Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Shelly Adapter - genereller Support

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Shelly Adapter - genereller Support

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
mcm1957shelly
263 Beiträge 38 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Samson71S Samson71

    @krissie777
    Als Text in Code-Tags </>. Nicht als Screenshot/Bild.

    K Offline
    K Offline
    Krissie777
    schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
    #205

    @samson71
    Hallo Markus und Fabio,
    beim Export von dem riesigen Protokoll stürzt immer der iobroker ab.
    Aus diesem Grund habe ich mal was ich noch sehen kann einen Screenshot gemacht:

    6fbb2051-a758-4fd1-87d6-ba24b4766762-grafik.png

    Hier kann man ja sehen, dass Daten ankommen...
    Sorry, aber ich habe es mehrmals probiert, die DAten rauszubekommen, es stürzt mir aber immer wieder derobroker dann ab

    Muss ich so etwas machen oder war das nur notwendig mit der origen Version des Shelly Adapters?:
    089c0bfb-6aa2-4924-8bdc-4b3b13fc8c10-grafik.png

    Danke und LG
    Kris

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Krissie777

      @samson71
      Hallo Markus und Fabio,
      beim Export von dem riesigen Protokoll stürzt immer der iobroker ab.
      Aus diesem Grund habe ich mal was ich noch sehen kann einen Screenshot gemacht:

      6fbb2051-a758-4fd1-87d6-ba24b4766762-grafik.png

      Hier kann man ja sehen, dass Daten ankommen...
      Sorry, aber ich habe es mehrmals probiert, die DAten rauszubekommen, es stürzt mir aber immer wieder derobroker dann ab

      Muss ich so etwas machen oder war das nur notwendig mit der origen Version des Shelly Adapters?:
      089c0bfb-6aa2-4924-8bdc-4b3b13fc8c10-grafik.png

      Danke und LG
      Kris

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #206

      @krissie777 wie kann man dir helfen, damit du

      @samson71 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:

      @krissie777
      Als Text in Code-Tags </>. Nicht als Screenshot/Bild.

      posten kannst?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #207

        @krissie777 also da kommen Daten an wenn ich nicht völlig blind bin.

        1. Shelly Adapter stoppen
        2. Den Datenpunkt vom EM in den Objekten ganz löschen.
        3. Den Shelly EM neu starten
        4. Wenn er Online ist änderst du im Shelly Adapter auf Info oder Error falls noch nicht geschehen.
        5. Jetzt den Shelly Adapter starten und anschauen ob dann alle Daten vorhanden sind.

        Iobroker:

        • Für mich persöhnlich, gibt es nichts besseres, ich liebe es.

        • Das hat unser Smarthome erst zu Smarthome gemacht.

        • Du wächst mit ioBroker und ioBroker wächst mit dir.

        • Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • FabioF Fabio

          @krissie777 also da kommen Daten an wenn ich nicht völlig blind bin.

          1. Shelly Adapter stoppen
          2. Den Datenpunkt vom EM in den Objekten ganz löschen.
          3. Den Shelly EM neu starten
          4. Wenn er Online ist änderst du im Shelly Adapter auf Info oder Error falls noch nicht geschehen.
          5. Jetzt den Shelly Adapter starten und anschauen ob dann alle Daten vorhanden sind.
          K Offline
          K Offline
          Krissie777
          schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
          #208

          @fabio
          Hallo Fabio,

          herzlichen Dank, dann wissen wir jetzt, dass Daten ankommen, freu :-)

          Verstehe ich den Punkt 2. oben die Datenpunkte richtig alle einzelnen Datenpunkte des Ordners EM0 und EMData0, also wirklich alle einzelnen Datenpunkte manuell zu löschen (also nicht den ganzen Objektbaum)?
          Noch eine Frage: Die Ordner EM0 und EMData0 lasse ich in Ruhe, es geht nur um die einzelnen Datenpunkte in den beiden vorgenannten Ordner, korrekt?

          ede867ef-42de-4715-8ed6-296a2777f09b-grafik.png

          Passt es so?
          LG
          Christian

          HomoranH FabioF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • K Krissie777

            @fabio
            Hallo Fabio,

            herzlichen Dank, dann wissen wir jetzt, dass Daten ankommen, freu :-)

            Verstehe ich den Punkt 2. oben die Datenpunkte richtig alle einzelnen Datenpunkte des Ordners EM0 und EMData0, also wirklich alle einzelnen Datenpunkte manuell zu löschen (also nicht den ganzen Objektbaum)?
            Noch eine Frage: Die Ordner EM0 und EMData0 lasse ich in Ruhe, es geht nur um die einzelnen Datenpunkte in den beiden vorgenannten Ordner, korrekt?

            ede867ef-42de-4715-8ed6-296a2777f09b-grafik.png

            Passt es so?
            LG
            Christian

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #209

            @krissie777 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:

            Passt es so?

            Nein!
            immer noch ein Screenshot statt Text in code-tags!

            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • K Krissie777

              @fabio
              Hallo Fabio,

              herzlichen Dank, dann wissen wir jetzt, dass Daten ankommen, freu :-)

              Verstehe ich den Punkt 2. oben die Datenpunkte richtig alle einzelnen Datenpunkte des Ordners EM0 und EMData0, also wirklich alle einzelnen Datenpunkte manuell zu löschen (also nicht den ganzen Objektbaum)?
              Noch eine Frage: Die Ordner EM0 und EMData0 lasse ich in Ruhe, es geht nur um die einzelnen Datenpunkte in den beiden vorgenannten Ordner, korrekt?

              ede867ef-42de-4715-8ed6-296a2777f09b-grafik.png

              Passt es so?
              LG
              Christian

              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              #210

              @krissie777 nein den kompletten Datenpunkt/Ordner vom EM.Screenshot 2025-10-13 153314.png

              ... sag mal hast du die Client ID im Shelly Em3 geändert?
              Wenn ja, Shelly EM 3 auf Werkseinstellungen setzen und noch mal neu einbinden.

              Iobroker:

              • Für mich persöhnlich, gibt es nichts besseres, ich liebe es.

              • Das hat unser Smarthome erst zu Smarthome gemacht.

              • Du wächst mit ioBroker und ioBroker wächst mit dir.

              • Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Krissie777

                @fabio
                Hallo Fabio,

                herzlichen Dank, dann wissen wir jetzt, dass Daten ankommen, freu :-)

                Verstehe ich den Punkt 2. oben die Datenpunkte richtig alle einzelnen Datenpunkte des Ordners EM0 und EMData0, also wirklich alle einzelnen Datenpunkte manuell zu löschen (also nicht den ganzen Objektbaum)?
                Noch eine Frage: Die Ordner EM0 und EMData0 lasse ich in Ruhe, es geht nur um die einzelnen Datenpunkte in den beiden vorgenannten Ordner, korrekt?

                ede867ef-42de-4715-8ed6-296a2777f09b-grafik.png

                Passt es so?
                LG
                Christian

                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                #211

                @krissie777
                Wenn ich die Briefmarke richtig vergrößert habe dann läuft den Shelly im MONOPHASE modus. Der Adapter unterstütz derzeit aber nur den THREEPHASE modus.

                Pro 3 EM device supports two distinct profiles: default - triphase and monophase.

                In the triphase profile there is a single energy meter EM which combines the readings per phase and provides totals for all phases, measuring three distinct phases and representing them. EMData is a single database for the entire device in this profile.

                In the monophase profile there are three energy meters EM1, one per measured channel. For each channel, there is a database instance EM1Data.

                Wenn du also nicht wirklich drei unabhängige Stromkreise messen willst, check die Einstellungen deines Shellies.

                Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant. Allerdings muss ich dazu erst mal eine Testumgebung aufbauen - meinen produktiven 3EM stell ich nicht on the fly um. Sorry.

                Ansonsten verweise ich auf den Shelly Support Thread - diese Topic hier hab ich nur durch Zufall gesehen.
                https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support

                @Homoran
                Bitte dieses Topic an den Shelly Support (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen.

                EDIT: Planungsaussage korrigiert auf 'Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant'

                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                Support Repositoryverwaltung.

                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                LESEN - gute Forenbeitrage

                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #212

                  @mcm1957 erledigt!

                  ist da ein Tuppfehler drin?
                  threephase geplant?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • mcm1957M mcm1957

                    @krissie777
                    Wenn ich die Briefmarke richtig vergrößert habe dann läuft den Shelly im MONOPHASE modus. Der Adapter unterstütz derzeit aber nur den THREEPHASE modus.

                    Pro 3 EM device supports two distinct profiles: default - triphase and monophase.

                    In the triphase profile there is a single energy meter EM which combines the readings per phase and provides totals for all phases, measuring three distinct phases and representing them. EMData is a single database for the entire device in this profile.

                    In the monophase profile there are three energy meters EM1, one per measured channel. For each channel, there is a database instance EM1Data.

                    Wenn du also nicht wirklich drei unabhängige Stromkreise messen willst, check die Einstellungen deines Shellies.

                    Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant. Allerdings muss ich dazu erst mal eine Testumgebung aufbauen - meinen produktiven 3EM stell ich nicht on the fly um. Sorry.

                    Ansonsten verweise ich auf den Shelly Support Thread - diese Topic hier hab ich nur durch Zufall gesehen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support

                    @Homoran
                    Bitte dieses Topic an den Shelly Support (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen.

                    EDIT: Planungsaussage korrigiert auf 'Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant'

                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #213

                    @mcm1957 das verstehe ich nicht ( Eine Implementierung des Three Phase Modus ist geplant) der zeigt doch alle drei Phasen an jedenfalls bei mir.
                    Screenshot 2025-10-13 164556.png

                    Iobroker:

                    • Für mich persöhnlich, gibt es nichts besseres, ich liebe es.

                    • Das hat unser Smarthome erst zu Smarthome gemacht.

                    • Du wächst mit ioBroker und ioBroker wächst mit dir.

                    • Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • FabioF Fabio

                      @mcm1957 das verstehe ich nicht ( Eine Implementierung des Three Phase Modus ist geplant) der zeigt doch alle drei Phasen an jedenfalls bei mir.
                      Screenshot 2025-10-13 164556.png

                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                      #214

                      @fabio

                      Sorry hatte wohl die Phasenfolge falsch im Kopf verdrahtet.

                      Der THREEPHASE mode (= Drehstrommessung) ist implementiert.
                      Der MONOPAHSE Mode (= 3x unabhängige Einphasenmessung) für 3 getrennte Stromkreise ist NICHT implementiert und geplant.

                      Sorry für die Verwirrung

                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1016

                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                      Support Repositoryverwaltung.

                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                      LESEN - gute Forenbeitrage

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      2
                      • A Offline
                        A Offline
                        alexzi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #215

                        Hi,
                        ich möchte gerne den Shelly Strip 4 hinzufügen. In der Shelly App geht es problemlos.
                        Nach der Konfig meldet der Shelly Adapter folgenden Fehler.
                        Kann es sein, dass die Steckdosenleiste noch nicht unterstützt wird?
                        Danke und Grüße

                        [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellypstripg4-206ef1028b00" (shellypstripg4 / shellypstripg4-206ef1028b00 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                        
                        FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • A alexzi

                          Hi,
                          ich möchte gerne den Shelly Strip 4 hinzufügen. In der Shelly App geht es problemlos.
                          Nach der Konfig meldet der Shelly Adapter folgenden Fehler.
                          Kann es sein, dass die Steckdosenleiste noch nicht unterstützt wird?
                          Danke und Grüße

                          [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellypstripg4-206ef1028b00" (shellypstripg4 / shellypstripg4-206ef1028b00 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                          
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          #216

                          @alexzi wird unterstüzt siehe hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly in der Version 10.3.0

                          Iobroker:

                          • Für mich persöhnlich, gibt es nichts besseres, ich liebe es.

                          • Das hat unser Smarthome erst zu Smarthome gemacht.

                          • Du wächst mit ioBroker und ioBroker wächst mit dir.

                          • Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • mcm1957M mcm1957

                            @fabio

                            Sorry hatte wohl die Phasenfolge falsch im Kopf verdrahtet.

                            Der THREEPHASE mode (= Drehstrommessung) ist implementiert.
                            Der MONOPAHSE Mode (= 3x unabhängige Einphasenmessung) für 3 getrennte Stromkreise ist NICHT implementiert und geplant.

                            Sorry für die Verwirrung

                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1016

                            K Offline
                            K Offline
                            Krissie777
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #217

                            @mcm1957
                            Dann bedeutet das, dass die meisten User mit ein phasigen setting, deriobroker adapter nutzlos ist und deswegen keine Werte bringt?
                            Grüße
                            Kris

                            Samson71S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • K Krissie777

                              @mcm1957
                              Dann bedeutet das, dass die meisten User mit ein phasigen setting, deriobroker adapter nutzlos ist und deswegen keine Werte bringt?
                              Grüße
                              Kris

                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #218

                              @Krissie777
                              Gegenfrage:
                              Wer kauft sich einen Shelly 3EM wenn er nicht die 3 Phasen (L1, L2, L3) seines Hauses eines mehrphasigen Wechselrichters, einer Wallbox oder Wärmepumpe messen will? Auf die Idee käme ich jedenfalls nicht.

                              Für die Messung einzelner Verbraucher bzw. Phasen gibt es ja genug Alternativen.

                              Markus

                              Bitte beachten:
                              Hinweise für gute Forenbeiträge
                              Maßnahmen zum Schutz des Forums

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Krissie777

                                @mcm1957
                                Dann bedeutet das, dass die meisten User mit ein phasigen setting, deriobroker adapter nutzlos ist und deswegen keine Werte bringt?
                                Grüße
                                Kris

                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #219

                                @krissie777

                                Ja - derzeit wird der einphasige Modus nicht unterstützt. Ebenso wie einige neuere Geräte.

                                Die Anzahl der User die den 3EM im einphasigen Modul betrieben dürfte sich aber in Grenzen halten wenn ich von den Reaktionen hier bzw. im Issue ausgehe. Nichts desto trotz steht die Erweiterung auf der ToDo Liste und wird im rahmen der (vor allem zeitlichen) Möglichkeiten umgesetzt werden.

                                Sorry, bessere Nachrichten kann ich zur Zeit nicht anbieten. Über den mqtt Adapter solltest du ggF an die Werte kommen wen auch mit mehr Aufwand.

                                Rein Interessehalber: Wie setzt du den Shelly 3EM ein dass du das einphasige Profil benutzt?

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A alexzi

                                  Hi,
                                  ich möchte gerne den Shelly Strip 4 hinzufügen. In der Shelly App geht es problemlos.
                                  Nach der Konfig meldet der Shelly Adapter folgenden Fehler.
                                  Kann es sein, dass die Steckdosenleiste noch nicht unterstützt wird?
                                  Danke und Grüße

                                  [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellypstripg4-206ef1028b00" (shellypstripg4 / shellypstripg4-206ef1028b00 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                  
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #220

                                  @alexzi
                                  Bitt schau doch mal in die Liste der unterstützten Geräte:

                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#supported-devices

                                  Die Steckdosenleiste ist mit 10.3.0 grundsätzlich unterstützt. Schalten und Energiemessung sollte verfügbar sein. Diverse "Farbspielereien" fehlen allerdings (noch).

                                  @Homoran
                                  Bitte das Topic an den Shelly Support Thread anhängen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support

                                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                  Support Repositoryverwaltung.

                                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                  LESEN - gute Forenbeitrage

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @alexzi
                                    Bitt schau doch mal in die Liste der unterstützten Geräte:

                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#supported-devices

                                    Die Steckdosenleiste ist mit 10.3.0 grundsätzlich unterstützt. Schalten und Energiemessung sollte verfügbar sein. Diverse "Farbspielereien" fehlen allerdings (noch).

                                    @Homoran
                                    Bitte das Topic an den Shelly Support Thread anhängen
                                    https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #221

                                    @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:

                                    Bitte das Topic an den Shelly Support Thread anhängen

                                    hängt!

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • G Offline
                                      G Offline
                                      Glarios
                                      schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                                      #222

                                      Hallo zusammen,

                                      ich habe bei mir viele Shellys im Betrieb, jedoch bekomme ich die zwei zuletzt eingebauten Shelly 2pm plus einfach nicht an MQTT angebunden. Ich bekomme immer wieder diese Meldung, obwohl ich schon mehrfach MQTT aktiviert und deaktiviert habe, das Passwort auch mal bewusst falsch eingetragen habe und auch ein Device resettet habe:

                                      shelly.1
                                      2025-10-22 06:06:37.330	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
                                      
                                      shelly.1
                                      2025-10-22 06:06:37.309	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                                      

                                      Es wäre klasse, wenn hier jemand eine Idee hätte. Andere Shelly 2pm plus oder Shelly 2pm Gen 3 laufen ohne Problem mit MQTT.

                                      MOD-Edit
                                      Bitte Code-Tags </>benutzen!

                                      FabioF Samson71S mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • G Glarios

                                        Hallo zusammen,

                                        ich habe bei mir viele Shellys im Betrieb, jedoch bekomme ich die zwei zuletzt eingebauten Shelly 2pm plus einfach nicht an MQTT angebunden. Ich bekomme immer wieder diese Meldung, obwohl ich schon mehrfach MQTT aktiviert und deaktiviert habe, das Passwort auch mal bewusst falsch eingetragen habe und auch ein Device resettet habe:

                                        shelly.1
                                        2025-10-22 06:06:37.330	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
                                        
                                        shelly.1
                                        2025-10-22 06:06:37.309	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                                        

                                        Es wäre klasse, wenn hier jemand eine Idee hätte. Andere Shelly 2pm plus oder Shelly 2pm Gen 3 laufen ohne Problem mit MQTT.

                                        MOD-Edit
                                        Bitte Code-Tags </>benutzen!

                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                        #223

                                        @glarios um welches Gerät geht es denn jetzt?

                                        shellyhtg3 oder shellyplus2pm.

                                        Shelly Adpter neu starten Logs dann hier rein in code tags **</>**packen.
                                        Welcher Adapter Version, Einstellungen zeigen vom Shelly und Shelly Adapter.

                                        Grüße
                                        Fabio

                                        Iobroker:

                                        • Für mich persöhnlich, gibt es nichts besseres, ich liebe es.

                                        • Das hat unser Smarthome erst zu Smarthome gemacht.

                                        • Du wächst mit ioBroker und ioBroker wächst mit dir.

                                        • Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • G Glarios

                                          Hallo zusammen,

                                          ich habe bei mir viele Shellys im Betrieb, jedoch bekomme ich die zwei zuletzt eingebauten Shelly 2pm plus einfach nicht an MQTT angebunden. Ich bekomme immer wieder diese Meldung, obwohl ich schon mehrfach MQTT aktiviert und deaktiviert habe, das Passwort auch mal bewusst falsch eingetragen habe und auch ein Device resettet habe:

                                          shelly.1
                                          2025-10-22 06:06:37.330	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
                                          
                                          shelly.1
                                          2025-10-22 06:06:37.309	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                                          

                                          Es wäre klasse, wenn hier jemand eine Idee hätte. Andere Shelly 2pm plus oder Shelly 2pm Gen 3 laufen ohne Problem mit MQTT.

                                          MOD-Edit
                                          Bitte Code-Tags </>benutzen!

                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Global Moderator
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #224

                                          @glarios
                                          Wie @Fabio schon schreibt, die Überschrift passt erstmal nicht zu dem geschilderten Problem mit Shelly 2PM. Daher bitte anpassen.

                                          @glarios sagte in [MQTT] Wrong MQTT authentification of client shellyhtg3-x:

                                          2025-10-22 06:06:37.309	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                                          

                                          Das sieht aber trotzdem nach einem Passwort-Problem aus. Reset und nochmal neu mit korrektem Passwort machen.

                                          Markus

                                          Bitte beachten:
                                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          2
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          808

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe