E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@psrelax
Ich habe bereits die Version 2.2.0 fertig, wo diese Fehler behoben sind und auch der Statustext aussagekräftiger ist.
Muss nur noch das ganze eine weile Testen, um die letzten Fehler noch auszubügeln. :-)

@ArnoD
Ok, danke. Ich hab leider noch was.
Der Speicher ist in den letzten Tagen immer mal wieder bis auf 0% entladen worden.
Eingestellt habe ich 2% Reserve, die auch immer einwandfrei eingehalten wurde.
2025-12-04 22:09:12.085 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23 2025-12-04 22:09:12.131 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-12-04 22:09:12.132 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-12-04 22:09:12.134 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100 2025-12-04 22:09:12.135 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-12-04 22:09:12.136 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-12-04 22:09:12.137 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-12-04 22:09:12.138 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-12-04 22:09:12.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-12-04 22:09:12.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-12-04 22:09:12.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-12-04 22:09:12.142 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:12.142 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh 2025-12-04 22:09:12.185 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1432W 2025-12-04 22:09:12.186 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:12.188 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:12.188 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-12-04 22:09:12.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-12-04 22:09:12.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 % 2025-12-04 22:09:12.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-12-04 22:09:12.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-12-04 22:09:12.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-12-04 22:09:12.273 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-12-04 22:09:12.273 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-12-04 22:09:12.273 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-12-04 22:09:12.273 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-12-04 22:09:12.273 - [33mwarn[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 2025-12-04 22:09:15.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07 2025-12-04 22:09:15.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07 2025-12-04 22:09:15.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23 2025-12-04 22:09:15.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-12-04 22:09:15.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-12-04 22:09:15.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100 2025-12-04 22:09:15.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-12-04 22:09:15.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-12-04 22:09:15.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-12-04 22:09:15.106 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-12-04 22:09:15.108 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-12-04 22:09:15.109 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-12-04 22:09:15.111 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-12-04 22:09:15.112 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:15.112 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh 2025-12-04 22:09:15.222 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1377W 2025-12-04 22:09:15.223 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:15.225 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:15.225 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-12-04 22:09:15.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-12-04 22:09:15.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 % 2025-12-04 22:09:15.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-12-04 22:09:15.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-12-04 22:09:15.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-12-04 22:09:15.309 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-12-04 22:09:15.309 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-12-04 22:09:15.309 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-12-04 22:09:15.309 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-12-04 22:09:15.309 - [33mwarn[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 2025-12-04 22:09:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:22.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:22.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-12-04 22:09:22.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-12-04 22:09:22.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-12-04 22:09:22.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-12-04 22:09:22.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23 2025-12-04 22:09:22.208 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-12-04 22:09:22.250 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-12-04 22:09:22.252 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100 2025-12-04 22:09:22.256 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-12-04 22:09:22.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-12-04 22:09:22.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-12-04 22:09:22.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-12-04 22:09:22.265 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-12-04 22:09:22.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-12-04 22:09:22.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-12-04 22:09:22.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:22.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh 2025-12-04 22:09:22.314 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1393W 2025-12-04 22:09:22.316 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:22.319 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:22.319 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-12-04 22:09:22.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-12-04 22:09:22.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 % 2025-12-04 22:09:22.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-12-04 22:09:22.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-12-04 22:09:22.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-12-04 22:09:22.424 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-12-04 22:09:22.425 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-12-04 22:09:22.425 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-12-04 22:09:22.425 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-12-04 22:09:22.425 - [33mwarn[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 2025-12-04 22:09:24.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:27.218 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-12-04 22:09:27.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-12-04 22:09:27.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07 2025-12-04 22:09:27.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07 2025-12-04 22:09:27.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23 2025-12-04 22:09:27.394 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-12-04 22:09:27.409 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-12-04 22:09:27.412 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100 2025-12-04 22:09:27.421 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-12-04 22:09:27.435 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-12-04 22:09:27.436 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-12-04 22:09:27.437 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-12-04 22:09:27.438 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-12-04 22:09:27.440 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-12-04 22:09:27.441 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-12-04 22:09:27.442 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:27.442 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh 2025-12-04 22:09:27.501 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1397W 2025-12-04 22:09:27.751 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:27.976 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:27.976 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-12-04 22:09:28.036 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-12-04 22:09:28.036 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 % 2025-12-04 22:09:28.036 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-12-04 22:09:28.036 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-12-04 22:09:28.036 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-12-04 22:09:28.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-12-04 22:09:28.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-12-04 22:09:28.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-12-04 22:09:28.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-12-04 22:09:28.078 - [33mwarn[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 2025-12-04 22:09:30.149 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:33.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh -
@ArnoD
Ok, danke. Ich hab leider noch was.
Der Speicher ist in den letzten Tagen immer mal wieder bis auf 0% entladen worden.
Eingestellt habe ich 2% Reserve, die auch immer einwandfrei eingehalten wurde.
2025-12-04 22:09:12.085 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07 2025-12-04 22:09:12.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23 2025-12-04 22:09:12.131 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-12-04 22:09:12.132 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-12-04 22:09:12.134 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100 2025-12-04 22:09:12.135 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-12-04 22:09:12.136 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-12-04 22:09:12.137 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-12-04 22:09:12.138 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-12-04 22:09:12.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-12-04 22:09:12.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-12-04 22:09:12.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-12-04 22:09:12.142 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:12.142 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh 2025-12-04 22:09:12.185 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1432W 2025-12-04 22:09:12.186 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:12.188 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:12.188 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-12-04 22:09:12.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-12-04 22:09:12.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 % 2025-12-04 22:09:12.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-12-04 22:09:12.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-12-04 22:09:12.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-12-04 22:09:12.273 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-12-04 22:09:12.273 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-12-04 22:09:12.273 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-12-04 22:09:12.273 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-12-04 22:09:12.273 - [33mwarn[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 2025-12-04 22:09:15.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-12-04 22:09:15.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07 2025-12-04 22:09:15.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07 2025-12-04 22:09:15.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23 2025-12-04 22:09:15.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-12-04 22:09:15.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-12-04 22:09:15.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100 2025-12-04 22:09:15.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-12-04 22:09:15.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-12-04 22:09:15.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-12-04 22:09:15.106 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-12-04 22:09:15.108 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-12-04 22:09:15.109 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-12-04 22:09:15.111 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-12-04 22:09:15.112 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:15.112 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh 2025-12-04 22:09:15.222 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1377W 2025-12-04 22:09:15.223 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:15.225 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:15.225 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-12-04 22:09:15.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-12-04 22:09:15.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 % 2025-12-04 22:09:15.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-12-04 22:09:15.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-12-04 22:09:15.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-12-04 22:09:15.309 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-12-04 22:09:15.309 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-12-04 22:09:15.309 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-12-04 22:09:15.309 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-12-04 22:09:15.309 - [33mwarn[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 2025-12-04 22:09:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:22.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:22.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-12-04 22:09:22.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-12-04 22:09:22.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-12-04 22:09:22.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-12-04 22:09:22.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07 2025-12-04 22:09:22.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23 2025-12-04 22:09:22.208 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-12-04 22:09:22.250 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-12-04 22:09:22.252 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100 2025-12-04 22:09:22.256 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-12-04 22:09:22.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-12-04 22:09:22.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-12-04 22:09:22.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-12-04 22:09:22.265 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-12-04 22:09:22.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-12-04 22:09:22.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-12-04 22:09:22.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:22.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh 2025-12-04 22:09:22.314 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1393W 2025-12-04 22:09:22.316 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:22.319 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:22.319 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-12-04 22:09:22.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-12-04 22:09:22.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 % 2025-12-04 22:09:22.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-12-04 22:09:22.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-12-04 22:09:22.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-12-04 22:09:22.424 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-12-04 22:09:22.425 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-12-04 22:09:22.425 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-12-04 22:09:22.425 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-12-04 22:09:22.425 - [33mwarn[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 2025-12-04 22:09:24.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:27.218 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-12-04 22:09:27.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-12-04 22:09:27.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-12-04 22:09:27.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07 2025-12-04 22:09:27.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07 2025-12-04 22:09:27.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23 2025-12-04 22:09:27.394 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-12-04 22:09:27.409 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-12-04 22:09:27.412 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100 2025-12-04 22:09:27.421 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-12-04 22:09:27.435 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-12-04 22:09:27.436 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-12-04 22:09:27.437 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-12-04 22:09:27.438 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-12-04 22:09:27.440 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-12-04 22:09:27.441 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-12-04 22:09:27.442 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:27.442 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh 2025-12-04 22:09:27.501 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1397W 2025-12-04 22:09:27.751 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:27.976 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-12-04 22:09:27.976 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-12-04 22:09:28.036 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-12-04 22:09:28.036 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 % 2025-12-04 22:09:28.036 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-12-04 22:09:28.036 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-12-04 22:09:28.036 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-12-04 22:09:28.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-12-04 22:09:28.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-12-04 22:09:28.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-12-04 22:09:28.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-12-04 22:09:28.078 - [33mwarn[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 2025-12-04 22:09:30.149 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh 2025-12-04 22:09:33.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh@psrelax
Da vermute ich das es an evcc liegt.
Nach dem Laden setzt evcc die Lade/Entladeleistung der Batterie wieder auf feste Werte.
Das führt gleich zu zwei Problemen.
Meine Standardeinstellung wird ignoriert und überschrieben und es wird nicht berücksichtigt ob die Lade/Entladeleistung vorher bereits auf 0W war.Es ist auch generell ein Problem das ständig zu ändern, da dies die interne SSD von E3DC belastet.
Ich verwende diese Funktion nur für den Notstrom SOC und da auch nur in der Nacht um das entladen zu verhindern wenn CC aus irgendeinem Grund (Backup) neu gestartet wird.
-
@psrelax
Da vermute ich das es an evcc liegt.
Nach dem Laden setzt evcc die Lade/Entladeleistung der Batterie wieder auf feste Werte.
Das führt gleich zu zwei Problemen.
Meine Standardeinstellung wird ignoriert und überschrieben und es wird nicht berücksichtigt ob die Lade/Entladeleistung vorher bereits auf 0W war.Es ist auch generell ein Problem das ständig zu ändern, da dies die interne SSD von E3DC belastet.
Ich verwende diese Funktion nur für den Notstrom SOC und da auch nur in der Nacht um das entladen zu verhindern wenn CC aus irgendeinem Grund (Backup) neu gestartet wird.
-
Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
Version: 2.2.0Neue Funktionen:
- Kostenberechnung vor Peak-Phase
Implementierung einer Funktion zur Ermittlung der Kosten, wenn vor einer Peak-Phase geladen wird. - Gesamtkostenanalyse bei Wartezeit
Neue Funktion zur Berechnung der Gesamtkosten, wenn bis zur optimalen Ladezeit gewartet wird. - Peak-Phasen-Analyse
Funktion zur Erkennung, ob Peak-Phasen zwischen zwei Zeitpunkten liegen. - Netzstromkosten-Intervallberechnung
Berechnung der Netzstromkosten auf Basis einzelner Preisintervalle. - Exakte Ladekostenberechnung
Detaillierte Kostenanalyse über mehrere Preisintervalle. - Validierung Tibber-Daten
Neue Funktion zur Prüfung der Preisdaten und Berechnung des Suchhorizonts.
Optimierungen:
- Ladelogik
Verbesserte Steuerung der Ladeentscheidungen unter Berücksichtigung von Peak-Phasen und Kostenoptimierung. - Phasenwechsel
Ignorieren von Phasenwechseln bei 15-Minuten-Intervallen für stabilere Ladeplanung. - Logausgaben
Überarbeitete und erweiterte Logmeldungen für bessere Transparenz.
Zentrale Logging-Funktion
Einführung einer neuen Objekt-ID für Log-Level-Steuerung:
0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.LogLevel
Werte:
0 = aus, 1 = info, 2 = warn, 3 = error, 4 = debug1, 5 = debug2
- Kostenberechnung vor Peak-Phase
-
Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
Version: 2.2.0Neue Funktionen:
- Kostenberechnung vor Peak-Phase
Implementierung einer Funktion zur Ermittlung der Kosten, wenn vor einer Peak-Phase geladen wird. - Gesamtkostenanalyse bei Wartezeit
Neue Funktion zur Berechnung der Gesamtkosten, wenn bis zur optimalen Ladezeit gewartet wird. - Peak-Phasen-Analyse
Funktion zur Erkennung, ob Peak-Phasen zwischen zwei Zeitpunkten liegen. - Netzstromkosten-Intervallberechnung
Berechnung der Netzstromkosten auf Basis einzelner Preisintervalle. - Exakte Ladekostenberechnung
Detaillierte Kostenanalyse über mehrere Preisintervalle. - Validierung Tibber-Daten
Neue Funktion zur Prüfung der Preisdaten und Berechnung des Suchhorizonts.
Optimierungen:
- Ladelogik
Verbesserte Steuerung der Ladeentscheidungen unter Berücksichtigung von Peak-Phasen und Kostenoptimierung. - Phasenwechsel
Ignorieren von Phasenwechseln bei 15-Minuten-Intervallen für stabilere Ladeplanung. - Logausgaben
Überarbeitete und erweiterte Logmeldungen für bessere Transparenz.
Zentrale Logging-Funktion
Einführung einer neuen Objekt-ID für Log-Level-Steuerung:
0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.LogLevel
Werte:
0 = aus, 1 = info, 2 = warn, 3 = error, 4 = debug1, 5 = debug2
@ArnoD
Danke für die neue Version.Ich hab mich gerade ein wenig mit dem Loglevel gespielt.
Zwischen Debug1 und Debug2 gibt es keinen Unterschied. Ich wollte eigentlich nur die Werte ausgegeben bekommen.Nachtrag:
Hier sollte nicht geladen werden, da kurz darauf der Preis fällt.

- Kostenberechnung vor Peak-Phase
-
@ArnoD
Danke für die neue Version.Ich hab mich gerade ein wenig mit dem Loglevel gespielt.
Zwischen Debug1 und Debug2 gibt es keinen Unterschied. Ich wollte eigentlich nur die Werte ausgegeben bekommen.Nachtrag:
Hier sollte nicht geladen werden, da kurz darauf der Preis fällt.

@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Zwischen Debug1 und Debug2 gibt es keinen Unterschied. Ich wollte eigentlich nur die Werte ausgegeben bekommen.
Bist du sicher :-)
Bei mir kommt bei Level 4 nur der Programmdurchlauf:javascript.0 2025-12-07 14:00:00.421 warn script.js.common.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.2.0 ******************* javascript.0 2025-12-07 14:00:00.421 warn script.js.common.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,20,29,11,11/2, javascript.0 2025-12-07 14:00:00.420 warn script.js.common.Tibber: ************************************************************************************ javascript.0 2025-12-07 14:00:00.336 warn script.js.common.Tibber: Geforderte Ladezeit 2h > Zeitfenster 0.75h. Ladezeit wird reduziert. javascript.0 2025-12-07 14:00:00.336 warn script.js.common.Tibber: naechsteNormalphase.startzeit = "2025-12-07T17:45:00.000Z"und bei Level 5 mit allen Variablen:
javascript.0 2025-12-07 13:50:00.410 warn script.js.common.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.2.0 ******************* javascript.0 2025-12-07 13:50:00.410 warn script.js.common.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,20,29,11,11/2, javascript.0 2025-12-07 13:50:00.410 info script.js.common.Tibber: ** Verfügbarer Horizont: 34.2h javascript.0 2025-12-07 13:50:00.410 info script.js.common.Tibber: ** Datenpunkte: 192 (15 min Intervall) javascript.0 2025-12-07 13:50:00.410 info script.js.common.Tibber: ** Preisdaten: 07.12., 00:00 - 09.12., 00:00 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.409 info script.js.common.Tibber: ** StatusEntladesperre = javascript.0 2025-12-07 13:50:00.409 info script.js.common.Tibber: ** StatusLaden = Nächste Lademöglichkeit 07.12. / 19:15 Uhr bis 07.12. / 20:00 Uhr (aktive Phase: high) javascript.0 2025-12-07 13:50:00.409 info script.js.common.Tibber: ** battSperrePrio = false javascript.0 2025-12-07 13:50:00.409 info script.js.common.Tibber: ** BatterieLaden = false javascript.0 2025-12-07 13:50:00.409 info script.js.common.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 2025-12-07 13:50:00.409 info script.js.common.Tibber: ** eAutoLaden = false javascript.0 2025-12-07 13:50:00.409 info script.js.common.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true javascript.0 2025-12-07 13:50:00.409 info script.js.common.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false javascript.0 2025-12-07 13:50:00.409 info script.js.common.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 0 kWh javascript.0 2025-12-07 13:50:00.409 info script.js.common.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 0 kWh javascript.0 2025-12-07 13:50:00.409 info script.js.common.Tibber: ** schneeBedeckt = false javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.106 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.207 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2352 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** aktivePhase.Type = high javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.12.2025, 11:30:00 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.12.2025, 16:45:00 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.12.2025, 16:45:00 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.12.2025, 17:30:00 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.12.2025, 17:30:00 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.12.2025, 18:45:00 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3034 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2765 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2626 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2311 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:07 h javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** Power_Grid = 19 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** Power_Bat_W = -1215 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.408 info script.js.common.Tibber: ** Batterie_SOC = 57 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.407 info script.js.common.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 29.29 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.407 info script.js.common.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1568 javascript.0 2025-12-07 13:50:00.407 info script.js.common.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] javascript.0 2025-12-07 13:50:00.407 info script.js.common.Tibber: ** timerState = [false,true] javascript.0 2025-12-07 13:50:00.407 info script.js.common.Tibber: ** timerTarget = ["2025-12-07T22:45:00.000Z","2025-12-07T20:45:00.000Z"] javascript.0 2025-12-07 13:50:00.407 warn script.js.common.Tibber: ************************************************************************************ javascript.0 2025-12-07 13:50:00.317 warn script.js.common.Tibber: Geforderte Ladezeit 2h > Zeitfenster 0.75h. Ladezeit wird reduziert. javascript.0 2025-12-07 13:50:00.316 warn script.js.common.Tibber: naechsteNormalphase.startzeit = "2025-12-07T17:45:00.000Z" -
@ArnoD
Danke für die neue Version.Ich hab mich gerade ein wenig mit dem Loglevel gespielt.
Zwischen Debug1 und Debug2 gibt es keinen Unterschied. Ich wollte eigentlich nur die Werte ausgegeben bekommen.Nachtrag:
Hier sollte nicht geladen werden, da kurz darauf der Preis fällt.

-
@ArnoD
Danke für die neue Version.Ich hab mich gerade ein wenig mit dem Loglevel gespielt.
Zwischen Debug1 und Debug2 gibt es keinen Unterschied. Ich wollte eigentlich nur die Werte ausgegeben bekommen.Nachtrag:
Hier sollte nicht geladen werden, da kurz darauf der Preis fällt.

@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Zwischen Debug1 und Debug2 gibt es keinen Unterschied. Ich wollte eigentlich nur die Werte ausgegeben bekommen.
Ok mein Fehler.
Ich habe den Fehler bei mir zwar korrigiert, aber dann vergessen das Script auf Github zu aktualisieren.Bei dir dürfte hier noch 5 stehen und muss natürlich in 6 geändert werden:
// Triggern wenn LogLevel sich ändert on({id: sID_LogLevel, change: 'any', valGt: 0, valLt: 6}, async function (obj){ logLevel = obj.state.val logMessage(`-==== User Parameter LogLevel wurde in ${obj.state.val} geändert ====-`, 2); });aktualisiere es gleich auf Github und lasse aber die Version gleich.
-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hier sollte nicht geladen werden, da kurz darauf der Preis fällt.
Bin ja gespannt, ob da wirklich geladen wird.
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hier sollte nicht geladen werden, da kurz darauf der Preis fällt.
Bin ja gespannt, ob da wirklich geladen wird.
Jetzt wurde es geändert auf 01:30 Uhr, warum auch immer das so ist, dass vorher ein anderer Zeitraum geplant wird. :-)
-
Nach eine Jahr Tibber, kann ich für mich feststellen, dass sich ein dynamischer Stromtarif nicht wirklich lohnt.
Wenn ich das letzte Jahr betrachte, komme ich auf einen Bruttopreis von 0,29€ und musste um diesen zu erreichen, meine Speicherbatterie einsetzen, was bei diesen Kosten nicht eingerechnet ist.
Bei einem festen Stromtarif hätte ich einen besseren Preis erzielen können und meinen Speicher geschont.Werde meinen Tibber Vertrag jetzt erstmal kündigen.
@psrelax wie sieht deine Jahresbilanz aus, hat sich der Aufwand am Ende gelohnt?
-
Nach eine Jahr Tibber, kann ich für mich feststellen, dass sich ein dynamischer Stromtarif nicht wirklich lohnt.
Wenn ich das letzte Jahr betrachte, komme ich auf einen Bruttopreis von 0,29€ und musste um diesen zu erreichen, meine Speicherbatterie einsetzen, was bei diesen Kosten nicht eingerechnet ist.
Bei einem festen Stromtarif hätte ich einen besseren Preis erzielen können und meinen Speicher geschont.Werde meinen Tibber Vertrag jetzt erstmal kündigen.
@psrelax wie sieht deine Jahresbilanz aus, hat sich der Aufwand am Ende gelohnt?
@ArnoD
Ich muss dir zustimmen, wollte aber noch die Schlussrechnung im Januar abwarten.
Ich kann aber jetzt bereits sagen, dass ich mit einem anderen Vertrag günstiger gekommen wäre, da ich für knapp 0,23€ bereits einen Vertrag erhalten könnte.2024 hatte ich einen durchschnittlichen Strompreis von 0,295€
2025 habe ich hochgerechnet einen durchschnittlichen Strompreis von 0,292€Somit werde ich den Vertrag ebenfalls kündigen, da ich damit dann 2026 ca. 250€-400€ weniger zahlen würde.
Den Vertrag habe ich allerdings noch nicht gekündigt, da ich meine, dass nächstes Jahr Änderungen am Strompreis erfolgen. Ich kann aber grad nicht sagen welche. Ich meine nur da war irgend etwas geplant.
Und diese Vergünstigungen möchte ich abwarten, bis ich einen neuen Vertrag abschließe. Evtl. geht das ein wenig nach unten.
Ich kündige somit erst im Januar.Ist nur schade für die Entwicklungen, die deinerseits in das Tibber-Script geflossen sind.
-
@ArnoD
Ich muss dir zustimmen, wollte aber noch die Schlussrechnung im Januar abwarten.
Ich kann aber jetzt bereits sagen, dass ich mit einem anderen Vertrag günstiger gekommen wäre, da ich für knapp 0,23€ bereits einen Vertrag erhalten könnte.2024 hatte ich einen durchschnittlichen Strompreis von 0,295€
2025 habe ich hochgerechnet einen durchschnittlichen Strompreis von 0,292€Somit werde ich den Vertrag ebenfalls kündigen, da ich damit dann 2026 ca. 250€-400€ weniger zahlen würde.
Den Vertrag habe ich allerdings noch nicht gekündigt, da ich meine, dass nächstes Jahr Änderungen am Strompreis erfolgen. Ich kann aber grad nicht sagen welche. Ich meine nur da war irgend etwas geplant.
Und diese Vergünstigungen möchte ich abwarten, bis ich einen neuen Vertrag abschließe. Evtl. geht das ein wenig nach unten.
Ich kündige somit erst im Januar.Ist nur schade für die Entwicklungen, die deinerseits in das Tibber-Script geflossen sind.
-
@arnod
Ich hab jetzt doch schon den Anbieter gewechselt.
Hab jetzt einen Anbieter mit 21,8ct/kWh und Grundgebühr 13€/Monat.
Tibber hatte allein schon 15€/Monat Grundgebühr. -
@psrelax bei den Preisen würde ich auch wechseln
find bei uns nur ab 29ct mit höherer Grundgebühr@as
Suche mal in einem Vergleichsportal nach Anbietern ohne Bonus.
Wenn ich mit Bonus suche, erhalte ich auch nur hohe kWh-Preise. Die Anbieter normalisieren ihre Preis anscheinend durch die Bonis(Einmalzahlungen) an die Kunden.
Ich wollte das allerdings nicht. Mir ist ein günstigerer kWh-Preis wichtiger. -
Hallo zusammen, bei mir läufen die Charge Control VIS views aktuell nicht mehr, weil das material design plugin im iobroker nicht mehr funktioniert. Habe schon alles versucht und bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen. Könnte auch am Node 22 update liegen.
Hat vielleicht jemand einen charge control VIS view ohne material design, welchen er mir als export zur Verfügung stellen könnte? Alternativ einen VIS2 View für Charge Control.
Danke euch schon mal und Grüße
-
Hallo zusammen, bei mir läufen die Charge Control VIS views aktuell nicht mehr, weil das material design plugin im iobroker nicht mehr funktioniert. Habe schon alles versucht und bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen. Könnte auch am Node 22 update liegen.
Hat vielleicht jemand einen charge control VIS view ohne material design, welchen er mir als export zur Verfügung stellen könnte? Alternativ einen VIS2 View für Charge Control.
Danke euch schon mal und Grüße
@niceddes
Ich habe Node 22 auch schon einmal installiert, bin aber wieder zurück auf den alten Stand gegangen, da ein wichtiger Adapter, den ich brauche, nicht mehr funktioniert hatte.Ich meine aber, ich hatte auch Probleme mit dem Material Design. Lösche es einmal komplett und installiere es neu. Danach sollte in der View wieder alles vorhanden sein.
Ich meine das war meine Lösung. -
@niceddes
Ich habe Node 22 auch schon einmal installiert, bin aber wieder zurück auf den alten Stand gegangen, da ein wichtiger Adapter, den ich brauche, nicht mehr funktioniert hatte.Ich meine aber, ich hatte auch Probleme mit dem Material Design. Lösche es einmal komplett und installiere es neu. Danach sollte in der View wieder alles vorhanden sein.
Ich meine das war meine Lösung.@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
bin aber wieder zurück auf den alten Stand gegangen, da ein wichtiger Adapter, den ich brauche, nicht mehr funktioniert hatte.
Dann kümmer dich um den Adapter, im April 2026 wird nodejs@20 abgekündigt.
-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
bin aber wieder zurück auf den alten Stand gegangen, da ein wichtiger Adapter, den ich brauche, nicht mehr funktioniert hatte.
Dann kümmer dich um den Adapter, im April 2026 wird nodejs@20 abgekündigt.
Würde ich ja gerne. Leider wird er nicht wirklich supportet.
Hab schon einen Issue eröffnet, rührt sich aber nix.Ist der Adapter: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome
Und hier der Issue: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/340Eine andere Möglichkeit wie auf MQTT umzusteigen, hab ich nicht hin bekommen.
Aber das ist keine Thema für hier. -
Würde ich ja gerne. Leider wird er nicht wirklich supportet.
Hab schon einen Issue eröffnet, rührt sich aber nix.Ist der Adapter: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome
Und hier der Issue: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/340Eine andere Möglichkeit wie auf MQTT umzusteigen, hab ich nicht hin bekommen.
Aber das ist keine Thema für hier.Das hat aber mit der nodejs-Version nix zu tun.
-
Das hat aber mit der nodejs-Version nix zu tun.
@Thomas-Braun
Der Fehler ist aber erst aufgetreten, als ich nodejs geupdatet hatte.