Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
80 Beiträge 4 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @peter666666 sagt: so:

    Nein, bei Skriptstart muss der DP-Wert (in Euro) mit 100 multipliziert werden, um Cent zu erhalten.

    Dieses Skript war richtig.

    P Offline
    P Offline
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von
    #46

    @paul53 ok habe ich wieder geändert

    LG Peter

    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Offline
      P Offline
      Peter666666
      schrieb am zuletzt editiert von
      #47

      Sieht jetzt besser aus. Werde es beobachten und Rückmelden.

      LG Peter

      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Offline
        P Offline
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von
        #48

        Die Energiepreise werden jetzt richtig mit gerechnet. Vielen Dank. Dafür habe ich gerade bemerkt das SA mir den Netzbezug (Bei diesem DP wurde nichts geändert) von gestern (Sonntag) heute nicht auf 0 gesetzt hat (curr. Week sollte der Sonntag eigentlich auf 0 sein). Neustart des Adapters hat nichts gebracht. Mal schauen was er kommenden Sonntag macht.

        2025-02-03 14_36_44-objects - ioBroker.png

        LG Peter

        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

        crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Peter666666

          Die Energiepreise werden jetzt richtig mit gerechnet. Vielen Dank. Dafür habe ich gerade bemerkt das SA mir den Netzbezug (Bei diesem DP wurde nichts geändert) von gestern (Sonntag) heute nicht auf 0 gesetzt hat (curr. Week sollte der Sonntag eigentlich auf 0 sein). Neustart des Adapters hat nichts gebracht. Mal schauen was er kommenden Sonntag macht.

          2025-02-03 14_36_44-objects - ioBroker.png

          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          crunchip
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von crunchip
          #49

          @peter666666 schalt mal die Statusansicht um, damit man die Zeitstempel/Änderung sieht
          a7f804f4-9dc9-4569-a4d0-3271d5e56e8c-image.png

          @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

          on gestern (Sonntag) heute nicht auf 0 gesetzt hat

          hattest du vllt zu der Zeit etwas am iobroker gemacht?

          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • crunchipC crunchip

            @peter666666 schalt mal die Statusansicht um, damit man die Zeitstempel/Änderung sieht
            a7f804f4-9dc9-4569-a4d0-3271d5e56e8c-image.png

            @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

            on gestern (Sonntag) heute nicht auf 0 gesetzt hat

            hattest du vllt zu der Zeit etwas am iobroker gemacht?

            P Offline
            P Offline
            Peter666666
            schrieb am zuletzt editiert von
            #50

            @crunchip Zu dieser Zeit war ich Land der Träume :)

            Bild 03.02.25 um 19.30.jpeg

            LG Peter

            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @peter666666 sagte: weil ich den Stundenpreis anders bekomme

              Ich würde immer Euro/kWh verwenden. Wenn es der Original-DP nicht liefert, dann rechne es in einem Alias mit Lesekonvertierung um und verwenden den Alias im Skript. Der Zählerstand liegt schließlich auch in kWh vor?

              EDIT: Wenn der Preis in ct/kWh vorliegt, dann berechne die Gesamtkosten in Euro so:

              Blockly_temp.JPG

              P Offline
              P Offline
              Peter666666
              schrieb am zuletzt editiert von
              #51

              @paul53 Hallo Paul,

              Das Skript zur Berechnung der Energiepreise funktioniert perfekt, auch das loggen mit SA, vielen Dank! Hätte noch ein Anliegen da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe :disappointed:

              Wir bekommen einen Jacuzzi auf der Terrasse und möchte gerne die Kosten für die Heizung mit SA loggen. Habe einen shelly 3em verbaut damit ich den Bezug sehe, weiters zählt er die Wh wie der normale Stromzähler auch. Gibt es eine Möglichkeit die Kosten zu errechnen? Stelle mir das komplex vor bzw. fehlt mir die Idee da ich auch eine PV habe bzgl. tatsächlichem Netzbezug (wenn nur ein Teil zum Heizen von der PV kommt) dann und anteilig der Jacuzzi. Hättest du eine Idee?

              LG Peter

              LG Peter

              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Peter666666

                @paul53 Hallo Paul,

                Das Skript zur Berechnung der Energiepreise funktioniert perfekt, auch das loggen mit SA, vielen Dank! Hätte noch ein Anliegen da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe :disappointed:

                Wir bekommen einen Jacuzzi auf der Terrasse und möchte gerne die Kosten für die Heizung mit SA loggen. Habe einen shelly 3em verbaut damit ich den Bezug sehe, weiters zählt er die Wh wie der normale Stromzähler auch. Gibt es eine Möglichkeit die Kosten zu errechnen? Stelle mir das komplex vor bzw. fehlt mir die Idee da ich auch eine PV habe bzgl. tatsächlichem Netzbezug (wenn nur ein Teil zum Heizen von der PV kommt) dann und anteilig der Jacuzzi. Hättest du eine Idee?

                LG Peter

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #52

                @peter666666 sagte: Stelle mir das komplex vor

                Ich auch.
                Ansatz:

                • Wenn Bezugsleistung < Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten
                • Wenn Bezugsleistung > Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten * Heizleistung / (Bezugsleistung + PV-Leistung);

                Könnte es so funktionieren?

                Blockly_temp.JPG

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @peter666666 sagte: Stelle mir das komplex vor

                  Ich auch.
                  Ansatz:

                  • Wenn Bezugsleistung < Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten
                  • Wenn Bezugsleistung > Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten * Heizleistung / (Bezugsleistung + PV-Leistung);

                  Könnte es so funktionieren?

                  Blockly_temp.JPG

                  P Offline
                  P Offline
                  Peter666666
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                  #53

                  @paul53 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                  @peter666666 sagte: Stelle mir das komplex vor

                  Ich auch.
                  Ansatz:

                  • Wenn Bezugsleistung < Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten

                  das wäre ja wenn dien PV über 6kW liefert also dann wäre das Heizen ja Gratis weil sonstkann ja der Bezug nicht < der Heizleistung sein oder denke ich falsch? Der Heizstab kann 6kW.

                  • Wenn Bezugsleistung > Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten * Heizleistung / (Bezugsleistung + PV-Leistung);

                  da steh ich noch auf dem Schlauch :)

                  Könnte es so funktionieren?

                  LG Peter

                  Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                  Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Peter666666

                    @paul53 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                    @peter666666 sagte: Stelle mir das komplex vor

                    Ich auch.
                    Ansatz:

                    • Wenn Bezugsleistung < Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten

                    das wäre ja wenn dien PV über 6kW liefert also dann wäre das Heizen ja Gratis weil sonstkann ja der Bezug nicht < der Heizleistung sein oder denke ich falsch? Der Heizstab kann 6kW.

                    • Wenn Bezugsleistung > Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten * Heizleistung / (Bezugsleistung + PV-Leistung);

                    da steh ich noch auf dem Schlauch :)

                    Könnte es so funktionieren?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #54

                    @peter666666 sagte: das wäre ja wenn dien PV über 6kW liefert

                    Das wäre dann, wenn die PV mehr als die Grundlast (ohne Heizung) liefert. Dann wird der gesamte Bezug der Heizung zugerechnet. Wenn die PV-Leistung > Grundlast + Heizleistung ist (Einspeisung), ist das Heizen gratis.

                    @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                    da steh ich noch auf dem Schlauch

                    Bezugsleistung + PV-Leistung = Gesamtleistung
                    Anteil Heizung = Heizleistung / Gesamtleistung

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @peter666666 sagte: das wäre ja wenn dien PV über 6kW liefert

                      Das wäre dann, wenn die PV mehr als die Grundlast (ohne Heizung) liefert. Dann wird der gesamte Bezug der Heizung zugerechnet. Wenn die PV-Leistung > Grundlast + Heizleistung ist (Einspeisung), ist das Heizen gratis.

                      @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                      da steh ich noch auf dem Schlauch

                      Bezugsleistung + PV-Leistung = Gesamtleistung
                      Anteil Heizung = Heizleistung / Gesamtleistung

                      P Offline
                      P Offline
                      Peter666666
                      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                      #55

                      @paul53 Werde das testen sobald das Teil geliefert wurde.

                      EVU Bezug ist der Netzbezug (nicht Hausbezug), richtig?
                      PV Leistung = was der Wechselrichter erzeugt, richtig?

                      das kann ich ja unter das andere Skript (Berechnung der Energiekosten mit Stundentarif) schreiben oder liege ich da falsch?

                      Sorry für die vielleicht blöden Fragen. Und vielen Dank schon mal für Deine Hilfe!

                      LG Peter

                      LG Peter

                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Peter666666

                        @paul53 Werde das testen sobald das Teil geliefert wurde.

                        EVU Bezug ist der Netzbezug (nicht Hausbezug), richtig?
                        PV Leistung = was der Wechselrichter erzeugt, richtig?

                        das kann ich ja unter das andere Skript (Berechnung der Energiekosten mit Stundentarif) schreiben oder liege ich da falsch?

                        Sorry für die vielleicht blöden Fragen. Und vielen Dank schon mal für Deine Hilfe!

                        LG Peter

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #56

                        @peter666666 sagte: EVU Bezug ist der Netzbezug (nicht Hausbezug), richtig?

                        Was ist Hausbezug?

                        @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                        PV Leistung = was der Wechselrichter erzeugt, richtig?

                        Ja, die Leistung des WR.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @peter666666 sagte: EVU Bezug ist der Netzbezug (nicht Hausbezug), richtig?

                          Was ist Hausbezug?

                          @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                          PV Leistung = was der Wechselrichter erzeugt, richtig?

                          Ja, die Leistung des WR.

                          P Offline
                          P Offline
                          Peter666666
                          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                          #57

                          @paul53 PV Erzeugung - Netzbezug bzw. Einspeisen

                          Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?

                          LG Peter

                          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Peter666666

                            @paul53 PV Erzeugung - Netzbezug bzw. Einspeisen

                            Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #58

                            @peter666666 sagte: Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?

                            Prüfung, dass die Heizung eingeschaltet ist.

                            @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                            PV Erzeugung - Netzbezug bzw. Einspeisen

                            "PV-Leistung + Netzbezug - Einspeisung" habe ich als Gesamtleistung bezeichnet - allerdings ohne Berücksichtigung der Einspeisung. Sollte auch mit Einspeisung (negativ) funktionieren, da sich in dem Fall die Gesamtkosten (Trigger) nicht ändern.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @peter666666 sagte: Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?

                              Prüfung, dass die Heizung eingeschaltet ist.

                              @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                              PV Erzeugung - Netzbezug bzw. Einspeisen

                              "PV-Leistung + Netzbezug - Einspeisung" habe ich als Gesamtleistung bezeichnet - allerdings ohne Berücksichtigung der Einspeisung. Sollte auch mit Einspeisung (negativ) funktionieren, da sich in dem Fall die Gesamtkosten (Trigger) nicht ändern.

                              P Offline
                              P Offline
                              Peter666666
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #59

                              @paul53 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                              @peter666666 sagte: Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?

                              Prüfung, dass die Heizung eingeschaltet ist.

                              @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                              PV Erzeugung - Netzbezug bzw. Einspeisen

                              "PV-Leistung + Netzbezug - Einspeisung" habe ich als Gesamtleistung bezeichnet - allerdings ohne Berücksichtigung der Einspeisung. Sollte auch mit Einspeisung (negativ) funktionieren, da sich in dem Fall die Gesamtkosten (Trigger) nicht ändern.

                              Bezugsleistung ist ein +Wert bei Bezug und - beim Einspeisen, oder muss ich das Vorzeichen umdrehen für das Skript?

                              LG Peter

                              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Peter666666

                                @paul53 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                                @peter666666 sagte: Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?

                                Prüfung, dass die Heizung eingeschaltet ist.

                                @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:

                                PV Erzeugung - Netzbezug bzw. Einspeisen

                                "PV-Leistung + Netzbezug - Einspeisung" habe ich als Gesamtleistung bezeichnet - allerdings ohne Berücksichtigung der Einspeisung. Sollte auch mit Einspeisung (negativ) funktionieren, da sich in dem Fall die Gesamtkosten (Trigger) nicht ändern.

                                Bezugsleistung ist ein +Wert bei Bezug und - beim Einspeisen, oder muss ich das Vorzeichen umdrehen für das Skript?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #60

                                @peter666666 sagte: muss ich das Vorzeichen umdrehen für das Skript?

                                Nein, ist so richtig.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @peter666666 sagte: muss ich das Vorzeichen umdrehen für das Skript?

                                  Nein, ist so richtig.

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  Peter666666
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #61

                                  @paul53 habe das Skrpit nach gemacht. Kosten_gesamt ist der DP von dem anderen Skript welche die Stromkosten berechnet richtig?

                                  Bild 25.03.25 um 17.38.jpeg

                                  LG Peter

                                  Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                  Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Peter666666

                                    @paul53 habe das Skrpit nach gemacht. Kosten_gesamt ist der DP von dem anderen Skript welche die Stromkosten berechnet richtig?

                                    Bild 25.03.25 um 17.38.jpeg

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #62

                                    @peter666666 sagte: Kosten_gesamt ist der DP von dem anderen Skript welche die Stromkosten berechnet richtig?

                                    Richtig.
                                    Es fehlt noch der Einschalt-DP. Wenn die Heizleistung in kW geliefert wird, muss der DP-Wert mit 1000 multipliziert werden. Oder sind die anderen Leistungen auch in kW?
                                    Die falsche Variable wird erhöht:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Es muss KostenHeizung sein.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @peter666666 sagte: Kosten_gesamt ist der DP von dem anderen Skript welche die Stromkosten berechnet richtig?

                                      Richtig.
                                      Es fehlt noch der Einschalt-DP. Wenn die Heizleistung in kW geliefert wird, muss der DP-Wert mit 1000 multipliziert werden. Oder sind die anderen Leistungen auch in kW?
                                      Die falsche Variable wird erhöht:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Es muss KostenHeizung sein.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Peter666666
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #63

                                      @paul53 hab ich geändert. DP für die Heizung setzte ich ein sobald das Teil hier ist. Es sind lauter shelly verbaut lt. Hersteller. Einheiten wären alle in kW

                                      LG Peter

                                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Offline
                                        P Offline
                                        Peter666666
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                        #64

                                        Hallo Paul,

                                        Jacuzzi ist noch nicht hier, habe das Skript aber jetzt mit dem Verbrauch der Wärmepumpe aktiviert wo auch ein Shelly 3em verbaut ist. Funktioniert ohne Probleme! Wie genau sind die errechneten Kosten deiner Meinung nach wenn ein Teil von der PV kommt?

                                        LG Peter

                                        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Peter666666

                                          Hallo Paul,

                                          Jacuzzi ist noch nicht hier, habe das Skript aber jetzt mit dem Verbrauch der Wärmepumpe aktiviert wo auch ein Shelly 3em verbaut ist. Funktioniert ohne Probleme! Wie genau sind die errechneten Kosten deiner Meinung nach wenn ein Teil von der PV kommt?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #65

                                          @peter666666 sagte: Wie genau sind die errechneten Kosten deiner Meinung nach wenn ein Teil von der PV kommt?

                                          So genau, wie die Ermittlung der Gesamtkosten. Wenn die Heizleistung höher als der Netzbezug ist, werden die Gesamtkosten dem Jacuzzi zugeschlagen.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          392

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe