Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Pv Speicher mit Netzstrom laden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    116

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    561

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Pv Speicher mit Netzstrom laden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Ralph 0

    @wendy2702 said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

    @mcbirne ok.

    Du kannst oder willst unsere fragen leider nicht beantworten. So kann man leider nicht viel helfen weil noch immer Informationen fehlen.

    Das denke ich nicht.
    Kann es sein, dass hier ein Missverständnis vorliegt? Deiner Frage nach zu urteilen, vermutest Du (immer noch), dass der Speicher mit einem Wechselrichter kommuniziert. Wenn ich die Antworten von mcbirne richtig verstanden habe, tut er das aber nicht sondern funktioniert unabhängig davon. Wenn der Speicher (ein Solarwatt Battery flex), nun über ioBroker und Modbus gesteuert werden soll, braucht man die Register, welche Solarwatt aber anscheinend nicht rausgibt.
    Deswegen die Frage, soweit ich sie verstanden hab: Welche anderen AC-gekoppelten, WR-unabhängigen Speicher gibt es, die von mcbirne per Modbus gesteuert werden könnten.

    Beantworten kann ich die aber leider auch nicht, außer, dass ich wüsste, welcher wechselrichtergeführte Speicher dies könnte.

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
    #15

    @ralph-0 es gibt selbst bei Solarwatt zwei Flex Speicher. Bereits zu Beginn habe ich gefragt ob AC oder DC gekoppelt und ob mit SMA gekoppelt.

    Auch habe ich nach der genauen Bezeichnung des WR gefragt.

    Zu diesen Fragen kann ich leider keine Antworten sehen.

    In dem ein oder anderen Solarwatt Dokument steht bei deren Modbus „Sunspec“ dann wären die Register fest geregelt. Da man bei der Einrichtung sämtlicher Kommunikation zwischen Speicher - WR, egal ob SMA oder anderer Hersteller keine Register definieren muss ( laut Solarwatt) Anleitung vermute ich stark das die sich an die Sunspec Spezifikation halten.

    Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar, wohl aber in HASS.

    Wenn man jetzt wüsste welcher WR und ob der mit dem Solarwatt kommuniziert könnte man die Register aus der WR Dokumentation in Erfahrung bringen. Bei SMA gibt es extra Sunspec Doku.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    mcBirneM R 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • wendy2702W wendy2702

      @ralph-0 es gibt selbst bei Solarwatt zwei Flex Speicher. Bereits zu Beginn habe ich gefragt ob AC oder DC gekoppelt und ob mit SMA gekoppelt.

      Auch habe ich nach der genauen Bezeichnung des WR gefragt.

      Zu diesen Fragen kann ich leider keine Antworten sehen.

      In dem ein oder anderen Solarwatt Dokument steht bei deren Modbus „Sunspec“ dann wären die Register fest geregelt. Da man bei der Einrichtung sämtlicher Kommunikation zwischen Speicher - WR, egal ob SMA oder anderer Hersteller keine Register definieren muss ( laut Solarwatt) Anleitung vermute ich stark das die sich an die Sunspec Spezifikation halten.

      Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar, wohl aber in HASS.

      Wenn man jetzt wüsste welcher WR und ob der mit dem Solarwatt kommuniziert könnte man die Register aus der WR Dokumentation in Erfahrung bringen. Bei SMA gibt es extra Sunspec Doku.

      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      Ich habe zwei Sunny Tripower 8.0.
      Ich habe keinen Home Assistant installiert.
      Leider weiß ich nicht, wie mir der Link weiterhelfen kann.
      Möglicherweise steuert der Wechselrichter auch etwas am Speicher. Ich habe auch noch einen Energimalnager flex. Auf dem läuft ein openHub. Über den lese ich alle Werte aus. Wahrscheinlich steuert das Teil auch was. Über die Homepage kann man den Speicher auch für 1 bis 4 Stunden ausschalten. Er bleibt dann an, wird aber nicht geladen oder entladen. Also auch da findet eine Kommunikation mit dem Speicher statt. laut meinem Installateur wohl alles über Modbus, aber der hat leider auch keine Register.

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @ralph-0 es gibt selbst bei Solarwatt zwei Flex Speicher. Bereits zu Beginn habe ich gefragt ob AC oder DC gekoppelt und ob mit SMA gekoppelt.

        Auch habe ich nach der genauen Bezeichnung des WR gefragt.

        Zu diesen Fragen kann ich leider keine Antworten sehen.

        In dem ein oder anderen Solarwatt Dokument steht bei deren Modbus „Sunspec“ dann wären die Register fest geregelt. Da man bei der Einrichtung sämtlicher Kommunikation zwischen Speicher - WR, egal ob SMA oder anderer Hersteller keine Register definieren muss ( laut Solarwatt) Anleitung vermute ich stark das die sich an die Sunspec Spezifikation halten.

        Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar, wohl aber in HASS.

        Wenn man jetzt wüsste welcher WR und ob der mit dem Solarwatt kommuniziert könnte man die Register aus der WR Dokumentation in Erfahrung bringen. Bei SMA gibt es extra Sunspec Doku.

        R Offline
        R Offline
        Ralph 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        Dann liegt das Missverständnis vielleicht bei mir.

        @wendy2702
        Ja, er wird geladen, wenn überschuss da ist und entladen, wenn der PV Strom nicht reicht.

        Diese Antwort hatte ich so verstanden, dass er AC-gekoppelt ist und unabhängig läuft. Beim nochmaligen lesen muss das aber nicht stimmen.

        Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar,...

        Hab ich vielleicht auch falsch verstanden aber das geht doch über den Modus-Adapter. Da können die Register eingetragen und dann der WR und vielleicht auch ein Akku direkt gesteuert werden.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mcBirneM mcBirne

          Ich habe zwei Sunny Tripower 8.0.
          Ich habe keinen Home Assistant installiert.
          Leider weiß ich nicht, wie mir der Link weiterhelfen kann.
          Möglicherweise steuert der Wechselrichter auch etwas am Speicher. Ich habe auch noch einen Energimalnager flex. Auf dem läuft ein openHub. Über den lese ich alle Werte aus. Wahrscheinlich steuert das Teil auch was. Über die Homepage kann man den Speicher auch für 1 bis 4 Stunden ausschalten. Er bleibt dann an, wird aber nicht geladen oder entladen. Also auch da findet eine Kommunikation mit dem Speicher statt. laut meinem Installateur wohl alles über Modbus, aber der hat leider auch keine Register.

          R Offline
          R Offline
          Ralph 0
          schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
          #18

          @mcbirne said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

          Ich habe zwei Sunny Tripower 8.0.

          @wendy2702 :joy: ok, jetzt glaub ichs doch.
          @mcBirne: Da muss ich wendy nun recht geben. Mit der Information hätte sich das abkürzen lassen.
          Hab jetzt nicht alles gelesen, aber mit der Google-Suche "Sunny Tripower 8.0 Modbus" ist der erste Treffer ein Thread im PVForum, bei dem es genau um die Steuerung mittels Modbus und ioBroker geht.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            Den WR erreiche ich über Modbus. Der ist auch eingebunden in den IO Broker. Inwieweit er den Speicher steuert und wie kann ich nicht sagen.

            R wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • mcBirneM mcBirne

              Den WR erreiche ich über Modbus. Der ist auch eingebunden in den IO Broker. Inwieweit er den Speicher steuert und wie kann ich nicht sagen.

              R Offline
              R Offline
              Ralph 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @mcbirne
              Kann ich Dir auch nicht sagen aber vielleicht findest Du die Antwort im genannten Thread.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mcBirneM mcBirne

                Den WR erreiche ich über Modbus. Der ist auch eingebunden in den IO Broker. Inwieweit er den Speicher steuert und wie kann ich nicht sagen.

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                @mcbirne sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                Inwieweit er den Speicher steuert und wie kann ich nicht sagen.

                Naja, wenn die Geräte nie miteinander bekannt gemacht wurden steuert der WR mal garnichts.

                Stellt sich aber immer noch die Frage ob der Speicher AC oder DC gekoppelt ist.

                @ralph-0 sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                Hab ich vielleicht auch falsch verstanden aber das geht doch über den Modus-Adapter. Da können die Register eingetragen und dann der WR und vielleicht auch ein Akku direkt gesteuert werden.

                Jaein. Beim Sunspec sind die Register und deren funktionen halt fest spezifiziert. Alle Hersteller die sich daran halten sollten bei jedem Register das gleiche ergebnis liefern. Bei dem "normalen" Modbus kann jeder Hersteller was die Register betrifft quasi machen was er will.

                Ich habe z.B. einfach mal HASS installiert wegen Ansagen auf dem Homepod. Später zum testen dann mal Sunspec, hier nur IP und Port eingegeben und schwupps war alles da:

                Links STP6000, Rechts STP15000
                4ff54c50-34d4-4d7c-9044-37b1aa70a707-grafik.png
                0cd892f5-4a65-4574-92a0-a3054d858bf2-grafik.png
                62e7b586-9865-4fa3-aeb8-2421587b72be-grafik.png
                a059622e-a53c-4851-b5e0-07c2c25dbb56-grafik.png

                Wenn also die SMA sich zu 99% per Sunspec mit Solarwatt unterhalten sind entweder bei SMA die Register bekannt und man könnte den Versuch starten den Solarwatt mit den Registern auszulesen.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @mcbirne sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                  Inwieweit er den Speicher steuert und wie kann ich nicht sagen.

                  Naja, wenn die Geräte nie miteinander bekannt gemacht wurden steuert der WR mal garnichts.

                  Stellt sich aber immer noch die Frage ob der Speicher AC oder DC gekoppelt ist.

                  @ralph-0 sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                  Hab ich vielleicht auch falsch verstanden aber das geht doch über den Modus-Adapter. Da können die Register eingetragen und dann der WR und vielleicht auch ein Akku direkt gesteuert werden.

                  Jaein. Beim Sunspec sind die Register und deren funktionen halt fest spezifiziert. Alle Hersteller die sich daran halten sollten bei jedem Register das gleiche ergebnis liefern. Bei dem "normalen" Modbus kann jeder Hersteller was die Register betrifft quasi machen was er will.

                  Ich habe z.B. einfach mal HASS installiert wegen Ansagen auf dem Homepod. Später zum testen dann mal Sunspec, hier nur IP und Port eingegeben und schwupps war alles da:

                  Links STP6000, Rechts STP15000
                  4ff54c50-34d4-4d7c-9044-37b1aa70a707-grafik.png
                  0cd892f5-4a65-4574-92a0-a3054d858bf2-grafik.png
                  62e7b586-9865-4fa3-aeb8-2421587b72be-grafik.png
                  a059622e-a53c-4851-b5e0-07c2c25dbb56-grafik.png

                  Wenn also die SMA sich zu 99% per Sunspec mit Solarwatt unterhalten sind entweder bei SMA die Register bekannt und man könnte den Versuch starten den Solarwatt mit den Registern auszulesen.

                  R Offline
                  R Offline
                  Ralph 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                  #22

                  @wendy2702 said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                  Jaein. Beim Sunspec sind die Register und deren funktionen halt fest spezifiziert. Alle Hersteller die sich daran halten sollten bei jedem Register das gleiche ergebnis liefern.

                  Ja, und die gewünschten Sunspec Register können im Modbusadapter angelegt und dann über die entsprechenden Objekte Daten ausgelesen und geschrieben werden.
                  050f34f9-2edf-401c-b3d5-c10958ad6a14-grafik.png
                  Sunspec float

                  Edit: in geringerer Auflösung Unbenannt1.png

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Ralph 0

                    @wendy2702 said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                    Jaein. Beim Sunspec sind die Register und deren funktionen halt fest spezifiziert. Alle Hersteller die sich daran halten sollten bei jedem Register das gleiche ergebnis liefern.

                    Ja, und die gewünschten Sunspec Register können im Modbusadapter angelegt und dann über die entsprechenden Objekte Daten ausgelesen und geschrieben werden.
                    050f34f9-2edf-401c-b3d5-c10958ad6a14-grafik.png
                    Sunspec float

                    Edit: in geringerer Auflösung Unbenannt1.png

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @ralph-0 ja, aber die kennt er ja nicht. Deshalb der Weg über z.B. Hass mit Sunspec Erweiterung.

                    Das werden die Register des Gerätes ausgelesen ohne diese vorher kennen zu müssen.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @ralph-0 ja, aber die kennt er ja nicht. Deshalb der Weg über z.B. Hass mit Sunspec Erweiterung.

                      Das werden die Register des Gerätes ausgelesen ohne diese vorher kennen zu müssen.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #24

                      @wendy2702 sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                      aber die kennt er ja nicht

                      sind die das nicht im Screenshot von @Ralph-0

                      ich kann leider den 4k Screenshot am Handy nicht entziffern, das Display ist nicht groß genug

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @wendy2702 sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                        aber die kennt er ja nicht

                        sind die das nicht im Screenshot von @Ralph-0

                        ich kann leider den 4k Screenshot am Handy nicht entziffern, das Display ist nicht groß genug

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @homoran gerade mal am Handy gezoomt. Das steht was von Syno…..

                        Also nur ein Beispiel denke ich

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @homoran gerade mal am Handy gezoomt. Das steht was von Syno…..

                          Also nur ein Beispiel denke ich

                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26

                          @wendy2702
                          Okay, das heißt, dass man über die Register vielleicht den Speicher zum Laden und Entladen motivieren kann?

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mcBirneM mcBirne

                            @wendy2702
                            Okay, das heißt, dass man über die Register vielleicht den Speicher zum Laden und Entladen motivieren kann?

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #27

                            @mcbirne ja.

                            Ich versuche mal mir die hass Integration anzusehen. Bin aber aktuell entweder beruflich unterwegs oder die neue Wohnung eines meiner Kinder einrichten. Bleibt für Smarthome nicht viel Zeit.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @wendy2702 sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                              aber die kennt er ja nicht

                              sind die das nicht im Screenshot von @Ralph-0

                              ich kann leider den 4k Screenshot am Handy nicht entziffern, das Display ist nicht groß genug

                              R Offline
                              R Offline
                              Ralph 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @homoran said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                              ich kann leider den 4k Screenshot am Handy nicht entziffern, das Display ist nicht groß genug

                              :-) Sorry, war mir nicht klar, dass das beim Hochladen nicht automatisch verkleinert wird. Hab's oben mal editiert und eine kleinere Version druntergehängt. Hoffe, die geht besser.

                              @wendy2702

                              Also nur ein Beispiel denke ich

                              Richtig, in meinem Fall werkelt ein Fronius. War ein Beispiel als Antwort auf Deinen früheren Post bezogen:

                              Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar, ...

                              Wie oben schon geschrieben, geht's in dem von mir genannten Post aus dem PV-Forum um die Steuerung eines STP 8.0 mittels ioBroker und Modbus. Beim Überfliegen scheinen das einige auch hinbekommen haben.

                              Aus lauter Langeweile hab ich jetzt mal kurz gesucht, @mcBirne vielleicht ist hier ja was Hilfreiches dabei:
                              https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Ralph 0

                                @homoran said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                                ich kann leider den 4k Screenshot am Handy nicht entziffern, das Display ist nicht groß genug

                                :-) Sorry, war mir nicht klar, dass das beim Hochladen nicht automatisch verkleinert wird. Hab's oben mal editiert und eine kleinere Version druntergehängt. Hoffe, die geht besser.

                                @wendy2702

                                Also nur ein Beispiel denke ich

                                Richtig, in meinem Fall werkelt ein Fronius. War ein Beispiel als Antwort auf Deinen früheren Post bezogen:

                                Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar, ...

                                Wie oben schon geschrieben, geht's in dem von mir genannten Post aus dem PV-Forum um die Steuerung eines STP 8.0 mittels ioBroker und Modbus. Beim Überfliegen scheinen das einige auch hinbekommen haben.

                                Aus lauter Langeweile hab ich jetzt mal kurz gesucht, @mcBirne vielleicht ist hier ja was Hilfreiches dabei:
                                https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                @ralph-0 sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                                war mir nicht klar, dass das beim Hochladen nicht automatisch verkleinert wird.

                                das ist ja das Problem.
                                das wird dermaßen verkleinert dass es nicht mehr lesbar ist.

                                hier am Tablet auf 24%
                                Screenshot_20241116-122253_Firefox.jpg

                                am Handy noch weniger

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #30

                                  Danke für die vielen Infos. Leider bin ich aktuell dienstlich unterwegs und kann daher nichts ausprobieren. In zwei Wochen werde ich es mir nochmal anschauen

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @mcbirne ja.

                                    Ich versuche mal mir die hass Integration anzusehen. Bin aber aktuell entweder beruflich unterwegs oder die neue Wohnung eines meiner Kinder einrichten. Bleibt für Smarthome nicht viel Zeit.

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                    #31

                                    @mcBirne

                                    Also wenn ich das bei HASS richtig in Erinnerung habe hat es gereicht bei Sunspec die IP, Port und Slavbe ID anzugeben, diese ist bei SMA dann allerdings 126.

                                    Also gerne mal bei SMA in das Modbus Doc für die Tripower schauen und Register testen die was mit Batterie zu schaffen haben. Das wäre mal meine vorgehensweise oder direkt die SMA mit dem Solarwatt verbinden.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    812

                                    Online

                                    32.5k

                                    Benutzer

                                    81.8k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe