Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86

      @crycode

      Ja super Geil !! Funktioniert ! Die alte Datei habe ich gelöscht.
      Vielen lieben Dank für deine Hilfe!

      Mir ist noch aufgefallen, das die Funktion WW Install bei 180 HPSU Kessel Daten vorhanden ist. Aber bei abfragen / setzen habe ich es nicht gefunden. Habe dann nochmal die latest von Github importiert aber habe die Funktion nicht gefunden.

      Screenshot 2025-05-24 200811.png

      Screenshot 2025-05-24 200834.png

      Screenshot 2025-05-24 200854.png

      Screenshot 2025-05-24 200937.png

      Screenshot 2025-05-24 201001.png

      Hab ich eben noch entdeckt.....

      
      canbus.0
      2025-05-24 20:22:54.039	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
      
      canbus.0
      2025-05-24 20:21:52.749	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
      
      canbus.0
      2025-05-24 20:20:52.540	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
      
      canbus.0
      2025-05-24 20:19:52.417	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
      
      canbus.0
      2025-05-24 20:18:52.593	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
      
      canbus.0
      2025-05-24 20:17:52.653	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
      
      canbus.0
      2025-05-24 20:16:53.036	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
      
      canbus.0
      2025-05-24 20:15:54.233	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
      
      canbus.0
      2025-05-24 20:14:52.550	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
      
      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • crycode
        crycode Developer @Elektroniker86 last edited by crycode

        @elektroniker86 Die Warnungen kommen daher, dass die latest Konfiguration auch die latest Version vom Adapter benötigt. Da bin ich leider noch nicht zu gekommen, diese in stable zu überführen. Sollte aber problemlos laufen. 😉

        680.fa0144 und 680.fa0144-set sind eigentlich in der Konfiguration ab Konfiguratoins-Version 1.5.0 drin. Siehe hier.

        PS.: Ich habe die Infos zum SystemD Service jetzt in meiner Anleitung ergänzt. 🙂

        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86

          @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          PS.: Ich habe die Infos zum SystemD Service jetzt in meiner Anleitung ergänzt.

          Super, fürs nächste mal ...... 😉

          @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          680.fa0144 und 680.fa0144-set sind eigentlich in der Konfiguration ab Konfiguratoins-Version 1.5.0 drin.

          Mhh komisch, wieso finde ich die bei mir denn nicht ?

          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crycode
            crycode Developer @Elektroniker86 last edited by

            @elektroniker86 Die Version 2.1.1 sollte über das latest Repo verfügbar sein. Alternativ kannst auch von NPM installieren. Direkt von GitHub bitte aktuell nicht installieren, da ich hier grad an der nächsten Version arbeite.

            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86

              @crycode

              Ach ja habs jetzt gecheckt hatte die Stable 1.3.... drauf. Jetzt habe ich die 2.1.1 latest installiert und ein bisschen rumprobiert und die Nachrichten konfiguriert.

              Bei der ID 680 fa930 (Energie erzeugt) bekomme ich keinen Wert.

              Screenshot 2025-05-26 212616.png Screenshot 2025-05-26 212522.png

              Folgendes im Log:

              
              canbus.0
              2025-05-26 21:15:47.404	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
              
              canbus.0
              2025-05-26 21:13:32.624	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
              
              canbus.0
              2025-05-26 21:13:22.937	info	terminating
              
              canbus.0
              2025-05-26 21:13:22.433	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              
              canbus.0
              2025-05-26 21:13:22.431	info	terminating
              
              canbus.0
              2025-05-26 21:13:22.331	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              
              canbus.0
              2025-05-26 21:11:36.339	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
              
              canbus.0
              2025-05-26 21:08:56.007	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
              
              canbus.0
              2025-05-26 21:06:14.544	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
              
              canbus.0
              2025-05-26 21:03:31.031	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
              

              Ahh und die zwei Funktionen WW-Install sind jetzt auch drin 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 last edited by

                Was ich nicht verstehe, die 2.1.1 habe ich installiert aber angezeigt wird mir beim Adapter die alte Version ist das ein Bug im Admin?

                Screenshot 2025-05-26 212333.png Screenshot 2025-05-26 212233.png

                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by

                  @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  Was ich nicht verstehe, die 2.1.1 habe ich installiert aber angezeigt wird mir beim Adapter die alte Version ist das ein Bug im Admin?

                  Alles klar Kommando zurück, hatte oben im Reiter nicht den slave ausgewählt jetzt hat er den Adapter auf die 2.1.1 aktualisiert.

                  Jetzt wird es auch richtig angezeigt und die ID 930 Energie erzeugt funktioniert jetzt auch.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • M
                    MichaelK last edited by

                    Hi @crycode
                    Wird es ein Update geben, damit der Adapter auch unter Node.js: 22.18.0 funktioniert?

                    crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crycode
                      crycode Developer @MichaelK last edited by

                      @michaelk Aktuell sollten Node.js 20.x und 22.x unterstützt sein.
                      24.x ist aktuell leider (noch) nicht unterstützt, da die zugrundeliegende Lib noch kein 24 unterstützt. Wann dies soweit sein wird, kann ich leider nicht sagen oder beeinflussen.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MichaelK @crycode last edited by

                        @crycode ok Danke, dann versuche ich es bei Gelegenheit noch mal. Mit 22.18.0 lies er sich bei mir nicht mehr starten.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        405
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.4k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        canbus canbus adapter rotex hpsu
                        25
                        513
                        90706
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo