Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Gelöst] Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    952

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    690

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[Gelöst] Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
39 Beiträge 5 Kommentatoren 629 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N noidea

    Vielen Dank euch, für die Richtigstellung. Langsam lichtet sich der Nebel. Ich bin irgendwie verunsichert, wenn ich die Zigbee Bosch Seite lese mit den mqtt Befehlen für die Unterschiedlichen States. Ich kann kann ja nur den Datenpunkt setzen und kein /get. Aber ich habe das wahrscheinlich wieder falsch interpretiert

    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
    #29

    @noidea sagte in Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht mehr:

    Ich kann kann ja nur den Datenpunkt setzen und kein /get. Aber ich habe das wahrscheinlich wieder falsch interpretiert

    Wenn du Datenpunkte setzt, dann folgt daraus ein set.
    Ein get kannst du im Adapter nicht für einzelne DP's machen, aber wenn du ein device_query machst, dann geht der Adapter die DP's durch und versucht für alle die das unterstützen ein get zu machen.

    Das ist vereinfacht dargestellt, aber so in etwa geht es.

    A.

    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • N Offline
      N Offline
      noidea
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      Ah verstehe. Vielen Dank für die Erklärung

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N Offline
        N Offline
        noidea
        schrieb am zuletzt editiert von
        #31

        Also, ich habe jetzt viele verschiedene Konstelationen ausprobiert, aber das DIngg reagiert auch absolut gar nichts. Ich bekomme die aktuell gemessene Temperatur übertragen, aber das war es auch schon.
        Ich kann das Ding einfach nicht mehr steuern.

        Ich habe gelesen, dass das Thermostat wohl mitterweile wohl auch OTA Updsates bekommen kann, ganz ohne Bosch Smart Home Controller. Könnte das ggf. noch ein Problem sein, dass das Thermostat ein update benötigt?
        Oder benötigt mein Sonoff Zigbee Coordinator ein Update?
        Ansonsten habt ihr vielleicht noch eine Idee, an wen ich mich da wenden kann?

        AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N noidea

          Also, ich habe jetzt viele verschiedene Konstelationen ausprobiert, aber das DIngg reagiert auch absolut gar nichts. Ich bekomme die aktuell gemessene Temperatur übertragen, aber das war es auch schon.
          Ich kann das Ding einfach nicht mehr steuern.

          Ich habe gelesen, dass das Thermostat wohl mitterweile wohl auch OTA Updsates bekommen kann, ganz ohne Bosch Smart Home Controller. Könnte das ggf. noch ein Problem sein, dass das Thermostat ein update benötigt?
          Oder benötigt mein Sonoff Zigbee Coordinator ein Update?
          Ansonsten habt ihr vielleicht noch eine Idee, an wen ich mich da wenden kann?

          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #32

          @noidea sagte in Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht mehr:

          Also, ich habe jetzt viele verschiedene Konstelationen ausprobiert, aber das DIngg reagiert auch absolut gar nichts. Ich bekomme die aktuell gemessene Temperatur übertragen, aber das war es auch schon.
          Ich kann das Ding einfach nicht mehr steuern.

          Zeig bitte mal die Matrix deiner Einstellungen

          Ich habe gelesen, dass das Thermostat wohl mitterweile wohl auch OTA Updsates bekommen kann, ganz ohne Bosch Smart Home Controller. Könnte das ggf. noch ein Problem sein, dass das Thermostat ein update benötigt?

          Eigentlich nicht. Ansonsten solltest du den Thermostat via den Adapter aktualisieren können. Dazu musst du die Anleitung lesen.

          Oder benötigt mein Sonoff Zigbee Coordinator ein Update?

          Denkbar - was fuer eine Firmware hast du auf dem Stick (wird aud der Kachel es Stick angegeben)

          Ansonsten habt ihr vielleicht noch eine Idee, an wen ich mich da wenden kann?

          Du kannst mal bei Z2M schreiben, das du seit dem Wechsel auf ZH6 und ZHM ... (da musst du die Werte eintragen die beim Start des Adapters gemeldet werden(.

          Du kannst auch mal auf die aktuelle GitHub-Version (3.2.5) aktualisieren - da ist ggf. auch noch was passiert.

          A.

          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

          N 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AsgothianA Asgothian

            @noidea sagte in Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht mehr:

            Also, ich habe jetzt viele verschiedene Konstelationen ausprobiert, aber das DIngg reagiert auch absolut gar nichts. Ich bekomme die aktuell gemessene Temperatur übertragen, aber das war es auch schon.
            Ich kann das Ding einfach nicht mehr steuern.

            Zeig bitte mal die Matrix deiner Einstellungen

            Ich habe gelesen, dass das Thermostat wohl mitterweile wohl auch OTA Updsates bekommen kann, ganz ohne Bosch Smart Home Controller. Könnte das ggf. noch ein Problem sein, dass das Thermostat ein update benötigt?

            Eigentlich nicht. Ansonsten solltest du den Thermostat via den Adapter aktualisieren können. Dazu musst du die Anleitung lesen.

            Oder benötigt mein Sonoff Zigbee Coordinator ein Update?

            Denkbar - was fuer eine Firmware hast du auf dem Stick (wird aud der Kachel es Stick angegeben)

            Ansonsten habt ihr vielleicht noch eine Idee, an wen ich mich da wenden kann?

            Du kannst mal bei Z2M schreiben, das du seit dem Wechsel auf ZH6 und ZHM ... (da musst du die Werte eintragen die beim Start des Adapters gemeldet werden(.

            Du kannst auch mal auf die aktuelle GitHub-Version (3.2.5) aktualisieren - da ist ggf. auch noch was passiert.

            A.

            N Offline
            N Offline
            noidea
            schrieb am zuletzt editiert von noidea
            #33

            @Asgothian

            Hier ist die Matrix:

            9796bb7c-0cc2-42be-9656-965864fb15ef-grafik.png

            Ich habe auch hier und da mal mit der 'remote_temperature' experimentiert. Nur um zu sehen, ob es irgendeinen Einfluss hat. Hat es aber leider nicht.

            Wenn ich:

            • boost_heating
            • child_lock
            • valve_adapt_process
            • window_detection

            verstelle, dann reagiert das Thermostat.

            Was mir gearde aufgefallen ist, das der 'runnning_state' vorhin einfach mal auf heat gesprungen ist, nachdem ich nochmal 'operating_mode' auf schedule gesetzt habe. Das Ventil selber ist aber nicht gefahren.

            Irgendwie ist der Wurm drin.

            Hier ist noch mein Stand vom Coordinator:
            e1b2d8aa-cf91-4ba1-b92d-d934eda50474-grafik.png

            Wo genau kann ich Z2M kontaktieren? Du meinst aber nicht den Issue, den man bei GitHub aufmachen kann?

            Nochmals vielen Dank für deine bisherige Unterstützung und schöne Grüße

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
              #34

              die entscheidenden Punkt ehast du nicht in der Tabelle:

              • Anpassen des occupied_heating_setpoint.
              • anpassen / aktualisieren der remote temperature.

              Ignorier mal den pi_heating_demand, und setz mal die Zieltemperatur.

              A.

              Nachtrag: irritierend ist das der 'running state' durchgehend 'idle' ist.
              Nachtrag 2 Deine Testmatrix ist schlecht geschrieben. Du hast z.Bsp. nicht die Werte für `local temperature' und 'remote_temperature' mit protokolliert.

              Auch hast du Werte gesetzt die lt Doku auf Z2M nicht unterstützt werden (dein Log sollte das auch zeigen, bzw. der Objektbaum sollte die Werte nicht bestätigt haben): off und auto sind als mode nicht erlaubt

              Es macht in dem Zusammenhang sinn während des Tests das Gerät im Debug zu haben, damit du sehen kannst was da kommt. Auch stellt sich mir die Frage was der Thermostat als error meldet. Da es dafür aktuell keinen DP gibt siehst du das nur in den Debug Meldungen.

              A.

              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von arteck
                #35

                ja ja die Thermostate

                ich möchte auflösen

                also:
                mode -> heat
                operating_mode -> manual
                occupied_heating_setpoint -> hier drüber die Temperatur (testweise 30)

                pi_heating_demand - ist die Ventilstellung -> 100 ganz auf.. einmalig..danach über Temperatur steuern... ODER.. hier drübr nicht beide zusammen setzen

                und mehr ist da nicht.. zum reinen steuern.. und vor allem nicht alles auf einmal setzen .. das Ding braucht Zeit um

                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  Hallo Zusammen,

                  vielen Dnak für Euer Feedback. Leider muss ich kurzfristig auf Dienstreise, sodass ich erst am WE wieder dazu komme, das zu testen. Ich werde mich dann wieder melden.

                  Eine schöne Restwoche und nochmals vielen Dankk

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    Hallo Zusammen,

                    jetzt hatte ich endlich wieder Zeit, das Problem anzupacken. Ich hab jetzt das Thermostat in Zigbee entfernt,noch einmal komplett zurückgesetzt und neu gekoppelt. Zuerst hatte ich das selbe Problem, dann aber haeb ich den Debug Mode mal eingeschaltet und plötzlich sind die Befehle durchgekommen und das Thermostat hat wieder reagiert.
                    Das kann doch nicht am einschalten des Debuggen liegen,oder?

                    Selbst nach deaktivieren des Debug Mode funktioniert alles wie es sein sollte. Ist der Datenaustausch mit degbuggen so sehr anders?

                    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N noidea

                      Hallo Zusammen,

                      jetzt hatte ich endlich wieder Zeit, das Problem anzupacken. Ich hab jetzt das Thermostat in Zigbee entfernt,noch einmal komplett zurückgesetzt und neu gekoppelt. Zuerst hatte ich das selbe Problem, dann aber haeb ich den Debug Mode mal eingeschaltet und plötzlich sind die Befehle durchgekommen und das Thermostat hat wieder reagiert.
                      Das kann doch nicht am einschalten des Debuggen liegen,oder?

                      Selbst nach deaktivieren des Debug Mode funktioniert alles wie es sein sollte. Ist der Datenaustausch mit degbuggen so sehr anders?

                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #38

                      @noidea sagte in Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht mehr:

                      Ist der Datenaustausch mit degbuggen so sehr anders?

                      Überhaupt nicht. Wenn das device-debug aktiv ist werden nur die einzelnen Schritte die die Messages durch den Adapter machen protokolliert. Nicht mehr, nicht weniger.

                      A.

                      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        Hallo Zusammen,
                        da jetzt alles zu funbktionieren scheint, würde ich das Tobic mal auf gelöst setzen. Vielen vielen Dank für Eure Unterstützung und ich wünsche Euch schöne Feiertage!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        436

                        Online

                        32.6k

                        Benutzer

                        82.0k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe