      @dimi ich habe in der Testversion nur die "einfache" Betrachtung eingebaut:
      usable surplus power = sun2000.0.meter.activePower + sun2000.0.collected.chargeDischargePower

      Sofern man den soc Wert zusätzlich berücksichtigten möchte, sollte der Schwellenwert konfigurierbar sein - entweder über die Adapterkonfiguration oder über einen Sollwert unter dem path control. Über die 2te Variante könnte die soc-Schwellenwert-Änderung dynamisch erfolgen ohne den Adapter neu zustarten.

      Wie ist deine/eure Meinung?

      LG Stephan

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        Dimi @bolliy last edited by

        @bolliy

        Ah ok, ich dachte du hättest es schon eingebaut. Die Idee es dynamisch zu halten, finde ich gut. Je nachdem wie groß der eingebaute Speicher ist, ist es sinnvoll den Schwellwert einstellbar zu machen. Ob das jetzt nur über die Adaptereinstellungen oder aber über den path control passieren sollte kann ich nicht wirklich beantworten. Mir würde das in den Adaptereinstellungen ausreichen.

        LG Dimi

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fredi Wiegisser
          Fredi Wiegisser @Fredi Wiegisser last edited by Fredi Wiegisser

          @bolliy ich habe ja immer noch das Problem dass die Wechselrichter Start- und Stopzeit im Register um 1h vorverschoben ist ggü der korrekten Uhrzeit. Zu Winterzeit war das auch schon so, und jetzt wo auf Sommerzeit umgestellt wurde, zeigt es immer noch 1h zu viel an. Das will heissen: Sommerzeitumstellung im Wechselrichter hat geklappt, aber irgendwo ist da noch GMT+0200 statt GMT+0100 drin. Sind da eventuell die 2 Register noch unpassend konfiguriert?

          e907c369-a298-4295-9502-7ff552868e9b-image.png

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bolliy Developer @Fredi Wiegisser last edited by

            @fredi-wiegisser in der neuen Testversion steht das korrekte Datum hier sun2000.0.inverter.0.derived

            Stephan

            Fredi Wiegisser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bolliy Developer last edited by bolliy

              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.2.2 released.

              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

              Nun kann auf die Berechnung des states usableSurplusPower über Parameter im Pfad sun2000.x.control.usableSurplus Einfluss genommen werden. usableSurplusPower Werte kleiner als 0.1 kW werden auf 0 gesetzt. Negative nutzbare Überschussleistungswerte gehören der Vergangenheit an.

              minSoc
              Unterhalb des minSoc (%) Wertes hat die Ladung der Hausbatterie Vorrang. Der nutzbare Überschuss wird ausschließlich durch die Netzeinspeiseleistung bestimmt. Steht unterhalb dieses Wertes mehr Erzeugungsleistung zur Verfügung als der Batteriespeicher aufnimmt, wird diese als Überschuss berücksichtigt. Ab dem minSoc Wertes wird neben der Netzeinspeiseleistung auch die Ladeleistung der Batterie als Überschussleistung gewertet.

              bufferSoc
              Erlaubt die zusätzliche Nutzung der Hausbatterieleistung oberhalb des bufferSoc (%) Wertes mit dem angegebenem bufferPower (W) Wert.

              bufferPower
              siehe bufferSoc

              residualPower
              Sofern sich der Soc der Hausbatterie zwischen minSoc und bufferSoc befindet, legt der residualPower Wert den Soll-Arbeitspunkt der Überschussberechnung (Regelung) fest. Werte größer 0 verschieben den Arbeitspunkt in Richtung Hausspeicher-Laden bzw. Netzeinspeisung; kleiner 0 Werte in Richtung Netzbezug.

              1.2.2 (2025-04-01)

              • dependency and configuration updates
              • fix: Object state sDongle.OSVersion to short
              • new setting path for controlling the usableSurplusPower parameters control.usableSurplus
              1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • B
                bolliy Developer last edited by

                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.3.0 released.

                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                Mir ist bewusst geworden, dass es für eine Sollwertregelung wichtig ist auch negative Regelabweichung zu verarbeiten. In der Version 1.2.2 habe ich negative usableSurplusPower Werte ausgeschlossen. Die Regelabweichung konnte somit nicht negativ werden.

                Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.usableSurplus

                allowNegativeValue (boolean) wieder negative nutzbare Überschussleistungswerte erlaubt werden.

                Happy Coding 😀

                Stephan

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • L
                  LasGo last edited by

                  Moin, ich habe das Problem, dass meine Huawei Wallbox nicht den Proxy Server findet und ich somit den Adapter nicht mehr nutzen kann.

                  In den Einstellungen der Wallbox unter Zähler findet er nur den Dongle des Wechselrichters aber nicht den Adapter, bzw. den Proxy.
                  Selbst wenn ich den Dongle "offline setze" und ihn abziehe, findet er keinen Zähler. Kann dann aber eine IP Adresse eingeben. Gebe ich jetzt die IP vom Raspberry ein, sagt er mir, das kein Kein Zähler gefunden wurde.

                  Habe auch schon versucht, Modbus für Drittanbieter auf der Wallbox mit der IP des Rasp zu verbinden. Da kommt auch nichts an und im log des Adapters steht auch nichts.

                  Was ich auch schon versucht habe, den Raspberry mit dem WLAN vom WR direkt zu verbinden. Das unterstützt der Adapter aber nicht, oder?

                  Problem ist, dass ich mit dem Adapter und die Daten vom WR einen weiteren Akku/Victron MP2 steuere.

                  Ich habe gefühlt schon alles versucht. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?

                  Gruß Dustin

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bolliy Developer @LasGo last edited by

                    @lasgo versuch es mal mit evcc. Ich meine, dass evcc neuerdings den SCharger unterstützt. Dann kannst du die Kommunikation über den modbus-proxy des sun2000 Adapters oder über den eingebauten modbus-proxy von evcc laufen lassen.
                    LG Stephan

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      LasGo @bolliy last edited by

                      @bolliy
                      OK, danke für den Tipp!

                      Probiere ich heute Abend mal aus. In der Hoffnung, dass die Wallbox sich mit dem evcc verbindet und den Dongle vom WR frei gibt. Die WB verbindet sich immer automatisch wenn sie den WR mit Zähler findet.

                      Aber komisch das nur ich das Problem habe 🤷

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer last edited by bolliy

                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.4.0 released.

                        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                        Es gab vor langer Zeit eine Anforderung (issue #76), die die Erzeugerleistung eines Balkonkraftwerkes berücksichtigen sollte.

                        Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.externalPower die externe Erzeugerleistung (z.B. eines Balkonkraftwerks) bei der Berechnung des Hausverbrauches berücksichtigt werden. Der Wert wird zusätzlich im Pfad collected gespiegelt.

                        Changelog
                        1.4.0 (2025-04-07)

                        • control: new control state sun2000.0.control.externalPower #76
                        • fixed issue detected by repository checker #166

                        LG Stephan

                        P V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • P
                          Peguschwein @bolliy last edited by

                          @bolliy Hallo Stephan ich möchte eine Art Peak Shaving machen. D.h wenn ich einen Bolean true schalte soll die Luna die Ladeleistung reduziert werden um den PV Verbrauch während der grössten Erzeugung geladen werden. Blockly macht was es soll aber der Datenpunkt ist dieser "sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower" wenn ich ihn in Fusion solar ändere dann holt der Adapter die Einstellung. Wenn ich den Wert im Adapter ändere wird er nicht in Fusion App geändet. Woran kann dies liegen

                          Gruss Rene

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @Peguschwein last edited by bolliy

                            @peguschwein welchen Datenpunkt änderst du mit deinem Blockly?
                            Im Wiki werden die Einstellungen erklärt.
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#speicherlade-entladeleistung-begrenzen

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              Peguschwein @bolliy last edited by Peguschwein

                              @bolliy Wiki habe ich gesehen. Ich verändere diesen Datenpunkt sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower

                              ups den falschen erwischt. das wäre der richtige
                              sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bolliy Developer @Peguschwein last edited by bolliy

                                @peguschwein du hast sicher gesehen, dass du über den control Pfad gehen musst. Also veränderst du den Wert im state sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower ?
                                Nach spätestens 1 Minute ändert sich der korrespondierende State, den du eigentlich ändern möchtest. In der FusionSolar App dauert es nochmal 5 Minuten bis dort die Daten übertragen werden.
                                LG Stephan

                                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  Peguschwein @bolliy last edited by

                                  @bolliy ja sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower beschreibe ich z.b mit 2222. Bestätigt oder nicht bestätigt.

                                  aber auch nach mehreren Minuten wird der Wert im APP nicht überschreiben
                                  d9c8eee3-ea17-4fd9-aa75-230b2fe35724-grafik.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Peguschwein @bolliy last edited by Peguschwein

                                    @bolli bin der Sache auf der Spur... Wenn ich den Wert in den Objekten direkt schreibe wird er innerhalb 1 Minute in sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower aktualisiert. Nach einiger Zeit erscheint er dann auch in der APP.- Also muss bei der Übergabe im Blockly etwas nicht ganz koscher sein

                                    @edit Steuere statt aktualisiere dann funktioniert es

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • B
                                      bolliy Developer @Peguschwein last edited by bolliy

                                      @peguschwein genau! Die Sollwertverarbeitung wird auch im Wiki erklärt.
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte

                                      Stephan

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Fredi Wiegisser
                                        Fredi Wiegisser @bolliy last edited by

                                        @bolliy hat super geholfen, jetzt stimmt die Uhr, danke!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by

                                          Hi,

                                          ich habe am WE versucht den Huawei SUN2000-3-10KTL-M1 mit Batteriespeicher bei meinem Freund zu integrieren, leider erfolglos.

                                          Habe in der Fritzbox im LAN nur ein Huawei Device gefunden und mit der IP Adresse probiert, einen Dongel gibt es wohl auch und sein Installateur hat Ihm die "Fusion Solar" App (oder so ähnlich empfohlen).

                                          Darin kann ich aber keine Infos zu Modbus, IPs oder ähnliches finden.

                                          Kann mir jemand sagen wo und wie ich an diese Informationen komme?

                                          Ist es richtig das die Anlage nur eine IP im Netz hat oder sollten es mehrere sein?

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bolliy Developer @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702 es muss modbus tcp freigeschaltet werden.

                                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md

                                            LG Stephan

                                            wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000