Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
-
@elektroniker86 Die Version 2.1.1 sollte über das latest Repo verfügbar sein. Alternativ kannst auch von NPM installieren. Direkt von GitHub bitte aktuell nicht installieren, da ich hier grad an der nächsten Version arbeite.
Ach ja habs jetzt gecheckt hatte die Stable 1.3.... drauf. Jetzt habe ich die 2.1.1 latest installiert und ein bisschen rumprobiert und die Nachrichten konfiguriert.
Bei der ID 680 fa930 (Energie erzeugt) bekomme ich keinen Wert.

Folgendes im Log:
canbus.0 2025-05-26 21:15:47.404 warn Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined canbus.0 2025-05-26 21:13:32.624 info starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6 canbus.0 2025-05-26 21:13:22.937 info terminating canbus.0 2025-05-26 21:13:22.433 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason canbus.0 2025-05-26 21:13:22.431 info terminating canbus.0 2025-05-26 21:13:22.331 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF canbus.0 2025-05-26 21:11:36.339 warn Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined canbus.0 2025-05-26 21:08:56.007 warn Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined canbus.0 2025-05-26 21:06:14.544 warn Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined canbus.0 2025-05-26 21:03:31.031 info starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6Ahh und die zwei Funktionen WW-Install sind jetzt auch drin :-)
-
Was ich nicht verstehe, die 2.1.1 habe ich installiert aber angezeigt wird mir beim Adapter die alte Version ist das ein Bug im Admin?

-
Was ich nicht verstehe, die 2.1.1 habe ich installiert aber angezeigt wird mir beim Adapter die alte Version ist das ein Bug im Admin?

@elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Was ich nicht verstehe, die 2.1.1 habe ich installiert aber angezeigt wird mir beim Adapter die alte Version ist das ein Bug im Admin?
Alles klar Kommando zurück, hatte oben im Reiter nicht den slave ausgewählt jetzt hat er den Adapter auf die 2.1.1 aktualisiert.
Jetzt wird es auch richtig angezeigt und die ID 930 Energie erzeugt funktioniert jetzt auch.
-
Hi @crycode
Wird es ein Update geben, damit der Adapter auch unter Node.js: 22.18.0 funktioniert?@michaelk Aktuell sollten Node.js 20.x und 22.x unterstützt sein.
24.x ist aktuell leider (noch) nicht unterstützt, da die zugrundeliegende Lib noch kein 24 unterstützt. Wann dies soweit sein wird, kann ich leider nicht sagen oder beeinflussen. -
@michaelk Aktuell sollten Node.js 20.x und 22.x unterstützt sein.
24.x ist aktuell leider (noch) nicht unterstützt, da die zugrundeliegende Lib noch kein 24 unterstützt. Wann dies soweit sein wird, kann ich leider nicht sagen oder beeinflussen. -
@michaelk Aktuell sollten Node.js 20.x und 22.x unterstützt sein.
24.x ist aktuell leider (noch) nicht unterstützt, da die zugrundeliegende Lib noch kein 24 unterstützt. Wann dies soweit sein wird, kann ich leider nicht sagen oder beeinflussen. -
@crycode
Ich habe nun nochmal auf 22.18.0 geupdatet, aber der Adapter lies sich wieder nicht starten.
Erst nach einem "npm rebuild" von /opt/iobroker/node_modules/socketcan hat es dann funktioniert.Log:
-
@crycode
Ich habe nun nochmal auf 22.18.0 geupdatet, aber der Adapter lies sich wieder nicht starten.
Erst nach einem "npm rebuild" von /opt/iobroker/node_modules/socketcan hat es dann funktioniert.Log:
-
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, die Heizgrenze Tag/Nacht anzupassen? Abfragen ist canbus.0.680.fa0116/fa0117, aber setzen habe ich nicht gefunden...
-
@earl80 Ich habe der latest Config soeben
fa0116-setundfa0117-sethinzugefügt. Kannst du das bitte mal testen, ob es wie gedacht funktioniert?@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
fa0116-set
Zuerst habe ich probiert die Config mit der Adapterversion 2.2.0 zu laden, da kommt aber eine Fehlermeldung. Mit der Version 2.2.1 kann man die Config wieder laden. Jetzt habe ich die latest aber direkt von Github (https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-latest.json) geladen und importiert. Die neuen fa0116-set und fa0117-set sehe ich bei den Objekten nicht.


-
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
fa0116-set
Zuerst habe ich probiert die Config mit der Adapterversion 2.2.0 zu laden, da kommt aber eine Fehlermeldung. Mit der Version 2.2.1 kann man die Config wieder laden. Jetzt habe ich die latest aber direkt von Github (https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-latest.json) geladen und importiert. Die neuen fa0116-set und fa0117-set sehe ich bei den Objekten nicht.


-
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
fa0116-set
Zuerst habe ich probiert die Config mit der Adapterversion 2.2.0 zu laden, da kommt aber eine Fehlermeldung. Mit der Version 2.2.1 kann man die Config wieder laden. Jetzt habe ich die latest aber direkt von Github (https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-latest.json) geladen und importiert. Die neuen fa0116-set und fa0117-set sehe ich bei den Objekten nicht.


@earl80 Mit der neuen Version 2.3.0 vom Adapter (aktuell per NPM installierbar) sollte der Import nun wieder funktionieren.
Edit: Wenn wie fa0116-set und fa0117-set Punkte bei dir nicht direkt nach dem Import angezeigt werden, dann einmal mit "Speichern und Schließen" die Adapterkonfiguration beenden und dann neu öffnen. Danach sollten die beiden Parser auf jeden Fall da sein.Zudem wird ab v2.3.0 nun auch Node.js 24 unterstützt.
-
@earl80 Mit der neuen Version 2.3.0 vom Adapter (aktuell per NPM installierbar) sollte der Import nun wieder funktionieren.
Edit: Wenn wie fa0116-set und fa0117-set Punkte bei dir nicht direkt nach dem Import angezeigt werden, dann einmal mit "Speichern und Schließen" die Adapterkonfiguration beenden und dann neu öffnen. Danach sollten die beiden Parser auf jeden Fall da sein.Zudem wird ab v2.3.0 nun auch Node.js 24 unterstützt.