NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
Mir ist gerade etwas aufgefallen, da ich seit langem mal wieder ein wenig
Ü
berschuss habe.
Der Speicher hat bis 90% geladen. Laut Anzeige ist die Reichweite genau bis zum Ende des bevorstehenden Peaks.
Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
Es wird allerdings der
ü
bersch
ü
ssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.
Anscheinend wird nur berechnet, bis wohin muss er kommen und mehr wird nicht geladen.
Da liegt noch ein Problem meine ich.
Logs kann ich erst heut Abend liefern, da ich gerade in der Arbeit bin.@psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
Es wird allerdings der
ü
bersch
ü
ssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.Das kann ich best
ä
tigen. Auch bei mir landet PV-
Ü
berschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu
ü
berbr
ü
cken gewesen w
ä
ren. Tortzdem d
ü
mpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)Gru
ß
Michael
-
@arnod
Ich denke aber das Tibber Script gibt vor, bis zu welchem Stand geladen werden soll.@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod
Ich denke aber das Tibber Script gibt vor, bis zu welchem Stand geladen werden soll.Der Master ist Charge-Control und das Tibber Skript setzt nur die Freigabe um aus dem Netz zu laden. Wenn ausreichend PV-Leistung vorhanden ist
ü
bernimmt Charge-Control die Regelung.
Bedeutet auch wenn beim Tibber Skript ein max. SOC von 50% eingestellt ist, wird dieser Grenzwert nur f
ü
r das laden aus dem Netz verwendet. Die Batterie kann trotzdem auf den Eingestellten max. SOC Wert von Charge-Control mit ausreichend PV-Leistung geladen werden.
Was ich beobachten konnte ist das die Umschaltung von Ladesperre zu Laden
ü
ber PV-Leistung etwas tr
ä
ge ist und ca. 5 sek. dauert. -
@psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
Es wird allerdings der
ü
bersch
ü
ssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.Das kann ich best
ä
tigen. Auch bei mir landet PV-
Ü
berschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu
ü
berbr
ü
cken gewesen w
ä
ren. Tortzdem d
ü
mpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)Gru
ß
Michael
@modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
Es wird allerdings der
ü
bersch
ü
ssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.Das kann ich best
ä
tigen. Auch bei mir landet PV-
Ü
berschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu
ü
berbr
ü
cken gewesen w
ä
ren. Tortzdem d
ü
mpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)Gru
ß
Michael
Kann es eventuell an deinen Einstellungen Charge-Control liegen ?
-
@modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
Es wird allerdings der
ü
bersch
ü
ssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.Das kann ich best
ä
tigen. Auch bei mir landet PV-
Ü
berschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu
ü
berbr
ü
cken gewesen w
ä
ren. Tortzdem d
ü
mpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)Gru
ß
Michael
Kann es eventuell an deinen Einstellungen Charge-Control liegen ?
-
Tibber Skript,
Version: 1.3.12 auf Github hochgeladen.
Ä
nderungen:- Es wird am Anfang der Peakphase gepr
ü
ft, ob
ü
ber die Dauer der Peakphase eine Preissteigerung
ü
ber 0,3
€
kommt, die mit der Batterie Reichweite nicht
ü
berbr
ü
ckt werden kann.
Falls das zutrifft, wird der g
ü
nstigste Zeitpunkt zum Laden gesucht und die Batterie einmal nachgeladen.
Das ganze habe ich jetzt zum Testen auf einmal Nachladen je Peakphase begrenzt. - Mehrere Fehler behoben bzw. Optimierungen umgesetzt.
- Es wird am Anfang der Peakphase gepr
-
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.5.13
Ä
nderungen:- Fehler korrigiert, dass bei Batterie SoC = 0 und Einstellung Notstromreserve =0 die Regelung versucht hat, das Entladen zu verhindern und deswegen st
ä
ndig auf die E3DC RSCP Schnittstelle zugegriffen wurde.
- Fehler korrigiert, dass bei Batterie SoC = 0 und Einstellung Notstromreserve =0 die Regelung versucht hat, das Entladen zu verhindern und deswegen st
-
Tibber Skript,
Version: 1.3.12 auf Github hochgeladen.
Ä
nderungen:- Es wird am Anfang der Peakphase gepr
ü
ft, ob
ü
ber die Dauer der Peakphase eine Preissteigerung
ü
ber 0,3
€
kommt, die mit der Batterie Reichweite nicht
ü
berbr
ü
ckt werden kann.
Falls das zutrifft, wird der g
ü
nstigste Zeitpunkt zum Laden gesucht und die Batterie einmal nachgeladen.
Das ganze habe ich jetzt zum Testen auf einmal Nachladen je Peakphase begrenzt. - Mehrere Fehler behoben bzw. Optimierungen umgesetzt.
@arnod
Moin Arno,jetzt muss ich doch nochmal nachfragen: Mein Speicher d
ü
mpelt die ganze Zeit bei 40% rum, also auf dem Level der Notstromreserve. Die aktuelle Sonnenprogrognose sieht eher mau aus und die Tibberpreise sind niedrig. Vom Dach kommt mit 500W gerade mehr als mit unterer Ladekorridor (100W) definiert ist, aber trotzdem wird nichts in die Batterie geladen. Vor ein paar Tagen kamen 2500W vom Dach, aber die wurden eingespeist, obwohl die Batterie bei 40% war. Ist das ein gewolltes Verhalten oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung, die das Laden der Batterie trotz Erlaubnis und hinreichend g
ü
nstiger Quelle verhindert? Welche Informationen bzw. Einstellungen m
ü
sstest du wissen, um eine Aussage zu machen? Ich schalte jetzt mal die debug-logs an und schicke dir den Output sp
ä
ter.Gru
ß
Michael
- Es wird am Anfang der Peakphase gepr
-
@arnod
Moin Arno,jetzt muss ich doch nochmal nachfragen: Mein Speicher d
ü
mpelt die ganze Zeit bei 40% rum, also auf dem Level der Notstromreserve. Die aktuelle Sonnenprogrognose sieht eher mau aus und die Tibberpreise sind niedrig. Vom Dach kommt mit 500W gerade mehr als mit unterer Ladekorridor (100W) definiert ist, aber trotzdem wird nichts in die Batterie geladen. Vor ein paar Tagen kamen 2500W vom Dach, aber die wurden eingespeist, obwohl die Batterie bei 40% war. Ist das ein gewolltes Verhalten oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung, die das Laden der Batterie trotz Erlaubnis und hinreichend g
ü
nstiger Quelle verhindert? Welche Informationen bzw. Einstellungen m
ü
sstest du wissen, um eine Aussage zu machen? Ich schalte jetzt mal die debug-logs an und schicke dir den Output sp
ä
ter.Gru
ß
Michael
@modulo-n
Da das Tibber Script nur eine Freigabe zum Laden aus dem Netz steuert, vermute ich das bei dir beim Script Charge-Control was nicht stimmt.
Du kannst ja mal folgenden Test machen:
Pr
ü
fe ob die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibberauf true steht.
Stoppe das Tibber Skript und setze die Objekt ID0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLadenauf true.
Dann m
ü
sste Charge-Control mit dem Laden aus dem Netz beginnen. Wenn das schon nicht funktioniert, musst du erstmal den Fehler bei Charge-Control finden.Vor ein paar Tagen kamen 2500W vom Dach, aber die wurden eingespeist, obwohl die Batterie bei 40% war. Ist das ein gewolltes Verhalten oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung,
Das ist auf alle F
ä
lle vom Script Charge-Control abh
ä
ngig und was du da eingestellt hast. Ein Bild von deinen Einstellungen und PV Diagramm und welche Einstellung da gerade aktiv war, w
ä
re hilfreich. -
@modulo-n
Da das Tibber Script nur eine Freigabe zum Laden aus dem Netz steuert, vermute ich das bei dir beim Script Charge-Control was nicht stimmt.
Du kannst ja mal folgenden Test machen:
Pr
ü
fe ob die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibberauf true steht.
Stoppe das Tibber Skript und setze die Objekt ID0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLadenauf true.
Dann m
ü
sste Charge-Control mit dem Laden aus dem Netz beginnen. Wenn das schon nicht funktioniert, musst du erstmal den Fehler bei Charge-Control finden.Vor ein paar Tagen kamen 2500W vom Dach, aber die wurden eingespeist, obwohl die Batterie bei 40% war. Ist das ein gewolltes Verhalten oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung,
Das ist auf alle F
ä
lle vom Script Charge-Control abh
ä
ngig und was du da eingestellt hast. Ein Bild von deinen Einstellungen und PV Diagramm und welche Einstellung da gerade aktiv war, w
ä
re hilfreich.@arnod
Vielen Dank, Arno!
Dein Vorschlag funktioniert, d.h. ohne laufendes Tibberskript wird die Batterie in Abh
ä
ngigkeit von dem beschriebenen Objekt geladen bzw. nicht geladen.
Ich hatte mir heute morgen die Charge-Control 1.5.13 geholt und festgestellt, dass das Starten des neuen Skripts tats
ä
chlich zum Aufladen der Batterie aus dem Netz gef
ü
hrt hat. Da hat wohl irgendwas geklemmt, aber ich behalte das im Auge.Gru
ß
Michael
PS: Zu der Einstellung zum Zeitpunkt der "Einspeisung statt Aufladung" habe ich leider nix gefunden... und ja, ich hatte die Notstromreserve zwischenzeitlich mal auf 50% gesetzt um zu schauen, ob ich damit vielleicht das Aufladen provozieren kann... ich setze sie gleich wieder auf 40%

-
@arnod
Vielen Dank, Arno!
Dein Vorschlag funktioniert, d.h. ohne laufendes Tibberskript wird die Batterie in Abh
ä
ngigkeit von dem beschriebenen Objekt geladen bzw. nicht geladen.
Ich hatte mir heute morgen die Charge-Control 1.5.13 geholt und festgestellt, dass das Starten des neuen Skripts tats
ä
chlich zum Aufladen der Batterie aus dem Netz gef
ü
hrt hat. Da hat wohl irgendwas geklemmt, aber ich behalte das im Auge.Gru
ß
Michael
PS: Zu der Einstellung zum Zeitpunkt der "Einspeisung statt Aufladung" habe ich leider nix gefunden... und ja, ich hatte die Notstromreserve zwischenzeitlich mal auf 50% gesetzt um zu schauen, ob ich damit vielleicht das Aufladen provozieren kann... ich setze sie gleich wieder auf 40%

@modulo-n
Als Erstes w
ü
rde ich die Option "Notstrom aus Netz nachladen" deaktivieren, wenn das Tibber Script l
ä
uft.
Da mit dieser Option zu einer festen Zeit aus dem Netz geladen wird ohne dass der Preis ber
ü
cksichtigt wird.Wenn die Einstellung 1 aktiv war, h
ä
tte bis zu einem SOC von 90 % (Ladeschwelle) auf alle F
ä
lle alles an PV-
Ü
berschuss in die Batterie geladen werden m
ü
ssen. Warum das jetzt aber nicht funktioniert hat, kann ich nur mit dem LOG File von genau dem Zeitraum sagen.- Ein Grund k
ö
nnte sein das die Regelung auf manuell eingestellt war, dann w
ü
rde die Ladeschwelle 40% wirken, aber auch da m
ü
sste dann weiter geladen werden bis die 100% erreicht werden. - Eine M
ö
glichkeit ist, dass es ein Problem mit dem Adapter e3dc-rscp gibt und der
Ü
bertragung
ü
ber die rscp Schnittstelle. - Eine weitere, dass eventuell das Script Charge-Control aus irgendeinem Grund beendet wurde (Backup Skripte oder Adapter)
Aber ohne LOG, kann man nat
ü
rlich nur raten. - Ein Grund k
-
@modulo-n
Als Erstes w
ü
rde ich die Option "Notstrom aus Netz nachladen" deaktivieren, wenn das Tibber Script l
ä
uft.
Da mit dieser Option zu einer festen Zeit aus dem Netz geladen wird ohne dass der Preis ber
ü
cksichtigt wird.Wenn die Einstellung 1 aktiv war, h
ä
tte bis zu einem SOC von 90 % (Ladeschwelle) auf alle F
ä
lle alles an PV-
Ü
berschuss in die Batterie geladen werden m
ü
ssen. Warum das jetzt aber nicht funktioniert hat, kann ich nur mit dem LOG File von genau dem Zeitraum sagen.- Ein Grund k
ö
nnte sein das die Regelung auf manuell eingestellt war, dann w
ü
rde die Ladeschwelle 40% wirken, aber auch da m
ü
sste dann weiter geladen werden bis die 100% erreicht werden. - Eine M
ö
glichkeit ist, dass es ein Problem mit dem Adapter e3dc-rscp gibt und der
Ü
bertragung
ü
ber die rscp Schnittstelle. - Eine weitere, dass eventuell das Script Charge-Control aus irgendeinem Grund beendet wurde (Backup Skripte oder Adapter)
Aber ohne LOG, kann man nat
ü
rlich nur raten.@arnod
Alles klar, Arno,ich lasse das log mal an und habe ein Auge auf das Geschehen. Die Option, dass das Skript gestoppt wurde, kann ich ausschlie
ß
en ebenso wie die manuelle Einstellung, denn das h
ä
tte ich gewusst.
Danke f
ü
r deine Antwort und ja, ohne logs kann man nur raten, deshalb habe ich sie jetzt mal permanent an... fressen ja nicht unendlich viel Speicher.Notstrom nachladen aus dem Netz habe ich jetzt deaktiviert...
- Ein Grund k
-
Tibber Skript,
Version: 1.3.12 auf Github hochgeladen.
Ä
nderungen:- Es wird am Anfang der Peakphase gepr
ü
ft, ob
ü
ber die Dauer der Peakphase eine Preissteigerung
ü
ber 0,3
€
kommt, die mit der Batterie Reichweite nicht
ü
berbr
ü
ckt werden kann.
Falls das zutrifft, wird der g
ü
nstigste Zeitpunkt zum Laden gesucht und die Batterie einmal nachgeladen.
Das ganze habe ich jetzt zum Testen auf einmal Nachladen je Peakphase begrenzt. - Mehrere Fehler behoben bzw. Optimierungen umgesetzt.
- Es wird am Anfang der Peakphase gepr
-
@arnod eine nachfrage zur Preisgestaltung der Tibberpreise wird es m
ö
glich sein diese im kommenden Jahr bei dynamischen Netzengeb
ü
hren dieses Zeitfenster vorrrangig zu nutzen da diese Differenz nat
ü
rlich deutlich Auswirkungen auf den Stromkreis hat -
@arnod in dem Punkt bin ich mit halt nicht sicher ob es seitens Tibber umgesetzt wird oder
ü
berhaupt m
ö
glich ist das individuelle Zeitfenster auf die Tagespreise zu
ü
bertragen
drum wollte ich zumindest mein Gedanken auch hier mal zum
Ü
berdenken teilen -
In einem Beitrag von E3DC habe ich geh
ö
rt, da
ß
man zuk
ü
nftig mit der neuen Software von E3DC dynamisch die Entladesperre f
ü
r den Akku einstellen kann. Also
ü
ber SET_POWER_MODE , nicht mit den eingestellten Zeiten.Oder kann ich sonst dynamisch verhindern, da
ß
entladen wird ?
Also nicht mit einer Konfigurations
ä
nderung. -
In einem Beitrag von E3DC habe ich geh
ö
rt, da
ß
man zuk
ü
nftig mit der neuen Software von E3DC dynamisch die Entladesperre f
ü
r den Akku einstellen kann. Also
ü
ber SET_POWER_MODE , nicht mit den eingestellten Zeiten.Oder kann ich sonst dynamisch verhindern, da
ß
entladen wird ?
Also nicht mit einer Konfigurations
ä
nderung. -
@gargano
Ich wei
ß
jetzt nicht was f
ü
r eine neue Software du meinst, aber
ü
ber die RSCP Schnittstelle mit SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE kann man das eigentlich schon immer.
Ich mache ja mit Charge-Control nichts anderes.@arnod war neulich ein Interview mit einem Entwickler von E3DC und da war die Rede davon, dass jetzt diese dynamische Entladesperre drin w
ä
re.
Situation ist im Moment folgende: im Set_Power_Mode gibt es die Einstellungen Normal, Idle, Charge, Grid Charge. Um zu verhindern, dass der Puffer das E-Auto l
ä
dt stelle ich auf Idle. Damit kann aber kein gleichzeitiges Laden in den Puffer erfolgen, wenn die PV soviel hergibt.
Noch eine Frage: Set_Power_Mode kann ich so oft setzen wie ich will, oder wird es auf die SD Karte geschrieben? -
@arnod war neulich ein Interview mit einem Entwickler von E3DC und da war die Rede davon, dass jetzt diese dynamische Entladesperre drin w
ä
re.
Situation ist im Moment folgende: im Set_Power_Mode gibt es die Einstellungen Normal, Idle, Charge, Grid Charge. Um zu verhindern, dass der Puffer das E-Auto l
ä
dt stelle ich auf Idle. Damit kann aber kein gleichzeitiges Laden in den Puffer erfolgen, wenn die PV soviel hergibt.
Noch eine Frage: Set_Power_Mode kann ich so oft setzen wie ich will, oder wird es auf die SD Karte geschrieben? -
-
@gargano sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@malei genau dieser
Ist ja super das E3DC jetzt auch gemerkt hat das ihr System bzw. ihre Steuerung nicht gerade intelligent ist.

Bin gespannt, ob E3DC das jetzt besser l
ö
st als die Wetterprognose oder die Wallbox Ladesteuerung, die ja bis zum heutigen Tag nicht funktionieren bzw. nicht intelligent regeln.Das, was in dem Beitrag mit KI beschrieben wird, h
ö
rt sich jedenfalls spannend an.
Das Grundprinzip der variablen Entladesperre und aus dem Netz laden, wenn es g
ü
nstig ist, habe ich ja mit dem Tibber Script umgesetzt ohne KI.
Wenn ich jetzt alle drei Skripte von mir verwende, habe ich jetzt schon das umgesetzt, was E3DC erst im April umsetzen will.
Es bleibt spannend.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.