBTPF' 'a4c138077a7fffff' with cluster 'customClusterEwelink' and type 'attributeReport'
                          I02.1a: converter 1 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.0b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.2a: converter 2 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.1b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.3a: converter 3 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.2b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":0}
                          I02.4a: converter 4 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.3b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.5a: converter 5 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.4b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.6a: converter 6 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.5b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.7a: converter 7 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.6b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.8a: converter 8 : Cluster customClusterEwelink
                          I02.7b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.8c: candidates: [{},{},{"power":0},{},{},{},{},{}] => payload {"power":0}
                          I03: message received '{"power":0}' from device a4c138077a7fffff type 'S60ZBTPF'
                          I04-1: value generated '0' from device a4c138077a7fffff for 'Active power'
                          
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #37

                            Ja, das passt. Auffällig ist das die 0 effektiv vom Gerät geliefert wird:

                            I02.2b: data: {"acCurrentPowerValue":635894} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":0}
                            

                            und

                            I02.0b: data: {"acCurrentCurrentValue":3049} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"current":0}
                            

                            A.

                            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              mctom
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #38

                              @asgothian :
                              Danke für deine Hilfe. Das liegt das Problem also an den Geräten. Ich glaube ich werde sie dann zurückgeben und mal andere Hersteller testen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #39

                                Muss nicht sein - es kann an der Definition in der verwendeten Bibliothek liegen (Zigbee-Herdsman-Converters). Es ist deutlich zu sehen das in den Daten Werte vorhanden sind (data: {"acCurrentCurrentValue":3049}). Aber der Converter macht daraus {"current":0}.

                                Dem kann ich aber aktuell nicht aktiv nachgehen. Um da genauer zu schauen muesste man das ganze mit angehängten Debugger betreiben.

                                A.

                                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  Kraftzwerg
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kraftzwerg
                                  #40

                                  Hallo @mctom hallo @asgothian

                                  Ich habe mir die selben Sonoff Steckdosen gekauft (S60ZBTPF). Bei mir bestand bis vor wenigen Minuten genau das selbe Problem. Ich konnte die Steckdosen an und ausschalten, aber ich konnte keine Verbrauchswerte auslesen.
                                  Reconfigure ist bei mir mit dem selben Fehler fehlgeschlagen "Failed to configure. --> Cluster with name 'customClusterEwelink' does not exist"

                                  Zigbee Adapter: Sonoff Zigbee USB Adapter
                                  adapter.png coordinator.png

                                  Smart Steckdose: S60ZBTPF
                                  S60_front.png S60_back.png

                                  Ich hatte gerade ein meinen iobroker docker container auf Raspberry Pi 4 aktualisiert. Danach hat es weiterhin nicht funktioniert.
                                  Dann habe ich im Webinterface auf Adapter - > Zigbee -> Dateiupload geklickt um mal zu sehen was passiert. Danach waren alle Bilder kaputt und ich habe ein Backup eingespielt.

                                  Jetzt wollte ich gerade alle Infos dazu zusammen tragen, warum meine Steckdose keine Daten liefert.
                                  Und auf einmal sehe ich, dass mir Voltage angezeigt wird.
                                  Reconfigure geht jetzt ebenso, bzw. zeigt keinen Fehler an.

                                  Vielleicht ist Instanz löschen und das Backup in einer neuen Instanz einzuspielen die Lösung.

                                  Gruß
                                  T.

                                  Edit:
                                  Inzwischen wird mir auch Load power angezeigt.
                                  Ich habe nun eine dritte Steckdose eingebunden. Hier sah ich wieder keine Voltage, oder Load Power Werte.
                                  Reconfigure schlug bei der neuen Steckdose auch erstmal fehl:
                                  0xa4c13803020effff S60ZBTPF Failed to configure. --> Cluster with name 'customClusterEwelink' does not exist.

                                  Jetzt habe ich den Zigbee Adapter neu gestartet, und konnte bei der neuen Steckdose erfolgreich reconfigure ausführen. Auch sehe ich jetzt Verbrauchswerte.
                                  neu.png

                                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kraftzwerg

                                    Hallo @mctom hallo @asgothian

                                    Ich habe mir die selben Sonoff Steckdosen gekauft (S60ZBTPF). Bei mir bestand bis vor wenigen Minuten genau das selbe Problem. Ich konnte die Steckdosen an und ausschalten, aber ich konnte keine Verbrauchswerte auslesen.
                                    Reconfigure ist bei mir mit dem selben Fehler fehlgeschlagen "Failed to configure. --> Cluster with name 'customClusterEwelink' does not exist"

                                    Zigbee Adapter: Sonoff Zigbee USB Adapter
                                    adapter.png coordinator.png

                                    Smart Steckdose: S60ZBTPF
                                    S60_front.png S60_back.png

                                    Ich hatte gerade ein meinen iobroker docker container auf Raspberry Pi 4 aktualisiert. Danach hat es weiterhin nicht funktioniert.
                                    Dann habe ich im Webinterface auf Adapter - > Zigbee -> Dateiupload geklickt um mal zu sehen was passiert. Danach waren alle Bilder kaputt und ich habe ein Backup eingespielt.

                                    Jetzt wollte ich gerade alle Infos dazu zusammen tragen, warum meine Steckdose keine Daten liefert.
                                    Und auf einmal sehe ich, dass mir Voltage angezeigt wird.
                                    Reconfigure geht jetzt ebenso, bzw. zeigt keinen Fehler an.

                                    Vielleicht ist Instanz löschen und das Backup in einer neuen Instanz einzuspielen die Lösung.

                                    Gruß
                                    T.

                                    Edit:
                                    Inzwischen wird mir auch Load power angezeigt.
                                    Ich habe nun eine dritte Steckdose eingebunden. Hier sah ich wieder keine Voltage, oder Load Power Werte.
                                    Reconfigure schlug bei der neuen Steckdose auch erstmal fehl:
                                    0xa4c13803020effff S60ZBTPF Failed to configure. --> Cluster with name 'customClusterEwelink' does not exist.

                                    Jetzt habe ich den Zigbee Adapter neu gestartet, und konnte bei der neuen Steckdose erfolgreich reconfigure ausführen. Auch sehe ich jetzt Verbrauchswerte.
                                    neu.png

                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #41

                                    @Kraftzwerg sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:

                                    Vielleicht ist Instanz löschen und das Backup in einer neuen Instanz einzuspielen die Lösung.

                                    NEIN

                                    Durch Instanz löschen und Backup einspielen hast du erst einmal viel gelöscht, aber wenig erfolgreiches getan.

                                    Um zu erklären was passiert ist:

                                    • du hast anscheinend in dem Umfeld den Adapter neu installiert - dadurch wurden die Zigbee-Herdsman-Converters aktualisert.
                                    • Dadurch ging dann der Configure - der automatisch angestossen wird wenn die Bibliothek das fordert.

                                    Das mit den icons ist auch klar - wenn du den Dateiupload anstösst werden erst einmal die schon herunter geladenen Icons gelöscht. Die kommen dann wieder wenn der Adapter neu gestartet wird. Oder wenn im Adapter ein 'icon download' angestossen wird.
                                    Dann dauert es 2 - 5 Minuten (von deinem Internet abhängig) bis alle Icons neu herunter geladen wurden. Ein Reload bringt die dann auch auf das System.

                                    A.

                                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      Kraftzwerg
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #42

                                      Hallo @asgothian,
                                      Ok, dann hat das mit dem Backup wohl nicht viel gebracht.

                                      Aber inzwiwschen habe ich die Steckdosen alle zum laufen bekommen (Siehe mein Edit oben)
                                      Der Trick war am Ende glaube ich nur

                                      1. Zigbee Adapter neu starten
                                      2. auf reconfigure klicken

                                      Die angezeigten Werte sind auch akkurat.

                                      Ich hoffe das hilft weiter

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        mctom
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #43

                                        @kraftzwerg: Wir bei dir denn etwas bei Current & Load Power angezeigt wenn du einen Verbraucher angeschlossen und eingeschaltet hast ?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          Developer
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #44

                                          Moin, ich habe auch 2 dieser Plugs im Einsatz. Bei mir werden auch keine Leistungsdaten angezeigt, bzw. die Werte stehen immer auf 0. Adapterversion ist die 3.3.4. im Debug des Devices steht folgendes:

                                          
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.864	warn	ELEVATED:I04 (712c) value generated '0' from device a4c138082522ffff for 'Active power'
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.864	warn	ELEVATED:I03 (712c) message received '{"power":0}' from device a4c138082522ffff type 'S60ZBTPF'
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.864	warn	ELEVATED:I02.8c (712c) candidates: [{},{},{"power":0},{},{},{},{},{}] => payload {"power":0}
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.864	warn	ELEVATED:I02.7b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.864	warn	ELEVATED:I02.8a (712c) converter 8 : Cluster customClusterEwelink
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.864	warn	ELEVATED:I02.6b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.864	warn	ELEVATED:I02.7a (712c) converter 7 : Cluster customClusterEwelink
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.863	warn	ELEVATED:I02.5b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.863	warn	ELEVATED:I02.6a (712c) converter 6 : Cluster customClusterEwelink
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.863	warn	ELEVATED:I02.4b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.863	warn	ELEVATED:I02.5a (712c) converter 5 : Cluster customClusterEwelink
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.863	warn	ELEVATED:I02.3b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.863	warn	ELEVATED:I02.4a (712c) converter 4 : Cluster customClusterEwelink
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.863	warn	ELEVATED:I02.2b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":0}
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.863	warn	ELEVATED:I02.3a (712c) converter 3 : Cluster customClusterEwelink
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.862	warn	ELEVATED:I02.1b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.862	warn	ELEVATED:I02.2a (712c) converter 2 : Cluster customClusterEwelink
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.862	warn	ELEVATED:I02.0b (712c) data: {"acCurrentPowerValue":72879} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138082522ffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.861	warn	ELEVATED:I02.1a (712c) converter 1 : Cluster customClusterEwelink
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.861	warn	ELEVATED:I02 (712c) 8 converters available for 'S60ZBTPF' 'a4c138082522ffff' with cluster 'customClusterEwelink' and type 'attributeReport'
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.860	warn	ELEVATED:I04 (712c) value generated '51' from device a4c138082522ffff for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2026-01-29 08:01:18.764	warn	ELEVATED:I01 (712c) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138082522ffff, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"acCurrentPowerValue":72879},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,6,10,6,112,35,175,28,1,0]},"zclTransactionSequenceNumber":6,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          693

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe