NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    150

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    565

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 11 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Jack01

    Moin,
    habe gestern endlich einen Intelligenten Stromzähler erhalten. Natürlich einen Typ, für den ich keinen Hardware Adapter für den "Volkszähler Lesekopf" hatte. Auch gibt es bei Tasmota kein fertiges SMI Script.
    Ich habe jetzt das Script für den EMH ED300S (SML) genommen. Damit werden die Power sowie der Zählerstand angezeigt. Allerdings muß die Anzeige für die Power noch freigeschaltet werden (dazu wird eine PIN benötigt, die ich beantragt habe).
    Für die Platine des Volkszählers habe ich einen Hardware Adapter entworfen.
    Die .STL Dateien habe ich angehängt.

    Gruß

    Hans-Jürgen

    IMG_20220323_191001.jpg
    Tasmota.JPG

    EMH_Adapter V2.stl
    IR_Lesekopf_Deckel.stl

    P Offline
    P Offline
    prinz-ip
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    Hallo @jack01
    danke für die STL Dateien. Habe die Unterseite für meinen Lesekopf gut gebrauchen können, ist eine Variante des Volkszählers von Ebay.
    Ich habe das Skript für den mMe4.0 mal komplett angepasst. Damit bekommst du alle 3 interessanten Datensätze:

    >D
    >B
    ->sensor53 r
    >M 1
    +1,3,s,0,9600,Main,1,10
    1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
    1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
    1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,0
    #
    

    Sollte demnächst auch bei Tasmota auftauchen. Du musst natürlich vorher den Pin eingegeben, die Pinabfrage auf off stellen und den volle Datensatz "inF" auf "on" stellen. Siehe Bedienungsanleitung von EMH (einfach QR code am Zähler scannen).

    96384163-3eba-465d-bfb2-442b54e2af16-image.png

    Viel Spass damit!

    T Marcel DatendoseM 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • P prinz-ip

      Hallo @jack01
      danke für die STL Dateien. Habe die Unterseite für meinen Lesekopf gut gebrauchen können, ist eine Variante des Volkszählers von Ebay.
      Ich habe das Skript für den mMe4.0 mal komplett angepasst. Damit bekommst du alle 3 interessanten Datensätze:

      >D
      >B
      ->sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,Main,1,10
      1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
      1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
      1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,0
      #
      

      Sollte demnächst auch bei Tasmota auftauchen. Du musst natürlich vorher den Pin eingegeben, die Pinabfrage auf off stellen und den volle Datensatz "inF" auf "on" stellen. Siehe Bedienungsanleitung von EMH (einfach QR code am Zähler scannen).

      96384163-3eba-465d-bfb2-442b54e2af16-image.png

      Viel Spass damit!

      T Offline
      T Offline
      tourer4778
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      Hallo,
      wenn ich den PIN habe, muss ich diesen nur einmalig eingeben und dann ist die Leistung freigeschaltet ? Oder muss man noch etwas bestimmtes aktivieren ?

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tourer4778

        Hallo,
        wenn ich den PIN habe, muss ich diesen nur einmalig eingeben und dann ist die Leistung freigeschaltet ? Oder muss man noch etwas bestimmtes aktivieren ?

        T Offline
        T Offline
        tourer4778
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        Den Pin habe ich bekommen und habe ihr einfach Freigeschaltet und die Freischaltung gespeichert.
        Die <ösung mit Tasmota war zwar gut, war für mich aber etwas träge, weil die Intervalle alle 10Sekunden war.
        Ich habe es nun über ESPHome laufen uns bin derzeit sehr zufrieden. Die Leistungsaktualisierungen sind nahe der Echtzeit.
        Noch ein Vergleich zu meinen Shelly3EM …
        22da225d-fd6d-4a6b-a4d9-ca682030ac2c-grafik.png

        108003a1-7682-4b4a-890b-b7cdbd53d0c4-grafik.png

        K T 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • T tourer4778

          Den Pin habe ich bekommen und habe ihr einfach Freigeschaltet und die Freischaltung gespeichert.
          Die <ösung mit Tasmota war zwar gut, war für mich aber etwas träge, weil die Intervalle alle 10Sekunden war.
          Ich habe es nun über ESPHome laufen uns bin derzeit sehr zufrieden. Die Leistungsaktualisierungen sind nahe der Echtzeit.
          Noch ein Vergleich zu meinen Shelly3EM …
          22da225d-fd6d-4a6b-a4d9-ca682030ac2c-grafik.png

          108003a1-7682-4b4a-890b-b7cdbd53d0c4-grafik.png

          K Offline
          K Offline
          KoelscheJung90
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @tourer4778 Bin gerade über das Thema gestolpert und wollte jetzt kein eigenes auf machen.

          Kannst du kurz erklären wie du das mit ESPHome machst ? Läuft das über Pulse Count oder richtig über die IR Geschichte ?

          Wollte mir eigentlich ein Hichi Kopf mit Tasmota ordern. Aber wenn es da noch etwas gibt wo man die Latenz verringert kann, bin ich da ganz Ohr. 😅

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K KoelscheJung90

            @tourer4778 Bin gerade über das Thema gestolpert und wollte jetzt kein eigenes auf machen.

            Kannst du kurz erklären wie du das mit ESPHome machst ? Läuft das über Pulse Count oder richtig über die IR Geschichte ?

            Wollte mir eigentlich ein Hichi Kopf mit Tasmota ordern. Aber wenn es da noch etwas gibt wo man die Latenz verringert kann, bin ich da ganz Ohr. 😅

            T Offline
            T Offline
            tourer4778
            schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
            #14

            @koelschejung90
            Hallo, tut mir leid, habe vergessen zu Antworten.

            Der Lesekopf liest von der IR-LED vom Zähler. Diese liefern die derzeituige Leistung, gesamt Verbrauch und gesamt Einspeisung.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P prinz-ip

              Hallo @jack01
              danke für die STL Dateien. Habe die Unterseite für meinen Lesekopf gut gebrauchen können, ist eine Variante des Volkszählers von Ebay.
              Ich habe das Skript für den mMe4.0 mal komplett angepasst. Damit bekommst du alle 3 interessanten Datensätze:

              >D
              >B
              ->sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,Main,1,10
              1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
              1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
              1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,0
              #
              

              Sollte demnächst auch bei Tasmota auftauchen. Du musst natürlich vorher den Pin eingegeben, die Pinabfrage auf off stellen und den volle Datensatz "inF" auf "on" stellen. Siehe Bedienungsanleitung von EMH (einfach QR code am Zähler scannen).

              96384163-3eba-465d-bfb2-442b54e2af16-image.png

              Viel Spass damit!

              Marcel DatendoseM Offline
              Marcel DatendoseM Offline
              Marcel Datendose
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              tasmo.jpg

              Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen ;)

              >D
              
              >B
              
              ->sensor53 r
              
              >M 1
              
              +1,5,s,0,9600,Main,1,10
              
              1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
              1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
              1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,1
              1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
              1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
              1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
              
              #
              

              wer das Script übernimmt, bitte nicht vergessen den gpio anzupassen wo die RX Leitung angeschlossen ist.

              +1,5,s,0,9600,Main,1,10

              mfg

              hier noch der Link zum SML Decoder, falls den jemand nutzen möchte.

              https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Marcel DatendoseM Marcel Datendose

                tasmo.jpg

                Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen ;)

                >D
                
                >B
                
                ->sensor53 r
                
                >M 1
                
                +1,5,s,0,9600,Main,1,10
                
                1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
                1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
                1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,1
                1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                
                #
                

                wer das Script übernimmt, bitte nicht vergessen den gpio anzupassen wo die RX Leitung angeschlossen ist.

                +1,5,s,0,9600,Main,1,10

                mfg

                hier noch der Link zum SML Decoder, falls den jemand nutzen möchte.

                https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                ? Offline
                ? Offline
                Ein ehemaliger Benutzer
                schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                #16

                @marcel-datendose

                Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen 😉

                Ist das eine besondere Version vom EMH mMe4 oder musstest du etwas freischalten? Bei mir werden die einzelnen Phasen leider nicht als SML Information ausgegeben und ich frage mich wieso. Das user manual besagt auch es gibt nur 5 verschiedene OBIS codes, keiner davon ist für den Momentanverbrauch einer einzelnen Phase.

                LG

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tourer4778

                  Den Pin habe ich bekommen und habe ihr einfach Freigeschaltet und die Freischaltung gespeichert.
                  Die <ösung mit Tasmota war zwar gut, war für mich aber etwas träge, weil die Intervalle alle 10Sekunden war.
                  Ich habe es nun über ESPHome laufen uns bin derzeit sehr zufrieden. Die Leistungsaktualisierungen sind nahe der Echtzeit.
                  Noch ein Vergleich zu meinen Shelly3EM …
                  22da225d-fd6d-4a6b-a4d9-ca682030ac2c-grafik.png

                  108003a1-7682-4b4a-890b-b7cdbd53d0c4-grafik.png

                  T Offline
                  T Offline
                  Timmey
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @tourer4778

                  Hallo, ich bin neu hier und habe genau den selben Stromzähler. Welchen Lesekopf hast du für den Infarotsensor benutzt? Ein eigenbau oder was fertiges? Und hast du evtl. auch den Code für die ESPHome integration in HA?

                  Vielen Dank und schönen Abend nochj

                  Tim

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    tourer4778
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @timmey
                    Sorry, für die späte antwort.
                    Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.

                    esphome:
                      name: stromzaehler
                    
                    esp8266:
                      board: d1_mini
                    
                    wifi:
                      ssid: !secret wifi_ssid
                      password: !secret wifi_password
                    
                    logger:
                    api:
                    ota:
                    
                    web_server:
                      port: 80
                      
                    status_led:
                      pin:
                        number: D4
                        inverted: true    
                        
                    uart:
                      - id: uart_bus
                        tx_pin: D2  # Gelb
                        rx_pin: D1  # Weiß
                        baud_rate: 9600
                        rx_buffer_size: 2048
                        data_bits: 8
                        stop_bits: 1
                        parity: NONE
                    
                    sml:
                     - id: sml_emh
                       uart_id: uart_bus
                    
                    sensor:
                    
                      - platform: wifi_signal
                        name: "WiFi Signal Sensor"
                        id: rssi_sensor
                        update_interval: 30s
                    
                      - platform: uptime
                        name: "Uptime"
                        id: uptime_s
                        update_interval: 30s
                    
                    # ***********************************************************************
                      - platform: sml
                        name: "emh_leistung"
                        id: "emh_leistung"
                        sml_id: sml_emh
                        obis_code: "1-0:16.7.0"
                        filters:
                         - multiply: 1
                        unit_of_measurement: W
                        state_class: measurement
                        device_class: power
                    
                      - platform: sml
                        name: "Leistung_L1"
                        id: "Leistung_L1"
                        sml_id: sml_emh
                        obis_code: "1-0:36.7.0"
                        filters:
                         - throttle: 5s
                         - multiply: 1
                        unit_of_measurement: W
                        state_class: measurement
                        device_class: power
                    
                      - platform: sml
                        name: "Leistung_L2"
                        id: "Leistung_L2"
                        sml_id: sml_emh
                        obis_code: "1-0:56.7.0"
                        filters:
                         - throttle: 5s
                         - multiply: 1
                        unit_of_measurement: W
                        state_class: measurement
                        device_class: power
                    
                      - platform: sml
                        name: "Leistung_L3"
                        id: "Leistung_L3"
                        sml_id: sml_emh
                        obis_code: "1-0:76.7.0"
                        filters:
                         - throttle: 5s
                         - multiply: 1
                        unit_of_measurement: W
                        state_class: measurement
                        device_class: power
                    
                    # ***********************************************************************
                    
                      - platform: sml
                        name: "evu_import_180"
                        id: "evu_import_180"
                        sml_id: sml_emh
                        obis_code: "1-0:1.8.0"
                        unit_of_measurement: kWh
                        state_class: total_increasing
                        device_class: energy
                        filters:
                         - throttle: 10s
                         - multiply: 0.0001
                        accuracy_decimals: 4
                        force_update: true
                        
                      - platform: sml
                        name: "evu_export_280"
                        id: "evu_export_280"
                        sml_id: sml_emh
                        obis_code: "1-0:2.8.0"
                        unit_of_measurement: kWh
                        state_class: total_increasing
                        device_class: energy
                        filters:
                         - throttle: 10s
                         - multiply: 0.0001
                        accuracy_decimals: 4
                        force_update: true
                    
                    # ***********************************************************************
                    switch:
                    
                    # Restart
                      - platform: restart
                        name: "Restart_ESP"
                    
                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tourer4778

                      @timmey
                      Sorry, für die späte antwort.
                      Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.

                      esphome:
                        name: stromzaehler
                      
                      esp8266:
                        board: d1_mini
                      
                      wifi:
                        ssid: !secret wifi_ssid
                        password: !secret wifi_password
                      
                      logger:
                      api:
                      ota:
                      
                      web_server:
                        port: 80
                        
                      status_led:
                        pin:
                          number: D4
                          inverted: true    
                          
                      uart:
                        - id: uart_bus
                          tx_pin: D2  # Gelb
                          rx_pin: D1  # Weiß
                          baud_rate: 9600
                          rx_buffer_size: 2048
                          data_bits: 8
                          stop_bits: 1
                          parity: NONE
                      
                      sml:
                       - id: sml_emh
                         uart_id: uart_bus
                      
                      sensor:
                      
                        - platform: wifi_signal
                          name: "WiFi Signal Sensor"
                          id: rssi_sensor
                          update_interval: 30s
                      
                        - platform: uptime
                          name: "Uptime"
                          id: uptime_s
                          update_interval: 30s
                      
                      # ***********************************************************************
                        - platform: sml
                          name: "emh_leistung"
                          id: "emh_leistung"
                          sml_id: sml_emh
                          obis_code: "1-0:16.7.0"
                          filters:
                           - multiply: 1
                          unit_of_measurement: W
                          state_class: measurement
                          device_class: power
                      
                        - platform: sml
                          name: "Leistung_L1"
                          id: "Leistung_L1"
                          sml_id: sml_emh
                          obis_code: "1-0:36.7.0"
                          filters:
                           - throttle: 5s
                           - multiply: 1
                          unit_of_measurement: W
                          state_class: measurement
                          device_class: power
                      
                        - platform: sml
                          name: "Leistung_L2"
                          id: "Leistung_L2"
                          sml_id: sml_emh
                          obis_code: "1-0:56.7.0"
                          filters:
                           - throttle: 5s
                           - multiply: 1
                          unit_of_measurement: W
                          state_class: measurement
                          device_class: power
                      
                        - platform: sml
                          name: "Leistung_L3"
                          id: "Leistung_L3"
                          sml_id: sml_emh
                          obis_code: "1-0:76.7.0"
                          filters:
                           - throttle: 5s
                           - multiply: 1
                          unit_of_measurement: W
                          state_class: measurement
                          device_class: power
                      
                      # ***********************************************************************
                      
                        - platform: sml
                          name: "evu_import_180"
                          id: "evu_import_180"
                          sml_id: sml_emh
                          obis_code: "1-0:1.8.0"
                          unit_of_measurement: kWh
                          state_class: total_increasing
                          device_class: energy
                          filters:
                           - throttle: 10s
                           - multiply: 0.0001
                          accuracy_decimals: 4
                          force_update: true
                          
                        - platform: sml
                          name: "evu_export_280"
                          id: "evu_export_280"
                          sml_id: sml_emh
                          obis_code: "1-0:2.8.0"
                          unit_of_measurement: kWh
                          state_class: total_increasing
                          device_class: energy
                          filters:
                           - throttle: 10s
                           - multiply: 0.0001
                          accuracy_decimals: 4
                          force_update: true
                      
                      # ***********************************************************************
                      switch:
                      
                      # Restart
                        - platform: restart
                          name: "Restart_ESP"
                      
                      T Offline
                      T Offline
                      Timmey
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @tourer4778 said in Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter:

                      @timmey
                      Sorry, für die späte antwort.
                      Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.

                      @tourer4778

                      Vielen Dank für die Rückmeldung. Hast mir sehr geholfen :v:

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • O Offline
                        O Offline
                        Oberlump
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        Moin Zusammen,

                        ich bin auch "frisch" im Thema drin und habe vor kurzem einen mMe4.0 erhalten.

                        Mittlerweile liest ein WattWächter mit Tasmota den Zählerstand und aktuellen Verbrauch aus. Klappt alles wunderbar!

                        Was ich mich jetzt frage:

                        Gibt es auch eine Möglichkeit noch weitere Werte auszulesen? Im Zähler selbst sind ja z. B. noch 7, 30 und 365 Tageswerte gespeichert.

                        Als nächsten Schritt würde ich diese Werte (Zählerstand, aktueller Verbrauch + die 7, 30 und 365 Tageswerte) dann auch gerne weiterverarbeiten. Ist es also möglich, wenn ich ioBroker auf einem Raspberry installiert habe, die Werte auch auf mein iPhone (Apple Home) zu bringen?

                        Danke und sonnige Grüße

                        CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O Oberlump

                          Moin Zusammen,

                          ich bin auch "frisch" im Thema drin und habe vor kurzem einen mMe4.0 erhalten.

                          Mittlerweile liest ein WattWächter mit Tasmota den Zählerstand und aktuellen Verbrauch aus. Klappt alles wunderbar!

                          Was ich mich jetzt frage:

                          Gibt es auch eine Möglichkeit noch weitere Werte auszulesen? Im Zähler selbst sind ja z. B. noch 7, 30 und 365 Tageswerte gespeichert.

                          Als nächsten Schritt würde ich diese Werte (Zählerstand, aktueller Verbrauch + die 7, 30 und 365 Tageswerte) dann auch gerne weiterverarbeiten. Ist es also möglich, wenn ich ioBroker auf einem Raspberry installiert habe, die Werte auch auf mein iPhone (Apple Home) zu bringen?

                          Danke und sonnige Grüße

                          CodierknechtC Offline
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @oberlump

                          Gibt es auch eine Möglichkeit noch weitere Werte auszulesen?

                          Nur das was hier ausgeworfen wird: https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • CodierknechtC Codierknecht

                            @oberlump

                            Gibt es auch eine Möglichkeit noch weitere Werte auszulesen?

                            Nur das was hier ausgeworfen wird: https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                            O Offline
                            O Offline
                            Oberlump
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @codierknecht Ich danke dir. Dachte ich mir fast schon, extrem schade - aber lässt sich dann nicht ändern.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            508

                            Online

                            32.5k

                            Benutzer

                            81.8k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe