Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    398

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
roto steuerung hmip-frollstop
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

    Jetzt bin ich in der Bringschuld

    dann sag erstmal ob ich nicht die Argumentation auf Sand gebaut habe!

    Geht der Rollladen (aka das Fenster) bei Angabe von LEVEL auf die gewünschte Position?
    Davon ging ich aus!

    Dann ist die restliche Strecke bei der Problemsuche nämlich außen vor

    S Offline
    S Offline
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von
    #23

    @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".

    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S schweiger2

      @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #24

      @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

      @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".

      ok!

      dann ist meine ganze Argumentation gerade den Bach runter :scream:

      Dann bräuchte ich eine exakte Beschreibung der ROTO Blackbox
      (und eine Erklärung warum ROTO den FROLL so verdrahtet hat. :thinking_face: )

      oder hast du den FROLL nur noch nicht kalibriert?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

        @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".

        ok!

        dann ist meine ganze Argumentation gerade den Bach runter :scream:

        Dann bräuchte ich eine exakte Beschreibung der ROTO Blackbox
        (und eine Erklärung warum ROTO den FROLL so verdrahtet hat. :thinking_face: )

        oder hast du den FROLL nur noch nicht kalibriert?

        S Offline
        S Offline
        schweiger2
        schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
        #25

        @homoran

        Der FROLL kann weder Endlagenerkennung (Lastmessung) noch Kalibrierung - anders als der BROLL. Laufzeiten müssen manuell gemessen und eingegeben werden. Dennoch schert sich das Drecksdingen nicht darum.

        Ich teste mal die Auf - Warten - Stop - Warten - Auf - Geschichte.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S schweiger2

          @homoran

          Der FROLL kann weder Endlagenerkennung (Lastmessung) noch Kalibrierung - anders als der BROLL. Laufzeiten müssen manuell gemessen und eingegeben werden. Dennoch schert sich das Drecksdingen nicht darum.

          Ich teste mal die Auf - Warten - Stop - Warten - Auf - Geschichte.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #26

          @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

          Laufzeiten müssen manuell gemessen und eingegeben werden.

          Natürlich!

          hast du das denn gemacht?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S schweiger2

            @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".

            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #27

            @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

            Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".

            Wieso?

            Lt. Anleitung
            ef6bf78b-d854-4ea9-bc2e-936363158878-image.png
            funktioniert dieser wie die anderen Rollladen-Aktoren von HM auch.

            Also so wie @Homoran schon beschrieben hat.


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • bahnuhrB bahnuhr

              @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

              Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".

              Wieso?

              Lt. Anleitung
              ef6bf78b-d854-4ea9-bc2e-936363158878-image.png
              funktioniert dieser wie die anderen Rollladen-Aktoren von HM auch.

              Also so wie @Homoran schon beschrieben hat.

              S Offline
              S Offline
              schweiger2
              schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
              #28

              @bahnuhr

              Aussage von Roto: "Unsere werkseitig verbaute Steuerung funktioniert so, dass ein erneuter Impuls in die gleiche Richtung den Antrieb/ Motor stoppt."

              Das habe ich gerade nochmal getestet. So wie Roto es beschreibt, stoppt der Motor. So wie es in der Beschreibung von HM steht, funktioniert es nicht; dann geht das Fenster wieder komplett zu.

              Allerdings geht es bei der zitierten Darstellung um den EXTERNEN Taster, der ja nicht benutzt wird.

              S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S schweiger2

                @bahnuhr

                Aussage von Roto: "Unsere werkseitig verbaute Steuerung funktioniert so, dass ein erneuter Impuls in die gleiche Richtung den Antrieb/ Motor stoppt."

                Das habe ich gerade nochmal getestet. So wie Roto es beschreibt, stoppt der Motor. So wie es in der Beschreibung von HM steht, funktioniert es nicht; dann geht das Fenster wieder komplett zu.

                Allerdings geht es bei der zitierten Darstellung um den EXTERNEN Taster, der ja nicht benutzt wird.

                S Offline
                S Offline
                schweiger2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #29

                @schweiger2

                @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                Laufzeiten müssen manuell gemessen und eingegeben werden.

                Natürlich!

                hast du das denn gemacht?

                Ja, das habe ich gemacht und eingetragen. Allerdings schert sich entweder der FROLL oder die Roto-Steuerung nicht darum. %-Angaben werden immer ignoriert.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S schweiger2

                  @bahnuhr

                  Aussage von Roto: "Unsere werkseitig verbaute Steuerung funktioniert so, dass ein erneuter Impuls in die gleiche Richtung den Antrieb/ Motor stoppt."

                  Das habe ich gerade nochmal getestet. So wie Roto es beschreibt, stoppt der Motor. So wie es in der Beschreibung von HM steht, funktioniert es nicht; dann geht das Fenster wieder komplett zu.

                  Allerdings geht es bei der zitierten Darstellung um den EXTERNEN Taster, der ja nicht benutzt wird.

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #30

                  @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                  Aussage von Roto: "Unsere werkseitig verbaute Steuerung funktioniert so, dass ein erneuter Impuls in die gleiche Richtung den Antrieb/ Motor stoppt."

                  Du hast doch einen hmip aktor !
                  Und der funktioniert so, wie es in der Anleitung bei ELV steht.

                  Wo ist denn deine Anleitung von #1 her ?
                  Dann musst du da halt mal nachfragen.

                  Rückinfo hier wäre gut.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                    Aussage von Roto: "Unsere werkseitig verbaute Steuerung funktioniert so, dass ein erneuter Impuls in die gleiche Richtung den Antrieb/ Motor stoppt."

                    Du hast doch einen hmip aktor !
                    Und der funktioniert so, wie es in der Anleitung bei ELV steht.

                    Wo ist denn deine Anleitung von #1 her ?
                    Dann musst du da halt mal nachfragen.

                    Rückinfo hier wäre gut.

                    S Offline
                    S Offline
                    schweiger2
                    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                    #31

                    @bahnuhr

                    So, nach einigem Probieren sieht das Blockly nun so aus und funktioniert.

                    Entscheidend ist nicht, wie der HMIP-FROLL funktioniert, sondern dass er so funktionerend umgefrickelt wird, dass es die Roto-Steuerung versteht.

                    Bedeutet: Drücken in die Gegenrichtung bedeutet zwar Stop für den FROLL, aber für die Roto-Steuerung eben nicht, sondern das erneute Drücken der gleichen Richtung bedeutet Stop für Roto.

                    Das Blockly:

                    6e74def7-79f1-40ac-bf9c-48680cff90be-image.png

                    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S schweiger2

                      @bahnuhr

                      So, nach einigem Probieren sieht das Blockly nun so aus und funktioniert.

                      Entscheidend ist nicht, wie der HMIP-FROLL funktioniert, sondern dass er so funktionerend umgefrickelt wird, dass es die Roto-Steuerung versteht.

                      Bedeutet: Drücken in die Gegenrichtung bedeutet zwar Stop für den FROLL, aber für die Roto-Steuerung eben nicht, sondern das erneute Drücken der gleichen Richtung bedeutet Stop für Roto.

                      Das Blockly:

                      6e74def7-79f1-40ac-bf9c-48680cff90be-image.png

                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #32

                      @schweiger2 sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:

                      dass es die Roto-Steuerung versteht.

                      genau.

                      Deshalb ja auch die Frage:

                      @bahnuhr sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:

                      Wo ist denn deine Anleitung von #1 her ?
                      Dann musst du da halt mal nachfragen.


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • bahnuhrB bahnuhr

                        @schweiger2 sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:

                        dass es die Roto-Steuerung versteht.

                        genau.

                        Deshalb ja auch die Frage:

                        @bahnuhr sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:

                        Wo ist denn deine Anleitung von #1 her ?
                        Dann musst du da halt mal nachfragen.

                        S Offline
                        S Offline
                        schweiger2
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #33

                        @bahnuhr

                        Hm, in meinem Eröffnungspost habe ich geschrieben, dass der Aufbau so von Roto kommt und auch, was auf mein Nachfragen hin geantwortet wurde.

                        Wie auch immer, es funktioniert ja nun.

                        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S schweiger2

                          @bahnuhr

                          Hm, in meinem Eröffnungspost habe ich geschrieben, dass der Aufbau so von Roto kommt und auch, was auf mein Nachfragen hin geantwortet wurde.

                          Wie auch immer, es funktioniert ja nun.

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #34

                          @schweiger2 sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:

                          Aufbau so von Roto kommt

                          glaub ich nicht.

                          Roto gibt doch kein Schaltplan mit einem HM Aktor raus.

                          Bitte mal Link senden.


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @schweiger2 sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:

                            Aufbau so von Roto kommt

                            glaub ich nicht.

                            Roto gibt doch kein Schaltplan mit einem HM Aktor raus.

                            Bitte mal Link senden.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #35

                            @bahnuhr sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:

                            Bitte mal Link senden.

                            Abbildung ist im ersten Post

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @bahnuhr sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:

                              Bitte mal Link senden.

                              Abbildung ist im ersten Post

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #36

                              @homoran
                              Das war nicht die Frage.

                              Die Frage für mich war wo kommt das Bild her ?
                              Und der TE meinte von Roto.

                              Und dies glaub ich halt nicht.


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @homoran
                                Das war nicht die Frage.

                                Die Frage für mich war wo kommt das Bild her ?
                                Und der TE meinte von Roto.

                                Und dies glaub ich halt nicht.

                                S Offline
                                S Offline
                                schweiger2
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #37

                                @bahnuhr

                                da bitte - und noch von weiteren Smart Home-Anbietern.

                                https://www.roto-frank.com/de/dst/smart-home

                                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • S schweiger2

                                  @bahnuhr

                                  da bitte - und noch von weiteren Smart Home-Anbietern.

                                  https://www.roto-frank.com/de/dst/smart-home

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #38

                                  @schweiger2

                                  Danke für den Link.
                                  Sehr interessant.
                                  Schau ich mir an.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    schweiger2
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #39

                                    Das Skript hat sich als instabil erwiesen, mit dieser Überarbeitung funktioniert es nun ordentlich.

                                    Hauptfehler war das umständliche Triggern auf PRESS_SHORT, der ja immer auf true steht und das Zurücksetzen auf false.

                                    Das neue Skript triggert auf Änderung des Datenpunktes und erfasst damit das Drücken der Tasten, obwohl der boolsche Wert sich nicht ändert und auf true bleibt.

                                    Das Öffnen unterscheidet nun zwischen geschlossenem und bereits geöffnetem Fenster. Wenn geschlossen, fährt das Fenster nur 7 Sekunden auf (bei uns sind das dann ca. 20 cm). Danach fährt dann bei erneutem Drücken das Fenster entweder ganz auf oder bis durch erneutes Drücken das Fenster angehalten wird.

                                    Den Regenschutz habe ich durch einen Homematic-IP Regensensor abgebildet, der bei Regen nach 5 Minuten das Fenster schließt.

                                    8eac8064-bcaf-45ad-a719-e5a19b5e1eb0-image.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    511

                                    Online

                                    32.7k

                                    Benutzer

                                    82.5k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe