      @drapo
      Im Prinzip so wie @ubecker es oben schon geschrieben hat, durch "falsche" Nutzung. Gern genommen ist immer das Schalten von LED-Leuchtmitteln. Bei HM-Aktoren klebten da gerne mal die Relais. Insbesondere die 2-fach UP-Aktoren hatten da Probleme. Entweder arbeitet man dann mit Einschaltstrombegrenzer oder man tauscht die Relais gegen "bessere" aus.

      EDIT
      @Homoran war schneller 🙂

      @drapo
      Ich habe in meinen HM-Aktoren auch die Relais getauscht, wenn diese verklebt waren. Seitdem keine Probleme mehr.

      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        Wildbill @drapo last edited by

        @drapo Ganz ehrlich, man bekommt, was man bezahlt. Ich habe auch sehr viel (alles was mit Heizung zu tun hat und einiges darüber hinaus) von Homematic (und IP) über PiVCCU. Das läuft einfach, ab und an Batterien wechseln und gut.
        Ich habe auch sehr viel an Zigbee via Zigbee2MQTT, das läuft auch, aber wenn ich Homematic mal mit 99% Zuverlässigkeit setze, lande ich da bei vielleicht 90-95%. Irgendwas steigt halt dann doch irgendwie mal aus und muss im Zweifel mal neu angelernt werden.
        Gleiches gilt für Shelly & Co (z.B. Tasmota-Zwischenstecker). Ich habe da einiges verbaut, auch viele Nous A1T und A5T. Auch da würde ich maximal 95% ansetzen. Shelly sind mir schon ein paar einfach „gestorben“. Waren weg, und ließen sich auch nie mehr irgendwie zum Leben erwecken. Gleiches gilt für andere Tasmiota-Geräte, wobei es da meist die „erste“ Generation traf, die von Sonoff auf den Markt kam.
        Wenn etwas verkabeltes wie beispielsweise KNX nicht in Frage kommt, würde ich nach wie vor auf Homematic setzen. Kostet etwas mehr, aber läuft einfach. Und ich habe auch nicht das Gefühl, da würde man jetzt auf ein sterbendes oder gar totes Pferd steigen. Was soll denn alles Neues kommen, wenn es für fast jeden Anwendungszweck was gibt und das einfach stabil läuft? Da würde ich eher Hersteller meiden, die alle halbes Jahr eine neue „verbesserte“ Version von irgendwas herausbringen…

        Gruss, Jürgen

        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ubecker
          ubecker @Wildbill last edited by

          @wildbill said in Aktoren Empfehlung:

          Was soll denn alles Neues kommen, wenn es für fast jeden Anwendungszweck was gibt und das einfach stabil läuft? Da würde ich eher Hersteller meiden, die alle halbes Jahr eine neue „verbesserte“ Version von irgendwas herausbringen…

          dem stimme ich voll zu

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by

            @samson71 sagte in Aktoren Empfehlung:

            Ich habe in meinen HM-Aktoren auch die Relais getauscht, wenn diese verklebt waren. Seitdem keine Probleme mehr.

            welche hast du da genommen?
            Geb mal nen Link.
            Danke.

            Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by

              @bahnuhr sagte in Aktoren Empfehlung:

              Geb mal nen Link.

              Weiß nicht mehr genau wo ich die damals gekauft hatte. War ne größere Stückzahl. Habe aber noch ein Paar da um einen HM-LC-Sw2-FM zu reparieren.

              PXL_20250104_142347697~2.jpg

              Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by

                @samson71 sagte in Aktoren Empfehlung:

                um einen HM-LC-Sw2-FM zu reparieren.

                der hat ja auch nur due schwachen Relais drin.
                Das ist vielen gar nicht bewusst.
                Deine Finder mit nur 6A sind es entsprechend auch

                Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71

                  @homoran
                  Die sitzen mittlerweile in in allen 2-fach UP+Aktoren drin. Keine Probleme. Das Kontaktmaterial ist aber auch anders als bei dem Originalmüll.
                  Das Kontaktmaterial ist "AgNi + 5 µ Au", bei den Standardrelais ist das Kontaktmaterial "AgNi". Die Kontakte sind daher deutlich beständiger und können mehr ab.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by

                    @samson71 sagte in Aktoren Empfehlung:

                    Das Kontaktmaterial ist aber auch anders als bei dem Originalmüll.

                    war das nicht mit Wolfram?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by

                      @samson71
                      Danke für die Info.

                      Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by

                        @bahnuhr
                        Müsste das hier sein:
                        https://www.voelkner.de/products/36909/Finder-34.51.7.012.5010-Printrelais-12-V-DC-6A-1-Wechsler-1St..html

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        809
                        Online

                        32.1k
                        Users

                        80.7k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        7
                        22
                        1262
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo