      Flatlander @jrbwh last edited by

      @jrbwh Das war eine peinliche Verwechslung, sorry. Habe wohl nicht genau genug hingesehen, das andere Icon ist halt auch rot und steht Viessman drauf.

      jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jrbwh
        jrbwh @Flatlander last edited by

        @flatlander Kein Ding. Beide Adapter reden halt auch mit Viessmann-Gegenstellen. Nur über komplett unterschiedliche Kanäle. Viel Erfolg mit e3oncan!

        Bei Fragen einfach wieder melden.

        R F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • R
          RaspiCan @jrbwh last edited by

          @jrbwh
          Guten Abend,

          ich habe die diversen Anleitungen unter Github gelesen, auch die spezielle für E3oncan. Aber so recht schlau werde ich daraus nicht, bin leider noch Neuling und Beginner. 😞

          E3oncan läuft, da ich keine Backendgateway habe, sammel ich die Daten mit dem HPMUMASTER alle 5 Sekunden.

          Anfordern von Daten auf dem UDS CAN-Adapter über UDSonCAN mach ich dann auch über den HPMUMASTER alle 5 Sekunden mit den Datenpunkten die ich haben möchte oder kann man auch einfach alle abfragen?

          Werden diese dann automatisch gespeichert oder muss ich diese dann in einem neuen Adapter z.B. history abspeichern, um diese dann zu visualisieren mit flot oder echart?

          Sorry für die vielen Fragen, aber ich verstehe es tlw nicht, weil ich die Systematik dahinter noch nicht verstanden habe. 😞

          jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jrbwh
            jrbwh @RaspiCan last edited by

            @raspican Für die allermeisten Anwendungsfälle reicht es, Datenpunkte vom Hauptgerät HPMUMASTER abzurufen.

            Von der Vitocal können mehr als 500 Datenpunkte abgerufen werden. Einfach alle regelmäßig abzurufen ist keine gute Idee:

            • Das dauert eine Weile. Sicher länger als 5 Sekunden.
            • Die allermeisten Punkte liefern Dir keine relevante Info und/oder ändern sich sehr selten.
            • Die Auslastung Deines Raspis wird merklich ansteigen, wenn Du zu viele Datenpunkte in zu kurzem Abstand abrufst.
            • Falls Du die Daten historisiert, z.B. mit dem History-Adapter, erzeugt das sehr viele Daten. Davon würdest Du mindesten 95% nie mehr anschauen.
            • Deshalb gibt es auch keinen Befehl, um das zu konfigurieren. Du müsstest sämtliche Datenpunkte einzeln auflisten.

            Meine Empfehlung:

            • Schau Dir an, wleche Datenpunkte es gibt, z.B. hier. Die Bezeichnungen geben meistens einen klaren Hinweis zur Bedeutung.
            • Schau Dir an, was andere machen. Z.B. in den Use Cases bei e3oncan und bei open3e unter Discussions und im Wiki.
            • Überleg Dir, welche Punkte Du wirklich brauchst und rufe nur die ab.
            • Beispiel s.u.
            • Leg mehrere Abruflisten an, passend zur Änderungsrate der Punkte. Eine Durchflussmenge ändert sich häufig, da machen z.B. 10 Sekunden Sinn. Bei einer Temperatur reichen auch 60 Sekunden. Bei kumulierten Daten (z.B. Energiemengen) auch 10 Minuten.

            Zur Historisierung:

            • Der Adapter stellt die Daten bereit. Eine Historisierung musst Du nach Wunsch selbst konfigurieren.
            • Ich empfehle, die Einzeldatenpunkte in der "tree"-Darstellung zu historisieren. Das lässt sich einfacher in Diagrammen darstellen.
            R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • R
              RaspiCan @jrbwh last edited by RaspiCan

              @jrbwh
              Vielen Dank für die Unterstützung, jetzt hab ich es verstanden.

              c8329c8d-05a1-4e82-ac7d-fbf198579ff4-image.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                Flatlander @jrbwh last edited by

                @jrbwh Vielen Dank für das Angebot, ich habe in der Tat wieder eine Frage.
                Ich bin jetzt einengroßen Schritt weiter und sehe die Werte des e380 im ioB

                jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jrbwh
                  jrbwh @Flatlander last edited by

                  @flatlander Freut mich. Was war die Frage??

                  F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • F
                    Flatlander @jrbwh last edited by

                    @jrbwh Das hat sich erledigt. Mir war nicht klar, dass man nach dem Scan die Datenpunkte für den EMCU aus dem Objectbaum dann in dem Reiter "Requesting data..." nochmal einzeln anfordern muss.
                    Jetzt funzt alles, ich muss mir nur noch über die Bedeutung der Bezeichnungen klar werden. Ist vieles ein wenig kryptisch....

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      RaspiCan @jrbwh last edited by RaspiCan

                      @jrbwh
                      Liefert Viessmann eigentlich nur die Verdichterdrehzahl in Prozent oder gibt es noch irgendwo die tatsächliche Verdichterdrehzahl? Bei der 10 kW Variante ist Drehzahlbereich beschnitten, aber der gleiche Verdichter.

                      Nochmals Danke für den super Support von Dir!

                      jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jrbwh
                        jrbwh @RaspiCan last edited by

                        @raspican Mir ist kein Datenpunkt bekannt, der die Drehzahl in U/min liefert. Mit inhaltlichen Fragen zu den Viessmann-Geräten und Daten schaust Du am besten im Viessmann Forum und in den open3e-Diskussion vorbei.

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          Tobi 5 @jrbwh last edited by

                          @jrbwh Hallo! Bin neu hier, ich bitte um Gnade, wenn meine Fragen zu primitiv erscheinen.
                          Ersteinmal: vielen lieben Dank! Tolle Arbeit mit dem e3oncan. Sehr hilfreich!
                          Seit 3 Wochen verrichtet bei mir eine Vitocal A-252 ihren dienst. Sie ist über die Klemme 91 und CAN2USB an einem Mini-PC mit IOBroker angeschlossen, an dem auch ein Wechselrichter über Modbus hängt. Die e3oncan instanz ist auf Anhieb angelaufen, ich kann eine von mir definierte Reihe von Datenpunkten zyklisch auslesen und visualisieren.
                          Was ich nicht hinbekommen habe: die Datenpunkte zu schreiben. Was mache ich falsch? Habe ich etwas übersehen?
                          Ich versuche es mit Hilfe eines JScripts. Ähnlich mache ich es z.B. mit Shelly-Steckdosen, das funktioniert es. Hier Ein Beispielaufruf um die Zirkulationspumpe anzusteuern:

                          setState('e3oncan.0.HPMUMASTER_0x680.tree.0491_DomesticHotWaterCirculationPump.State', 1);
                          

                          Es gibt wohl irgenwo eine Whitelist mit beschreibbaren Datenpunkten. Muss sie etwa editiert werden?
                          Ich würde mich über einen Tipp freuen.

                          jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jrbwh
                            jrbwh @Tobi 5 last edited by

                            @tobi-5 Freut mich, wenn Dir der Adapter gefällt 😄

                            Der Schreibbefehl sollte so eigentlich funktionieren. Wichtig ist, dass man beim Schreiben des Datenpunktes Ack=false setzt, aber das macht ja setState() per Default.
                            Du kannst den Datenpunkte auch einfach mal von Hand ändern, dabei natürlich das Häkchen bei "Ack" nicht setzen.
                            Auf der Whitelist steht der Datenpunkt definitiv drauf.

                            Was passiert denn, wenn Du versuchst zu schreiben?

                            Stell den Adapter mal auf Log-Level "Debug". Dann müsste bei einem Schreibvorgang ein Eintrag kommen: User command UDS WriteByDid on HPMUMASTER_0x680.491

                            Der Datenpunkt 491 hat auch noch eine "Spezialfunktion" durch Viessmann: Die Anlage setzt den Wert automatisch nach 5 Minuten wieder auf 0 zurück. Soll die Zirkulationspumpe länger laufen, muss man rechtzeitig (alle 4 Minuten) erneut einen Schreibbefehl absetzen.

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              Tobi 5 @jrbwh last edited by Tobi 5

                              @jrbwh Es funktioniert! Wie immer saß der Fehler vor der Tastatur. Danke für wertvolle Tipps. Das manuelles Setzen des Wertes hat mich zu meinem Fehler geführt, es lag an der if Anweisung davor. Ich versuche mich zu zügeln mit Debug-Anfragen und selbst bessere Arbeit zu machen. Dennoch: vielen herzlichen Dank, jetzt bin ich nicht mehr verunsichert, das Schreiben funktioniert grundsätzlich und ich muss nicht den Sinn des Lebens in Frage stellen.
                              Die erwähnte "Selbsrückstellung" nach 5 Minuten kann mit dem Datenpunkt 497 zu tun haben. In meiner Verzweiflung bin ich auf folgendes Dokument gestoßen:
                              [https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/145143/2/Viessmann One Base handbuchWP.pdf]
                              Die Beschreibung des Datenpunktes 497 ab Seite 22 ist sehr detailiert und es kann auch sein, dass das aktivieren der Pumpe am Nachmittag mit dem Wert des Datenpunktes zu tun hatte: laut Zeitprogramm war sie deaktiviert. Jetzt verändere ich beide Werte und es klappt.
                              Leider sind in dem verlinkten Dokument nicht alle Punkte aufgelistet. Pflegt jemand von Euch Gurus (Entwicklern des e3oncan) eine ähnlich detaillierte Beschreibung aller Datenpunkte? Wo bekommt ihr die Daten her? Manche wichtige Punkte im Baum sind leider nichtssagend (z.B. Mode=1).

                              jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jrbwh
                                jrbwh @Tobi 5 last edited by

                                @tobi-5 Danke für den Tipp zu 497. Hab jetzt 497.Mode auf 1 gesetzt. Bin gespannt, ob es jetzt ohne Refresh funktioniert.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  Tobi 5 last edited by

                                  @jrbwh Tag! Bin wieder stecken geblieben. Es geht um den Datenpunkt 1006: Einmalladung Warmwasser.

                                  e3oncan.0.HPMUMASTER_0x680.tree.1006_TargetQuickMode
                                  

                                  Es ist beschrieben hier auf Seite 6:
                                  [https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/74546/1/6196307 Kundendatenpunktliste Vitocal (1).pdf](link url)
                                  aber komischerweise nicht mehr in dem neueren Dokument hier:
                                  [https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6218400VDP00002_1.pdf](link url)

                                  Der Defaultwert ist "00000000". Wenn ich in der ViGuide oder ViCare das einmalige Warmwasser-Erwärmen aktiviere, wechselt der Wert auf "02010000" (und wird direkt als Punkt 1007 gespiegelt), was schon mal eine leichte Diskrepanz mit dem Dokument darstellt.
                                  Der Punkt ist schreibbar, aber nicht in der Tree aufgelistet sondern nur in der Liste mit den Raw-Werten. Manuell kann ich es zwischen "02010000" und "00000000" umschalten. Wenn ist es aber vom JScript aus versuche, bekomme ich Fehler.
                                  der Aufruf:

                                  setState('e3oncan.0.HPMUMASTER_0x680.tree.1006_TargetQuickMode',"02010000")
                                  

                                  produziert:
                                  8c840819-4fc3-4c1e-bbdd-ff0791cf2649-grafik.png
                                  Das gleiche nicht über die Tree sondern über den Raw-Baum führt zu noch mehr Error-Ausgaben:

                                  setState('e3oncan.0.HPMUMASTER_0x680.raw.1006_TargetQuickMode', "02010000");
                                  

                                  3793cef9-2cae-410a-951f-6198d0dff941-grafik.png
                                  Anschließend schmiert der Adapter ab und startet neu.

                                  Eine Idee, wie ich den Punkt aus dem Script heraus doch beschreiben kann?
                                  Wäre es möglich, ausgehend von der Doku, den Punkt aufzubereiten und in der Tree als z.B. 1006_TargetQuickMode.Type (1006.0) und 1006_TargetQuickMode.Value(1006.1) (ich spinne mal jetzt mit den Namen) verfügbar machen, auch wenn der Wert 02 in der Doku nicht vorkommt?

                                  jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jrbwh
                                    jrbwh @Tobi 5 last edited by

                                    @tobi-5 Die Fehlermeldungen kommen, weil als Datenformat immer ein JSON-Objekt erwartet wird, der Befehl muss also so aussehen:

                                    setState('e3oncan.0.HPMUMASTER_0x680.raw.1006_TargetQuickMode',JSON.stringify("02010000"));
                                    

                                    Einen Absturz sollte das natürlich trotzdem nicht produzieren. Das werde ich mir anschauen und abfangen.

                                    Die Datenpunktstruktur für 1006/1007 arbeite ich dann auch gleich ein. Eine gute Anlaufstelle für Diskussionen zum Verhalten und zur Nutzung der Datenpunkte ist auch das open3e Diskussionsforum.

                                    jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jrbwh
                                      jrbwh @jrbwh last edited by

                                      @Tobi-5 Mit Version 0.10.8 ist der Bug gefixt und die Datenpunkte 1006/1007 sind als Struktur implementiert. Sollte morgen im Beta-Repo verfügbar sein.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        Tobi 5 last edited by

                                        @jrbwh Vielen lieben Dank. Werde ich bei Gelegenheit ausprobieren.
                                        Dank Deiner Arbeit habe ich die letzten Tage, wo es so sonnig war, den Hausstrom, die Heizung und das Warmwasser um sonst, also wirklich 0 kWh Strom gekauft, dafür noch welchen eingespeist.
                                        Das ganze automatisiert und visualisiert. Das (auch von Dir bereitgestellte?) Viessmann-Diagnose-Bild einer 252-A habe ich mit vernünfitgen Vektor-Grafiken nachgebaut, aufbereitet und um den Heizkreis mit Mischer erweitert. Es sieht dann so aus:
                                        Wärmepumpe.mp4

                                        jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jrbwh
                                          jrbwh @Tobi 5 last edited by

                                          @tobi-5 Vielen Dank für die tolle Rückmeldung 😃

                                          Das Diagnose-Bild sieht super aus 👋 Ja, ich habe das mal von der Anlage abfotografiert und aufbereitet.
                                          Wäre super, wenn Du Deine Version als View zur Verfügung stellen könntest. Am besten als neuen Beitrag unter Discussions.

                                          Viele Grüße, Jürgen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            Tobi 5 last edited by Tobi 5

                                            @jrbwh Hallo! Sorry, im Moment habe ich etwas viel um die Ohren.
                                            Das "View" ist bestimmt ein Begriff aus VIS, ich habe mit der VIS2 gearbeitet. Dort gibt es den Knopf "Widgets exportieren", als Ergebnis kommt eine JSON (?) Datei raus. Diese lässt sich wieder importieren. Ich hoffe, man kann damit in VIS etwas anfangen, umgekehrt ließ sich dein View in VIS2 importieren. Die Grafiken sind schön durchsichtig, sodass man mit eigenen Hintergründen arbeiten kann. Sie müssen, wie gehabt, mit dem im VIS(2) integrierten Dateimanager in ein ensprechendes Verzeichnis (wo VIS sie wieder findet) geladen werden. Eventuell sind die Pfade anzupassen.
                                            Meine Anlage beinhaltet die Vitocal 252-A (mit eingebautem 190L Warmwasserspeicher), mit kleiner Außeneinheit (R290 und nur 1 Propeller), einem 400L Puffer und einem Heizkreis mit Mischer (daher Heizkreis 2). Die Fußbodenheizung lässt sich einzeln über ein Ventil hinzuschalten (Shelly). Einzelne Objekte habe ich selber erstellt und die Logik dahinter wird mit einem Script bedient, hier muss jeder selber einen Ersatz schaffen oder eine andere Steuergröße aus den vorgefertigten Objekten wählen.
                                            Da ich kein GitHub-Account habe, werfe ich es hier flach übers Netz, wenn es jemand gebrauchen kann: viel Spaß damit: VIS2VitocalHeatPump.zip

                                            jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            679
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            50
                                            2704
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo