Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @psrelax
    Ja, konnte ich nachstellen.
    Sorry, hatte die Ladeleistung immer nur erhöht, um das zu testen.
    Das Anpassen an den eingestellten Wert sollte jetzt auch schneller gehen.

    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.5.18
    Änderungen:

    • Fehler korrigiert, dass die Ladeleistung Tibber Script beim Laden aus dem Netz nur erhöht aber nicht mehr gesenkt wurde.

    Bitte erst nach dem Update vom e3dc-rscp Adapter auf Version 1.4.1 verwenden.

    A Offline
    A Offline
    as
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3209

    @arnod 18.4.2025, 16:23:47.014 mit Version 1.5.19 bekomme für alle neuen Werte WP,WB,Heizstab die gleichen Fehlermeldungen
    ID,String,Nummer passt nicht zusammen
    gebe die Werte mit Bindung weiter

    ob es Auswirkungen hat erkenne ich nicht -vorerst deaktiviert

    worauf haben die zusätzlichen Verbrauchswerte Einfluss??

    18.4.2025, 16:23:52.236 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
    18.4.2025, 16:23:52.237 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 594
    18.4.2025, 16:23:53.637 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_Path_LeistungLW_Pumpe wurde in 598 geändert ====-"}##
    18.4.2025, 16:23:54.248 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
    18.4.2025, 16:23:54.248 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 598
    18.4.2025, 16:24:23.194 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_Path_LeistungLW_Pumpe wurde in 620 geändert ====-"}##
    18.4.2025, 16:24:24.274 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
    18.4.2025, 16:24:24.274 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 620

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A as

      @arnod 18.4.2025, 16:23:47.014 mit Version 1.5.19 bekomme für alle neuen Werte WP,WB,Heizstab die gleichen Fehlermeldungen
      ID,String,Nummer passt nicht zusammen
      gebe die Werte mit Bindung weiter

      ob es Auswirkungen hat erkenne ich nicht -vorerst deaktiviert

      worauf haben die zusätzlichen Verbrauchswerte Einfluss??

      18.4.2025, 16:23:52.236 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
      18.4.2025, 16:23:52.237 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 594
      18.4.2025, 16:23:53.637 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_Path_LeistungLW_Pumpe wurde in 598 geändert ====-"}##
      18.4.2025, 16:23:54.248 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
      18.4.2025, 16:23:54.248 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 598
      18.4.2025, 16:24:23.194 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_Path_LeistungLW_Pumpe wurde in 620 geändert ====-"}##
      18.4.2025, 16:24:24.274 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
      18.4.2025, 16:24:24.274 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 620

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      #3210

      @as
      Die Objekt ID's sollen auch nur den Pfad als String enthalten zu den Leistungswerten und nicht die Leistungswerte.
      Also das gleiche was vorher im Script eingetragen wurde z.B bei mir:
      const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = 0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.WallboxLeistungAktuell;

      Dafür wurde jetzt auf Wunsch eine eigene Objekt-ID angelegt, um bei Updates nicht immer diese Zeilen im Script korrigieren zu müssen, da diese in der Regel gleich bleiben.
      Also bitte nur den Pfad 0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.WallboxLeistungAktuell eintragen.

      Die Werte werden verwendet, um den reinen Hausverbrauch zu berechnen ohne Wallbox, Heizstab oder Wärmepumpe.

      Eigentlich sollte diese Version von CC noch nicht auf Github landen, da ich sie noch nicht ausreichend getestet hatte. :-)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TscharlieAltT TscharlieAlt

        Ich bin neu hier und ein absoluter Laie bezüglich der Anwendung von js. Die Anleitung für Charge-Control in der pdf-Datei habe ich zwar gelesen, aber nichts verstanden. Als erstes stellt sich für mich schon die Frage, wie ich die js - Dateien starten kann. Wo erhalte ich die erforderlichen Adapter (javascript, e3dc-rscp u.a.) und wie/wo kann ich diese installieren? Wie erstelle ich dann die e3dc-rscp Adapter Instanz?

        Sorry für die dummen Fragen, aber ich komme nicht weiter. Vielleicht ist das auch schon mal erklärt worden, aber die Menge der Diskussionsbeiträge ist leider etws unübersichtlich.

        Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3211

        @tscharliealt
        Das sind schon grundlegende Fragen zur Funktionsweise vom iobroker.
        Ich kann dich zwar anleiten, weiß aber nicht, ob du dann damit zurechtkommst, da man zumindest die grundsätzlichen Funktionen wissen sollte.
        Ich würde dir erstmal empfehlen einige YouTube-Videos zum Thema iobroker und wie installiere ich Adapter anzusehen und dann speziell zum Adapter Javascript.
        Damit kannst du dann schon mal den Adapter e3dc-rscp installieren.
        Zu den einzelnen Einstellungen kann ich dich dann wieder unterstützen.

        TscharlieAltT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3212

          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.5.19
          Änderungen:

          • (Issues #18) Anpassung an e3dc-rscp Adapter ab Version 1.4.2 : Der Pfad zu PARAM_EP_RESERVE_ENERGY wurde wieder geändert. Im Script wird jetzt die Version vom e3dc-rscp Adapter abgefragt und dann der Pfad entsprechend angepasst.

          • (Issues #19) Der Pfad zu den Datenpunkten für Verbraucher Heizstab, Wärmepumpe, Wallbox 1 und 2 können jetzt unter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN (10_Path_LeistungHeizstab,10_Path_WallboxLadeLeistung_1,10_Path_WallboxLadeLeistung_2,10_Path_LeistungLW_Pumpe) als String eingetragen werden und müssen nicht mehr im Skript eingetragen werden.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • A ArnoD

            @tscharliealt
            Das sind schon grundlegende Fragen zur Funktionsweise vom iobroker.
            Ich kann dich zwar anleiten, weiß aber nicht, ob du dann damit zurechtkommst, da man zumindest die grundsätzlichen Funktionen wissen sollte.
            Ich würde dir erstmal empfehlen einige YouTube-Videos zum Thema iobroker und wie installiere ich Adapter anzusehen und dann speziell zum Adapter Javascript.
            Damit kannst du dann schon mal den Adapter e3dc-rscp installieren.
            Zu den einzelnen Einstellungen kann ich dich dann wieder unterstützen.

            TscharlieAltT Offline
            TscharlieAltT Offline
            TscharlieAlt
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3213

            @arnod
            Die Grundinstallation unter Windows 11 konnte ich problemlos durchführen, ebenso die Installation der notwendigen Adapter mit den jeweils vorgegebenen Instanzen. Auch das Script Charge_Controll läuft fehlerfrei. Allerdings gibt es die in der Anleitung aufgelisteten "USER_ANPASSUNGEN" bei mir nicht (siehe Script_Charge_Control.jpg). Bei den anschließend eingefügten View Import Dateien habe ich allerdings Probleme. Daten werden nur teilweise angezeigt bzw. sind überhaupt nicht verfügbar. Ich habe hierzu einige Bilder zur Illustration beigefügt. Was muss ich hierzu einstellen? Wie kann ich die Menüleiste unten integrieren?

            Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!

            Instanzen.jpg SOH_Batterie.jpg PV_Prognosen.jpg Übersicht_PV.jpg Batterien.jpg Script_Charge_Control.jpg

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TscharlieAltT TscharlieAlt

              @arnod
              Die Grundinstallation unter Windows 11 konnte ich problemlos durchführen, ebenso die Installation der notwendigen Adapter mit den jeweils vorgegebenen Instanzen. Auch das Script Charge_Controll läuft fehlerfrei. Allerdings gibt es die in der Anleitung aufgelisteten "USER_ANPASSUNGEN" bei mir nicht (siehe Script_Charge_Control.jpg). Bei den anschließend eingefügten View Import Dateien habe ich allerdings Probleme. Daten werden nur teilweise angezeigt bzw. sind überhaupt nicht verfügbar. Ich habe hierzu einige Bilder zur Illustration beigefügt. Was muss ich hierzu einstellen? Wie kann ich die Menüleiste unten integrieren?

              Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!

              Instanzen.jpg SOH_Batterie.jpg PV_Prognosen.jpg Übersicht_PV.jpg Batterien.jpg Script_Charge_Control.jpg

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
              #3214

              @tscharliealt
              Die "USER_ANPASSUNGEN" findest du bei den Objekten:
              ae54ad9f-0f07-4327-b7d6-8e15383e0d4a-grafik.png

              Bitte diese Einstellungen zuerst machen und dann das Skrip Charge-Control starten.

              Bei den View Import Dateien fehlen dir noch die Icons. Diese kannst du hier Icon für Views
              herunterladen.
              Dann musst du diese aber noch im Vis Editor in das Verzeichnis /VIS.0/Icon abspeichern, damit diese auch gefunden werden.
              Dazu den Vis Editor starten und auf Setup\Dateimanager klicken:
              a16ba2fb-e05b-45e2-b061-323515da985b-grafik.png

              Dann den Ordner "vis.0/Icon" suchen und auf das Symbol mit dem grünen Pfeil nach oben klicken:
              aa3b369a-df6b-4d98-a100-2c94044c810b-grafik.png

              In das Fenster, was sich dann öffnet, alle Bilder per Drag&Drop hineinziehen.

              Für die Menüleisten musst du die View iobroker_VIS_View_Menueleiste_rechte_Seite.js, iobroker_VIS_View_Menueleiste_unten_E3DC.js, iobroker_VIS_View_Menueleiste_unten_Energie - Kopie.js importieren. Diese Menüs musst du dann aber auf deine Umgebung anpassen. In der Menüleiste rechts wird z.B. nur der Button Energie funktionieren, die Restlichen Views wirst du nicht haben und muss das natürlich anpassen.

              Manche Views enthalten Flot-Diagramme die du dir erst erstellen musst. Dazu benötigst du den Adapter Flot-Diagramme a83fee92-b11f-4f93-8c8c-f2e2e9ffeaaa-grafik.png
              Dazu zählt die View SOH Batterie (iobroker_VIS_View_E3DC_SOH_Diagramm.js):
              ee1a9e54-5b40-476f-a238-8bba19762c89-grafik.png

              Die View °C Batterien (iobroker_VIS_View_E3DC_Zell_Temp_Diagramm.js):
              9c7c0cda-07b7-4dfa-b771-c8dfed188580-grafik.png

              Die View Diagramm PV-Module (iobroker_VIS_View_E3DC_String_Diagramm.js):
              d938c0aa-d4d7-4548-8333-ad6c17ab9111-grafik.png

              Die View WR Temperaturen (iobroker_VIS_View_E3DC_WR_Diagramm.js):
              ca3c634e-d830-4c2a-8cc8-0aafbf6e34d7-grafik.png

              Für diese benötigst du immer ein Flot Diagramm wo du die Pfadangabe in der View zu deinem Diagramm anpassen musst.

              Wenn du den Flot Adapter installiert hast, kann ich dir bei der Erstellung der Diagramme helfen.

              TscharlieAltT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @tscharliealt
                Die "USER_ANPASSUNGEN" findest du bei den Objekten:
                ae54ad9f-0f07-4327-b7d6-8e15383e0d4a-grafik.png

                Bitte diese Einstellungen zuerst machen und dann das Skrip Charge-Control starten.

                Bei den View Import Dateien fehlen dir noch die Icons. Diese kannst du hier Icon für Views
                herunterladen.
                Dann musst du diese aber noch im Vis Editor in das Verzeichnis /VIS.0/Icon abspeichern, damit diese auch gefunden werden.
                Dazu den Vis Editor starten und auf Setup\Dateimanager klicken:
                a16ba2fb-e05b-45e2-b061-323515da985b-grafik.png

                Dann den Ordner "vis.0/Icon" suchen und auf das Symbol mit dem grünen Pfeil nach oben klicken:
                aa3b369a-df6b-4d98-a100-2c94044c810b-grafik.png

                In das Fenster, was sich dann öffnet, alle Bilder per Drag&Drop hineinziehen.

                Für die Menüleisten musst du die View iobroker_VIS_View_Menueleiste_rechte_Seite.js, iobroker_VIS_View_Menueleiste_unten_E3DC.js, iobroker_VIS_View_Menueleiste_unten_Energie - Kopie.js importieren. Diese Menüs musst du dann aber auf deine Umgebung anpassen. In der Menüleiste rechts wird z.B. nur der Button Energie funktionieren, die Restlichen Views wirst du nicht haben und muss das natürlich anpassen.

                Manche Views enthalten Flot-Diagramme die du dir erst erstellen musst. Dazu benötigst du den Adapter Flot-Diagramme a83fee92-b11f-4f93-8c8c-f2e2e9ffeaaa-grafik.png
                Dazu zählt die View SOH Batterie (iobroker_VIS_View_E3DC_SOH_Diagramm.js):
                ee1a9e54-5b40-476f-a238-8bba19762c89-grafik.png

                Die View °C Batterien (iobroker_VIS_View_E3DC_Zell_Temp_Diagramm.js):
                9c7c0cda-07b7-4dfa-b771-c8dfed188580-grafik.png

                Die View Diagramm PV-Module (iobroker_VIS_View_E3DC_String_Diagramm.js):
                d938c0aa-d4d7-4548-8333-ad6c17ab9111-grafik.png

                Die View WR Temperaturen (iobroker_VIS_View_E3DC_WR_Diagramm.js):
                ca3c634e-d830-4c2a-8cc8-0aafbf6e34d7-grafik.png

                Für diese benötigst du immer ein Flot Diagramm wo du die Pfadangabe in der View zu deinem Diagramm anpassen musst.

                Wenn du den Flot Adapter installiert hast, kann ich dir bei der Erstellung der Diagramme helfen.

                TscharlieAltT Offline
                TscharlieAltT Offline
                TscharlieAlt
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3215

                @arnod
                Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung! Ein paar Punkte sind noch unklar:

                1. Bei Chrage-Control kann ich unter Objekten den Regelbeginn etc. ändern, nach Neustart werden aber immer die geänderten Werte wieder mit den bisherigen überschrieben.
                2. Bei der Übersicht PV-Anlage sind Module Haus und Garage mit falscher Anzahl erfasst. Wie kann ich das ändern?
                3. Beim Wechselrichter gibt es keine Daten zur Spannung. Ist das normal?
                4. Den Flot-Editor habe ich aktiviert. Wie kann ich jetzt die Diagramme hierzu (SOH, String und Menüleiste unten) integrieren?
                5. Mein E3DC-System besteht aus einer Farm mit S10 Black Edition und Quattroporte-Speichermodule. Kann ich die einzelnen Komponenten getrennt mit Chrage-Control steuern?

                Nochmals herzlichen Dank!

                Wechselrichter.jpg Übersicht PV.jpg

                A 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • TscharlieAltT TscharlieAlt

                  @arnod
                  Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung! Ein paar Punkte sind noch unklar:

                  1. Bei Chrage-Control kann ich unter Objekten den Regelbeginn etc. ändern, nach Neustart werden aber immer die geänderten Werte wieder mit den bisherigen überschrieben.
                  2. Bei der Übersicht PV-Anlage sind Module Haus und Garage mit falscher Anzahl erfasst. Wie kann ich das ändern?
                  3. Beim Wechselrichter gibt es keine Daten zur Spannung. Ist das normal?
                  4. Den Flot-Editor habe ich aktiviert. Wie kann ich jetzt die Diagramme hierzu (SOH, String und Menüleiste unten) integrieren?
                  5. Mein E3DC-System besteht aus einer Farm mit S10 Black Edition und Quattroporte-Speichermodule. Kann ich die einzelnen Komponenten getrennt mit Chrage-Control steuern?

                  Nochmals herzlichen Dank!

                  Wechselrichter.jpg Übersicht PV.jpg

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3216

                  @tscharliealt

                  Bei Chrage-Control kann ich unter Objekten den Regelbeginn etc. ändern, nach Neustart werden aber immer die geänderten Werte wieder mit den bisherigen überschrieben.

                  Wo änderst du das? Am besten die View Charge-Control verwenden, um das einzustellen:
                  0425c58c-ad2a-444d-a26c-a6e155e9de13-grafik.png

                  Bei der Übersicht PV-Anlage sind Module Haus und Garage mit falscher Anzahl erfasst. Wie kann ich das ändern?

                  Ja, das musst du natürlich an deine Anlage im VIS Editor in der View 28_E3DC_Uebersicht anpassen.
                  Ich weiß auch nicht, ob bei dir String 1 Garage oder Haus ist, das muss alles angepasst werden.

                  Beim Wechselrichter gibt es keine Daten zur Spannung. Ist das normal?

                  Ja, diese Werte wurden früher vom Adpter e3dc-rscp übertragen und ich weiß nicht genau, ab welcher Version das nicht mehr der Fall ist. Da ich aber diese Werte nie benötigt habe, war mir das erstmal egal. :-) Ich werde mal eine neue View ohne diese Werte hochladen.

                  Den Flot-Editor habe ich aktiviert. Wie kann ich jetzt die Diagramme hierzu (SOH, String und Menüleiste unten) integrieren?

                  Bin gerade dabei eine Anleitung auf Github zu erstellen, werde dann hier den Link einstellen.

                  Mein E3DC-System besteht aus einer Farm mit S10 Black Edition und Quattroporte-Speichermodule. Kann ich die einzelnen Komponenten getrennt mit Chrage-Control steuern?

                  Denke nicht das es funktioniert, da ein E3DC als Master eingestellt ist und wahrscheinlich die Kommunikation übernimmt. Sicher weiß ich das aber nicht, da ich nur ein E3DC habe :-)
                  Das Script ist jedenfalls dafür nicht ausgelegt.
                  Du kannst ja mal prüfen, was über den e3dc-rscp Adapter über die Schnittstelle kommt.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TscharlieAltT TscharlieAlt

                    @arnod
                    Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung! Ein paar Punkte sind noch unklar:

                    1. Bei Chrage-Control kann ich unter Objekten den Regelbeginn etc. ändern, nach Neustart werden aber immer die geänderten Werte wieder mit den bisherigen überschrieben.
                    2. Bei der Übersicht PV-Anlage sind Module Haus und Garage mit falscher Anzahl erfasst. Wie kann ich das ändern?
                    3. Beim Wechselrichter gibt es keine Daten zur Spannung. Ist das normal?
                    4. Den Flot-Editor habe ich aktiviert. Wie kann ich jetzt die Diagramme hierzu (SOH, String und Menüleiste unten) integrieren?
                    5. Mein E3DC-System besteht aus einer Farm mit S10 Black Edition und Quattroporte-Speichermodule. Kann ich die einzelnen Komponenten getrennt mit Chrage-Control steuern?

                    Nochmals herzlichen Dank!

                    Wechselrichter.jpg Übersicht PV.jpg

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3217

                    @tscharliealt
                    Ich habe mit der Anleitung mal angefangen. Du kannst es ja mal testen und schauen, ob das für dich soweit verständlich ist: Wiki Charge-Control

                    TscharlieAltT 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @tscharliealt
                      Ich habe mit der Anleitung mal angefangen. Du kannst es ja mal testen und schauen, ob das für dich soweit verständlich ist: Wiki Charge-Control

                      TscharlieAltT Offline
                      TscharlieAltT Offline
                      TscharlieAlt
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3218

                      @arnod
                      Leider erscheint bei mir kein Zahnrad zum Einstellen der Daten?
                      Instanzen.jpg
                      Objekte.jpg

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TscharlieAltT TscharlieAlt

                        @arnod
                        Leider erscheint bei mir kein Zahnrad zum Einstellen der Daten?
                        Instanzen.jpg
                        Objekte.jpg

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3219

                        @tscharliealt
                        Ja mein Fehler, du musst auch noch den History Adapter vorher installieren. :-)

                        TscharlieAltT A 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @tscharliealt
                          Ja mein Fehler, du musst auch noch den History Adapter vorher installieren. :-)

                          TscharlieAltT Offline
                          TscharlieAltT Offline
                          TscharlieAlt
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3220

                          @arnod
                          Jetzt passt alles. Die PV- und String-Diagramme konnte ich nach meinen Vorstellungen zusammenstellen. Zwei Punkte konnte ich noch nicht lösen:

                          1. Wie kann ich die Menüleiste unten (nicht die rechte) in meine einzelnen View einzubauen? Bei dir ist das immer so schön zum Aufrufen der anderen View gestaltet. Die Menüleiste habe ich übrigens schon an meine Bedürfnisse angepasst.
                          2. Für die Auswertung der SOH über den 10-Jahreszeitraum fehlen mir noch Daten. Ich habe zwar schon ein Diagramm mit den SOH-Daten der einzelnen Module erstellt. Das sagt aber noch nichts über die Entwicklung. Gibt es dazu noch Daten?

                          Herzlichen Dank!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @tscharliealt
                            Ja mein Fehler, du musst auch noch den History Adapter vorher installieren. :-)

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3221

                            @arnod

                            Wie kann ich die Menüleiste unten (nicht die rechte) in meine einzelnen View einzubauen? Bei dir ist das immer so schön zum Aufrufen der anderen View gestaltet.

                            Das ist einfach eine eigene View mit dem Widget materialdesign - Button Navigate für die einzelnen Buttons.
                            In den Eigenschaften unter View zum Navigieren dann einfach die View auswählen, zu der du verlinken willst.

                            811d57b1-6669-4ad9-86f8-b0e23e41126d-grafik.png

                            Dann in der View wo du die Leiste einfügen willst das Widget basic - view in widget verwenden und bei den Eigenschaften Viewname die View mit den Buttons auswählen:
                            02fde06d-b90b-4ca3-86bf-d7a9ddc2b459-grafik.png

                            Hat den Vorteil, wenn sich die Buttons einmal ändern, musst du das nur in der View machen, wo du die Buttons erstellt hast und überall wo du diese View eingefügt hast, ist dann die Änderung automatisch mit erledigt.

                            Für die Auswertung der SOH über den 10-Jahreszeitraum fehlen mir noch Daten. Ich habe zwar schon ein Diagramm mit den SOH-Daten der einzelnen Module erstellt. Das sagt aber noch nichts über die Entwicklung. Gibt es dazu noch Daten?

                            Nein, da musst du jetzt warten bist du ausreichend Daten gesammelt hast und dir was angezeigt wird. Bitte aber daran denken das du bei den Objekt-IDs der SOH Werten als Aufbewahrungsdauer "keine automatische Löschung" einstellst.
                            ad17b5ef-6112-4e73-b534-45876b227db6-grafik.png

                            TscharlieAltT 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @arnod

                              Wie kann ich die Menüleiste unten (nicht die rechte) in meine einzelnen View einzubauen? Bei dir ist das immer so schön zum Aufrufen der anderen View gestaltet.

                              Das ist einfach eine eigene View mit dem Widget materialdesign - Button Navigate für die einzelnen Buttons.
                              In den Eigenschaften unter View zum Navigieren dann einfach die View auswählen, zu der du verlinken willst.

                              811d57b1-6669-4ad9-86f8-b0e23e41126d-grafik.png

                              Dann in der View wo du die Leiste einfügen willst das Widget basic - view in widget verwenden und bei den Eigenschaften Viewname die View mit den Buttons auswählen:
                              02fde06d-b90b-4ca3-86bf-d7a9ddc2b459-grafik.png

                              Hat den Vorteil, wenn sich die Buttons einmal ändern, musst du das nur in der View machen, wo du die Buttons erstellt hast und überall wo du diese View eingefügt hast, ist dann die Änderung automatisch mit erledigt.

                              Für die Auswertung der SOH über den 10-Jahreszeitraum fehlen mir noch Daten. Ich habe zwar schon ein Diagramm mit den SOH-Daten der einzelnen Module erstellt. Das sagt aber noch nichts über die Entwicklung. Gibt es dazu noch Daten?

                              Nein, da musst du jetzt warten bist du ausreichend Daten gesammelt hast und dir was angezeigt wird. Bitte aber daran denken das du bei den Objekt-IDs der SOH Werten als Aufbewahrungsdauer "keine automatische Löschung" einstellst.
                              ad17b5ef-6112-4e73-b534-45876b227db6-grafik.png

                              TscharlieAltT Offline
                              TscharlieAltT Offline
                              TscharlieAlt
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3222

                              @arnod
                              Nochmals vielen Dank, jetzt sind alle verfügbaren Parameter optimal integriert. Das hätte ich alleine nicht geschafft. Wie kann ich mich dir gegenüber für die Unterstützung erkenntlich zeigen?

                              Zwei abschließende Fragen:

                              1. Ich habe insgesamt 11 Batteriemodule. Bei den Objekten werden aber nur die Bat_0 und Bat_1 mit je 4 Modulen (jeweils DCB_0 - DCB_3) angezeigt. Die restlichen drei fallen untern Tisch? Anmerkung: Ich habe das Programm "rscpgui.exe" installiert, mit dem alle Daten (Batterien, Leistungsmesser, Wechselrichter etc.) vollständig und für die beiden Farmteilnehmer getrennt ausgelesen werden können.

                              2. Gibt es die Möglichkeit, beim View Charge-Control einen einfachen "Schalter" zu integriren, mit dem die Regelung aus- bzw. eingeschaltet werden kann?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3223

                                @tscharliealt sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Ich habe insgesamt 11 Batteriemodule. Bei den Objekten werden aber nur die Bat_0 und Bat_1 mit je 4 Modulen (jeweils DCB_0 - DCB_3) angezeigt. Die restlichen drei fallen untern Tisch? Anmerkung: Ich habe das Programm "rscpgui.exe" installiert, mit dem alle Daten (Batterien, Leistungsmesser, Wechselrichter etc.) vollständig und für die beiden Farmteilnehmer getrennt ausgelesen werden können.

                                Die Anzahl der Batterien wird nicht mehr automatisch erkannt und muss manuell in den Einstellungen der e3dc-rscp Instanz eingestellt werden:
                                7a1c2572-412e-414e-9d51-7ad14d14c097-grafik.png

                                Gibt es die Möglichkeit, beim View Charge-Control einen einfachen "Schalter" zu integriren, mit dem die Regelung aus- bzw. eingeschaltet werden kann?

                                Was gefällt dir an dem vorhandenen Schalter nicht ;-) :

                                3576d7f1-596c-40ac-b27d-fc28f8df572e-grafik.png

                                TscharlieAltT 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @tscharliealt sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Ich habe insgesamt 11 Batteriemodule. Bei den Objekten werden aber nur die Bat_0 und Bat_1 mit je 4 Modulen (jeweils DCB_0 - DCB_3) angezeigt. Die restlichen drei fallen untern Tisch? Anmerkung: Ich habe das Programm "rscpgui.exe" installiert, mit dem alle Daten (Batterien, Leistungsmesser, Wechselrichter etc.) vollständig und für die beiden Farmteilnehmer getrennt ausgelesen werden können.

                                  Die Anzahl der Batterien wird nicht mehr automatisch erkannt und muss manuell in den Einstellungen der e3dc-rscp Instanz eingestellt werden:
                                  7a1c2572-412e-414e-9d51-7ad14d14c097-grafik.png

                                  Gibt es die Möglichkeit, beim View Charge-Control einen einfachen "Schalter" zu integriren, mit dem die Regelung aus- bzw. eingeschaltet werden kann?

                                  Was gefällt dir an dem vorhandenen Schalter nicht ;-) :

                                  3576d7f1-596c-40ac-b27d-fc28f8df572e-grafik.png

                                  TscharlieAltT Offline
                                  TscharlieAltT Offline
                                  TscharlieAlt
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3224

                                  @arnod
                                  Ich habe in der e3dc-Instanz nach Stop des Scripts 11 Module eingegeben. Trotzdem bleibt es nach Neustart des Scripts bei der unveränderten Erfassung von nur 8 Modulen.
                                  e3dc Instanzen.jpg e3dc Objekte Uebersicht.jpg e3dc Objekte Bat_0.jpg

                                  Sorry, den Schalter habe ich anders interpretiert. Ich habe ihn jetzt umbenannt auf Regelung aus (bei rot) bzw. Regelung ein (bei grün). Das ist ja dann richtig, dass die Regelung nur startet, wenn dieser Schalter "grün" ist.e3dc Objekte Bat_1.jpg

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Offline
                                    P Offline
                                    psrelax
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3225

                                    @ArnoD
                                    Ich hätte eine Frage zur Tibber-Ladung in der Nacht.
                                    Kann ich diese nächtlichen Ladungen durch eine Einstellung irgendwie beeinflussen?
                                    Z.B. in ChargeControl die Angabe des Eigenverbrauchs?
                                    Ich frage, da es jetzt schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass in der Nacht nachgeladen wurde und dann am Tag eingespeist wurde, da der Akku zu schnell voll war.
                                    18f479fd-0403-480e-b175-f18bad689430-image.png

                                    e5fa9869-5b46-4fe0-98e6-b2dd38b4212c-image.png

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TscharlieAltT TscharlieAlt

                                      @arnod
                                      Ich habe in der e3dc-Instanz nach Stop des Scripts 11 Module eingegeben. Trotzdem bleibt es nach Neustart des Scripts bei der unveränderten Erfassung von nur 8 Modulen.
                                      e3dc Instanzen.jpg e3dc Objekte Uebersicht.jpg e3dc Objekte Bat_0.jpg

                                      Sorry, den Schalter habe ich anders interpretiert. Ich habe ihn jetzt umbenannt auf Regelung aus (bei rot) bzw. Regelung ein (bei grün). Das ist ja dann richtig, dass die Regelung nur startet, wenn dieser Schalter "grün" ist.e3dc Objekte Bat_1.jpg

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3226

                                      @tscharliealt sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Ich habe in der e3dc-Instanz nach Stop des Scripts 11 Module eingegeben. Trotzdem bleibt es nach Neustart des Scripts bei der unveränderten Erfassung von nur 8 Modulen.

                                      Dann am besten beim e3dc-rscp Adapter auf Github mal ein Issues aufmachen und das dort kurz beschreiben.
                                      e3dc-rscp

                                      TscharlieAltT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P psrelax

                                        @ArnoD
                                        Ich hätte eine Frage zur Tibber-Ladung in der Nacht.
                                        Kann ich diese nächtlichen Ladungen durch eine Einstellung irgendwie beeinflussen?
                                        Z.B. in ChargeControl die Angabe des Eigenverbrauchs?
                                        Ich frage, da es jetzt schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass in der Nacht nachgeladen wurde und dann am Tag eingespeist wurde, da der Akku zu schnell voll war.
                                        18f479fd-0403-480e-b175-f18bad689430-image.png

                                        e5fa9869-5b46-4fe0-98e6-b2dd38b4212c-image.png

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3227

                                        @psrelax
                                        Wenn das passiert, stimmt wahrscheinlich die Prognose nicht für den nächsten Tag.
                                        Das kannst du leider nicht beeinflussen, außer dass du eventuell den max. SOC beim Tibber Script reduzierst und so mehr Reserve hast, wenn die Prognose falsch ist.
                                        Es kann natürlich noch andere Ursachen haben, warum gerade um 3:00 Uhr geladen wurde, das kann ich aber immer nur mit den LOG Einträgen vom Script nachvollziehen.

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @psrelax
                                          Wenn das passiert, stimmt wahrscheinlich die Prognose nicht für den nächsten Tag.
                                          Das kannst du leider nicht beeinflussen, außer dass du eventuell den max. SOC beim Tibber Script reduzierst und so mehr Reserve hast, wenn die Prognose falsch ist.
                                          Es kann natürlich noch andere Ursachen haben, warum gerade um 3:00 Uhr geladen wurde, das kann ich aber immer nur mit den LOG Einträgen vom Script nachvollziehen.

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          psrelax
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3228

                                          @arnod
                                          Ok, danke. Ich werde es beobachten und dann die Logs bereitstellen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          609

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe