Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    198

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 11 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    Jack01
    schrieb am zuletzt editiert von Jack01
    #1

    Moin,
    habe gestern endlich einen Intelligenten Stromzähler erhalten. Natürlich einen Typ, für den ich keinen Hardware Adapter für den "Volkszähler Lesekopf" hatte. Auch gibt es bei Tasmota kein fertiges SMI Script.
    Ich habe jetzt das Script für den EMH ED300S (SML) genommen. Damit werden die Power sowie der Zählerstand angezeigt. Allerdings muß die Anzeige für die Power noch freigeschaltet werden (dazu wird eine PIN benötigt, die ich beantragt habe).
    Für die Platine des Volkszählers habe ich einen Hardware Adapter entworfen.
    Die .STL Dateien habe ich angehängt.

    Gruß

    Hans-Jürgen

    IMG_20220323_191001.jpg
    Tasmota.JPG

    EMH_Adapter V2.stl
    IR_Lesekopf_Deckel.stl

    Proxmox LXC
    Node.js: V20.18.2
    NPM: 10.8.2
    JS-controller: 7.0.6

    C P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • J Jack01

      Moin,
      habe gestern endlich einen Intelligenten Stromzähler erhalten. Natürlich einen Typ, für den ich keinen Hardware Adapter für den "Volkszähler Lesekopf" hatte. Auch gibt es bei Tasmota kein fertiges SMI Script.
      Ich habe jetzt das Script für den EMH ED300S (SML) genommen. Damit werden die Power sowie der Zählerstand angezeigt. Allerdings muß die Anzeige für die Power noch freigeschaltet werden (dazu wird eine PIN benötigt, die ich beantragt habe).
      Für die Platine des Volkszählers habe ich einen Hardware Adapter entworfen.
      Die .STL Dateien habe ich angehängt.

      Gruß

      Hans-Jürgen

      IMG_20220323_191001.jpg
      Tasmota.JPG

      EMH_Adapter V2.stl
      IR_Lesekopf_Deckel.stl

      C Offline
      C Offline
      ChristianT
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @jack01 Hallo Hans-Jürgen,

      du bist jetzt schon mein Held des Tages!
      Heute den Volkszähler erhalten und festgestellt, leider kein Plug and Play.
      Habe wie von dir beschrieben auch das EMH ED300S Script genommen und der Zählerstand wird schonmal angezeigt.

      Deine STLs drucke ich in diesem Moment (dafür schonmal Danke)

      Kannst du mir noch verraten wo ich den Pin beantragen kann und ggf. auch wie ich diesen einzugeben habe.

      Danke und Gruß
      Christian

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C ChristianT

        @jack01 Hallo Hans-Jürgen,

        du bist jetzt schon mein Held des Tages!
        Heute den Volkszähler erhalten und festgestellt, leider kein Plug and Play.
        Habe wie von dir beschrieben auch das EMH ED300S Script genommen und der Zählerstand wird schonmal angezeigt.

        Deine STLs drucke ich in diesem Moment (dafür schonmal Danke)

        Kannst du mir noch verraten wo ich den Pin beantragen kann und ggf. auch wie ich diesen einzugeben habe.

        Danke und Gruß
        Christian

        J Offline
        J Offline
        Jack01
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @christiant Moin Christian,

        freut mich, dass ich Dich unterstützen konnte. Die PIN habe ich bei meinem Versorger beantragt. Bis jetzt wird aber noch an der Anfrage gearbeitet.....

        Zur Eingabe der PIN muß der Sensor wieder entfernt werden. Dann wird die PIN mithilfe einer Taschenlampe eingegeben. Ich habe mir die Betriebsanleitung für meinen Stromzähler beim Hersteller runtergeladen. Dazu habe ich den QR-Code auf dem Zähler gescannt. Das hat mich direkt zu der Homerpage geführt. In der Anleitung ist beschrieben, wie die PIN eingegeben werden muß.

        Gruß
        Hans-Jürgen

        Proxmox LXC
        Node.js: V20.18.2
        NPM: 10.8.2
        JS-controller: 7.0.6

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Jack01

          @christiant Moin Christian,

          freut mich, dass ich Dich unterstützen konnte. Die PIN habe ich bei meinem Versorger beantragt. Bis jetzt wird aber noch an der Anfrage gearbeitet.....

          Zur Eingabe der PIN muß der Sensor wieder entfernt werden. Dann wird die PIN mithilfe einer Taschenlampe eingegeben. Ich habe mir die Betriebsanleitung für meinen Stromzähler beim Hersteller runtergeladen. Dazu habe ich den QR-Code auf dem Zähler gescannt. Das hat mich direkt zu der Homerpage geführt. In der Anleitung ist beschrieben, wie die PIN eingegeben werden muß.

          Gruß
          Hans-Jürgen

          C Offline
          C Offline
          ChristianT
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @jack01 BDEBDAED-87D3-409B-ADBF-F18A7DC2A53E.jpeg

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C ChristianT

            @jack01 BDEBDAED-87D3-409B-ADBF-F18A7DC2A53E.jpeg

            J Offline
            J Offline
            Jack01
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @christiant Hallo Christian,
            hast Du noch was am Script geändert oder war die Main Power Anzeige vorab freigeschaltet?
            Gruß

            Hans-Jürgen

            Proxmox LXC
            Node.js: V20.18.2
            NPM: 10.8.2
            JS-controller: 7.0.6

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Jack01

              @christiant Hallo Christian,
              hast Du noch was am Script geändert oder war die Main Power Anzeige vorab freigeschaltet?
              Gruß

              Hans-Jürgen

              C Offline
              C Offline
              ChristianT
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @jack01 Moin, nee am Script habe ich nichts mehr geändert. Nur am Zähler aktiviert. Mir ist eingefallen, dass ich den pin via post schon erhalten hatte.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Hättest du für mich vielleicht die Tasmota Version in 11.x.x.
                Ist bei dieser Version auch der DS18b20 freigeschaltet?

                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Basti97B Basti97

                  Hättest du für mich vielleicht die Tasmota Version in 11.x.x.
                  Ist bei dieser Version auch der DS18b20 freigeschaltet?

                  J Offline
                  J Offline
                  Jack01
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @basti97 Moin,
                  die aktuelle Version findest Du bei Guthub. Laut Beschreibung ist aber die SMI-Funktion nicht integriert. Du mußt also selbst kompilieren.
                  Ich habe das nach der Anleitung von "haus-automatisierung.com" gemacht und es hat auf anhieb funktioniert.
                  Link Text. Keine Ahnung ob der Temp-sensor freigeschaltet ist.

                  Gruß

                  Hans-Jürgen

                  Proxmox LXC
                  Node.js: V20.18.2
                  NPM: 10.8.2
                  JS-controller: 7.0.6

                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Jack01

                    @basti97 Moin,
                    die aktuelle Version findest Du bei Guthub. Laut Beschreibung ist aber die SMI-Funktion nicht integriert. Du mußt also selbst kompilieren.
                    Ich habe das nach der Anleitung von "haus-automatisierung.com" gemacht und es hat auf anhieb funktioniert.
                    Link Text. Keine Ahnung ob der Temp-sensor freigeschaltet ist.

                    Gruß

                    Hans-Jürgen

                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    #9

                    @jack01 ok vielen Dank ich probiere es aus :) Gibt es eigentlich auch eine Auswahl wie relais bei den reiter Configuration.

                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J Jack01

                      Moin,
                      habe gestern endlich einen Intelligenten Stromzähler erhalten. Natürlich einen Typ, für den ich keinen Hardware Adapter für den "Volkszähler Lesekopf" hatte. Auch gibt es bei Tasmota kein fertiges SMI Script.
                      Ich habe jetzt das Script für den EMH ED300S (SML) genommen. Damit werden die Power sowie der Zählerstand angezeigt. Allerdings muß die Anzeige für die Power noch freigeschaltet werden (dazu wird eine PIN benötigt, die ich beantragt habe).
                      Für die Platine des Volkszählers habe ich einen Hardware Adapter entworfen.
                      Die .STL Dateien habe ich angehängt.

                      Gruß

                      Hans-Jürgen

                      IMG_20220323_191001.jpg
                      Tasmota.JPG

                      EMH_Adapter V2.stl
                      IR_Lesekopf_Deckel.stl

                      P Offline
                      P Offline
                      prinz-ip
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      Hallo @jack01
                      danke für die STL Dateien. Habe die Unterseite für meinen Lesekopf gut gebrauchen können, ist eine Variante des Volkszählers von Ebay.
                      Ich habe das Skript für den mMe4.0 mal komplett angepasst. Damit bekommst du alle 3 interessanten Datensätze:

                      >D
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,Main,1,10
                      1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
                      1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
                      1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,0
                      #
                      

                      Sollte demnächst auch bei Tasmota auftauchen. Du musst natürlich vorher den Pin eingegeben, die Pinabfrage auf off stellen und den volle Datensatz "inF" auf "on" stellen. Siehe Bedienungsanleitung von EMH (einfach QR code am Zähler scannen).

                      96384163-3eba-465d-bfb2-442b54e2af16-image.png

                      Viel Spass damit!

                      T Marcel DatendoseM 2 Antworten Letzte Antwort
                      1
                      • P prinz-ip

                        Hallo @jack01
                        danke für die STL Dateien. Habe die Unterseite für meinen Lesekopf gut gebrauchen können, ist eine Variante des Volkszählers von Ebay.
                        Ich habe das Skript für den mMe4.0 mal komplett angepasst. Damit bekommst du alle 3 interessanten Datensätze:

                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,0,9600,Main,1,10
                        1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
                        1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
                        1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,0
                        #
                        

                        Sollte demnächst auch bei Tasmota auftauchen. Du musst natürlich vorher den Pin eingegeben, die Pinabfrage auf off stellen und den volle Datensatz "inF" auf "on" stellen. Siehe Bedienungsanleitung von EMH (einfach QR code am Zähler scannen).

                        96384163-3eba-465d-bfb2-442b54e2af16-image.png

                        Viel Spass damit!

                        T Offline
                        T Offline
                        tourer4778
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        Hallo,
                        wenn ich den PIN habe, muss ich diesen nur einmalig eingeben und dann ist die Leistung freigeschaltet ? Oder muss man noch etwas bestimmtes aktivieren ?

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tourer4778

                          Hallo,
                          wenn ich den PIN habe, muss ich diesen nur einmalig eingeben und dann ist die Leistung freigeschaltet ? Oder muss man noch etwas bestimmtes aktivieren ?

                          T Offline
                          T Offline
                          tourer4778
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          Den Pin habe ich bekommen und habe ihr einfach Freigeschaltet und die Freischaltung gespeichert.
                          Die <ösung mit Tasmota war zwar gut, war für mich aber etwas träge, weil die Intervalle alle 10Sekunden war.
                          Ich habe es nun über ESPHome laufen uns bin derzeit sehr zufrieden. Die Leistungsaktualisierungen sind nahe der Echtzeit.
                          Noch ein Vergleich zu meinen Shelly3EM …
                          22da225d-fd6d-4a6b-a4d9-ca682030ac2c-grafik.png

                          108003a1-7682-4b4a-890b-b7cdbd53d0c4-grafik.png

                          K T 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • T tourer4778

                            Den Pin habe ich bekommen und habe ihr einfach Freigeschaltet und die Freischaltung gespeichert.
                            Die <ösung mit Tasmota war zwar gut, war für mich aber etwas träge, weil die Intervalle alle 10Sekunden war.
                            Ich habe es nun über ESPHome laufen uns bin derzeit sehr zufrieden. Die Leistungsaktualisierungen sind nahe der Echtzeit.
                            Noch ein Vergleich zu meinen Shelly3EM …
                            22da225d-fd6d-4a6b-a4d9-ca682030ac2c-grafik.png

                            108003a1-7682-4b4a-890b-b7cdbd53d0c4-grafik.png

                            K Offline
                            K Offline
                            KoelscheJung90
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @tourer4778 Bin gerade über das Thema gestolpert und wollte jetzt kein eigenes auf machen.

                            Kannst du kurz erklären wie du das mit ESPHome machst ? Läuft das über Pulse Count oder richtig über die IR Geschichte ?

                            Wollte mir eigentlich ein Hichi Kopf mit Tasmota ordern. Aber wenn es da noch etwas gibt wo man die Latenz verringert kann, bin ich da ganz Ohr. 😅

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K KoelscheJung90

                              @tourer4778 Bin gerade über das Thema gestolpert und wollte jetzt kein eigenes auf machen.

                              Kannst du kurz erklären wie du das mit ESPHome machst ? Läuft das über Pulse Count oder richtig über die IR Geschichte ?

                              Wollte mir eigentlich ein Hichi Kopf mit Tasmota ordern. Aber wenn es da noch etwas gibt wo man die Latenz verringert kann, bin ich da ganz Ohr. 😅

                              T Offline
                              T Offline
                              tourer4778
                              schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                              #14

                              @koelschejung90
                              Hallo, tut mir leid, habe vergessen zu Antworten.

                              Der Lesekopf liest von der IR-LED vom Zähler. Diese liefern die derzeituige Leistung, gesamt Verbrauch und gesamt Einspeisung.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P prinz-ip

                                Hallo @jack01
                                danke für die STL Dateien. Habe die Unterseite für meinen Lesekopf gut gebrauchen können, ist eine Variante des Volkszählers von Ebay.
                                Ich habe das Skript für den mMe4.0 mal komplett angepasst. Damit bekommst du alle 3 interessanten Datensätze:

                                >D
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,Main,1,10
                                1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
                                1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
                                1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,0
                                #
                                

                                Sollte demnächst auch bei Tasmota auftauchen. Du musst natürlich vorher den Pin eingegeben, die Pinabfrage auf off stellen und den volle Datensatz "inF" auf "on" stellen. Siehe Bedienungsanleitung von EMH (einfach QR code am Zähler scannen).

                                96384163-3eba-465d-bfb2-442b54e2af16-image.png

                                Viel Spass damit!

                                Marcel DatendoseM Offline
                                Marcel DatendoseM Offline
                                Marcel Datendose
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                tasmo.jpg

                                Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen ;)

                                >D
                                
                                >B
                                
                                ->sensor53 r
                                
                                >M 1
                                
                                +1,5,s,0,9600,Main,1,10
                                
                                1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
                                1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
                                1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,1
                                1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                                1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                                1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                                
                                #
                                

                                wer das Script übernimmt, bitte nicht vergessen den gpio anzupassen wo die RX Leitung angeschlossen ist.

                                +1,5,s,0,9600,Main,1,10

                                mfg

                                hier noch der Link zum SML Decoder, falls den jemand nutzen möchte.

                                https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Marcel DatendoseM Marcel Datendose

                                  tasmo.jpg

                                  Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen ;)

                                  >D
                                  
                                  >B
                                  
                                  ->sensor53 r
                                  
                                  >M 1
                                  
                                  +1,5,s,0,9600,Main,1,10
                                  
                                  1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
                                  1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
                                  1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,1
                                  1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                                  1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                                  1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                                  
                                  #
                                  

                                  wer das Script übernimmt, bitte nicht vergessen den gpio anzupassen wo die RX Leitung angeschlossen ist.

                                  +1,5,s,0,9600,Main,1,10

                                  mfg

                                  hier noch der Link zum SML Decoder, falls den jemand nutzen möchte.

                                  https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                                  ? Offline
                                  ? Offline
                                  Ein ehemaliger Benutzer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                                  #16

                                  @marcel-datendose

                                  Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen 😉

                                  Ist das eine besondere Version vom EMH mMe4 oder musstest du etwas freischalten? Bei mir werden die einzelnen Phasen leider nicht als SML Information ausgegeben und ich frage mich wieso. Das user manual besagt auch es gibt nur 5 verschiedene OBIS codes, keiner davon ist für den Momentanverbrauch einer einzelnen Phase.

                                  LG

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T tourer4778

                                    Den Pin habe ich bekommen und habe ihr einfach Freigeschaltet und die Freischaltung gespeichert.
                                    Die <ösung mit Tasmota war zwar gut, war für mich aber etwas träge, weil die Intervalle alle 10Sekunden war.
                                    Ich habe es nun über ESPHome laufen uns bin derzeit sehr zufrieden. Die Leistungsaktualisierungen sind nahe der Echtzeit.
                                    Noch ein Vergleich zu meinen Shelly3EM …
                                    22da225d-fd6d-4a6b-a4d9-ca682030ac2c-grafik.png

                                    108003a1-7682-4b4a-890b-b7cdbd53d0c4-grafik.png

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    Timmey
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @tourer4778

                                    Hallo, ich bin neu hier und habe genau den selben Stromzähler. Welchen Lesekopf hast du für den Infarotsensor benutzt? Ein eigenbau oder was fertiges? Und hast du evtl. auch den Code für die ESPHome integration in HA?

                                    Vielen Dank und schönen Abend nochj

                                    Tim

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      tourer4778
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @timmey
                                      Sorry, für die späte antwort.
                                      Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.

                                      esphome:
                                        name: stromzaehler
                                      
                                      esp8266:
                                        board: d1_mini
                                      
                                      wifi:
                                        ssid: !secret wifi_ssid
                                        password: !secret wifi_password
                                      
                                      logger:
                                      api:
                                      ota:
                                      
                                      web_server:
                                        port: 80
                                        
                                      status_led:
                                        pin:
                                          number: D4
                                          inverted: true    
                                          
                                      uart:
                                        - id: uart_bus
                                          tx_pin: D2  # Gelb
                                          rx_pin: D1  # Weiß
                                          baud_rate: 9600
                                          rx_buffer_size: 2048
                                          data_bits: 8
                                          stop_bits: 1
                                          parity: NONE
                                      
                                      sml:
                                       - id: sml_emh
                                         uart_id: uart_bus
                                      
                                      sensor:
                                      
                                        - platform: wifi_signal
                                          name: "WiFi Signal Sensor"
                                          id: rssi_sensor
                                          update_interval: 30s
                                      
                                        - platform: uptime
                                          name: "Uptime"
                                          id: uptime_s
                                          update_interval: 30s
                                      
                                      # ***********************************************************************
                                        - platform: sml
                                          name: "emh_leistung"
                                          id: "emh_leistung"
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:16.7.0"
                                          filters:
                                           - multiply: 1
                                          unit_of_measurement: W
                                          state_class: measurement
                                          device_class: power
                                      
                                        - platform: sml
                                          name: "Leistung_L1"
                                          id: "Leistung_L1"
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:36.7.0"
                                          filters:
                                           - throttle: 5s
                                           - multiply: 1
                                          unit_of_measurement: W
                                          state_class: measurement
                                          device_class: power
                                      
                                        - platform: sml
                                          name: "Leistung_L2"
                                          id: "Leistung_L2"
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:56.7.0"
                                          filters:
                                           - throttle: 5s
                                           - multiply: 1
                                          unit_of_measurement: W
                                          state_class: measurement
                                          device_class: power
                                      
                                        - platform: sml
                                          name: "Leistung_L3"
                                          id: "Leistung_L3"
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:76.7.0"
                                          filters:
                                           - throttle: 5s
                                           - multiply: 1
                                          unit_of_measurement: W
                                          state_class: measurement
                                          device_class: power
                                      
                                      # ***********************************************************************
                                      
                                        - platform: sml
                                          name: "evu_import_180"
                                          id: "evu_import_180"
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:1.8.0"
                                          unit_of_measurement: kWh
                                          state_class: total_increasing
                                          device_class: energy
                                          filters:
                                           - throttle: 10s
                                           - multiply: 0.0001
                                          accuracy_decimals: 4
                                          force_update: true
                                          
                                        - platform: sml
                                          name: "evu_export_280"
                                          id: "evu_export_280"
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:2.8.0"
                                          unit_of_measurement: kWh
                                          state_class: total_increasing
                                          device_class: energy
                                          filters:
                                           - throttle: 10s
                                           - multiply: 0.0001
                                          accuracy_decimals: 4
                                          force_update: true
                                      
                                      # ***********************************************************************
                                      switch:
                                      
                                      # Restart
                                        - platform: restart
                                          name: "Restart_ESP"
                                      
                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T tourer4778

                                        @timmey
                                        Sorry, für die späte antwort.
                                        Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.

                                        esphome:
                                          name: stromzaehler
                                        
                                        esp8266:
                                          board: d1_mini
                                        
                                        wifi:
                                          ssid: !secret wifi_ssid
                                          password: !secret wifi_password
                                        
                                        logger:
                                        api:
                                        ota:
                                        
                                        web_server:
                                          port: 80
                                          
                                        status_led:
                                          pin:
                                            number: D4
                                            inverted: true    
                                            
                                        uart:
                                          - id: uart_bus
                                            tx_pin: D2  # Gelb
                                            rx_pin: D1  # Weiß
                                            baud_rate: 9600
                                            rx_buffer_size: 2048
                                            data_bits: 8
                                            stop_bits: 1
                                            parity: NONE
                                        
                                        sml:
                                         - id: sml_emh
                                           uart_id: uart_bus
                                        
                                        sensor:
                                        
                                          - platform: wifi_signal
                                            name: "WiFi Signal Sensor"
                                            id: rssi_sensor
                                            update_interval: 30s
                                        
                                          - platform: uptime
                                            name: "Uptime"
                                            id: uptime_s
                                            update_interval: 30s
                                        
                                        # ***********************************************************************
                                          - platform: sml
                                            name: "emh_leistung"
                                            id: "emh_leistung"
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:16.7.0"
                                            filters:
                                             - multiply: 1
                                            unit_of_measurement: W
                                            state_class: measurement
                                            device_class: power
                                        
                                          - platform: sml
                                            name: "Leistung_L1"
                                            id: "Leistung_L1"
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:36.7.0"
                                            filters:
                                             - throttle: 5s
                                             - multiply: 1
                                            unit_of_measurement: W
                                            state_class: measurement
                                            device_class: power
                                        
                                          - platform: sml
                                            name: "Leistung_L2"
                                            id: "Leistung_L2"
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:56.7.0"
                                            filters:
                                             - throttle: 5s
                                             - multiply: 1
                                            unit_of_measurement: W
                                            state_class: measurement
                                            device_class: power
                                        
                                          - platform: sml
                                            name: "Leistung_L3"
                                            id: "Leistung_L3"
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:76.7.0"
                                            filters:
                                             - throttle: 5s
                                             - multiply: 1
                                            unit_of_measurement: W
                                            state_class: measurement
                                            device_class: power
                                        
                                        # ***********************************************************************
                                        
                                          - platform: sml
                                            name: "evu_import_180"
                                            id: "evu_import_180"
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:1.8.0"
                                            unit_of_measurement: kWh
                                            state_class: total_increasing
                                            device_class: energy
                                            filters:
                                             - throttle: 10s
                                             - multiply: 0.0001
                                            accuracy_decimals: 4
                                            force_update: true
                                            
                                          - platform: sml
                                            name: "evu_export_280"
                                            id: "evu_export_280"
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:2.8.0"
                                            unit_of_measurement: kWh
                                            state_class: total_increasing
                                            device_class: energy
                                            filters:
                                             - throttle: 10s
                                             - multiply: 0.0001
                                            accuracy_decimals: 4
                                            force_update: true
                                        
                                        # ***********************************************************************
                                        switch:
                                        
                                        # Restart
                                          - platform: restart
                                            name: "Restart_ESP"
                                        
                                        T Offline
                                        T Offline
                                        Timmey
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @tourer4778 said in Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter:

                                        @timmey
                                        Sorry, für die späte antwort.
                                        Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.

                                        @tourer4778

                                        Vielen Dank für die Rückmeldung. Hast mir sehr geholfen :v:

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oberlump
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          Moin Zusammen,

                                          ich bin auch "frisch" im Thema drin und habe vor kurzem einen mMe4.0 erhalten.

                                          Mittlerweile liest ein WattWächter mit Tasmota den Zählerstand und aktuellen Verbrauch aus. Klappt alles wunderbar!

                                          Was ich mich jetzt frage:

                                          Gibt es auch eine Möglichkeit noch weitere Werte auszulesen? Im Zähler selbst sind ja z. B. noch 7, 30 und 365 Tageswerte gespeichert.

                                          Als nächsten Schritt würde ich diese Werte (Zählerstand, aktueller Verbrauch + die 7, 30 und 365 Tageswerte) dann auch gerne weiterverarbeiten. Ist es also möglich, wenn ich ioBroker auf einem Raspberry installiert habe, die Werte auch auf mein iPhone (Apple Home) zu bringen?

                                          Danke und sonnige Grüße

                                          CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          763

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe