NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 325.4k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D denjo

    @samson71 also leider kann ich nicht so einfach einen entwickler account zu bekommen, hat was mit garantie zu tun.

    ich möchte der firma jetzt eine ausführliche email senden damit die das umstellen.

    modbus id von der emma muss auf 0
    modbus id vom wechselrichter muss auf 1

    Under Services > Commissioning the device in the Settings > Communication configuration

    Modbus TCP connection: Enable
    TLS: off
    client IP address: 192.168.178.44

    fehlt da noch was?

    vielleicht könnte mir jemand ein paar screenshots von den Einstellungen senden? weil ich leider nicht weiß wie das menu aussieht, wäre echt super nett.

    Danke für eure hilfe

    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Global Moderator
    schrieb am zuletzt editiert von Samson71
    #880

    @wendy2702
    Der Begriff "Entwickler-Account" ist auf meinem Mist gewachsen - sorry dafür.
    Auch ich meinte natürlich den Installateurs Zugang.

    @denjo
    Die Garantieansprüche für die Hardware hast Du gegen den Hersteller. Lass Dir von Deinem Installateur einfach vollen Zugang auf die Konfiguration gewähren wenn die Anlage Dein Eigentum ist.

    @wendy2702 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

    Habe zwei bekannte mit Huawei Anlagen und beide haben den Installateur Zugang bekommen.

    Ich habe mir auch direkt bei Huawei einen Installateurs Zugang eingerichtet und die Anlagen selber konfiguriert. Meine beiden WR habe damit komplett selbst im Zugriff. Mein Installateur hat zum Schluss nur nochmal einen Gesamt-Parameter-Check zur Sicherheit gemacht.

    Markus

    Bitte beachten:
    Hinweise für gute Forenbeiträge
    Maßnahmen zum Schutz des Forums

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Samson71S Samson71

      @wendy2702
      Der Begriff "Entwickler-Account" ist auf meinem Mist gewachsen - sorry dafür.
      Auch ich meinte natürlich den Installateurs Zugang.

      @denjo
      Die Garantieansprüche für die Hardware hast Du gegen den Hersteller. Lass Dir von Deinem Installateur einfach vollen Zugang auf die Konfiguration gewähren wenn die Anlage Dein Eigentum ist.

      @wendy2702 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      Habe zwei bekannte mit Huawei Anlagen und beide haben den Installateur Zugang bekommen.

      Ich habe mir auch direkt bei Huawei einen Installateurs Zugang eingerichtet und die Anlagen selber konfiguriert. Meine beiden WR habe damit komplett selbst im Zugriff. Mein Installateur hat zum Schluss nur nochmal einen Gesamt-Parameter-Check zur Sicherheit gemacht.

      D Offline
      D Offline
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von
      #881

      @samson71 die gucken ja auch täglich auf meine anlage und informieren mich wenn es fehler gibt, das finde ich schon ganz gut. Deswegen will ich den einfach nur eine email senden was die umstellen sollen.

      Deswegen war ja meine frage ob da noch was fehlt?
      oder ob mir jemand ein paar screenshots zeigen kann, ich wäre echt dankbar.

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D denjo

        @samson71 die gucken ja auch täglich auf meine anlage und informieren mich wenn es fehler gibt, das finde ich schon ganz gut. Deswegen will ich den einfach nur eine email senden was die umstellen sollen.

        Deswegen war ja meine frage ob da noch was fehlt?
        oder ob mir jemand ein paar screenshots zeigen kann, ich wäre echt dankbar.

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #882

        @denjo Sorry, die Anlagen von meinen Bekannten haben den Dongle und nicht das EMMA Teil verbaut.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • wendy2702W wendy2702

          @denjo Sorry, die Anlagen von meinen Bekannten haben den Dongle und nicht das EMMA Teil verbaut.

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          schrieb am zuletzt editiert von
          #883

          @wendy2702 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

          haben den Dongle und nicht das EMMA Teil verbaut.

          Da muss ich mich anschließen. Meine beiden WR haben auch jeweils den Dongle (Einzelbetrieb - keine Kaskade). EMMA war für mich überflüssig, da die Steuerung ioBroker machen soll.

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Samson71S Samson71

            @wendy2702 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

            haben den Dongle und nicht das EMMA Teil verbaut.

            Da muss ich mich anschließen. Meine beiden WR haben auch jeweils den Dongle (Einzelbetrieb - keine Kaskade). EMMA war für mich überflüssig, da die Steuerung ioBroker machen soll.

            D Offline
            D Offline
            denjo
            schrieb am zuletzt editiert von
            #884

            @samson71 ich werden mal ein neues thema erstellen, vielleicht findet sich ja so jemand

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B bolliy

              @denjo https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md#device-settings

              Allgemeine Einstellungen/Device Settings/Modbus-Wechselrichter-IDs

              D Offline
              D Offline
              denjo
              schrieb am zuletzt editiert von
              #885

              @bolliy hat das eigentlich jemand schon getestet mit der emma??

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D denjo

                @bolliy hat das eigentlich jemand schon getestet mit der emma??

                B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #886

                @denjo ja
                Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/125

                D 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • B bolliy

                  @denjo ja
                  Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/125

                  D Offline
                  D Offline
                  denjo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #887

                  @bolliy okay super danke

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bolliy

                    @denjo ja
                    Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/125

                    D Offline
                    D Offline
                    denjo
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #888

                    @bolliy so ich habe die Einstellungen gefunden geht auch ohne Installateur Account
                    Screenshot_20250514_184204_FusionSolar.jpg

                    Trotzdem will er sich nicht verbinden

                    0
                    1
                    1
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.382	debug	Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.382	debug	### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.380	debug	Modbus error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.109","port":502}
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.378	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.067	info	Open Connection...
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.066	debug	Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.064	debug	### DataPolling START 2 sec ###
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.062	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.061	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.057	debug	getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed May 14 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed May 14 2025 21:18:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.056	debug	getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed May 14 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed May 14 2025 05:29:07 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:12.614	info	starting. Version 1.4.0 (non-npm: bolliy/ioBroker.sun2000#288396596dbcab1bf96f97acccaecddc417c564b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:12.020	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    
                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • D denjo

                      @bolliy so ich habe die Einstellungen gefunden geht auch ohne Installateur Account
                      Screenshot_20250514_184204_FusionSolar.jpg

                      Trotzdem will er sich nicht verbinden

                      0
                      1
                      1
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:13.382	debug	Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:13.382	debug	### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:13.380	debug	Modbus error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.109","port":502}
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:13.378	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:13.067	info	Open Connection...
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:13.066	debug	Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:13.064	debug	### DataPolling START 2 sec ###
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:13.062	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:13.061	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:13.057	debug	getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed May 14 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed May 14 2025 21:18:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:13.056	debug	getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed May 14 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed May 14 2025 05:29:07 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:12.614	info	starting. Version 1.4.0 (non-npm: bolliy/ioBroker.sun2000#288396596dbcab1bf96f97acccaecddc417c564b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      
                      sun2000.0
                      2025-05-14 19:48:12.020	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #889

                      @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                      Trotzdem will er sich nicht verbinden

                      wie auch?
                      wenn ich das richtig sehe hast du für server und client die selbe IP eingestellt

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • HomoranH Homoran

                        @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        Trotzdem will er sich nicht verbinden

                        wie auch?
                        wenn ich das richtig sehe hast du für server und client die selbe IP eingestellt

                        D Offline
                        D Offline
                        denjo
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #890

                        @homoran nein man kann nur bei server was eintragen, ip übernimmt er vom server wenn man speichert

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D denjo

                          @bolliy so ich habe die Einstellungen gefunden geht auch ohne Installateur Account
                          Screenshot_20250514_184204_FusionSolar.jpg

                          Trotzdem will er sich nicht verbinden

                          0
                          1
                          1
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:13.382	debug	Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:13.382	debug	### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:13.380	debug	Modbus error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.109","port":502}
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:13.378	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:13.067	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:13.066	debug	Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:13.064	debug	### DataPolling START 2 sec ###
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:13.062	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:13.061	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:13.057	debug	getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed May 14 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed May 14 2025 21:18:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:13.056	debug	getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed May 14 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed May 14 2025 05:29:07 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:12.614	info	starting. Version 1.4.0 (non-npm: bolliy/ioBroker.sun2000#288396596dbcab1bf96f97acccaecddc417c564b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          
                          sun2000.0
                          2025-05-14 19:48:12.020	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          
                          B Offline
                          B Offline
                          bolliy
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #891

                          @denjo ich würde erstmal vom ioBroker host die Emma anpingen. Danach mit telnet versuchen eine tcp Verbindung auf Port 502 zu der emma herzustellen.
                          Entweder besteht keine Netzwerkverbindung oder der Port 502 ist nicht offen auf der emma.

                          LG Stephan

                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • B bolliy

                            @denjo ich würde erstmal vom ioBroker host die Emma anpingen. Danach mit telnet versuchen eine tcp Verbindung auf Port 502 zu der emma herzustellen.
                            Entweder besteht keine Netzwerkverbindung oder der Port 502 ist nicht offen auf der emma.

                            LG Stephan

                            D Offline
                            D Offline
                            denjo
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #892

                            @bolliy ja mal gucken ob ich das hinbekomme wenn ich zuhause bin, aber danke erstmal. Bekommst auch ne Spende wenn es klappt

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B bolliy

                              @denjo ich würde erstmal vom ioBroker host die Emma anpingen. Danach mit telnet versuchen eine tcp Verbindung auf Port 502 zu der emma herzustellen.
                              Entweder besteht keine Netzwerkverbindung oder der Port 502 ist nicht offen auf der emma.

                              LG Stephan

                              D Offline
                              D Offline
                              denjo
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #893

                              @bolliy ja ping geht aber bei telnet kommt das

                              telnet 192.168.178.109 302                                                                               Verbindungsaufbau zu 192.168.178.109...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 302: Verbindungsfehler   
                              

                              also ist der port nicht auf.

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D denjo

                                @bolliy ja ping geht aber bei telnet kommt das

                                telnet 192.168.178.109 302                                                                               Verbindungsaufbau zu 192.168.178.109...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 302: Verbindungsfehler   
                                

                                also ist der port nicht auf.

                                D Offline
                                D Offline
                                denjo
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #894

                                @denjo soooo habe es hinbekommen, habe das passwort zurück gesetzt von der emma und schon konnte ich mich einloggen und alles einstellen. bekommst die tage eine spende wie versprochen

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • D denjo

                                  @denjo soooo habe es hinbekommen, habe das passwort zurück gesetzt von der emma und schon konnte ich mich einloggen und alles einstellen. bekommst die tage eine spende wie versprochen

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #895

                                  @denjo vielen Dank für deine Unterstützung.
                                  Ich habe mich sehr darüber gefreut. :grinning:
                                  LG Stephan

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bolliy

                                    @denjo vielen Dank für deine Unterstützung.
                                    Ich habe mich sehr darüber gefreut. :grinning:
                                    LG Stephan

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    denjo
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #896

                                    @bolliy kein problem. ich verstehe nur leider nicht das ich den modbus auf 0 stellen muss weil bei 1 kommen immer fehler meldungen. und ich finde nirgends die modbus id vom WR

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D denjo

                                      @bolliy kein problem. ich verstehe nur leider nicht das ich den modbus auf 0 stellen muss weil bei 1 kommen immer fehler meldungen. und ich finde nirgends die modbus id vom WR

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                      #897

                                      @denjo schau mal auf Seite 6 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bolliy

                                        @denjo schau mal auf Seite 6 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        denjo
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #898

                                        @bolliy ER hat modbus id 1 trotzdem klappt es nicht, bei 0 verbindet er sich wenigstens, dann bleiben aber ein paar datenpunkte leer:
                                        Screenshot_20250516_172503_FusionSolar.jpg Screenshot_20250516_173144_FusionSolar.jpg

                                        
                                        sun2000.0
                                        2025-05-16 17:39:25.163	warn	Error while reading from 192.168.178.109 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                                        
                                        sun2000.0
                                        2025-05-16 17:39:25.162	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                        

                                        b681e892-e889-4e96-9078-4183f510ce4d-image.png

                                        Mein WR hat aber kein wlan weil dieser schwarze dongle nicht angeschlossen ist, der Installateur meinte der Dongle und die emma zusammen machen oft probleme.

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D denjo

                                          @bolliy ER hat modbus id 1 trotzdem klappt es nicht, bei 0 verbindet er sich wenigstens, dann bleiben aber ein paar datenpunkte leer:
                                          Screenshot_20250516_172503_FusionSolar.jpg Screenshot_20250516_173144_FusionSolar.jpg

                                          
                                          sun2000.0
                                          2025-05-16 17:39:25.163	warn	Error while reading from 192.168.178.109 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                                          
                                          sun2000.0
                                          2025-05-16 17:39:25.162	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                          

                                          b681e892-e889-4e96-9078-4183f510ce4d-image.png

                                          Mein WR hat aber kein wlan weil dieser schwarze dongle nicht angeschlossen ist, der Installateur meinte der Dongle und die emma zusammen machen oft probleme.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                          #899

                                          @denjo, genau der Sdongle darf nicht neben der Emma angeschlossen sein!
                                          Frag doch mal über die Diskussion https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/125 ob jemand dir helfen kann. Ich kann dir leider bei der richtigen Konfiguration der Emma nicht unterstützen, da ich selbst keine Emma besitze.
                                          Es sollten aber einige Nutzer des Adapters eine Emma einsetzen.

                                          LG Stephan

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          693

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe