Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    45

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
30 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T topsurfer

    @mickemup OK, danke.
    also hier so "frc; 1" eintragen? (das Semikolon irritiert mich ...)
    2025-04-22_183547.png

    mickemupM Online
    mickemupM Online
    mickemup
    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
    #16

    @topsurfer

    sollte so klappen (ohne abstand nach dem ; )

    Neutrale Einstellung: frc;0
    Force Off: frc;1
    Force ON: frc;2

    7ec1982b-3764-4b4f-aa80-708ec67e50f5-image.png
    Mit Wert 0 1 oder 2 benutze ich das so via Dropdown in der VIS (JARVIS)

    Bei mir geht das so. Benutze dies aber nun in Ausnahmefällen.
    Tagsüber lade ich immer mit Solar only. Falls ich doch mal ein "Boost" brauche bei mässigen/schlechten Wetter, dann bewerkstellige ich das mit frc;2

    EDIT: Hier noch die Quelle: https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • mickemupM mickemup

      @topsurfer

      sollte so klappen (ohne abstand nach dem ; )

      Neutrale Einstellung: frc;0
      Force Off: frc;1
      Force ON: frc;2

      7ec1982b-3764-4b4f-aa80-708ec67e50f5-image.png
      Mit Wert 0 1 oder 2 benutze ich das so via Dropdown in der VIS (JARVIS)

      Bei mir geht das so. Benutze dies aber nun in Ausnahmefällen.
      Tagsüber lade ich immer mit Solar only. Falls ich doch mal ein "Boost" brauche bei mässigen/schlechten Wetter, dann bewerkstellige ich das mit frc;2

      EDIT: Hier noch die Quelle: https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md

      T Offline
      T Offline
      topsurfer
      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
      #17

      @mickemup Hi,
      danke dir, hab es mal eingebaut, und prinziell setze ich den DP auch entsprechend, aber der Wattpilot lädt immer weiter, auch wenn der Wert auf "1" steht.
      Oder ist das mit diesem Parameter gar nicht möglich?
      Letztlich will ich das Laden des E-Auto "nur" unter- bzw. abbrechen (wie das "Stop" in der Jeep-App).

      Auch das setzen des "Modes": Eco kommt nicht an, es wird auch ohne Sonne weitergeladen und in der App steht auch weiterhin "default" (und lädt somit aus der PV-Batterie)

      Die manuell gesetzten Werte von frc,1 und Eco sind und bleiben in iobroker auch in roter Schrift, ist das normal?
      2025-04-26_164950.png

      (hatte jetzt noch die Idee, den Wattpilot-DP "Amp" auf 0 zu setzen (Ladestrom auf Null), aber das nimmt er auch nicht an :-( )

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T topsurfer

        @mickemup Hi,
        danke dir, hab es mal eingebaut, und prinziell setze ich den DP auch entsprechend, aber der Wattpilot lädt immer weiter, auch wenn der Wert auf "1" steht.
        Oder ist das mit diesem Parameter gar nicht möglich?
        Letztlich will ich das Laden des E-Auto "nur" unter- bzw. abbrechen (wie das "Stop" in der Jeep-App).

        Auch das setzen des "Modes": Eco kommt nicht an, es wird auch ohne Sonne weitergeladen und in der App steht auch weiterhin "default" (und lädt somit aus der PV-Batterie)

        Die manuell gesetzten Werte von frc,1 und Eco sind und bleiben in iobroker auch in roter Schrift, ist das normal?
        2025-04-26_164950.png

        (hatte jetzt noch die Idee, den Wattpilot-DP "Amp" auf 0 zu setzen (Ladestrom auf Null), aber das nimmt er auch nicht an :-( )

        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @topsurfer Du hast aber beim manuellen Setzen nicht zufällig den Haken unten bei Bestätigt gesetzt? Und falls Du es via Script machst, nimmst Du da den Steuere oder den Aktualisiere-Befehl? Steuere wäre der richtige. Beim Haken setzen bei Bestätigt oder im Script via Aktualisiere wird der Wert nur geändert, der Adapter führt dann aber nix aus, da die Ausführung ja quasi von Dir bereits bestätigt wurde.

        Gruss, Jürgen

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W Wildbill

          @topsurfer Du hast aber beim manuellen Setzen nicht zufällig den Haken unten bei Bestätigt gesetzt? Und falls Du es via Script machst, nimmst Du da den Steuere oder den Aktualisiere-Befehl? Steuere wäre der richtige. Beim Haken setzen bei Bestätigt oder im Script via Aktualisiere wird der Wert nur geändert, der Adapter führt dann aber nix aus, da die Ausführung ja quasi von Dir bereits bestätigt wurde.

          Gruss, Jürgen

          T Offline
          T Offline
          topsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          @wildbill
          Nee, der Haken zur Bestätigung ist nicht gesetzt, und im Script nehme ich den Steuer-Befehl.

          Wobei ich ja aktuell noch die Werte direkt unter Objekte setze zum testen, was nicht funktioniert.
          Sollte also der bzw. die Werte auf "grün" springen nach paar Sekunden?

          HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • T topsurfer

            @wildbill
            Nee, der Haken zur Bestätigung ist nicht gesetzt, und im Script nehme ich den Steuer-Befehl.

            Wobei ich ja aktuell noch die Werte direkt unter Objekte setze zum testen, was nicht funktioniert.
            Sollte also der bzw. die Werte auf "grün" springen nach paar Sekunden?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @topsurfer sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:

            Sollte also der bzw. die Werte auf "grün" springen nach paar Sekunden?

            nein, auf schwarz.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T topsurfer

              @wildbill
              Nee, der Haken zur Bestätigung ist nicht gesetzt, und im Script nehme ich den Steuer-Befehl.

              Wobei ich ja aktuell noch die Werte direkt unter Objekte setze zum testen, was nicht funktioniert.
              Sollte also der bzw. die Werte auf "grün" springen nach paar Sekunden?

              mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @topsurfer
              Du hast ein "Komma" anstatt dem "Strichpunkt" geschrieben....

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickemupM mickemup

                @topsurfer
                Du hast ein "Komma" anstatt dem "Strichpunkt" geschrieben....

                T Offline
                T Offline
                topsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                Sorry, mein fehler.
                Hatte "frc,x" geschrieben, das Semilokon-Zeichen war auf meinem Bildschirm kaum zu sehen (plus das Alter ...)
                Mit frc;x geht es jetzt!

                Was aber nicht geht, den "Mode zu ändern, steht wenn ich ihn per App ändere entweder auf "Eco" oder "Default" (erster Buchstabe groß).
                Aber manuell umsetzen auch mit genau dieser Schreibweise hat keine Funktion - Wert bleibt rot und in der App kommt auch nix an.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T topsurfer

                  Sorry, mein fehler.
                  Hatte "frc,x" geschrieben, das Semilokon-Zeichen war auf meinem Bildschirm kaum zu sehen (plus das Alter ...)
                  Mit frc;x geht es jetzt!

                  Was aber nicht geht, den "Mode zu ändern, steht wenn ich ihn per App ändere entweder auf "Eco" oder "Default" (erster Buchstabe groß).
                  Aber manuell umsetzen auch mit genau dieser Schreibweise hat keine Funktion - Wert bleibt rot und in der App kommt auch nix an.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @topsurfer sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:

                  steht wenn ich ihn per App ändere entweder auf "Eco" oder "Default"

                  ich denke, da steckt eine Zahl als Code dafür dahinter!
                  was sagen die Objektdaten dazu?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @topsurfer sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:

                    steht wenn ich ihn per App ändere entweder auf "Eco" oder "Default"

                    ich denke, da steckt eine Zahl als Code dafür dahinter!
                    was sagen die Objektdaten dazu?

                    T Offline
                    T Offline
                    topsurfer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @homoran
                    Das meine ich, in den Objektdaten steht, nachdem ich es in der App ändere, entweder der text "Eco" oder "Default" drin.
                    2025-04-26_213736.png

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T topsurfer

                      @homoran
                      Das meine ich, in den Objektdaten steht, nachdem ich es in der App ändere, entweder der text "Eco" oder "Default" drin.
                      2025-04-26_213736.png

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @topsurfer sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:

                      @homoran
                      Das meine ich, in den Objektdaten steht, nachdem ich es in der App ändere, entweder der text "Eco" oder "Default" drin.
                      2025-04-26_213736.png

                      Das sind nicht die Objektdaten!
                      Expertenmodus -> Bleistift-> Objektdaten-> hier in code-tags posten

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        topsurfer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @homoran
                        OK, hier diese Infos (thx!):

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "mode",
                            "role": "value",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true
                          },
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.fronius-wattpilot.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1738772814165,
                          "_id": "fronius-wattpilot.0.mode",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        
                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T topsurfer

                          @homoran
                          OK, hier diese Infos (thx!):

                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "mode",
                              "role": "value",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true
                            },
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.fronius-wattpilot.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1738772814165,
                            "_id": "fronius-wattpilot.0.mode",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "file": 1632,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @topsurfer sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:

                          "type": "string",
                          

                          ok!
                          Dann ist es tatsächlich ein Text, aber ich denke nicht, dass man damit steuern könnte.
                          Lasse mich gerne von einen Nutzer eines besseren belehren.

                          Was sagt denn der debug-log der Instanz wenn du den Wert änderst?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            topsurfer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            @homoran said in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:

                            Dann ist es tatsächlich ein Text, aber ich denke nicht, dass man damit steuern könnte.
                            Lasse mich gerne von einen Nutzer eines besseren belehren.
                            Was sagt denn der debug-log der Instanz wenn du den Wert änderst?

                            Du meinst schon hier unter "Protokolle", oder gibt es noch eine Stelle, wo ich was sehen bzw. aktivieren kann?
                            Sind keinerlei Einträge vom Fronius-Wattpilot im Protokoll.

                            2025-04-28_164908.png

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T topsurfer

                              @homoran said in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:

                              Dann ist es tatsächlich ein Text, aber ich denke nicht, dass man damit steuern könnte.
                              Lasse mich gerne von einen Nutzer eines besseren belehren.
                              Was sagt denn der debug-log der Instanz wenn du den Wert änderst?

                              Du meinst schon hier unter "Protokolle", oder gibt es noch eine Stelle, wo ich was sehen bzw. aktivieren kann?
                              Sind keinerlei Einträge vom Fronius-Wattpilot im Protokoll.

                              2025-04-28_164908.png

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #29

                              @topsurfer sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:

                              Du meinst schon hier unter "Protokolle"

                              ja!

                              @topsurfer sagte in Wallbox Ladeleistung reduzieren bei hohem Netzbezug:

                              Sind keinerlei Einträge vom Fronius-Wattpilot im Protokoll.

                              hast du denn

                              • die Instanz auf debug gestellt?
                              • das Register in dem Zeitfenster beschrieben?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickemupM Online
                                mickemupM Online
                                mickemup
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #30

                                @topsurfer
                                Aus dem "Wattpilot" Thread:

                                set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Trip.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                353

                                Online

                                32.5k

                                Benutzer

                                81.7k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe