Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    765

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
16 Beiträge 6 Kommentatoren 732 Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Stueke

    schneider.jpg

    Guten Morgen,
    wie könnte man solch ein Gerät auslesen?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @stueke bitte aussagekräftigen Threadtitel wählen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Stueke

      @codierknecht
      Vielen dank für die schnelle Antwort!
      Mit welcher Technik Zapfe ich denn den Ausgang an?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @stueke sagte in Schneider Elektrik:

      Mit welcher Technik Zapfe ich denn den Ausgang an?

      dafür gibt es Sensoren mit einer Photodiode

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Stueke

        @codierknecht
        Vielen dank für die schnelle Antwort!
        Mit welcher Technik Zapfe ich denn den Ausgang an?

        CodierknechtC Offline
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
        #6

        @stueke sagte in Schneider Elektrik:

        Mit welcher Technik Zapfe ich denn den Ausgang an?

        c80408c2-92a4-4195-b3f1-2852fd0fa3b5-image.png

        https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0005DE-14.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0005DE

        @homoran sagte in Schneider Elektrik:

        dafür gibt es Sensoren mit einer Photodiode

        Scheint mir eher drahtgebunden.
        Könnte man möglicherweise an den Digitaleingang eines ESP anklemmen und als Counter konfigurieren.
        Bin mir aber gerade nicht sicher, ob da nicht die Spannung zu hoch ist.

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • CodierknechtC Codierknecht

          @stueke sagte in Schneider Elektrik:

          Mit welcher Technik Zapfe ich denn den Ausgang an?

          c80408c2-92a4-4195-b3f1-2852fd0fa3b5-image.png

          https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0005DE-14.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0005DE

          @homoran sagte in Schneider Elektrik:

          dafür gibt es Sensoren mit einer Photodiode

          Scheint mir eher drahtgebunden.
          Könnte man möglicherweise an den Digitaleingang eines ESP anklemmen und als Counter konfigurieren.
          Bin mir aber gerade nicht sicher, ob da nicht die Spannung zu hoch ist.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #7

          @codierknecht sagte in Schneider Elektrik:

          Scheint mir eher drahtgebunden.

          dann ist's ja noch einfacher
          sonst hätte man den Puls der LED
          Screenshot_20250313-084335_Firefox.jpg
          abgreifen müssen.

          S0 Ausgänge sollten genormt sein

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @codierknecht sagte in Schneider Elektrik:

            Scheint mir eher drahtgebunden.

            dann ist's ja noch einfacher
            sonst hätte man den Puls der LED
            Screenshot_20250313-084335_Firefox.jpg
            abgreifen müssen.

            S0 Ausgänge sollten genormt sein

            CodierknechtC Offline
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @homoran sagte in Schneider Elektrik:

            sonst hätte man den Puls der LED abgreifen müssen.

            Jepp - per Photodiode oder so. Das wäre dann der letzte Notnagel (weil mit Unsicherheiten).

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • CodierknechtC Codierknecht

              @stueke sagte in Schneider Elektrik:

              Mit welcher Technik Zapfe ich denn den Ausgang an?

              c80408c2-92a4-4195-b3f1-2852fd0fa3b5-image.png

              https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0005DE-14.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0005DE

              @homoran sagte in Schneider Elektrik:

              dafür gibt es Sensoren mit einer Photodiode

              Scheint mir eher drahtgebunden.
              Könnte man möglicherweise an den Digitaleingang eines ESP anklemmen und als Counter konfigurieren.
              Bin mir aber gerade nicht sicher, ob da nicht die Spannung zu hoch ist.

              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @codierknecht sagte in Schneider Elektrik:

              Bin mir aber gerade nicht sicher, ob da nicht die Spannung zu hoch ist.

              Der Ausgang ist Potentialfrei, die Spannung kommt von Extern.
              Wichtig ist nur das man den Strom auf 15mA begrenzt, das pasiert mit einem Wiederstand der in Reihe geschalten ist.

              Da die mindest Spannung 5V beträgt kann es sein das man, je nach verwendetem ESP board, noch einen Pegelwandler dazwischen Bauen muss, da die am Eingang nur 3,6V vertragen.

              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @stueke bitte aussagekräftigen Threadtitel wählen.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @homoran sagte in Schneider Elektrik:

                @stueke bitte aussagekräftigen Threadtitel wählen.

                @Stueke
                ich hab's mal für dich gemacht

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @homoran sagte in Schneider Elektrik:

                  @stueke bitte aussagekräftigen Threadtitel wählen.

                  @Stueke
                  ich hab's mal für dich gemacht

                  S Offline
                  S Offline
                  Stueke
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @homoran Danke :-)

                  MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Stueke

                    @homoran Danke :-)

                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @stueke Etwas am Rande: Ist das ein "Offizieller" Zähler, der von einem "Messtellenbetreiber" bei Dir installiert wurde, oder ein nachgelagerter Zähler für irgendwelche Hausinternen Abrechnungen?

                    Ich bin über die Stichworte "Weiterverrechnung" und "Teilabrechnung" gestolpert...

                    schnipp

                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                    Linux pve 6.8.12-16-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MartinPM MartinP

                      @stueke Etwas am Rande: Ist das ein "Offizieller" Zähler, der von einem "Messtellenbetreiber" bei Dir installiert wurde, oder ein nachgelagerter Zähler für irgendwelche Hausinternen Abrechnungen?

                      Ich bin über die Stichworte "Weiterverrechnung" und "Teilabrechnung" gestolpert...

                      schnipp

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @martinp sagte in Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?:

                      Ist das ein "Offizieller" Zähler, der von einem "Messtellenbetreiber" bei Dir installiert wurde, oder ein nachgelagerter Zähler

                      ernsthaft?

                      in deinem Screenshot sollte das ausreichend erhellend beschrieben sein.

                      Energiezähler und DIN-Schienenmontage sollten ausreichen

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @martinp sagte in Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?:

                        Ist das ein "Offizieller" Zähler, der von einem "Messtellenbetreiber" bei Dir installiert wurde, oder ein nachgelagerter Zähler

                        ernsthaft?

                        in deinem Screenshot sollte das ausreichend erhellend beschrieben sein.

                        Energiezähler und DIN-Schienenmontage sollten ausreichen

                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @homoran Manchmal entdecke ich etwas am Rande eine Themas und frage danach...

                        und das durchaus ernsthaft - immerhin ist der Karneval vorbei und jetzt ist Fastenzeit

                        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                        Linux pve 6.8.12-16-pve
                        6 GByte RAM für den Container
                        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @stueke
                          Ich bin mir nicht so sicher ob das bei dir ankam: der Zähler lässt sich NICHT auslesen. Du kannst eine blinkende LED mitzählen bzw Impulse des Zählers. Thats ist. Das bedeutet das deine tatsächlichen Zählerstände und das was du mitloggst, immer weiter auseinanderlaufen.

                          Eigentlich das Letzte was man will. Aber mit dem Ding ist nicht mehr möglich.

                          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W warp735

                            @stueke
                            Ich bin mir nicht so sicher ob das bei dir ankam: der Zähler lässt sich NICHT auslesen. Du kannst eine blinkende LED mitzählen bzw Impulse des Zählers. Thats ist. Das bedeutet das deine tatsächlichen Zählerstände und das was du mitloggst, immer weiter auseinanderlaufen.

                            Eigentlich das Letzte was man will. Aber mit dem Ding ist nicht mehr möglich.

                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                            #16

                            @warp735

                            der Zähler lässt sich NICHT auslesen. Du kannst eine blinkende LED mitzählen bzw Impulse des Zählers. Thats ist.

                            Das ist es, wenn man sich nicht an das Verdrahten des M-Bus, den der Zähler hat traut, dafür müsste man aber dem Link von @Codierknecht folgen, um das zu wissen

                            https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0005DE-14.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0005DE

                            2d3ffd57-081f-4bb7-961d-3176270f8904-grafik.png

                            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                            Linux pve 6.8.12-16-pve
                            6 GByte RAM für den Container
                            Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            762

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            82.0k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe