Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wallbox mit TCP Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Wallbox mit TCP Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
12 Beiträge 4 Kommentatoren 340 Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L lesiflo

    @mabbi Schau dir mal die go-eCharger an. Gibt es auch einen Adapter für. Hab ich selber, allerdings Steuerung über den Adapter und nicht Modbus. Modbus kann die aber auch.

    M Offline
    M Offline
    Mabbi
    schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
    #3

    @lesiflo
    Welches Modell hast Du denn bzw. welches 11KW Modell wäre vergleichbar ?

    SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update

    L Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M Mabbi

      @lesiflo
      Welches Modell hast Du denn bzw. welches 11KW Modell wäre vergleichbar ?

      L Offline
      L Offline
      lesiflo
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #4

      @mabbi Ich habe noch ein älteres Model, ist aber mit der go-e Charger Gemini vergleichbar.

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • M Mabbi

        @lesiflo
        Welches Modell hast Du denn bzw. welches 11KW Modell wäre vergleichbar ?

        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Global Moderator
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @mabbi
        Gemini 11kW V4 läuft hier auch in Verbindung mit dem Adapter. Der kann auch zusätzlich MQTT. Anbindung allerdings WLAN (wg. des erwähnten RJ45). 1P/3P während Laden ja. Ob FA-tauglich kann ich aber nicht sagen.

        Markus

        Bitte beachten:
        Hinweise für gute Forenbeiträge
        Maßnahmen zum Schutz des Forums

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • Samson71S Samson71

          @mabbi
          Gemini 11kW V4 läuft hier auch in Verbindung mit dem Adapter. Der kann auch zusätzlich MQTT. Anbindung allerdings WLAN (wg. des erwähnten RJ45). 1P/3P während Laden ja. Ob FA-tauglich kann ich aber nicht sagen.

          M Offline
          M Offline
          Mabbi
          schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
          #6

          Steuere meine aktuelle WB per script und TCP-Modbus, MQTT wäre auch möglich

          @samson71 @lesiflo
          Verwendet einer von Euch beiden den go-e Controller bzw. brauch ich den überhaupt ?

          SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update

          L Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M Mabbi

            Steuere meine aktuelle WB per script und TCP-Modbus, MQTT wäre auch möglich

            @samson71 @lesiflo
            Verwendet einer von Euch beiden den go-e Controller bzw. brauch ich den überhaupt ?

            L Offline
            L Offline
            lesiflo
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #7

            @mabbi nein den brauchst du nicht. Das was der macht, kannst du mit iobroker Scripten lösen. Oder du setzt evcc ein.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Mabbi

              Steuere meine aktuelle WB per script und TCP-Modbus, MQTT wäre auch möglich

              @samson71 @lesiflo
              Verwendet einer von Euch beiden den go-e Controller bzw. brauch ich den überhaupt ?

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @mabbi
              Auch hier - nein. Für Überschussladen braucht man nicht mal Skripte. Das kann der Adapter sogar direkt.

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                Mabbi
                schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                #9

                Hi,

                ich habe hier nun seit 2 Tagen eine go-e Gemini 11KW Hardwareversion 4 an der Wand hängen.

                Erste Test mit dem go-e Adapter sahen so aus:

                2ed83edd-10ce-42d4-a2f0-b0ae89d4b911-grafik.jpg

                Oberes Diagramm, lila nach unten ist der Stromverbrauch der Wallbox in Watt beim Laden.
                Ich habe sogar die Akkus einmal abgeschaltet (die schräge grüne Rampen unten im Diagramm und später dann noch in der Ent-/Ladeleistung begrenzt)

                Der go-e Adapter steuert sehr träge (gestern war viel Wechsel zwichen Wolken und Sonne), der Hausakku springt regelmässig ein (unteres Diagramm)

                Dies meine Konfiguration aus den Tests:
                a293ce27-19cf-4b4c-8635-a80347f1088b-grafik.png

                Ich habe bis dato nur die Wirkleistung vom Smartmeter eingetragen (signed)
                519684e2-e640-4ca7-a637-4959e4c86e23-grafik.png
                und muss diese mit negate behandeln, damit das sinnvoll funktioniert.

                So berechne ich den Datenpunkt:
                a20150b0-27c3-4828-b409-1796882511b9-grafik.png

                Hier die 500 verstehe ich als angepeilte Mindesteinspeisung richtig ?
                13cf4dc6-1f30-46d4-9181-eaa47b310c1b-grafik.png

                Sobald ich den Stromfluss meiner Akkus (ich benutze 2 Zendure AC2400 mit insgesamt 4x AB3000X im HEMS Modus derzeit) eintrage, bekomme ich ein für mich nicht nachvollziehbares Verhalten der Wallbox. Sie regelt hoch bis 3P-15A, quält dann die Akkus, geht dann langsam wieder 3p runter, geht auf 1-phasig, regelt noch weiter runter von 16A auf 6A und geht dann final nach 1 bis 2 Minuten ca. ganz aus. Danach startet der Adapter sie auch nicht mehr an.

                Ich habe hier
                b4f328e7-ccf3-4b5a-99bc-adcb3998c690-grafik.png
                mit beiden Werten (Akku In/Output) und dann jeweils mit auch mit negate getestet, so richtig klug werde ich beim Regelverhalten des Adapters nicht.
                Ohne einen Eintrag in der Zeile regelt die WB relativ normal.

                Genug PV-Überschuss vom Dach kommt bei Sonne, der Hausverbrauch und die 4800 W für die beiden AC2400 sind gedeckelt.

                Frage:
                Wo genau muss ich denn die Datenpunkte für Input-Power (Laden) bzw. Output-Power (Unterstützung des Hauses) eintragen ? Oder muss ich mir einen Datenpunkt machen wie bei Wirkleistung (mein SMA Smartmeter gibt die einzeln unsigned aus, ich rechne mir das In_Out in einem script mit Vorzeichen zusammen und schreibe es in einen Datenpunkt für die WB) ?

                SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Be. eS.B Offline
                  Be. eS.B Offline
                  Be. eS.
                  schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                  #10

                  Hallo,

                  ich verwende eine Zappi von myenergy. Diese ist in meiner Victron Umgebung integriert und dürfte einige Punkte von deinen Anforderungen erfüllen:

                  Steuerung per TCP-Modbus

                  ja, auch per App

                  Ladestrombegrenzung/-Steuerung

                  ja, einphasig ab 1,4kW, dreiphasig ab 4,2kW

                  Stecker ziehen virtuell (habe einen R5 ETECH der manchmal echt zickig auf Ladeunterbrechungen reagiert bei PV-Überschussladen, deswegen sollte die neue WB virtuell disconnecten können, aktuell umgehe ich das Problem, indem ich per Renault API das Licht an und aus schalte, dann wacht er meistens wieder auf und lädt dann auch wieder nach einer Unterbrechung im PV-Überschussladen)
                  Auslesen ob Lade-Kabel im Auto steckt, generelle Steuerung (An/Aus etc.) der Wallbox

                  Start/Stopp möglich

                  1p/3p Laden, wenn möglich auch 2p, umschaltbar während des Ladevorgangs oder nur mit kurzer Unterbrechung.

                  1p/3p mit automatischer Umschaltung bei Überschussladen geht, Umschaltdauer 90s

                  Laden mit 2,x KW bis 11 KW

                  ab 1,4kw bis 11kw (bei Eignung der Verkabelung auch bis 22kW)

                  Stromzähler der WB muss fürs Finanzamt taugen

                  kann ich nicht beurteilen, was das FA für Vorgaben macht

                  die WB sollte nicht mehr als 1k Euronen kosten (inkl. MwSt) wenn möglich, hier gibt es eine gewisse Flexibilität, wenn es knapp wird.

                  Habe vor zwei Jahren unter 1000€ gezahlt

                  VG

                  Mod-Edit
                  Zitierfunktion nachgesetzt

                  Samson71S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • Be. eS.B Be. eS.

                    Hallo,

                    ich verwende eine Zappi von myenergy. Diese ist in meiner Victron Umgebung integriert und dürfte einige Punkte von deinen Anforderungen erfüllen:

                    Steuerung per TCP-Modbus

                    ja, auch per App

                    Ladestrombegrenzung/-Steuerung

                    ja, einphasig ab 1,4kW, dreiphasig ab 4,2kW

                    Stecker ziehen virtuell (habe einen R5 ETECH der manchmal echt zickig auf Ladeunterbrechungen reagiert bei PV-Überschussladen, deswegen sollte die neue WB virtuell disconnecten können, aktuell umgehe ich das Problem, indem ich per Renault API das Licht an und aus schalte, dann wacht er meistens wieder auf und lädt dann auch wieder nach einer Unterbrechung im PV-Überschussladen)
                    Auslesen ob Lade-Kabel im Auto steckt, generelle Steuerung (An/Aus etc.) der Wallbox

                    Start/Stopp möglich

                    1p/3p Laden, wenn möglich auch 2p, umschaltbar während des Ladevorgangs oder nur mit kurzer Unterbrechung.

                    1p/3p mit automatischer Umschaltung bei Überschussladen geht, Umschaltdauer 90s

                    Laden mit 2,x KW bis 11 KW

                    ab 1,4kw bis 11kw (bei Eignung der Verkabelung auch bis 22kW)

                    Stromzähler der WB muss fürs Finanzamt taugen

                    kann ich nicht beurteilen, was das FA für Vorgaben macht

                    die WB sollte nicht mehr als 1k Euronen kosten (inkl. MwSt) wenn möglich, hier gibt es eine gewisse Flexibilität, wenn es knapp wird.

                    Habe vor zwei Jahren unter 1000€ gezahlt

                    VG

                    Mod-Edit
                    Zitierfunktion nachgesetzt

                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                    #11

                    @Be.-eS.
                    Auch Dich möchte ich bitten zwecks anständiger Les- und Nachvollziehbarkeit die (extra dafür vorhandene) Zitierfunktion zu benutzen.

                    b5a20928-60b4-4164-b63d-ac337f5b1d1e-image.png

                    Text mit copy and paste einfach "abschreiben" und in Fettschrift setzen ist damit nicht vergleichbar und impliziert beim Leser auch nicht automatisch, dass es sich dabei um ein Zitat handelt. Der so vermeintlich angesprochene bekommt darüber dann auch keine Info (sofern er das eingestellt hat), dass er zitiert worden ist. Ich habe das im Beitrag mal etwas angepasst für die Lesbarkeit.

                    Markus

                    Bitte beachten:
                    Hinweise für gute Forenbeiträge
                    Maßnahmen zum Schutz des Forums

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • Be. eS.B Be. eS.

                      Hallo,

                      ich verwende eine Zappi von myenergy. Diese ist in meiner Victron Umgebung integriert und dürfte einige Punkte von deinen Anforderungen erfüllen:

                      Steuerung per TCP-Modbus

                      ja, auch per App

                      Ladestrombegrenzung/-Steuerung

                      ja, einphasig ab 1,4kW, dreiphasig ab 4,2kW

                      Stecker ziehen virtuell (habe einen R5 ETECH der manchmal echt zickig auf Ladeunterbrechungen reagiert bei PV-Überschussladen, deswegen sollte die neue WB virtuell disconnecten können, aktuell umgehe ich das Problem, indem ich per Renault API das Licht an und aus schalte, dann wacht er meistens wieder auf und lädt dann auch wieder nach einer Unterbrechung im PV-Überschussladen)
                      Auslesen ob Lade-Kabel im Auto steckt, generelle Steuerung (An/Aus etc.) der Wallbox

                      Start/Stopp möglich

                      1p/3p Laden, wenn möglich auch 2p, umschaltbar während des Ladevorgangs oder nur mit kurzer Unterbrechung.

                      1p/3p mit automatischer Umschaltung bei Überschussladen geht, Umschaltdauer 90s

                      Laden mit 2,x KW bis 11 KW

                      ab 1,4kw bis 11kw (bei Eignung der Verkabelung auch bis 22kW)

                      Stromzähler der WB muss fürs Finanzamt taugen

                      kann ich nicht beurteilen, was das FA für Vorgaben macht

                      die WB sollte nicht mehr als 1k Euronen kosten (inkl. MwSt) wenn möglich, hier gibt es eine gewisse Flexibilität, wenn es knapp wird.

                      Habe vor zwei Jahren unter 1000€ gezahlt

                      VG

                      Mod-Edit
                      Zitierfunktion nachgesetzt

                      M Offline
                      M Offline
                      Mabbi
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #12

                      @Be.-eS.

                      Danke für Deine Infos zu der Zappi

                      Ich habe idZ. eine go-E Wallbox, und die funktioniert einwandfrei, lässt sich genau so steuern wie ich möchte und hat sogar meinen zickigen R5 bei PV-Überschussladen voll unter Kontrolle.
                      Einziger Wehrmutstropfen: WLAN statt LAN-Buchse.

                      Hat roundabout 500 Euronen gekostet.

                      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      596

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.6k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe